Доброе утро! Очередной раз возник вопрос с экспертизой по поводу организации секционных узлов ГВС.
Замечание эксперта: выполнить секционирование не только на циркуляции, но и на подаче ( т.е. при подаче снизу объединить в секционный узел на чердаке до 7 водоразборных стояков+главный стояк, а в подвале объединить обратку в такой же узел с присоединением к циркуляционной магистрали).
Я не правильно понимаю СП? Считала, что секционирование заключается только в объединении обратки в подвале. В проекте 20 водоразборных стояков.
В СП 5.2.7 написано:"В жилых и общественных зданиях высотой более 4-х этажей водоразборные стояки следует объединять кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого водоразборного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы.
В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать: по теплому чердаку, по холодному чердаку при условии теплоизоляции труб, под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу или по подвалу при подаче воды в стояки сверх"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.2.2018, 10:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



покажите схему чего Вы наделали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.2.2018, 10:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(natazarubina @ 6.2.2018, 10:04) *
Доброе утро! Очередной раз возник вопрос с экспертизой по поводу организации секционных узлов ГВС.
Замечание эксперта: выполнить секционирование не только на циркуляции, но и на подаче ( т.е. при подаче снизу объединить в секционный узел на чердаке до 7 водоразборных стояков+главный стояк, а в подвале объединить обратку в такой же узел с присоединением к циркуляционной магистрали).
Я не правильно понимаю СП? Считала, что секционирование заключается только в объединении обратки в подвале. В проекте 20 водоразборных стояков.

а в секции?и сколько секций?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natazarubina
сообщение 6.2.2018, 11:03
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.10.2016
Пользователь №: 307203



Схемы Т3 и Т4


В секционные узлы объединены 3-7 стояков (объединение в подвале). Кого не спрашивала-делали именно так. И это не первый дом. В Застройке несколько домов с таким принципом разводки сетей уже прошли экспертизу (даже абсолютно такой же).

Сообщение отредактировал natazarubina - 6.2.2018, 11:04
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _3.pdf ( 253,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
Прикрепленный файл  _4.pdf ( 332,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 6.2.2018, 17:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



нормальные схемы, согласно норм.
Замечание официальное? Затребуйте официальное развернутое замечание.
смысла в секционных узлах Т3 никакого нет: ни эксплуатационного (на возможность отсекать стояк не влияет), ни пускналадочного (балансиры только на Т4 ставятся).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natazarubina
сообщение 7.2.2018, 7:26
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.10.2016
Пользователь №: 307203



Замечание официальное. Эксперт ссылается на вышеизложенный пункт СП, говорит я его не правильно понимаю. Я уже засомневалась, может действительно неправильно?)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.2.2018, 7:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



покажите на чертеже - где у вас водоразборные стояки объеденены кольцующим трубопроводом , а обратку показывать не надо(она есть) т.е. "водоразборные стояки следует объединять кольцующими перемычками в секционные узлы" Где это на чертеже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natazarubina
сообщение 7.2.2018, 8:42
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.10.2016
Пользователь №: 307203



Не поняла что вы спрашиваете. Из ИТП, через главный стояк Т3 подается на 14 этаж, далее разводится по стоякам. Внизу, в подвале стояки переходят в Т4, объединяются в секционные узлы и подключаются к циркуляционной магистрали. Т.е. при подаче сверху "Кольцующие перемычки следует прокладывать.... по подвалу при подаче воды в стояки сверху"-это из СП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 7.2.2018, 8:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(natazarubina @ 6.2.2018, 11:03) *
В Застройке несколько домов с таким принципом разводки сетей уже прошли экспертизу (даже абсолютно такой же).

Это еще ничего не значит rolleyes.gif))

Цитата(jiexawcr @ 6.2.2018, 17:27) *
смысла в секционных узлах Т3 никакого нет

С этим можно много спорить. В свое время узла заставляли и В1 обьединять. В старом снипе был пункт про секционные узлы В1.

Цитата(natazarubina @ 6.2.2018, 10:04) *
Замечание эксперта: выполнить секционирование не только на циркуляции, но и на подаче

Мне тоже не очень понравилась схема. Я бы так сделал.

Сообщение отредактировал aminopower - 7.2.2018, 8:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _3___4.jpg ( 156,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.2.2018, 9:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(natazarubina @ 7.2.2018, 8:42) *
Не поняла что вы спрашиваете.

из СП - " водоразборные стояки следует объединять кольцующими перемычками в секционные узлы" и я у вас конкретно спросил - " где у вас водоразборные стояки объеденены кольцующим трубопроводом" на вашем чертеже?
а вы даже СПшного текста не понимаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 7.2.2018, 9:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



natazarubina как звучит пункт? или сверху или снизу, то есть что то одно. ИЛИ - означает, что только одну перемычку нужно делать. формально вторая перемычка (т3) будет нарушением, хотя на практике разницы не будет.
так же есть"каждый секционный узел одним", только одним и только к сборному циркуляционному.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natazarubina
сообщение 7.2.2018, 9:26
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.10.2016
Пользователь №: 307203



Что же, это основное замечание эксперта, что я этот пункт СП не правильно понимаю (о чем собственно я и написала выше). Кольцующие перемычки -в подвале (Т4).
aminopower, я после замечания переработала схему аналогично вашему чертежу, но эксперта это тоже не устраивает. Она считает, что секционный узел-это главный стояк+3-7 водоразборных стояков. В моем случае таких узлов должно быть 3 (т.е. и главных, подающих стояков-тоже 3)


jiexawcr, я так и поняла, что или/или
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 7.2.2018, 9:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



инж323 так на чертеже "4" показаны, я то же не понимаю вопроса.
или вы намекает, что это уже циркуляционные трубопроводы, а не водоразборные стояки? тогда сразу вопрос вам: где граница? если под потолком первого этажа проложить перемычки и опуск (и) сделать в моп, что изменится? с точки зрения гидравлики принципиально ничего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.2.2018, 9:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



и три подьезда в вашем доме( ж\д?)- из иТП и НС выходят транзитные трубопроводы Т3, Т4 и В1 и идут через все секции дома В каждой секции дома ответвление с арматурой на секцию и главный стояк на чердак этой жилой секции и там разводка на нужное колво стояков и вниз идем. затем собираем все стояки эти в Т4 и одной трубой врезаемся в транзитный трубопровод Т4 и так в каждой секции этого дома. В1 аналогично, но без обратки.

Цитата(jiexawcr @ 7.2.2018, 9:30) *
инж323 так на чертеже "4" показаны, я то же не понимаю вопроса.
или вы намекает, что это уже циркуляционные трубопроводы, а не водоразборные стояки? тогда сразу вопрос вам: где граница? если под потолком первого этажа проложить перемычки и опуск (и) сделать в моп, что изменится? с точки зрения гидравлики принципиально ничего

а вы лучше границу меж Т3 и К1 найдите. делают секции структурированно, а не как захотелось. а после последней точки водоразбора по ходу движения воды стояк можете обозвать уже и циркуляционным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 7.2.2018, 9:46
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(natazarubina @ 7.2.2018, 10:26) *


Немного не в тему, но тоже спрошу как коснувшийся эксплуатации...

1) Почему ставите MTCV а не обычные ручные балансировочники? Как не крути а MTCV раза в 4 дороже... И при выходе его из строя найти 10т.р. проблематично...
2) Почему используете стальку а не Полипропилен? Многие жалуются на зарастание труб ГВС и вечную проблему с рыжей водой в системах с ТО ... ?

Сообщение отредактировал tolik-8422 - 7.2.2018, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 7.2.2018, 9:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(natazarubina @ 7.2.2018, 9:26) *
Она считает, что секционный узел-это главный стояк+3-7 водоразборных стояков.

Я делал для каждого подъезда (секции) свой секционный узел (там так и получалось 4-8 стояков), и тащил для каждого узла свое Т3, Т4 из ИТП. Правда, делал нижнюю разводку труб к стоякам, то есть без подачи Т3 наверх, хотя знаю, что есть такая рекомендация для домов выше 12 этажей.

Сообщение отредактировал aminopower - 7.2.2018, 9:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natazarubina
сообщение 7.2.2018, 10:25
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.10.2016
Пользователь №: 307203



Инж323, дом жилой, одноподъездный, на секции не разделен (на другом сблокированном доме-я в каждую секцию (каждый подъезд) веду свою ветку Т3, Т4-так как вы и пишите). Для этого объекта эксперт требует организовать 3 подающих стояка-для трех секционных узлов.

tolik-8422, сталь и клапаны-прописаны в ТЗ от заказчика.
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 46,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116

Прикрепленный файл  2_13______.pdf ( 3,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 81


Какая из схем соответствует требованиям СП, в условиях одноподъездного, односекционного, 14-этажного жилого дома?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 7.2.2018, 12:59
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



natazarubina отдельные главные стояки маразм полный, тогда уж из итп отдельные линии, а дальше по той же дороге эксперт дойдет до отдельных теплообменников на каждый секционный узел?
Попросите разъяснить в чем разница от "тройников" в подвале и "тройников" на последнем этаже (чердаке)?
И кстати хороший вопрос про MCTV, но при этом зачем их (да и вообще балансиры) ставить на каждый стояк? секционные узлы и делаются как раз для возможности балансировки только узла, ведь постояковый циркуляционный расход ничтожно мал, ни один балансир адекватно не даст регулировки. Да
По поводу мнения форума: ну скажут вам какой то вариант, а дальше что? smile.gif чье то мнение не норма, а вот верная логическая цепочка из требований и терминов уже как раз и есть норма, и донести ее возможно до эксперта, поменяв тем самым его мнение.
На счет авторитетного мнения: по этому вопросу как то общался с экспертом в возрасте, бывшей когда то с ее слов руководителем НИИ в советские времена. Ее мнение было аналогичным: как пойдет Т3 не особо важно, главное что бы гидравлика верная была, а вот Т4 уже принципиально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 7.2.2018, 13:38
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(jiexawcr @ 7.2.2018, 13:59) *
секционные узлы и делаются как раз для возможности балансировки только узла, ведь постояковый циркуляционный расход ничтожно мал, ни один балансир адекватно не даст регулировки.


Ну как сказать, сейчас пытаемся отбалансировать горизонтальную систему ГВС, хотя бы между этажами, вместо шаровых поставили балансиры, значения получились 1,2 - 2,2. Температура Т4 более менее стабильна и устаканилась... Расчетный расход через балансир ~0,16м3/ч...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.2.2018, 22:14
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(jiexawcr @ 7.2.2018, 12:59) *
Ее мнение было аналогичным: как пойдет Т3 не особо важно, главное что бы гидравлика верная была, а вот Т4 уже принципиально.

именно. и без нормально секционирования это даже с нынешним набором всяких регулировок весьма не просто, и нужны схемные решения им в поддержку. но можно и не заморачиваться- ведь уже "где то проходило без всего этого и ничо"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natazarubina
сообщение 8.2.2018, 10:19
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.10.2016
Пользователь №: 307203



jiexawcr, по поводу MCTV в основании каждого стояка-для лучшей регулировки системы. Так же читала статью в журнале С.О.К. №6 от 2006г.,
"Современные системы горячего водоснабжения"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 8.2.2018, 11:09
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



данфосы тоже предлагают такие схемы от каждого стояка Т3 ставить автоматический регулятор MCTV и отпадает необходимость секционного узла. это получается что то на подобе попарных стояков
Т3/Т4 с нижней разводкой, которую и сейчас проектируют и раньше проектировали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 8.2.2018, 12:04
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(инж323 @ 7.2.2018, 22:14) *
именно. и без нормально секционирования это даже с нынешним набором всяких регулировок весьма не просто, и нужны схемные решения им в поддержку. но можно и не заморачиваться- ведь уже "где то проходило без всего этого и ничо"

так ваше то мнение какое и в чем какая схема вас не устраивает? к сожалению не улавливаю посыла ваших намеков, кроме скептицизма.

Dima_UA да отпадает, но это не описано в нормах. Есть ли результаты исследований данфоса в открытом доступе по этому вопросу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных