Цитата(Prologue @ 13.2.2018, 11:00) 

http://www.0-1.ru - это 
правильный форум пожарных? 
Подспудно размышляю над возражениям, но начинаю "плавать" в базовых вещах - если рекреацию считать помещением и удалять дым из рекреации от смежных помещений (послед. абц. 7.2), то систему ДУ рекреации объединять с коридорными ДУ или ДУ из помещений (7.6)? Критерий здесь название "коридор" и "помещение" или различные процессы: а) удаление дыма непосредственно из помещения б) из смежного объема? Полагаю, что второе - правильный ход мысли?
 1. 
Да2. Советую не пытаться угадать, 
что-куда, а 
сначала разобраться с наименованиями помещений - не как есть, а 
как должно быть. И не столько с собственно наименованиями помещений, а с их 
функцией  по отношению к путям эвакуации. Поэтому и думаю, что Вам нужна консультация квалифицированного ПБ-шника
Если рекреацию следует рассматривать просто как смежное зальное помещений, то Вы правильно написАли
Цитата
Не нахожу в СП7 прямых требований делать ДУ из аудиторий и рекреаций (нет массового пребывания).
Моё мнение, что нужно рассматривать, как коридор - но я не могу этого подтвердить ссылкой на какой-либо документ.
Почитайте 
это - обратите внимание, что как обычно  

 , 
ясности в старых нормах было больше.
Больше ничем не могу помочь - не приходилось проектировать школы после смены термина 
ест. освещение на 
ест. проветривание. 
Когда/если проясните ситуацию, отпишитесь, пжл, здесь