Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> сколько надо датчиков СО, сколько надо датчиков СО на 1000 м2 площади гаража?
Гость_jelena_*
сообщение 29.1.2007, 15:50
Сообщение #1





Guest Forum






Коллеги, кто-нибудь знает, сколько надо датчиков СО на 1000 м2 площади гаража? Где можно найти информацию? Помогите, пожайлуста. java script:emoticon('*m')
smilie
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavyanin
сообщение 29.1.2007, 23:21
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 29.1.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5774



Цитата(jelena @ Jan 29 2007, 15:50 )
Коллеги, кто-нибудь знает, сколько надо датчиков СО на 1000 м2 площади гаража? Где можно найти информацию? Помогите, пожайлуста. java script:emoticon('*m')
smilie

Датчики СО устанавливаются на 100-200м2. Установку производить на стенах или колоннах на высоте 1,5м от уровня пола. Не допускается установка датчиков ближе, чем 2м от мест выдува или всасывания воздуха общеобменных вентиляторов. Есть РД, но номер не помню, на работе посмотрю и напишу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavyanin
сообщение 30.1.2007, 21:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 29.1.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5774



Цитата(Slavyanin @ Jan 29 2007, 23:21 )
Цитата(jelena @ Jan 29 2007, 15:50 )
Коллеги, кто-нибудь знает, сколько надо датчиков СО на 1000 м2 площади гаража? Где можно найти информацию? Помогите, пожайлуста. java script:emoticon('*m')
smilie

Датчики СО устанавливаются на 100-200м2. Установку производить на стенах или колоннах на высоте 1,5м от уровня пола. Не допускается установка датчиков ближе, чем 2м от мест выдува или всасывания воздуха общеобменных вентиляторов. Есть РД, но номер не помню, на работе посмотрю и напишу.

Принес. clap.gif РД 12-341-00 Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных. Других просто нет. Работай по этому. dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 0:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных