Роза_2104
сообщение 1.3.2018, 15:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325699



Добрый день.
Для отвода вод при пожаре в перекрытии парковки я предусмотрела трапы, но...
хочется проложить водоотводные лотки.
Проблема в том что, большой уклон сделать возможности нет, т.к. трасса ко всему получается протяженной.
Есть решение проложить лотки, а после через трап уйти под потолок нижнего этажа и врезаться в стояк.
Вопрос мой заключается в следующем: Сами лотки нужно прокладывать с уклоном? Или они прокладываются без уклона?
Понятно что к ним уклон сделать нужно, чтобы вода в них сливалась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 2.3.2018, 17:55
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Совсем без уклона не комильфо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 5.3.2018, 15:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



если лотки только для "пожара", то ничего страшного. но ведь никто же не даст гарантии, что талая грязь не заилит эти лотки.
экспертизу спокойно проходят и полы и лотки без уклона, но думаю в эксплуатации это очень не очень. ширину лучше делать не менее 200 для возможности "профилактической" чистки совковой лопатой с подогнутыми краями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роза_2104
сообщение 6.3.2018, 10:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325699



спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 7.3.2018, 19:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Роза_2104 @ 6.3.2018, 10:49) *
спасибо

Роза! Поздравляю Вас с 8 марта!!!
Не торопитесь благодарить.
Зачем нужны здесь трапы? Зачем лотки? Озабоченность ваша о водоотводе после пожара напрасна. От окончания строительства объекта до пожара пройдет много лет (или вообще не произойдет пожар). За эти годы ваши трапы-лотки зарастут грязью-мусором. Головная боль для уборки пола. А теперь представьте картину после пожара: Грязь, завалы обвалившимися конструкциями здания и никакой воды: вода уйдет по горизонтальному полу на улицу. И никакого уклона пола. Наконец, загляните в нормы, там сказано, в каких случаях ставятся трапы. spam.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 7.3.2018, 22:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Эксплуатирую здание с подземной парковкой на 30 м/м. У нас сделаны приямки, 6 шт равномерно по длине парковки. В приямках дренажники Wilo. Асфальтом кое как сделана разуклонка в сторону приямков. Приямки периодически чистят сантехи от песка и грязи, которые приносят машины.
Был реальный, нет, РЕАЛЬНЫЙ ПОЖАР, горела машина, сработали все противопожарные системы. Вода уходила в приямки, откачивалась дренажниками. влажность была высокая, но воды "по-колено" не было.
Как то так.
ИМХО Лотки проектировать нет смысла, и с точки зрения эксплуатации - геморрой.

С 8м марта, дорогие женщины!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 7.3.2018, 22:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



coverart
Все правильно. Вот только разуклонку я бы не делал. После пожара и стекания воды в приямки на полу останутся лужицы, по которым уважаемая Роза2104 спокойно пройдет на каблучках. Она не сказала, на какой отметке пол. Я понял, что на первом или верхних этажах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных