> Транзит фановой канализации
shishika1987
сообщение 24.3.2018, 10:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 2.10.2008
Пользователь №: 23337



Всем привет!
Ребят ситуация такова. Есть жилой дом, со 2 по 17 этаж планировка типовая (по несколько квартир на этаже). А на 18 этаже выполнена свободная планировка с разделением всего на 2 квартиры. Соответственно сверху получается 2 с.у. и кухня в квартире и получаются задействованы только 3 стояка из 6 нижележащих. Остальные получается проходят фановыми стояками в зашивке. Можно ли так делать? Или самый легкий способ нарисовать приборы у транзитных стояков и подключить их?
С водой та же ситуция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 24.3.2018, 21:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1910
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Зашить в короб без вывода прочисток и лючков к ним
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shishika1987
сообщение 24.3.2018, 21:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 2.10.2008
Пользователь №: 23337



Цитата(Aerl @ 24.3.2018, 21:15) *
Зашить в короб без вывода прочисток и лючков к ним

пока что так и делаем, но все равно у меня сомнения по этому поводу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.3.2018, 2:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



примечанием в од напишите, что при разработке планировки указанных помещений учесть пункт СП по запрету прохода этих стояков в стенах жилых помещений. а согласовывающий планировку в дальнейшем, ибо она типа свободная смотрит план БТИ, а не проект.
Но это "обход требований", а не решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.3.2018, 8:20
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(shishika1987 @ 24.3.2018, 22:22) *
пока что так и делаем, но все равно у меня сомнения по этому поводу!

Лучше в кирпичный канал зашить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fyfcnfcbz
сообщение 27.3.2018, 13:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94452



Тоже интересует этот вопрос, не могу в нормах найти, запрещено ли проходить вытяжной частью канализационного стояка из санузлов нижних этажей через, например, помещения рабочих комнат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.3.2018, 14:45
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Fyfcnfcbz @ 27.3.2018, 14:14) *
Тоже интересует этот вопрос, не могу в нормах найти, запрещено ли проходить вытяжной частью канализационного стояка из санузлов нижних этажей через, например, помещения рабочих комнат?

Запрещено любой канализацией. В нормах нет деления на вытяжную и не вытяжную части.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fyfcnfcbz
сообщение 27.3.2018, 14:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94452



Цитата(Serg Ivanov @ 27.3.2018, 15:45) *
Запрещено любой канализацией. В нормах нет деления на вытяжную и не вытяжную части.

Вы же сами рекомендуете в кирпичный канал зашить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.3.2018, 17:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ни сами нормы прочитать не могут, ни творчески подойти к вопросу.
ну не проходите вы стояком или шахтой через " запрещенные помещения"- идите стояком в помещении техническом, посреди или возле стенки с запрещенным. и ревизии поставьте в этом техническом помещении и чистите через неё в нём. а не в "запрещенном помещении". Да, потеря площади, но и нормы целы и стояк проложен- за все надо платить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.3.2018, 16:24
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Fyfcnfcbz @ 27.3.2018, 15:50) *
Вы же сами рекомендуете в кирпичный канал зашить?

Ну да. Канал - другое помещение. За кирпичными стенками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274