> Дренаж с конденсатоотводчиков, Куда сливать по трассе
marysiy
сообщение 3.4.2018, 20:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Здравствуйте!
У нас проектировался паропровод длиной 3 км. В низких точках и перед подъемами установлен постоянный дренаж совмещенный с пусковым. Мы наставили сбросные колодцы, а заказчик говорит что все убрать, и сливать на рельеф.
Вопрос п. 10,23 СП 124 регламентирует спуск с водяных тепловых сетей ( в сбросные колодцы и т.д.), про паровые - ни слова.
Как же дренируют в жизни протяженные паровые системы, пар насыщенный или перегретый неважно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 4.4.2018, 13:32
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



6.43 Постоянный и аварийный сбросы конденсата в системы дождевой или бытовой канализации допускаются после охлаждения его до температуры 40 °С. При сбросе в систему производственной канализации с постоянными стоками конденсат допускается не охлаждать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
s_2_dent
сообщение 4.4.2018, 13:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634



Занимался эксплуатацией промышленных паропроводов Т=500, Р=9 МПа. Все внецеховые дренажи на межстанционных участках выводились на газон в направлении "вдоль дороги". Однако, данный паропровод проектировался при царе горохе.. При постоянной работе дренажи перед подъемом были минимально подорваны, подпаривали. Стоит отметить, пуски и остановки таких паропроводов - явление достаточно редкое, у нас не превышало 5 пусков в год, поэтому и заморачиваться с колодцами экономически не целесообразно. И загрязнение экологии 0.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных