Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Насос -жокей
Гость_Novichek_*
сообщение 31.1.2007, 15:04
Сообщение #1





Guest Forum






Люди помогите! Расскажите, пожалуйста, как расчитать Q и H насоса жокей! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.2.2007, 8:54
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



НАсос служит для поддержания напора в системе АПЖ, поэтому расход минимальный (утечки в трубопроводе могут и отсутствовать). А напор получается гидравлическим расчетом как Нтребуемое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Novichek_*
сообщение 13.2.2007, 17:49
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 14.2.2007, 22:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Согласно рекомендациям Wilo напор на 10 метров выше, чем в основном пожарном насосе и расход 3 м.куб/час. Если не верите посмотрите в поиске по инету. К сожалению других рекомендаций не встречал biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.2.2007, 22:25
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Саша, а как они объясняют это? Зачем на 10 метров больше то? И почему 3 куба?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 15.2.2007, 9:01
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Feb 14 2007, 22:25 )
Саша, а как они объясняют это? Зачем на 10 метров больше то? И почему 3 куба?

Вероятно, потому что датчик ограничения по давлению один, и он может быть выставлен на возможный максимум рабочих насосов... тогда жокей (не имеющий избыток давления) будет молотить не останавливаясь... а 3 куба... видно логично пршли к этой цифре... это небольшой объем, его ни много, ни мало... утечки восполнит быстро...

ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 15.2.2007, 11:24
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Я думаю 3 м3/час это уже не утечки - авария просто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 15.2.2007, 11:55
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ Feb 15 2007, 11:24 )
Я думаю 3 м3/час это уже не утечки - авария просто.

Я имею ввиду подходящую моментальную производительность этого насоса...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 15.2.2007, 12:13
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Игорь Борисов @ Feb 15 2007, 11:55 )
Я имею ввиду подходящую моментальную производительность этого насоса...

Моментальная производительность.
Т.е. имеется ввиду подбирается такой расход - 3м3/час чтобы восполнить утечки как можно быстрее, так?
Просто чем не подошел бы насос на 1м3/час? Потому что он в 3 раза медленнее восполнит утечки?
Тогда мне не понятно. Жокей насос включается от давления. Т.е. когда давление в системе АПЖ упало до установленного давления. И жокей насос набирает это давление до первоначального. Зачем же брать на 3м3/час? Когда основное это напор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 15.2.2007, 12:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



подошёл бы и меньший по производительности.

конкретных требований нет. традиционно жокей берут с расходом, эквивалентным расходу из 1 ПК или двух спринклеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 15.2.2007, 13:43
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(B747 @ Feb 15 2007, 12:53 )
эквивалентным расходу из 1 ПК или двух спринклеров.

Дак это иполучится 3-4 м3/час sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Texa$_*
сообщение 17.2.2007, 20:48
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(B747 @ Feb 15 2007, 15:53 )
конкретных требований нет. традиционно жокей берут с расходом, эквивалентным расходу из 1 ПК или двух спринклеров. mad.gif

У WILO есть следущее:
Пожаротушение/Насосы и установки для целей пожаротушения/Соответствие требованиям норм NFPA и VdS,
где пишут что
е) Давление при включении жокей насоса должно быть на 5 м. (0,5 бар) выше, чем номинальное рабочее давление основного насоса
ж)Расход воды жокей насоса, при условии, что он не меньше 1% от расхода основного насоса, вычисляется следующим образом:
Нжокея=2-3 м.куб/ч (Qосн.<=100 м.куб/ч)
Нжокея=3-4 м.куб/ч (Qосн.>100 м.куб/ч)
biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pumpchik_*
сообщение 19.2.2007, 13:06
Сообщение #13





Guest Forum






А еще есть такое:

Жокей-насос поддерживает постоянное давление в трубопроводе спринклерной системы пожаротушения.
В Российских нормах нет четкого описания того, как подбирается жокей.

Qжок=2-3 м3/час, если Q осн насоса < или = 100 м3/ч
и Qжок=3-4 м3/час,если Q осн насоса > 100 м3/ч.
Напор жокея должен превышать напор основного насоса в рабочей точке на 10%, но не менее 5 м.в.с

И про бак:

В системах пожаротушения устанавливают мембранные гидробаки для компенсации гидроударов, которые возникают при включении жокей-насоса. Объем бака обычно равен 50-80 л.
Бак устанавливается на общий для основных и жокей-насосов трубопровод.
Во время пожара, когда включаются основные насосы, проблема гидроудара отходит на второй план.

А еще в качестве жокеев лучше использовать вертикальные многоступенч насосы вместо горизонтальных одно-и многоступенчатых потому, что на них, как правило, устанавливаются хорошие двигатели, допускающие много включений в час. Ну и габариты, самос-собой, меньше...=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pola_*
сообщение 30.7.2007, 15:17
Сообщение #14





Guest Forum






Pumpchik и Texa$! Облазили все нормы и формы и туту наткнулись на такое конкретное и толковое пояснение - спасибо. bestbook.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 30.7.2007, 17:20
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(Pumpchik @ 19.2.2007, 14:06) [snapback]89517[/snapback]
Напор жокея должен превышать напор основного насоса в рабочей точке на 10%, но не менее 5 м.в.с


Напор жокея никак не связан с напором основного насоса smile.gif
Зачем жокею напор больше напора основного насоса, если расход его в разы меньше, непонятно
Думаю это не более чем желанием Willo втюхать насосик подороже biggrin.gif

Сообщение отредактировал Cherep - 30.7.2007, 17:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.7.2007, 17:35
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Cherep @ 30.7.2007, 18:20) [snapback]151005[/snapback]
Напор жокея никак не связан с напором основного насоса

Автоматику иначе не сделаете. smile.gif Не надо Вилу обежать, тут они правы... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 30.7.2007, 18:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(andrey R @ 30.7.2007, 18:35) [snapback]151013[/snapback]
Автоматику иначе не сделаете. smile.gif Не надо Вилу обежать, тут они правы... rolleyes.gif


Почему не сделать очень даже сделать :

ЭКМы ставятся на напорный патрубок жокея

напор создаваемый основным насосом тут вообще не причем
на напорном патрубке рабочего всего 1 ЭКМ который включает (при необходимости резервный) но в это время уже жокей не приделах

Сообщение отредактировал Cherep - 30.7.2007, 18:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 30.7.2007, 19:08
Сообщение #18





Guest Forum






Эээээ.... может я чего не понимаю, но вроде как спринклер срабатывает по давлению... Ы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.7.2007, 19:10
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



По температуре. У него плавкая вставка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 30.7.2007, 19:21
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(andrey R @ 30.7.2007, 20:10) [snapback]151043[/snapback]
По температуре. У него плавкая вставка.


Ну или колбочка какая лопается, по разному бывает, но без температуры НИКУДА biggrin.gif
Если конечно бракованный не попадется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 30.7.2007, 21:10
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 30.7.2007, 20:10) [snapback]151043[/snapback]
По температуре. У него плавкая вставка.

тоесть, тушение начинается в тот момент, когда пламя бушует под потолком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 30.7.2007, 21:34
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(Игорь Борисов @ 30.7.2007, 22:10) [snapback]151072[/snapback]
тоесть, тушение начинается в тот момент, когда пламя бушует под потолком?


Это как пойдет конешно biggrin.gif

А в принципе должно быть вот так

Температура окружающей среды, °С / Температура срабатывания, °С
до 38 вкл. / 57;
от 39 до 50 вкл./ 68 - 79;
от 51 до70 вкл./ 93;
от 71 до 100 вкл./ 141;
от 101 до 140 вкл. / 182;
от 141 до 200 вкл. / 240;
от 201 до 220 вкл. / 260;
от 221 до 300 вкл. / 343.

Сообщение отредактировал Cherep - 30.7.2007, 21:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 31.7.2007, 10:25
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Цитата
ЭКМы ставятся на напорный патрубок жокея

Так он гидравлически связан с внутренним подающим трубопроводом. Так и будут одновременно жокей с основным насосом срабатывать.
Давление для этого и принимается бо'льшим для жокея, чтоб именно он включался при возникновении утечек. При этом обнаружатся утечки и принятся меры по их устранению, обойдясь малой кровью (чем если бы включился при этом основной насос и залил все на фиг).
Цитата
Зачем же брать на 3м3/час

Рекомендации Wilo по производительности 2 и 3 м3/час таковы, что они по любому выше расхода одного оросителя даже при 0,08 л/с*м2 (если конечно не подбирать СВН-10 с малым радиусом как это некоторые делают). В итоге жокей работает на компенсацию утечек стабильно. А во время пожара сначала поддерживает давление (точнее медленее оно снижается), но по любому он - жокей - не справится даже с 1 спринклером и основной насос обязательно включится, извещая (вместе с СДУ на клапане, конечно) о пожаре.
А иначе что бы получилось? Сработал спринклер, жокей спокойненько компенсирует потери воды через него и никто ине узнает о пожаре.
Цитата
Просто чем не подошел бы насос на 1м3/час

Наверное подошел бы. Остается предположить, что иностранные нормативщики проводили испытания и пришли к оптимальным величинам 2 и 3 м3/ч. В наших-то нормах про жокей вообще только вскользь написано. Спасибо, хоть разрешили его закладывать в качестве автоматического водопитателя. А то бы так и ставили огромные баки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 31.7.2007, 12:36
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата
Так он гидравлически связан с внутренним подающим трубопроводом. Так и будут одновременно жокей с основным насосом срабатывать.
Давление для этого и принимается бо'льшим для жокея, чтоб именно он включался при возникновении утечек. При этом обнаружатся утечки и принятся меры по их устранению, обойдясь малой кровью (чем если бы включился при этом основной насос и залил все на фиг).

А с чего вы взяли, что утечки устраняет (включается) тот насос у которого рабочее давление больше smile.gif

Цитата
Рекомендации Wilo по производительности 2 и 3 м3/час таковы, что они по любому выше расхода одного оросителя даже при 0,08 л/с*м2 (если конечно не подбирать СВН-10 с малым радиусом как это некоторые делают). В итоге жокей работает на компенсацию утечек стабильно. А во время пожара сначала поддерживает давление (точнее медленее оно снижается), но по любому он - жокей - не справится даже с 1 спринклером и основной насос обязательно включится, извещая (вместе с СДУ на клапане, конечно) о пожаре.


Вы сначала сами определитесь как на самом деле, а потом уже все остальное biggrin.gif

Цитата
А иначе что бы получилось? Сработал спринклер, жокей спокойненько компенсирует потери воды через него и никто ине узнает о пожаре.


Только надо будет еще дырочку в спринклере заткнуть и жокей выключит, тогда может никто и не узнает clap.gif

Сообщение отредактировал Cherep - 31.7.2007, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 31.7.2007, 13:15
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Цитата
А с чего вы взяли, что утечки устраняет (включается) тот насос у которого рабочее давление больше

Поэтому и принято закладывать давление включения жокея выше, чем у основного насоса, чтобы именно он компенсировал утечки.
Цитата
Вы сначала сами определитесь как на самом деле, а потом уже все остальное.

Моя вина, слишком сумбурно выражался. Попробую почетче:
Расхода жокей-насоса (2-3 м3/ч) ХВАТАЕТ для компенсации утечек без включения для этого пожарного насоса и выдачи ложного сигнала о пожаре. Но НЕ ХВАТАЕТ для компенсации потерь воды при вскрывшемся 1-м оросителе, т.о. через некоторое время включается основной носос.
Цитата
Только надо будет еще дырочку в спринклере заткнуть и жокей выключит, тогда может никто и не узнает

Зачем чтоб никто не узнал? На диспетчерский пульт выдается сигнал только о запуске пожарных насосов (и ладно если есть в системе сигнализаторы потока и сигнал с них тоже туда выводиться). Поэтому жокей будет работать и работать. И заметят это только по лужам на полу или если пожар разгорится ещё больше (я имел ввиду те помещения, в которых в момент пожара люди отсутствовали).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 31.7.2007, 14:27
Сообщение #26





Guest Forum






Ну-у... ребята... А узел управления нужен зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 31.7.2007, 14:32
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Есть 2 варианта запуска пожарных насосов: сигналом СДУ на узле управления и с 2-х ЭКМ по схеме "ИЛИ". Т.о. в любом случае запуск насосв производится по понижению давления в системе, поэтому я не уточнял это, чтобы не отходить от предмета разговора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 31.7.2007, 14:43
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(denver 22 @ 31.7.2007, 15:32) [snapback]151453[/snapback]
в любом случае запуск насосв производится по понижению давления в системе,


Отлично!

Теперь осталось опретелится насколько должно упасть давление чтоб включился жокей
и насколько чтоб включился основной насос

и убедится в том что подбор напора жокея никак на прямую не связан с напором основного biggrin.gif

Сообщение отредактировал Cherep - 31.7.2007, 14:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 31.7.2007, 15:18
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Цитата
и убедится в том что подбор напора жокея никак на прямую не связан с напором основного

Это не мои слова отвечать не буду.
Цитата
Теперь осталось опретелится насколько должно упасть давление чтоб включился жокей
и насколько чтоб включился основной насос

По результатам гидравлического расчета получаем давление запуска основного пожарного насоса - Х м.
(Х+10) м - дежурное давление в системе, одновременно давление выключения жокей-насоса после компенсации утечек;
(Х+5) м - давление включения жокей-насоса.
При пожаре давление с (Х+10) м опустится до Х. При этом включится основной насос и выключится жокей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 31.7.2007, 15:36
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(denver 22 @ 31.7.2007, 16:18) [snapback]151491[/snapback]
По результатам гидравлического расчета получаем давление запуска основного пожарного насоса - Х м.
(Х+10) м - дежурное давление в системе, одновременно давление выключения жокей-насоса после компенсации утечек;
(Х+5) м - давление включения жокей-насоса.
При пожаре давление с (Х+10) м опустится до Х. При этом включится основной насос и выключится жокей.



Слова не ваши - слова Willo нашептала а вы под них формулу сделали, так что ответить придется biggrin.gif
Система работать будет не вопрос.

НО есть рац предложение smile.gif
за Х принять дежурное давление в системе - создавемое жокеем
тогда
(Х-5) - давление включения жокей-насоса.
(Х-10)- включение основного насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 31.7.2007, 15:51
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Так я же сам ничего не придумываю. Разьве что не указал, что это рекомендации Wilo. Извиняюсь. Надо было.
Ну раз вам такие формулы нравятся, то ради бога. Х-сом я назвал известную величину. А в вашем случае получается, что жокей держит давление, определенное при гидравлическом расчете? Или вы как-то иначе его находите? Если да, то поделитесь пожалуйста. Интересны все варианты.

Сообщение отредактировал denver 22 - 31.7.2007, 15:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 31.7.2007, 16:08
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(denver 22 @ 31.7.2007, 16:18) [snapback]151491[/snapback]
По результатам гидравлического расчета получаем давление запуска основного пожарного насоса - Х м.


Цитата(denver 22 @ 31.7.2007, 16:51) [snapback]151527[/snapback]
Х-сом я назвал известную величину. А в вашем случае получается, что жокей держит давление, определенное при гидравлическом расчете? Или вы как-то иначе его находите?


А с чего вы взяли что напор жокея величина неизвестная biggrin.gif
если известно его предназначение, есть расход и сеть с оросителями bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 31.7.2007, 16:29
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Так я вас и спрашиваю, как вы принимаете дежурное давление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 31.7.2007, 16:48
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Напор жокея = Н геометрическая +(-пару метров) в зависимости от конкретной ситуации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
water
сообщение 31.7.2007, 21:07
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.3.2007
Из: Минск
Пользователь №: 6786



Цитата(Cherep @ 31.7.2007, 16:48) [snapback]151564[/snapback]
Напор жокея = Н геометрическая +(-пару метров) в зависимости от конкретной ситуации


не согласна, получается что расчётное давление в системе вообще никак не влияет на выбор жокея?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 31.7.2007, 23:02
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(water @ 31.7.2007, 22:07) [snapback]151630[/snapback]
не согласна, получается что расчётное давление в системе вообще никак не влияет на выбор жокея?


В системе все давления расчетные biggrin.gif

О каком расчетном давлении идеь речь???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
water
сообщение 1.8.2007, 8:56
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.3.2007
Из: Минск
Пользователь №: 6786



я имела ввиду напор для диктующей секции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 1.8.2007, 9:05
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Речь, видимо идет о требуемом давлении, полученном в результате гидравлического расчета.
Цитата
Напор жокея = Н геометрическая +(-пару метров) в зависимости от конкретной ситуации

Что-то я тебя не пойму.
Цитата
за Х принять дежурное давление в системе - создавемое жокеем

Т.е. вы согласились, что "дежурное давление в системе - создавемое жокеем". Получается за дежурное давление вы принимаете величину заведомо меньшую, чем требуемое давление, полученное при гидравлическом расчете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 1.8.2007, 9:13
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(water @ 1.8.2007, 9:56) [snapback]151739[/snapback]
я имела ввиду напор для диктующей секции

Хорошо, и как он по вашему может повлиять на выбор жокея???

Цитата(denver 22 @ 1.8.2007, 10:05) [snapback]151744[/snapback]
Т.е. вы согласились, что "дежурное давление в системе - создавемое жокеем". Получается за дежурное давление вы принимаете величину заведомо меньшую, чем требуемое давление, полученное при гидравлическом расчете?


Да, а в чем проблема smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 1.8.2007, 9:24
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Проблемы скорее всего нет.
Т.к. в отечественных нормах пока что не описана точная методика подбора жокей-насоса, то инженер вправе исходить из своих соображений.
Как вы поняли, я руководствуюсь рекомендациями Wilo (в Grundfos вроде то же самое написано, не помню). А вы - своими представлениями (кстати, если вы где-то это вычитали, дайте ссылку пожалуйста).

Тогда объясните, для двужэтажного здания, к примеру, в вас дежурное давление Х порядка 6 м?
Цитата
(Х-10)- включение основного насоса

Тогда при каком давлении включается пожарный насос?

Сообщение отредактировал denver 22 - 1.8.2007, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 1.8.2007, 9:31
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(denver 22 @ 1.8.2007, 10:24) [snapback]151754[/snapback]
Тогда объясните, для двужэтажного здания, к примеру, в вас дежурное давление Х порядка 6 м?

Тогда при каком давлении включается пожарный насос?



Если запитка от наружней сети это еще 10м которые у вас уже есть берем жокей на 6м
и включаем пожарный насос при 16-10=6м

Если запитка из резервуара берем жокей на 16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 1.8.2007, 9:47
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



В вышем случае, пока не запустится пожарный насос, эффективного тушения пожара не будет. Вас это не смущает?
Время между возникновением пожара и вскрытием оросителя и так дает инерционность системе. А вы увеличиваете её в разы!!! Ведь чем больше воды в системе, тем медленее пожарный насос увеличит давление с 6 м до расчетного. Все это время пожару созданы благоприятные условия для распространения.

Сообщение отредактировал denver 22 - 1.8.2007, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 1.8.2007, 10:08
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(denver 22 @ 1.8.2007, 10:47) [snapback]151763[/snapback]
В вышем случае, пока не запустится пожарный насос, эффективного тушения пожара не будет. Вас это не смущает?
Время между возникновением пожара и вскрытием оросителя и так дает инерционность системе. А вы увеличиваете её в разы!!! Ведь чем больше воды в системе, тем медленее пожарный насос увеличит давление с 6 м до расчетного. Все это время пожару созданы благоприятные условия для распространения.


Помоему достаточно понятно написано про то для чего нужен жокей насос и что такое инерционность ссистемы
А насчет больше воды в системе, шутка мне понравилась biggrin.gif

НПБ 88-2001
4.63. В спринклерных и дренчерных установках следует предусматривать автоматический водопитатель.
В качестве автоматического водопитателя могут быть использованы подпитывающий насос (жокей-насос) с промежуточной мембранной емкостью объемом не менее 40 л без резервирования или водопроводы различного назначения с гарантированным давлением, обеспечивающим срабатывание узлов управления.

Инерционность установки - время с момента достижения контролируемым фактором пожара порога срабатывания чувствительного элемента до начала подачи огнетушащего вещества (состава) в защищаемую зону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 1.8.2007, 12:30
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Я имел ввиду объем воды в трубопроводах.
Ну ты ведь понял что я подразумевал здесь под инерционностью. Согласись, что пока пожарный насос повысит давление в системе с 6 м до 45..55..65 (а может и более) м, пройдет немало времени. И все это время интенсивность орошения у вскрывшегося оросителя будет меньше требуемой. И совсем другое дело, когда в системе поддерживается давление, гарантирующее моментальное тушение пожара с принятой интенсивностью сразу после вскрытия оросителя.
Цитата
до начала подачи огнетушащего вещества (состава) в защищаемую зону

Кстати даже эту фразу имеет смысл понимать "подачи огнетушащего вещества" в нормативном количестве. При меньшем - толку от него никакого.
Время у тебя может быть очень большим.

Сообщение отредактировал denver 22 - 1.8.2007, 12:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 1.8.2007, 12:42
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(denver 22 @ 1.8.2007, 13:30) [snapback]151836[/snapback]
Я имел ввиду объем воды в трубопроводах.

Время у тебя может быть очень большим.


Объем воды в трубопроводах постоянный у нас напорная система biggrin.gif

Время можно расчитать bestbook.gif

Если насосная и очаг возгорания находятся не вразных частях города его хватит слихвой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
water
сообщение 1.8.2007, 12:49
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.3.2007
Из: Минск
Пользователь №: 6786



Почитала Мешмана , у него Рраб=0,69Мпа, Рдеж=0,79Мпа, Рвкл.жокея =0,74МПа, Роткл.жокея=0,79

PS: согласна с denver 22 в том что необходима подача тушащего вещества в нормативном количестве
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 1.8.2007, 13:06
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(water @ 1.8.2007, 13:49) [snapback]151851[/snapback]
Почитала Мешмана , у него Рраб=0,69Мпа, Рдеж=0,79Мпа, Рвкл.жокея =0,74МПа, Роткл.жокея=0,79

PS: согласна с denver 22 в том что необходима подача тушащего вещества в нормативном количестве


жокей насос должен обеспечить срабатывание КПУ при пожаре
и восполнить утечки при эксплуатаци системы

ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ЛИРИКА и ничем необоснованные затраты на оборудование

Мешман случайно на Willo не работает biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 1.8.2007, 13:12
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Череп, мне кажется причастный оборот "обеспечивающим срабатывание узлов" (п.4.63) относится только к "водопроводы различного назначения с гарантированным давлением", а не к автоматическим водопитателям.
Автоматический водопитатель не должен обеспечивать сработку ВСК (если он имелся ввиду под КПУ). В описании на F-200 (Grinnell) написано, что он србатывает при вскрытии оросителя. Жокей-насос принимается с таким расходом, чтобы компенсировать утечки через обводную трубу на узле управления. Именно за счет этого его включение не дает ложных сработок.
Мешман как раз и ссылается на рекомендации Wilo, т.к. схема с жокей-насосом пришла к нам из-за бугра. И там её обкатали. Других рекомендаций у нас нет (или ты их от нас скрываешь smile.gif ).
Цитата
Объем воды в трубопроводах постоянный у нас напорная система

Опять ты меня не понял: чем больше объект и, соответственно, внутренний объем трубопроводов водяного ПТ, тем большее время потребуется для повышения давления до требуемого. Так понятней?
Кстати, Череп, у меня просьба, скажи где посмотреть методику расчета времени повышения давления. Меня это уже давно интересует (не только и не столько по водяному ПТ). Если я и знал раньше как это делать, то забыл напрочь. Дай, пожалуйста, ссылки на литературу или вышли что-нибудь.

Сообщение отредактировал denver 22 - 1.8.2007, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 1.8.2007, 13:33
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Все правильно
Только если в системе не будет давления при вскрытии оросителя никакой клапан не сработает
давление создается жокей насосом. biggrin.gif

не зря я подозревал Мешмана biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 2.8.2007, 8:33
Сообщение #50





Guest Forum






Ну, вы ребята даете... Вода - практически несжимаемая жидкость. При включении насоса в заполненную сеть возникнет волна повышения давления (гидравлический удар), которая распрастроняется по системе со скоростью звука в воде. Чем меньше время выхода насоса на режим и больше разность давлений тем сильнее удар.
Сигнальный клапан срабатывает на РАСХОД через него. При этом минимальное давление сработки 0,14МПа (14м) для клапана "КЛАСС" (давление переключения СДУ УУ). Изучайте матчасть biggrin.gif
по поводу жокей-насоса.
Смотрим определение автоматического водопитателя: водопитатель, автоматически обеспечивающий давление в трубопроводах, необходимое для срабатывания узлов управления. При клапане "Класс" - 0,14МПа. При этом напор у самого высокорасположенного оросителя напор должен быть не менее минимального для его работы.
Если гарантированный напор сети водоснабжения больше высоты расположения верхнего оросителя +5м (для оросителей Ду 8 и 10мм), то жокей вообще не нужен. Если меньше, то подбираем насос по напору, равному высоте установки +5м, но не менее минимального давления сработки УУ. Расход жокея желательно иметь минимальным. Утечки из системы не должны быть огромными (полагаю, не более 1л/сут при объеме трубопроводов до 10м. куб.), иначе ее надо ремонтировать. Оценить расход можно задавшись текущими утечками, разностью напоров включения и выключения насоса (так можно оценить изменение внутреннего объема трубопроводов при изменении давления - деформацию) и временем восстановления напора.

Сообщение отредактировал micconen - 2.8.2007, 8:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 2.8.2007, 9:27
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(micconen @ 2.8.2007, 9:33) [snapback]152162[/snapback]
Смотрим определение автоматического водопитателя: водопитатель, автоматически обеспечивающий давление в трубопроводах, необходимое для срабатывания узлов управления. При клапане "Класс" - 0,14МПа. При этом напор у самого высокорасположенного оросителя напор должен быть не менее минимального для его работы.


Насчет минимального в 14 м для сработкки клапана согласен, запамятовал rolleyes.gif
Авот насчет минимального напора на оросителе достаточно и меньшего напора главное чтоб вода из него текла и давление падало (соблюдая инерционность срабатывания установки)
τH.≥τП.У.=τД.+τП.+τВ.Р.+τТР.,
где:
τH. — нормируемая инерционность установки, с;
τП.У. — инерционность установки пожаротушения, с;
τД. — инерционность датчика(оросителя) от момента достижения паспортного значения параметра срабатывания до выдачи сигнала о пожаре, с;
τП. — паспортная продолжительность срабатывания пускового блока (узла управления), с;
τВ.Р. — продолжительность выхода системы подачи огнетушащего вещества на расчетный режим, с;
τТР. — продолжительность транспортировки огнетушащего вещества к очагу пожара, с.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 2.8.2007, 10:05
Сообщение #52





Guest Forum






Дело в том, что клапан имеет обводную линию небольшого Ду для компенсации перепада напоров на УУ возникающих в результате утечек. Если расход через ороситель не привысит значения компенсации, то УУ не сработает. Если мы обеспечим напор у наиболее высокорасположенного оросителя не менее его мин. рабочего давления, то и расход гарантированно будет достаточным для сработки УУ. Кроме того в этом случае мы не нарушаем п.7 прил. 2 НПБ 88
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 2.8.2007, 11:13
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(micconen @ 2.8.2007, 11:05) [snapback]152211[/snapback]
Если расход через ороситель не привысит значения компенсации, то УУ не сработает.


Не ну это вы конечно загнули
Главное чтоб при раскрытии оросителя давление упало и включился основной насос и все сработает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 2.8.2007, 11:40
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Цитата
включении насоса в заполненную сеть возникнет волна повышения давления (гидравлический удар)

От гидравлического удара по идее должен спасти мембранный бак. Если не так, то какие меры ты предусмариваешь для борьбы с ним?
Ну так можно просчитать "продолжительность выхода системы подачи огнетушащего вещества на расчетный режим" (П„В.Р.)? Удар может и со скоростью звука в воде распространяется, но это не П„В.Р.
Цитата
Кроме того в этом случае мы не нарушаем п.7 прил. 2 НПБ 88

Вот как раз гидравлический расчет и учитывает потери давления при движении воды. И если принять давление так как написал micconen, то удовлетворять нормам оно будет только в 1-ю секунду. Появившиеся потери давления при движении воды сразу снизят его, и значительно.
Так что получается? Учитывая эти обстоятельства, надо сделать ещё 1 гидравлический расчет на вскрытие 1-го оросителя и надеяться, что пожарный насос включится раньше, чем вскроются остальные оросители? Бардак, батенька.
А вот если не учитывать требование п.7 для интервала времени между началом пожара и выходом системы в рабочий режим (а уж в рабочем режиме это требование мы обязаны соблюдать), то надо соблюсти временно'е условие, написанное Черепом.
Вот я и прошу дать мне методику расчета П„В.Р.
Череп, уточни что имеется ввиду под П„ТР.? Это видимо общая формула для расчета инерционности. Для водяного тушения П„ТР. = 0, не так ли?

Если для давлений, принимаемых Черепом, это условие удовлетворится, то я соглашусь с таким подходом. Если нет, то рекомендации Wilo остаются единственным гарантированно правильным решением.

Сообщение отредактировал denver 22 - 2.8.2007, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 2.8.2007, 12:50
Сообщение #55





Guest Forum






ПВР есть время прошедшее с момента вскрытия спринклера до момента повышения давления перед ним до расчетного. При примененнии систем с гидробаками и дежурном давлении равном расчетному это время равняется нулю. Если в дежурном режиме давление перед оросителем менее расчетного, то время складывается из следующих составляющих:
- время срабатывания УУ (от 0,6 до 10 сек. при применении камер задержки),
- время реакции автоматики (~1c),
- время открытия задвижек на вводах (при наличии до 60с),
- время выхода на режим основного пожарного насоса (не более 30сек).
В итоге имеем ~100сек. - инерционная установка. В любом случаее за 180сек не вываливаемся.

Спринклерные системы на гидроудар не проверяются. Потому что расход возрастает не скачкообразо, как и давление.

Цитата
Вот как раз гидравлический расчет и учитывает потери давления при движении воды. И если принять давление так как написал micconen, то удовлетворять нормам оно будет только в 1-ю секунду. Появившиеся потери давления при движении воды сразу снизят его, и значительно.

За 1 сек. вскроется вся расчетная секция? Можете посчитать потери от насоса до диктующего оросителя при условии, что он работает один, и убедитесь, что потери не велики. В данной ситуации необходимо обеспечить срабатывание УУ и пуск насосов.
В предыдущей редакции НПБ было требование обеспечения автоматическим водопитателем расчетного расхода и напора до выхода на режим основного водопитателя, теперь этого требования нет (кроме насосов с ДВС).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 2.8.2007, 13:47
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(denver 22 @ 2.8.2007, 12:40) [snapback]152262[/snapback]
Череп, уточни что имеется ввиду под П„ТР.? Это видимо общая формула для расчета инерционности. Для водяного тушения П„ТР. = 0, не так ли?


Практически консесус biggrin.gif

Остается добавить насчет
τТР. — продолжительность транспортировки огнетушащего вещества к очагу пожара, с.
в случае воздушной секции можно прикинуть по тбл Шевелева
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 2.8.2007, 16:13
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Думаю, что соглашусь с тем, что на протяжении времени нормативно допустимой инерционности системы не требуется, чтобы у вскрывшегося оросителя было требуемое давление и интенсивность.
В формулу Черепа видимо стоит добавить пункты micconen-а о задвижках.
Хочется уточнить, что подразумевал micconen под ПВР (не хочу недопониманий).
О расчете В.Р. так никто и не сказал. При прочих известных величинах я 3-й раз прошу о выдаче методики расчета этой величины.
У меня были системы с огромными протяженностями трубопроводов. Думаю, что В.Р. в них будет большой. Так что эта величина должна быть расчитана, а не принята примерно.

Сообщение отредактировал denver 22 - 2.8.2007, 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 24.9.2007, 11:57
Сообщение #58


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Хочу подобрать насос, чтобы в его комплекте был мембранный бак не менее 40л.
Не хочу ставить как раньше отдельно бак и жокей насос.
Есть у кого-нибудь опыт в подборе таких насосов. И какая марка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 24.9.2007, 13:06
Сообщение #59


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



подобрал грюндик JP гидроджет 5/50. Думаю потянет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 24.9.2007, 14:21
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



да самый маленький, коротенький участок от клапанов викинг до насосов в этом участке надо держать давление (т.к. обратные клапанна основных насосов текут)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 30.9.2007, 10:02
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Cherep, в случае сухотрубной спринклерной системы вы применяете такой же принцип, как и в случае водозаполненной?
Здесь компрессор подбирается аналогично жокей-насосу?

Если не трудно, объясните на примере:
- расчетное давление в системе = 35 м. (геометрическая высота 4 м, требуемое давление перед оросителем - 10 м).
- давление в сети считаю равным 0 (т.к. Водоканал не дает гарантированный напор).
- компрессор подбирается на расход 2-3 м3/ч. Какую марку посоветуешь? Я посмотрел несколько. Они дают давление 6-10 атм: К23...К1 (К11).
- жокей также принимаю на 2 м3/ч, напор - 14 м.
- зная диаметр трубопровода, расход воды и протяженность до дальнего оросителя, расчитываю время транспортировки воды к расчетному участку. Делаю проверку инерционности.

Какой принцип:
Компрессор нужен только для компенсации утечек (падения давления). При пожаре копмрессор не справится с потерями лавдения. В результате сработает узел управления (жокей в данном случае нужен только для сработки УУ). При сработке УУ, включается пожарный насос.
Правильно?

Если что-то не так, поправьте, пожалуйста.

И ещё, я посмотрел классификацию систем ПТ по инерционности (ГОСТ Р 50680-94, п. 4.4). ПРи этом в НПБ 88-2001* не описано какой именно тип установки должен быть запроектирован. Получается я могу ориентироваться на "инерционную" систему, т.е. до 180 сек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 25.10.2007, 8:20
Сообщение #62


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Дэнвер, вы определитесь с системой уже. Либо у вас водозаполненная, тогда жокей. Либо воздушная - компрессор.
Давление на вводе равно 0? Т.е. воды нет? Тогда и проекта нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 25.10.2007, 10:07
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



Cherep,

спасибо за посмешил thumbdown.gif

я то точно в Вило работаю ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 28.10.2007, 19:04
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Извините за глупый вопрос, но зачем вообще нужен жокей-насос?
Нельзя просто подпитывать из хозяйственно-питьевого водопровода через обратный клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.10.2007, 19:15
Сообщение #65


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Хороший вопрос! biggrin.gif Я бы им завершал каждую вторую тему. Поговорили об чём нибудь, и - финальный штрих - а нафига это всё нужно то, други? Мож ну его? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 30.10.2007, 7:39
Сообщение #66


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Максим @ 28.10.2007, 21:04) [snapback]182058[/snapback]
Извините за глупый вопрос, но зачем вообще нужен жокей-насос?
Нельзя просто подпитывать из хозяйственно-питьевого водопровода через обратный клапан?


1. Насос для создания необходимого напора в системе АПТ.
2. Нельзя. Сети должны быть обособленными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_McS_*
сообщение 30.10.2007, 17:34
Сообщение #67





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 30.10.2007, 7:39) [snapback]182765[/snapback]
1. Насос для создания необходимого напора в системе АПТ.
2. Нельзя. Сети должны быть обособленными.


Но ведь жокей-насос все-равно берет воду от ХП линии, почему его нельзя заменить перемычкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 31.10.2007, 8:16
Сообщение #68


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Насос служит для создания давления в сети АПТ. Если бы в перемычке (т.е. в наружных сетях) было бы давление как у жокея, т.е. расчетное, то насос и не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_McS_*
сообщение 31.10.2007, 13:28
Сообщение #69





Guest Forum






А если перемычка присоединена к внутреннему ХП водопроводу после ХП насосов, т.е. давление будет достаточное для заполнения противопожарного водопровода и компенсации в нем утечек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 31.10.2007, 13:35
Сообщение #70


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Ну во-первых кто эту воду учтет и зачем? Общий водомер? Во-вторых к системе АПТ запрещено подцеплять хоз-питье, за исключением общих наружных сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_McS_*
сообщение 31.10.2007, 15:06
Сообщение #71





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 31.10.2007, 13:35) [snapback]183601[/snapback]
Ну во-первых кто эту воду учтет и зачем? Общий водомер? Во-вторых к системе АПТ запрещено подцеплять хоз-питье, за исключением общих наружных сетей.

А из какой системы берет воду жокей? Ведь задвижка на пожарной линии закрыта в режиме повседневной эксплуатации (т.е. при отсутсвии тушения пожара). Конечно из ХП. И подпитка эта должна учитываться счетчиком. А то ведь можно и небольшой воразборчик неучтенный организовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 31.10.2007, 15:11
Сообщение #72


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



жокей подключается до основного водомера, тем более до х-питьевых насосов, до эл. задвижки на ответвление на АПТ.
Подпитка не учитывается никаким счетчиком. К системе АПТ строго запрещается подключение каких-либо других систем. Утечки на другие нужды присекаются икараются расстрелом smile.gif
Насосная закрыта от посторонник большим железным замком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_McS_*
сообщение 31.10.2007, 15:58
Сообщение #73





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 31.10.2007, 15:11) [snapback]183644[/snapback]
жокей подключается до основного водомера, тем более до х-питьевых насосов, до эл. задвижки на ответвление на АПТ.
Подпитка не учитывается никаким счетчиком. К системе АПТ строго запрещается подключение каких-либо других систем. Утечки на другие нужды присекаются икараются расстрелом smile.gif
Насосная закрыта от посторонник большим железным замком.

Питерский водоканал карает расстрелом любые подключения до водомерных узлов. Жокей, не жокей ему до лампочки.
Такую схему подключения как у Вас Водоканал СПб не согласует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 31.10.2007, 18:54
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(McS @ 31.10.2007, 16:58) [snapback]183665[/snapback]
Питерский водоканал карает расстрелом любые подключения до водомерных узлов. Жокей, не жокей ему до лампочки.
Такую схему подключения как у Вас Водоканал СПб не согласует.


и не только питерский а любой другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.11.2007, 7:20
Сообщение #75


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



считайте, что во мне 50 кг свинца smile.gif и делайте как хотите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_McS_*
сообщение 1.11.2007, 14:25
Сообщение #76





Guest Forum






Вот нашел:
"При падении давления воды в спринклерной системе первым включается жокей-насос. Если расход воды небольшой и жокей-насос справляется с восполнением утечки, то через некоторое время после достижения верхнего предела заданного давления он выключится. Если же открылось несколько спринклеров и расход воды значительный, то даже при работающем жокей-насосе давление продолжает падать. В этом случае, по сигналу второго реле давления, включается пожарный насос. Резервный агрегат включается при отказе основного. Независимо от того, потушен пожар или нет, пожарные насосы автоматически не отключаются, их можно выключить только вручную со шкафа управления."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.11.2007, 14:38
Сообщение #77


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



и что вы хотели этим сказать?... mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 2.11.2007, 0:29
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Цитата(Михаил I @ 1.11.2007, 14:38) [snapback]184171[/snapback]
и что вы хотели этим сказать?... mellow.gif

О назначении жокея
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 8.11.2007, 8:36
Сообщение #79


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(McS @ 31.10.2007, 17:58) [snapback]183665[/snapback]
Жокей, не жокей ему до лампочки.
Такую схему подключения как у Вас Водоканал СПб не согласует.


Нда, у нас щас тоже стали эту воду считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanja-istomina
сообщение 3.6.2011, 19:31
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.12.2008
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492



продолжу про жокей насос.
В обычных системах подбирала напор жокея как в рекомендациях Вило.
А если установка пожаротушения ТРв - там рабочее давление большое получается и напор жокея если подбирать его как в обычных стринклерных установках - еще больше.
и в дежурном режиме система всегда будет стоять под огромным давлением - это нормально или здесь вот как раз можно подобрать жокей на напор меньше расчетного при гидравлическом расчете.? Взять как выше писали геометрическую высоту и плюс метов 10. Тогда инерционность добавляется конечно пока рабочий насос на режим не выйдет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 7.6.2011, 13:08
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Давление в дежурном режиме должно обеспечивать срабатывание клапана узла управления. Даже если рабочее давление - 120 бар, жокей можно спокойно поставить на 10-20 бар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanja-istomina
сообщение 7.6.2011, 17:59
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.12.2008
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492



Как тогда задать срабатывание автоматики?
Пусть по расчету получилось давление 115м.
в дежурном режиме задать чтобы жокей поддерживал 50м (40м геом. высота до диктующего оросителя и 10м на излив).
При незначительных утечках в системе и снижении давления до 47м - включение жокей-насоса. При достижении давления 50м - отключение жокея. Если давление снижается до 45м - то включается рабочий насос.
Пойдет такая схема?

А инерционность будет равна времени выхода рабочего насоса на режим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 8.6.2011, 10:15
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Я бы поставил шаг 0,5 атм.: 45 м - жокей, 40 м - рабочий насос. А так - вполне нормальная схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanja-istomina
сообщение 8.6.2011, 11:16
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.12.2008
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 9.6.2011, 8:34
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



а я всегда подбирал жокей на расчетное давление и на сработку 1-2 спринклеров, т.е. если вскроется один спринклер, то жокей справиться, и не надо будет запускать рабочий насос гораздо бОльшей мощности. Да, вроде и по статистике 90% пожаров тушатся одним спринклером (при наличии АПТ ессно))) ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanja-istomina
сообщение 9.6.2011, 14:07
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.12.2008
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492



Я тоже всегда подбирала на расчетное давление жокей, и чтобы подача была на один ороситель. Так надежнее схема, конечно же. Но в случае с ТРВ меня смущает что сеть будет постоянно под огромным давлением находиться. И если назначение жокея поддерживать давление, обеспечивающее срабатывание УУ, а не обеспечивать тушение на ранней стадии развития пожара - то может и ни к чему большое давление создавать в дежурном режиме.
А если уж пожар начался - то пусть уж включаются рабочие насосы, для того они и поставлены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ret_*
сообщение 10.6.2011, 17:15
Сообщение #87





Guest Forum






Цитата(tanja-istomina @ 9.6.2011, 15:22) *
то может и ни к чему большое давление создавать в дежурном режиме.


Необходимо хотя-бы минимальное рабочее давление на оросителе (по-моему порядка 5 атм.)
Не стоит забывать, что это давление должно вытолкнуть заглушку при срабатывании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanja-istomina
сообщение 11.6.2011, 7:08
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.12.2008
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492



Цитата(ret @ 10.6.2011, 18:30) *
Необходимо хотя-бы минимальное рабочее давление на оросителе (по-моему порядка 5 атм.)
Не стоит забывать, что это давление должно вытолкнуть заглушку при срабатывании.


Какую заглушку? Непонятно что то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ret_*
сообщение 13.6.2011, 12:40
Сообщение #89





Guest Forum






Цитата(tanja-istomina @ 11.6.2011, 8:23) *
Какую заглушку? Непонятно что то


Выходное отверстие в оросителе закрыто заглушкой, которая, в свою очередь, заперта колбой.
При пожаре колба лопается и вода эту самую заглушку выталкивает.
У простых оросителей достаточно давления от 1 до 5 метров.
У ТРВ - ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FrostDM
сообщение 15.5.2017, 13:26
Сообщение #90





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.5.2014
Пользователь №: 235036



Подскажите, что подразумевается под утечками, которые должен компенсировать жокей?

Во всей переписке нашел только это:
Цитата(denver 22 @ 1.8.2007, 13:12) *
Жокей-насос принимается с таким расходом, чтобы компенсировать утечки через обводную трубу на узле управления. Именно за счет этого его включение не дает ложных сработок.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.5.2017, 14:36
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Утечки через неплотности трубопроводных соединений, ведущие к падению дежурного давления в системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 16.5.2017, 14:52
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 2329
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(FrostDM @ 15.5.2017, 13:26) *
Подскажите, что подразумевается под утечками, которые должен компенсировать жокей?

Во всей переписке нашел только это:



Цитата(Sindarkon @ 16.5.2017, 14:36) *
Утечки через неплотности трубопроводных соединений, ведущие к падению дежурного давления в системе.

Прежде всего утечки через обратные клапаны насосов. Утечки через неплотности трубопроводных соединений должны устраняться после гидравлических испытаний. На трубопроводах внутри здания возникающие протечки видны визуально. В подземных трубопроводах протечки сложнее обнаружить, поэтому в немногочисленных своих проектах систем АПТ с протяжёнными подземными трубопроводами брал и жокей более производительный( 2 л/с вместо 0,5-1 л/с) , и мембранный ресивер большего объёма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leerg
сообщение 31.5.2017, 8:56
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.10.2009
Пользователь №: 40182



Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли необходимость в жокей-насосе при заполнении сети АУПТ воздухом (сеть с компрессором)? Жокей, на сколько я понимаю, не успеет заполнить всю систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 31.5.2017, 12:47
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 2329
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(leerg @ 31.5.2017, 8:56) *
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли необходимость в жокей-насосе при заполнении сети АУПТ воздухом (сеть с компрессором)? Жокей, на сколько я понимаю, не успеет заполнить всю систему.

Правильно понимаете. Сигнал не запуск рабочего пожарного насоса может поступать или от датчиков давления установленных до узлов управления (фиксируют падение давления) под УУ или от датчиков давления на сигнальном трубопроводе узла управления (фиксирует увеличение давление от 0 до 0,3-0,5 атм в зависимости от типа).В последнем случае, если после открытия воздушного клапана датчики сработают достаточно быстро ,например от давления горводопровода, и время с момента вскрытия спринклера до начала подачи воды из него не превысит нормативно допустимого (3 мин по 5.2.4 СП5), можно обойтись без жокей-насоса.

Сообщение отредактировал BTS - 31.5.2017, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leerg
сообщение 1.6.2017, 15:04
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.10.2009
Пользователь №: 40182



Поясните, пожалуйста, в случае заполнения системы воздухом, поддержание давления берет на себя компрессор вместо жокей-насоса? Поэтому сам жокей не нужен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 1.6.2017, 17:06
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 2329
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Воздухом заполнены трубопроводы секции после "сухого"(воздушного) узла управления. В описанном случае после вскрытия спринклера давление воздуха падает, клапан открывается и вода начинает поступать в трубопровод. Если давления воды в горводопроводе достаточно для срабатывания датчиков давления на побудительном трубопроводе УУ, можно обойтись без жокея. Всё это можно найти в техническом описании каждого воздушного узла управления. Там же есть сведения о необходимом давлении воздуха в системе в зависимости от давления воды под УУ.

Сообщение отредактировал BTS - 1.6.2017, 17:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leerg
сообщение 14.6.2017, 9:35
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.10.2009
Пользователь №: 40182



Спасибо за развернутый ответ.
Еще вопрос. Есть ли необходимость в задвижках с электроприводах на дренчерных завесах (отсекание пожарных отсеков, например) в системе АУПТ, заполненной воздухом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 14.6.2017, 14:17
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 2329
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(leerg @ 14.6.2017, 9:35) *
Спасибо за развернутый ответ.
Еще вопрос. Есть ли необходимость в задвижках с электроприводах на дренчерных завесах (отсекание пожарных отсеков, например) в системе АУПТ, заполненной воздухом?

Лучше бы избегать установки дренчерных завес на воздушных спринклерных секциях. Для начала, нужно ещё найти сертифицированную электрозадвижку ,которая держит воздух. (Соленоидные клапаны есть). Ну и если на запорном органе после гидроиспытания останется минимальное количество воды, с одной стороны замерзание может нарушить герметичность по воздуху, с другой может препятствовать открытию при включении.

Сообщение отредактировал BTS - 14.6.2017, 14:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водопроводчик
сообщение 3.7.2017, 13:14
Сообщение #99





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.2.2007
Пользователь №: 5952



Привет! Для правильной отработки алгоритма жокей подбирается с расчетным давлением на 5-10 м выше рабочего давления пожарных насосов. Жокей будет поддерживать давление в системе выше, чем выставлено на ЭКМ для формирования сигнала "пожар". Давление должно быть больше полученного по гидравлическому расчету для поддержания необходимого давления даже у диктующего оросителя. Расход можно взять 3м3 (мне такой нравится). Расход подбирается абстрактно и влияет на работу при вскрытии одного оросителя. Подобрав расход под расход одного оросителя, вы обеспечите тушение одним оросителем без включения сигнала "пожар", но колба должна выполнять функцию сигнализации и она в этом плане оочень надежна (если конечно это не жара) и поэтому, я считаю неправильным подбирать под расход оросителя. Берите 3м3 в час (л/с*3,6) с напором на 5-10м выше, чем по ГР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DSC
сообщение 9.7.2017, 19:19
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.3.2009
Пользователь №: 30178



По расходу жокей выбирается так, что бы насос не смог обеспечивать расход даже при вскрытии одного спринклера.
Для жокей насоса в EN 12845:2015 еще и про давление сказано. Прочтите, может станет яснее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 16:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных