Все спросить хочу, вот альбом по колодцам для сейсмики... там сальники на 400мм больше диаметра трубы - вы такое закладываете?
|
|
|
|
|
31.1.2007, 11:46
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата сальники больше диаметра трубы А какие же должны быть сальники?
|
|
|
|
|
31.1.2007, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
на 400 мм даже не так... ссори со всех сторон между стенкой трубы и стенкой гильзы для сальника должно быть 400мм
|
|
|
|
|
31.1.2007, 11:53
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата со всех сторон между стенкой трубы и стенкой гильзы для сальника должно быть 400мм Мож так для сейсмики? Я не в курсах. Не много? Как это хозяйство то герметизировать?
|
|
|
|
|
31.1.2007, 13:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Алиса-X @ Jan 31 2007, 11:47 ) на 400 мм даже не так... ссори со всех сторон между стенкой трубы и стенкой гильзы для сальника должно быть 400мм Нету такого.  Скинте скан, посмотрю.
|
|
|
|
|
31.1.2007, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
|
|
|
|
|
31.1.2007, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
|
|
|
|
|
31.1.2007, 13:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Здесь же не со всех сторон 400, а всего + 400.
|
|
|
|
|
31.1.2007, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
я их закладываю на водопроводе постоянно, но их нигде не делают строители как-то спрашивали как пробить такую дыромаху - честно ответила "не знаю" а потом у ялтинцев подсмотрела маленький сальничек... совсем не такой, а у них 9 баллов ссори, шо не завела отдельную тему, но вопрос, наверное только к вам, больше тут никто в сейсмике не проектирует... ну хорошо... + 400 (первый раз правильно написала  ) это все равно больше, чем, допустим, футляр... труба 300 + 400 как бить такую дыру? и если в колодце 4 трубы...
|
|
|
|
|
31.1.2007, 16:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Копировщица описАлась. Надо читать +100мм, так-
|
|
|
|
|
31.1.2007, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
если этот листик который вы выложили для сейсмики, тогда у меня только одно слово АФИГЕТЬ
|
|
|
|
|
31.1.2007, 16:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата АФИГЕТЬ Я, убогий, полагал, что если обычно на сто больше, то для сейсмики - 400 А в чём тогда разница?
|
|
|
|
|
31.1.2007, 16:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Да здравый смысл включите! У нас в типовых писали "трубы бензонапорные". Бывает.. 4 похожа на 1 Труба 100, а футляр 500? В колодце?  Может пошутил кто...
|
|
|
|
|
31.1.2007, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
ну тады весь проектный, в котором я взяла этот альбом тож шутит и там на разрезах тож 400... давайте тогда еще поговорим а альбомом этим вообще пользуетесь? а в швы колодцев соединительные элементы закладываете? а герметизацию вводов-выпусков-стояков делаете? а какая в Кишеневе сейсмичность?
|
|
|
|
|
31.1.2007, 16:44
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Эт я понял, здравый смысл всегда полезен Я не понял, в чём разница сейсмики и не сейсмики? Одинаково что ль?
|
|
|
|
|
31.1.2007, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
по моему типовому не одинаково и здравый смысл мне ничего не говорил делала так бы и дальше... если бы в проекте ж/д г.Ялты не увидела сальник диаметром 300
|
|
|
|
|
31.1.2007, 16:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(andrey R @ Jan 31 2007, 16:44 ) Эт я понял, здравый смысл всегда полезен Я не понял, в чём разница сейсмики и не сейсмики? Одинаково что ль?  Разница, что в сухих непросадочных грунтах без сейсмики футляры не нужны, а на сейсмике нужны.
|
|
|
|
|
31.1.2007, 16:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата в сухих непросадочных грунтах А-а-а  Теперь догнал. Но футляр везде одинаковый, да?
|
|
|
|
|
31.1.2007, 16:57
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Алиса-X @ Jan 31 2007, 16:43 ) ну тады весь проектный, в котором я взяла этот альбом тож шутит и там на разрезах тож 400... давайте тогда еще поговорим а альбомом этим вообще пользуетесь? а в швы колодцев соединительные элементы закладываете? а герметизацию вводов-выпусков-стояков делаете? а какая в Кишеневе сейсмичность? Пользуемся, но на 400 больше никто не закладывал. Альбома под рукой нет - может унас другая редакция. Соединительные - закладываем. Герметизация вводов/выпусков в здание мятой глиной - завсегда было и от сейсмики не зависит. Упоры на повороте стояков. Зазоры 200мм на выпуске из зданий. В СНиПе всё есть. 7-8 баллов в разных районах в Кишинёве.
|
|
|
|
|
31.1.2007, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
герметизация которая именно для сейсмики - с камерой и дыхательной трубочкой... и тоже на это дело альбом специальный есть Добавлено - 17:02 Андрей, разделите темы... может еще кто-нить ответит про узлы учета а то мне уже стыдно
|
|
|
|
|
31.1.2007, 17:06
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Алиса-X @ Jan 31 2007, 17:01 ) герметизация которая именно для сейсмики - с камерой и дыхательной трубочкой... и тоже на это дело альбом специальный есть <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 17:02</font> Андрей, разделите темы... может еще кто-нить ответит про узлы учета а то мне уже стыдно Дыхательной трубочкой? Дайте посмотреть!
|
|
|
|
|
31.1.2007, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
|
|
|
|
|
31.1.2007, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
|
|
|
|
|
31.1.2007, 17:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Может это всё-таки на мерзлоте? Для предотвращения оттаивания грунта? Или на просадке 2-типа? Иначе для чего каналы?
|
|
|
|
|
31.1.2007, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
нету у нас мерзлоты... ну хорошо, я может читать не умею, но экспертиза? млин, шо в мире деется
|
|
|
|
|
31.1.2007, 18:12
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Последняя картинка точно не для сейсмики. 21.11. В местах поворота стояка из вертикального в горизонтальное положение следует предусматривать бетонные упоры. СНиП 2.04.01-85* Из практики- я в Кишинёве пережил три сильных землетрясения. Дом гнуло так, что углы комнаты переставали быть прямыми. Дымовые трубы кирпичные порассыпались. Страшно. Но с сетями проблем не было. Перебоев с водой и проч. небыло.
|
|
|
|
|
31.1.2007, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
а глиняный замок не может служить упором? причем он в грунте...
на этом листе написано - "уплотнение выводов канализации для строительства в сейсмических районах."
а еще есть записка к альбому :
"Конструктивные решения герметизации предохраняют от загазованности и исключают возможность свободного проникновения газа в техподполья при утечке его из наружных газовых сетей и отсутствии возможности выхода из земли в атмосферу. Для отвода газа устанавливаются вентиляционные трубы."
|
|
|
|
|
1.2.2007, 10:05
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Алиса-X @ Jan 31 2007, 19:48 ) а глиняный замок не может служить упором? причем он в грунте... В СНиПе написано бетонных. Глина в силу своей пластичности упором быть не может. <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 10:07</font> Цитата(Алиса-X @ Jan 31 2007, 19:48 ) на этом листе написано - "уплотнение выводов канализации для строительства в сейсмических районах."
а еще есть записка к альбому :
"Конструктивные решения герметизации предохраняют от загазованности и исключают возможность свободного проникновения газа в техподполья при утечке его из наружных газовых сетей и отсутствии возможности выхода из земли в атмосферу. Для отвода газа устанавливаются вентиляционные трубы." А выпуски/вводы в каналах зачем?
|
|
|
|
|
1.2.2007, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
я и так и так в земле упоры не ставлю... вы ставите?
на первом листе варриант ввода при сейсмике и просадке, потому в канале на втором, где канажка, это не канал, а камера маленькая, в которой собираются эти хреновы газы...
если будет возможность, выложите сюда лист из типового там где сальники
|
|
|
|
|
1.2.2007, 11:37
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Алиса-X @ Feb 1 2007, 10:44 ) я и так и так в земле упоры не ставлю... вы ставите?
на первом листе варриант ввода при сейсмике и просадке, потому в канале на втором, где канажка, это не канал, а камера маленькая, в которой собираются эти хреновы газы...
если будет возможность, выложите сюда лист из типового там где сальники Дык если у вас и просадка 2типа, тогда конечно. Для хреновых газов вентиляцию специально не делаем, теплосети всю жизнь в каналах подлиннее наших ходют и ничего. Маразм это. А упор при чугунном стояке на сейсмике ставим обязательно. В СНиП есть четкая запись- не отвертитесь. При пластмасовом стояке -ИМХО необязательно. Но это как эксперт скажет.
|
|
|
|
|
1.2.2007, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
у нас нету чугуна, только пластик... вентиляция, не только на просадке, а всегда... лист с канажкой на норм. грунтах по поводу упоров... так я не знаю как сделать если стояк поворачивает под потолком и рядом стен нет? вообще не ставлю... замечаний пока не было... вот на вашей картинке - Ду +400 на выпуске... в том альбоме такая же фишка в колодцах поэтому мой здравый смысл особо и не напрягался Сергей, если землетрясение и дома остаются стоять - с сетями понятно... а если такое, что рухнут (не дай бог) надо ж чтоб сеть не раздавило?
|
|
|
|
|
1.2.2007, 16:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Ежели пластик, то ИМХО, не надо. А противопожарные муфты на стояке ставите? Добавлено - 16:26 Цитата(Алиса-X @ Feb 1 2007, 11:54 ) у нас нету чугуна, только пластик... вентиляция, не только на просадке, а всегда... лист с канажкой на норм. грунтах по поводу упоров... так я не знаю как сделать если стояк поворачивает под потолком и рядом стен нет? вообще не ставлю... замечаний пока не было... вот на вашей картинке - Ду +400 на выпуске... в том альбоме такая же фишка в колодцах поэтому мой здравый смысл особо и не напрягался Сергей, если землетрясение и дома остаются стоять - с сетями понятно... а если такое, что рухнут (не дай бог) надо ж чтоб сеть не раздавило? Когда трясёт -чугуный стояк может вниз осесть без упора. Нехорошо если здани целое, а сети порвало. А если рухнут... Тогда уже всё равно. И отвечать некому. Ну по наружке- пожары тушить. Мероприятия в СНиПе есть.
|
|
|
|
|
1.2.2007, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
противопожарные муфты не ставим... в украинских нормах про них ни слова ну если частично рухнут? дыромахи такие это от продавливания? если в здании может продавить, то в колодце ведь тоже? а газы хреновы  в техподполье если попадут во время землетрясения могут взорваться... это мне так рук.конструкторов сказал по наружке пожары это да, а вы пластиковый водопровод в земле ложите? а с какой толщиной стенки?
|
|
|
|
|
1.2.2007, 19:06
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Алиса-X @ Feb 1 2007, 17:41 ) противопожарные муфты не ставим... в украинских нормах про них ни слова ну если частично рухнут? дыромахи такие это от продавливания? если в здании может продавить, то в колодце ведь тоже? а газы хреновы  в техподполье если попадут во время землетрясения могут взорваться... это мне так рук.конструкторов сказал по наружке пожары это да, а вы пластиковый водопровод в земле ложите? а с какой толщиной стенки? Колодец из земли не торчит поэтому не сядет. Для колебаний 100мм достаточно. Пласмассу ложим -это для сейсмики гуд. Гнется. Толщину на сейсмику не увеличиваем. Чугуний на резинках. Есть еще коронный пункт для экспертизы - сети должны быть кольцевыми (только).
|
|
|
|
|
2.2.2007, 0:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
ну фундамент же тож в земле... но там почему-то по 200? сети все кольцевые это как? у меня вот сейчас ситуация когда ввод длиной 60м... тож типа кольцо надо? где-то есть требование для сейсмики про трубы типа Т сейчас не могу найти... а с какой толщиной стенки кладете?
|
|
|
|
|
2.2.2007, 10:12
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Алиса-X @ Feb 2 2007, 00:06 ) ну фундамент же тож в земле... но там почему-то по 200? сети все кольцевые это как? у меня вот сейчас ситуация когда ввод длиной 60м... тож типа кольцо надо? где-то есть требование для сейсмики про трубы типа Т сейчас не могу найти... а с какой толщиной стенки кладете? Как и без сейсмики - от давления зависит. Ввод относится к внутрянке.
|
|
|
|
|
24.3.2010, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326

|
Цитата(Serg Ivanov @ 31.1.2007, 16:25)  Копировщица описАлась. Надо читать +100мм, так- "описАлась" - это тихо сказано, она (если всё же она виновна) на этом листе много раз напортачила))) на узле показано Ду+400мм, а на разрезе 2-2 - со всех сторон +400мм))) - но это всё же относится к размеру отверстия, а не к футляру. И если надо на схеме узла читать как Ду+100, тогда как читать на разрезе 2-2? - с каждой стороны по 100мм? или по 50мм?
|
|
|
|
|
1.6.2012, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(andrey R @ 31.1.2007, 17:44)  Эт я понял, здравый смысл всегда полезен Я не понял, в чём разница сейсмики и не сейсмики? Одинаково что ль?  Если приблизительно, то в водопроводных колодцах без сейсмики для сухих грунтов допускается жёсткая заделка, футляр только для мокрых и просадочных грунтов, отверстие под футляр Dу+100 мм (АС2 ТПР 901-09-11.84 Альбом II), а при сейсмике для любых грунтов - эластичный материал, футляр и отверстие Dу+400 мм, (см. выше в теме АС21 ТПР 901-09-11.84 Альбом VI.88). Помогите, пожалуйста, найти типовые решения для вводов/выпусков ВК в стенах фундаментов здания с сейсмикой.
Сообщение отредактировал komdiv - 1.6.2012, 16:27
|
|
|
|
|
4.6.2012, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Получается, что круговой зазор 200 мм в фундаменте жёстко заделывать (бетонировать) нельзя, а можно ли считать мятую глину мягкой заделкой неизвестно. Да и рассыпется, мне кажется, такая "мягкая заделка" ещё задолго до землетрясения. Было бы здорово, если б в XXI веке разработчики и продавцы новых (гидроизоляционных) материалов и технологий могли бы разработать и рассчитать для водопроводчиков (и не только) типовые узлы с применением пластмассовых труб, в которых бы чётко было бы написано: "Для строительства в сейсмических районах 7...9 баллов"! И им хорошо и нам приятно. Есть ещё разработка "Газпроекта" Серия 5.905-26.08. Но там опять те же сальники (только ещё и прижимные), и те же пенька, битум, цемент... А, главное, про сейсмику опять ни слова.
Сообщение отредактировал komdiv - 4.6.2012, 15:42
|
|
|
|
|
5.6.2012, 16:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(komdiv @ 4.6.2012, 15:41)  а можно ли считать мятую глину мягкой заделкой неизвестно. Известно. Можно.
|
|
|
|
|
5.6.2012, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2012, 17:31)  Известно. Можно. Альтернатива есть?
|
|
|
|
|
6.6.2012, 10:24
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(komdiv @ 5.6.2012, 16:39)  Альтернатива есть? Альтернатива всегда есть. Если нужна - поищите, требования к материалу указаны в СНиП. У меня такой надобности не возникало.
|
|
|
|
|
7.6.2012, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2012, 11:24)  Альтернатива всегда есть. Если нужна - поищите, требования к материалу указаны в СНиП. У меня такой надобности не возникало. В СНиПе требуют для сейсмики мягкую заделку из эластичного и несгораемого материала. При этом заделка отверстия должна быть водонепроницаема (герметична) и долговечная. Требования к материалу противоречивые, поскольку одно свойство автоматически исключает другое. Возможно и есть "космические" материалы, которые одновременно эластичны, негорючи и прочны, но мне о них неизвестно. А делать "сэндвич", в стене толщиной 200 мм тоже не получается, или надо городить гильзу диаметром 550 мм и длиной 300...400 мм. К тому же приводимая в типовых сериях асбестно-цементная заделка уже не может относиться к мягкой заделке, да ещё она хрупкая и влагопроницаемая.
|
|
|
|
|
8.6.2012, 9:26
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(komdiv @ 7.6.2012, 8:43)  В СНиПе требуют для сейсмики мягкую заделку из эластичного и несгораемого материала. При этом заделка отверстия должна быть водонепроницаема (герметична) и долговечная. Требования к материалу противоречивые, поскольку одно свойство автоматически исключает другое. Возможно и есть "космические" материалы, которые одновременно эластичны, негорючи и прочны, но мне о них неизвестно. А делать "сэндвич", в стене толщиной 200 мм тоже не получается, или надо городить гильзу диаметром 550 мм и длиной 300...400 мм. К тому же приводимая в типовых сериях асбестно-цементная заделка уже не может относиться к мягкой заделке, да ещё она хрупкая и влагопроницаемая. Мятая жирная глина вполне соответствует этим требованиям.
|
|
|
|