Приточная вентиляция для квартиры |
|
|
|
|
15.5.2018, 15:48
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856

|
Всем добрый день.
Пожалуйста прокомментируйте как правильно подойти к решению задачи.
Квартира двухкомнатная, 60 метров, спальня 15, гостиная 18, гостиная соединена с кухней 11 метров (нет 1/3 стены между ними). Есть два балкона во всю квартиру. Рядом дорога, шумит. Семья 2 взрослых и ребенок 2 года.
Задача сделать приточную вентиляцию с приоритетом на тишину как самих устройств, так и хорошей шумоизоляцией от улицы. Фильтрация тоже важна, в семье аллергики. Подогрев особо не важен, топят очень прилично.
Сначала выбирал просто приточку в спальню, понравился Близзард, тем что дает объем с запасом, и тем что тихий. Тишина очень важна, шума должно быть минимум. И думал поставлю один, посмотрю, и если понравится - второй в гостиную.
Потом задумался - может правильно купить одно устройство(установку) для приточки, поставить на балконе или снаружи(уменьшить таким образом шум от него), и развести воздуховоды по комнатам через балконы. Это может получиться и дешевле, и только одно отверстие наружу сверлить. Я в правильную сторону мыслю? И какие есть бюджетные решения проверенные? .
Вижу популярна Бризарт 550, описание заманчивое. Но дороговато и возм. избыточно.
Ремонт сделан, потолки занижать не готов. Поэтому воздуховоды только по балконам, благо они вдоль всей квартиры. Вытяжка работает, лист бумаги прилипает.
Спасибо за ваши комментарии
Сообщение отредактировал gregserov - 15.5.2018, 15:49
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2018, 16:21
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856

|
Дополнение по электрике - на этапе ремонта провел кабель 3х2,5 и отдельным автоматом на 16А.
Планировал только кондей, но как я понимаю запас есть, и возможно через колодку и вент.установку подключить.
Сообщение отредактировал gregserov - 15.5.2018, 16:25
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2018, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Если есть возможность сделать разводку по балконам, ставьте одну приточную установку на балкон и разводите изолированными воздуховодами. Он нагрева отказываться не стоит. Для снижения шума на выходе из установки предусмотрите шумоглушитель. Если актуален вопрос стоимости, посмотрите вариант не моноблочной установки, а сборки из канальных элементов (клапан+фильтр+нагреватель+вентилятор+шумоглушитель)
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2018, 16:39
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856

|
Цитата(WAKO @ 15.5.2018, 16:22)  Если есть возможность сделать разводку по балконам, ставьте одну приточную установку на балкон и разводите изолированными воздуховодами. Он нагрева отказываться не стоит. Для снижения шума на выходе из установки предусмотрите шумоглушитель. Если актуален вопрос стоимости, посмотрите вариант не моноблочной установки, а сборки из канальных элементов (клапан+фильтр+нагреватель+вентилятор+шумоглушитель) Спасибо за ответ. То есть одна установка с воздуховодами будет предпочтительна. А какие модели /производители предпочтительны? И как считать мощность - допустим я хочу обеспечить объем воздуха 100-120 на комнату . Нужно ли учитывать, что установка дает максимальную мощность в шумном режиме, и брать модель с запасом , чтобы этот объем достигался на средних (нешумных) скоростях работы? Я подозреваю, что разница в цене моноблочной установки с самосборным вариантом будет в 2 раза . В чем ценность моноблока, есть за что платить?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2018, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(gregserov @ 15.5.2018, 16:39)  Я подозреваю, что разница в цене моноблочной установки с самосборным вариантом будет в 2 раза . В чем ценность моноблока, есть за что платить? Компактность. Худо бедно работать будет в любом случае. Я бы не стал. Мне самому интереснее сделать.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2018, 17:31
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856

|
Цитата(Const82 @ 15.5.2018, 17:20)  Компактность. Худо бедно работать будет в любом случае. Я бы не стал. Мне самому интереснее сделать. Компактность важный критерий )) И так страшно представить все эти глушители и воздуховоды на балконе ))) Худо бедно - в смысле самосборка будет хуже или лучше? ) Интерес это хорошо, но мне важнее цена-качество- компактность
Сообщение отредактировал gregserov - 15.5.2018, 17:35
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2018, 17:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22485
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А откуда мысли, что к моноблоку не требуется шумоглушитель? Дело несколько в другом. Если в моноблоке грамотно подобран вентилятор, то меньше проблем с шумом, не нужно искать малошумный и изолированный канальник, меньше потребуется выравнивающий участок, уже скомпонована автоматика.
Но всё нужно считать.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2018, 17:57
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856

|
Цитата(Skaramush @ 15.5.2018, 17:50)  А откуда мысли, что к моноблоку не требуется шумоглушитель? Дело несколько в другом. Если в моноблоке грамотно подобран вентилятор, то меньше проблем с шумом, не нужно искать малошумный и изолированный канальник, меньше потребуется выравнивающий участок, уже скомпонована автоматика.
Но всё нужно считать. Я имел в виду, что самосбор больше по габаритам, чем моноблок. Так что видимо придется переплатить за это. Глушитель по логике нужен и там, и там )) Понимаю, что нужно считать и делать проект. А верно такое утверждение - проектировать должен не тот, кто продает оборудование, а совершенно отдельный и независимый специалист. Не будет потом поставщик при продаже и монтаже кивать на "плохой" проект?
Сообщение отредактировал gregserov - 15.5.2018, 18:00
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2018, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(gregserov @ 15.5.2018, 16:39)  В чем ценность моноблока, есть за что платить? Удобство монтажа, все (кроме шумоглушителя) в одном флаконе, пардон корпусе, и собрано специалистами. И изолированно уже. Не факт что моноблок будет компактнее сборной установки, но однозначно будет правильно собран. Воздуховоды и шумоглушитель нужны и в одном и в другом варианте. Как вариант можно использовать гибкие шумопоглащающие воздуховоды, так сказать два в одном, но для наружки их стоит прокладывать в защитном кожухе, например в коробе или трубе.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2018, 18:20
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22485
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ну, Вы уж так сразу и всю кухню хотите вызнать Громить проект, буде он плох, дело наладчиков.  Поставщик и монтажник редко одно лицо, если, конечно, Вы монтажникам не отдаёте контракт целиком, что, часто, выгодно обеим сторонам - "монтажную" скидку Вы вряд ли получите от продавца/производителя оборудования. Цитата(WAKO @ 15.5.2018, 19:14)  Как вариант можно использовать гибкие шумопоглащающие воздуховоды, так сказать два в одном, но для наружки их стоит прокладывать в защитном кожухе, например в коробе или трубе. Ой, аккуратно с этим! Достаточно много продукции, заявленной как "шумоглушашие", по факту таковыми не являющиеся. Вот ТУТ грамотный подбор и знание нюансов очень не лишними окажутся. И ещё БОЛЬШОЙ вопрос, а стоит ли, в данном случае, овчинка выделки. Кстати, это ещё и прямое нарушение СП.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2018, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(Skaramush @ 15.5.2018, 18:20)  Ой, аккуратно с этим! Достаточно много продукции, заявленной как "шумоглушашие", по факту таковыми не являющиеся. Вот ТУТ грамотный подбор и знание нюансов очень не лишними окажутся. И ещё БОЛЬШОЙ вопрос, а стоит ли, в данном случае, овчинка выделки. Кстати, это ещё и прямое нарушение СП. Да согласен, погорячился)))
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2018, 9:27
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856

|
Цитата(Skaramush @ 15.5.2018, 18:20)  Ну, Вы уж так сразу и всю кухню хотите вызнать Громить проект, буде он плох, дело наладчиков.  Поставщик и монтажник редко одно лицо, если, конечно, Вы монтажникам не отдаёте контракт целиком, что, часто, выгодно обеим сторонам - "монтажную" скидку Вы вряд ли получите от продавца/производителя оборудования Так на профильный форум и идут, чтобы в кухне разобраться)))) Те кому это не надо верят продавцам оборудования )) И платят иногда за то, что им не нужно)) В моем понимании если обращаюсь в компанию по вентиляции, то они делают все - проект, поставку оборудования, и монтаж. Разве нет? Прокомментируйте пожалуйста эти вопросы: какие модели /производители предпочтительны? За условные 100 тысяч что оптимально для квартиры 60кв.м. И как считать мощность - допустим я хочу обеспечить объем воздуха 100-120 на комнату . Нужно ли учитывать, что установка дает максимальную мощность в шумном режиме, и брать модель с запасом , чтобы необходимый объем достигался на средних (нешумных) скоростях работы? Спасибо
Сообщение отредактировал gregserov - 16.5.2018, 9:29
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2018, 9:56
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22485
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цена - не мой вопрос. Многообразие предложений отслеживать это дело продажников. То, что Вы называете мощностью, это производительность установки по воздуху. Мощность установка потребляет, как тепловую, так и электрическую. И если Вам нужно 120 м3/час при минимальном шуме, то и подбирать придётся имея в виду эти цифры на режиме минимальной шумности. Это не есть "с запасом". Будь у Вас место, с шумоглушением вопрос решаемый. Но в описанной ситуации - да, придётся приобретать несколько переразмеренную установку для обеспечения исполнения желаний.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2018, 11:03
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856

|
Цитата(Skaramush @ 16.5.2018, 9:56)  Цена - не мой вопрос. Многообразие предложений отслеживать это дело продажников. То, что Вы называете мощностью, это производительность установки по воздуху. Мощность установка потребляет, как тепловую, так и электрическую. И если Вам нужно 120 м3/час при минимальном шуме, то и подбирать придётся имея в виду эти цифры на режиме минимальной шумности. Это не есть "с запасом". Будь у Вас место, с шумоглушением вопрос решаемый. Но в описанной ситуации - да, придётся приобретать несколько переразмеренную установку для обеспечения исполнения желаний. Спасибо за ответ. Да, производительность конечно имел в виду. ) Место для глушителя при необходимости найду. Балкон большой, 6х1,2. Думаю установку поставить повыше под потолок, и там же разместить и глушитель, и воздуховоды. Но логику с корреляцией "нужная производительность- отсутствие шума" мне было важно понять. Спасибо. Еще интересно - как реализуется распределение воздуха от установки по комнатам с раздельной регулировкой объема. И стоит ли этим заморачиваться с точки зрения цена-результат. И того, что квартира двухкомнатная, то есть помещений не так много )
Сообщение отредактировал gregserov - 16.5.2018, 11:12
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2018, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(gregserov @ 15.5.2018, 17:31)  Компактность важный критерий )) И так страшно представить все эти глушители и воздуховоды на балконе )))
Худо бедно - в смысле самосборка будет хуже или лучше? )
Интерес это хорошо, но мне важнее цена-качество- компактность Самосборка может оказаться как лучше так и хуже, в зависимости от того что будет подобрано. По цене смотреть нужно, например, у меня в шаговой доступности магазинов вентиляционных нет, смогу ли в одном двух местах найти что-то подходящее пока не знаю. Возможно в моем случае комплектное решение окажется выгоднее. В Вашем - не знаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2018, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(gregserov @ 16.5.2018, 11:03)  Но логику с корреляцией "нужная производительность- отсутствие шума" мне было важно понять. Спасибо. Не ищите логику, смотрите характеристики оборудования. Цитата(gregserov @ 16.5.2018, 11:03)  Еще интересно - как реализуется распределение воздуха от установки по комнатам с раздельной регулировкой объема.
И стоит ли этим заморачиваться с точки зрения цена-результат. И того, что квартира двухкомнатная, то есть помещений не так много ) Я бы в вашем случае не заморачивался. Во первых, если будете сами это реализовывать, не справитесь это уж точно. Во вторых это приведет с приличному удорожанию и усложнению системы. В третих, а вообще вам это надо? Какая цель? Экономия электроэнергии? Дополнительные затраты на реализацию системы с переменным расходом будут окупаться за счет экономии лет 20. Да и то в случае если у вас получится справиться с задачей.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2018, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(WAKO @ 16.5.2018, 11:27)  Не ищите логику, смотрите характеристики оборудования. Чисто формально. Пойдет человек в арктос. И что же он увидит: вот приточная небольшая установка http://arktika.ru/html/sau250.htm#%D0%A7%D...%B5%D1%80%D1%8Bзависимости шума от нагрузки нет. Вот канальный вентилятор http://arktika.ru/html/irb250ec.htmЗависимости шума от нагрузки нет. Цитата(gregserov @ 16.5.2018, 11:03)  Еще интересно - как реализуется распределение воздуха от установки по комнатам с раздельной регулировкой объема.
И стоит ли этим заморачиваться с точки зрения цена-результат. И того, что квартира двухкомнатная, то есть помещений не так много ) От установки воздух идет по металлическим или пластиковым воздуховодам. Из комнаты в комнату чтобы свежий воздух попадал нужно сделать ему путь. Те же воздуховоды. А результат какой? В моем случае результат хочу иметь возможность контролировать работу установки через смартфон, хочу чтобы воздуховоды не портили вид. Не хочу много отверстий в панелях пробивать, хочу чтобы имеющийся ремонт не сильно постарадал. Да еще и ограничен планировкой и чтобы шум из одной комнаты в другую не попадал. И вот все этих хочу в моем случае приводят к тому, что так сделать физически не возможно
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2018, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(Const82 @ 16.5.2018, 11:41)  Чисто формально. Пойдет человек в арктос. И что же он увидит: вот приточная небольшая установка http://arktika.ru/html/sau250.htm#%D0%A7%D...%B5%D1%80%D1%8Bзависимости шума от нагрузки нет. Вот канальный вентилятор http://arktika.ru/html/irb250ec.htmЗависимости шума от нагрузки нет. Сначала определитесь какой уровень шума вас устраивает. Критерий "чтобы было тихо" не прокатит. Имейте ввиду, не шумящих вентиляторов не существует, без глушителя обойтись не получится. В качестве варианта решения шумового вопроса, можете предусмотреть "ночной режим" с пониженной мощностью. Только для регулирования мощности не используйте тиристорные "звенящие" регуляторы, а то наоборот получите дополнительный шум. Применяйте автотрансформаторный переключатель скорости. Цитата(Const82 @ 16.5.2018, 11:41)  От установки воздух идет по металлическим или пластиковым воздуховодам. Из комнаты в комнату чтобы свежий воздух попадал нужно сделать ему путь. Те же воздуховоды. А результат какой? В моем случае результат хочу иметь возможность контролировать работу установки через смартфон, хочу чтобы воздуховоды не портили вид. Не хочу много отверстий в панелях пробивать, хочу чтобы имеющийся ремонт не сильно постарадал. Да еще и ограничен планировкой и чтобы шум из одной комнаты в другую не попадал. И вот все этих хочу в моем случае приводят к тому, что так сделать физически не возможно  Думаю ваш вариант - проложить воздуховод от установки по балкону с разветвлением и вводом в каждую комнату, т.е. отверстия в стенах комнат в них с балкона воздуховод, а со стороны комнат решетки.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2018, 12:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22485
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Делается всё. Любой каприз за Ваши деньги. Зависит только от кошелька.
И ещё. Приводить в пример "Арктику", я бы сказал, моветон.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2018, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Skaramush @ 16.5.2018, 12:46)  Делается всё. Любой каприз за Ваши деньги. Зависит только от кошелька.
И ещё. Приводить в пример "Арктику", я бы сказал, моветон. Они крупные. Их скорее всего найдет человек не знакомый с ОВ.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2018, 13:08
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22485
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
"Крупные" не значит "качественные".
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2018, 13:20
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856

|
Цитата(WAKO @ 16.5.2018, 11:34)  Я бы в вашем случае не заморачивался.
В третих, а вообще вам это надо? Какая цель? Экономия электроэнергии? Дополнительные затраты на реализацию системы с переменным расходом будут окупаться за счет экономии лет 20. Да и то в случае если у вас получится справиться с задачей. Возможность раздельной регулировки нужна например для следующих сценариев: В детской комнате спит ребенок, а в гостиной вечеринка, пришли гости, много людей. Таким образом в одной комнате нужна в 4-5 раз большая производительность, которая в другой может быть вредна/чрезмерна. Про экономию не думал, по моему не тот случай )
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2018, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
В двушке есть 2 комнаты и кухня. Которая из них гостинная? В общем случае для переменного расхода нужен клапан. Клапан может быть ручной или автоматический. Будет возможность прикрывать ответвление на детскую?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2018, 13:54
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856

|
Цитата(Const82 @ 16.5.2018, 13:49)  В двушке есть 2 комнаты и кухня. Которая из них гостинная? В общем случае для переменного расхода нужен клапан. Клапан может быть ручной или автоматический. Будет возможность прикрывать ответвление на детскую? У меня кухня и гостиная частично соединены (нет 1/3 стены между ними). А формально гостиная это всегда Не кухня )))), а комната. С клапаном ок, понятно. Что он может регулироваться через автоматику тоже. А вот ручной клапан может иметь смысл, так как должен быть дешевым и понятным )) Но как его реализовать не представляю, так как воздух планирую выводить достаточно высоко, ближе к потолку.
Сообщение отредактировал gregserov - 16.5.2018, 14:03
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2018, 13:56
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22485
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Клапан постоянного расхода (механический) на детскую и не забивать голову "чрезмерностью". Увеличиваете, при необходимости, производительность установки - расход в детскую сохраняется (клапан прикроется).
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2018, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(gregserov @ 16.5.2018, 13:20)  Таким образом в одной комнате нужна в 4-5 раз большая производительность... Я не понял где вы собираетесь брать производительность в 4-5 раз большую??? Если вы перекроете детскую то получите допустим увеличение в 2 раза. Или вы хотите взять установку с 2-3 кратным запасом, соответственно увеличить сечение воздуховодов и приточных решеток, при этом чтобы воздуховоды не портили вид, и должно быть тихо, хотя в гостиной вечеринка а в детской спит ребенок.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2018, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Skaramush @ 16.5.2018, 13:08)  "Крупные" не значит "качественные". Не все же пойдут искать Soler Palau (S&P) серии Silent. Кстати, к слову чисто. По шумовым характеристикам у нас есть на официальном московском дистрьбьютере фактически та же информация, что и у арктоса: http://www.blagovest.ru/catalog/902/13439/Шум на 2 скоростях, и никакой зависимости шума от производительности при регулировании ее напряжением.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2018, 14:23
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856

|
Цитата(WAKO @ 16.5.2018, 14:04)  Я не понял где вы собираетесь брать производительность в 4-5 раз большую??? Если вы перекроете детскую то получите допустим увеличение в 2 раза. Или вы хотите взять установку с 2-3 кратным запасом, соответственно увеличить сечение воздуховодов и приточных решеток, при этом чтобы воздуховоды не портили вид, и должно быть тихо, хотя в гостиной вечеринка а в детской спит ребенок.  Ну про в 4-5 я может и загнул ))) Это ж гипотетический пример, и я чайник в теме вентиляции )) Установку я пока вижу с производительностью 550 (типа Бризарта), при потребности 200-250. Так что запас в 2 раза, да. Но увеличивать сечение воздуховодов по сравнению со стандартным 125мм совсем не хочу )))
Сообщение отредактировал gregserov - 16.5.2018, 14:25
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2018, 14:32
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22485
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Const82 @ 16.5.2018, 15:21)  Не все же пойдут искать Soler Palau (S&P) серии Silent. Кстати, к слову чисто. По шумовым характеристикам у нас есть на официальном московском дистрьбьютере фактически та же информация, что и у арктоса: http://www.blagovest.ru/catalog/902/13439/Шум на 2 скоростях, и никакой зависимости шума от производительности при регулировании ее напряжением. Серия Silent у испанцев далеко не единственная и не у единственных производителей с данными по шуму. Это первое. При регулировке оборотов вентилятора, в зависимости от регулятора, может возникать совсем не аэродинамический шум. Это второе. Что-то у Вас начали в кучу конь и Люда смешиваться. Цитата(gregserov @ 16.5.2018, 15:23)  Но увеличивать сечение воздуховодов по сравнению со стандартным 125мм совсем не хочу ))) Стандартными являются и 160, и 200, и 250 и так далее. 900 тоже.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2018, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(gregserov @ 16.5.2018, 14:23)  Ну про в 4-5 я может и загнул ))) Это ж гипотетический пример, и я чайник в теме вентиляции ))
Установку я пока вижу с производительностью 550 (типа Бризарта), при потребности 200-250. Так что запас в 2 раза, да.
Но увеличивать сечение воздуховодов по сравнению со стандартным 125мм совсем не хочу ))) при производительности 250 кубов в воздуховоде 125 будет скорость более 5,5 м/с, если хотите чтобы было тихо, нужна скорость не более 3 м/с, а это уже сечение 200мм. При производительности 550 кубов в 125-ом воздуховоде у вас будет скорость 12,5 м/с  , а в 200-ом 4,9 м/с для жилья это шумно.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2018, 14:56
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856

|
Цитата(Skaramush @ 16.5.2018, 13:56)  Клапан постоянного расхода (механический) на детскую и не забивать голову "чрезмерностью". Увеличиваете, при необходимости, производительность установки - расход в детскую сохраняется (клапан прикроется). Супер. Похоже это то, что нужно. Спасибо большое. А как он может выглядеть? Название какое-нибудь скажите для поиска пожалуйст, хочу посмотреть варианты и ценник. Цитата(WAKO @ 16.5.2018, 14:43)  при производительности 250 кубов в воздуховоде 125 будет скорость более 5,5 м/с, если хотите чтобы было тихо, нужна скорость не более 3 м/с, а это уже сечение 200мм. При производительности 550 кубов в 125-ом воздуховоде у вас будет скорость 12,5 м/с  , а в 200-ом 4,9 м/с для жилья это шумно. Понял, спасибо большое. Я думаю максимальная производительность использоваться не будет. Гости не так часто. Обычно дома 3 человека. Так что по факту 150, ну 200 кубов А учитывая, что разница между помещениями по объему воздуха в основном небольшая, думаю может и клапан не нужен )))
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2018, 15:02
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22485
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ну, не так всё ужасно. До пяти метров если нет "провоцирующей фасонины" на ровных участках шумность приемлема и может быть снижена оклейкой воздуховода. Правда, с выпуском воздуха придётся аккуратно работать. "Просто решётка" уже вызовет шум. 12 м/с - это ещё вентилятор нужен, который сможет. Цитата(gregserov @ 16.5.2018, 15:56)  А как он может выглядеть? Название какое-нибудь скажите для поиска пожалуйст, хочу посмотреть варианты и ценник. Вот так, например.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2018, 15:20
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856

|
Цитата(Skaramush @ 16.5.2018, 15:02)  Ну, не так всё ужасно. До пяти метров если нет "провоцирующей фасонины" на ровных участках шумность приемлема и может быть снижена оклейкой воздуховода. Правда, с выпуском воздуха придётся аккуратно работать. "Просто решётка" уже вызовет шум. 12 м/с - это ещё вентилятор нужен, который сможет. Вот так, например.Расстояния небольшие, я думаю не больше пары метров в две стороны (налево и направо)). Установка примерно посередине между комнатамии будет. Посмотрел клапан. Прихожу к выводу, что вентиляция это очень увлекательно ))) Стал смотреть еще разные устройства, класс, реально очень интересно.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2018, 15:22
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22485
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Это Вас ещё в VAV системы не заносило. И в кондиционирование динамического микроклимата.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2018, 14:30
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856

|
Цитата(Skaramush @ 16.5.2018, 15:22)  Это Вас ещё в VAV системы не заносило. И в кондиционирование динамического микроклимата. В VAV уже немного заносило. Увлекательно поиграть ))) Еще пара вопросов финально)) Буду благодарен за ответ. - Если вместо железного глушителя применить гибкие шумоглушители - насколько они сопоставимы по эффективности ? - И главный вопрос : как правильно выбрать исполнителя для реализации проекта. Есть составляющие - проектирование, поставка оборудования, монтаж и наладка. Самый простой вариант на мой взгляд - нанять одну компанию на всё. Так нормально или лучше иначе? )) И как оценивать, вариантов много, качественных явно немного ) Спасибо.
Сообщение отредактировал gregserov - 17.5.2018, 14:31
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2018, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(gregserov @ 17.5.2018, 14:30)  - Если вместо железного глушителя применить гибкие шумоглушители - насколько они сопоставимы по эффективности ?
- И главный вопрос : как правильно выбрать исполнителя для реализации проекта. Есть составляющие - проектирование, поставка оборудования, монтаж и наладка. Самый простой вариант на мой взгляд - нанять одну компанию на всё. Так нормально или лучше иначе? )) И как оценивать, вариантов много, качественных явно немного )
Спасибо. Гибкие ШГ можно только брендовые из проверенных источников. Имейте ввиду что бывают гибкие но не шумоглушащие ВВ, не попутайте, обычно в артикуле есть буквы SONO, длина не менее 1м. При монтаже не должно быть заломов.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2018, 16:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22485
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ну, если именно о шумоглушителях речь, то у DEC они были. Именно не воздуховоды, а шумоглушители. Классически, фиксированной длины и с патрубками.
Но для рассматриваемого случая я бы рекомендовал подбор и установку пластинчатого шумоглушителя.
По реализации. С одной компании, в теории, проще спрос. Но тут нужно сочетание в одной команде хорошего проектировщика и качественных монтажников. Ну, честный продажник тоже не помешает. Оценить варианты неспециалисту... Напишу так - "Ну, Вы и спросили!". Ответа нет. Я не представляю, как это сделать. С учётом, что хороший продажник, как правило, неплохой психолог.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2018, 18:41
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856

|
Цитата(WAKO @ 17.5.2018, 15:16)  Гибкие ШГ можно только брендовые из проверенных источников. Имейте ввиду что бывают гибкие но не шумоглушащие ВВ, не попутайте, обычно в артикуле есть буквы SONO, длина не менее 1м. При монтаже не должно быть заломов. Понятно, спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2018, 18:59
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856

|
Цитата(Skaramush @ 17.5.2018, 16:16)  Ну, если именно о шумоглушителях речь, то у DEC они были. Именно не воздуховоды, а шумоглушители. Классически, фиксированной длины и с патрубками.
Но для рассматриваемого случая я бы рекомендовал подбор и установку пластинчатого шумоглушителя.
По реализации. С одной компании, в теории, проще спрос. Но тут нужно сочетание в одной команде хорошего проектировщика и качественных монтажников. Ну, честный продажник тоже не помешает. Оценить варианты неспециалисту... Напишу так - "Ну, Вы и спросили!". Ответа нет. Я не представляю, как это сделать. С учётом, что хороший продажник, как правило, неплохой психолог. 1. Я из-за более вариативного размещения про гибкие стал думать. Ширина балкона 110 см примерно. Сама установка около 80см, и глушитель 60 не влезет с ней в одну линию ))) Пластинчатый я смотрю в основном в промышленных системах используют, и он не круглый. Расскажите пожалуйста, почему считаете что он лучше подойдет? 2. По реализации - если я выберу саму установку, и буду понимать набор фасонины и пр., то хитрый продажник мне особо не нужен. И во-вторых состав оборудования будет определен проектом, сложнее туда навешать лишнего))) В общем что-то я застрял на этом этапе, без рекомендаций обращаться в любую компанию не хочу. )) Есть негативный опыт ремонтов. )
Сообщение отредактировал gregserov - 17.5.2018, 19:00
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2018, 19:10
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22485
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(gregserov @ 17.5.2018, 19:59)  Пластинчатый я смотрю в основном в промышленных системах используют, и он не круглый. Расскажите пожалуйста, почему считаете что он лучше подойдет? Нет, не круглый. И не "подойдёт", а "будет эффективнее для шумоглушения". Особенности конструкции.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2018, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(gregserov @ 17.5.2018, 14:30)  В VAV уже немного заносило. Увлекательно поиграть ))) - И главный вопрос : как правильно выбрать исполнителя для реализации проекта. это видимо вечный вопрос. Как вариант, сейчас есть сервисы для подбора исполнителей, типа Ремонтник.ru, Профи.ru и т.п., в которых есть портфолио, рейтинги и отзывы, киньте туда свою заявку и выбирайте предложения. Обращайте внимание на исполнителей с историей, с референциями и отзывами, кто уже долго сидит на этих сервисах, с максимальным объемом персональной информации. Не берите универсалов которые "могут все". Перед началом работ письменно согласуйте с исполнителем подробный перечень работ и материалов со стоимостью (смету) и сроки. Аванс на работу рекомендую не давать, только на закуп оборудования. Не забудьте забирать документы на закупаемое оборудование. Уточните у поставщика оборудования условия гарантии, т.к. бывают случаи когда производитель отказывает в гарантии по причине контрафакта, серых поставок, выполнения работ персоналом без соответствующей аттестации и т.п.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2018, 19:22
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856

|
Цитата(Skaramush @ 17.5.2018, 19:10)  Нет, не круглый. И не "подойдёт", а "будет эффективнее для шумоглушения". Особенности конструкции. Видел много фото бытовых установок, обычно с ними круглые глушители ставят 60 или 90 см )) А то, что пластинчатый не круглый, получается определит форму всех воздуховодов, да? Цитата(WAKO @ 17.5.2018, 19:15)  это видимо вечный вопрос. Как вариант, сейчас есть сервисы для подбора исполнителей, типа Ремонтник.ru, Профи.ru и т.п., в которых есть портфолио, рейтинги и отзывы, киньте туда свою заявку и выбирайте предложения. Обращайте внимание на исполнителей с историей, с референциями и отзывами, кто уже долго сидит на этих сервисах, с максимальным объемом персональной информации. Не берите универсалов которые "могут все". Перед началом работ письменно согласуйте с исполнителем подробный перечень работ и материалов со стоимостью (смету) и сроки. Аванс на работу рекомендую не давать, только на закуп оборудования. Не забудьте забирать документы на закупаемое оборудование. Уточните у поставщика оборудования условия гарантии, т.к. бывают случаи когда производитель отказывает в гарантии по причине контрафакта, серых поставок, выполнения работ персоналом без соответствующей аттестации и т.п. Спасибо большое. Да, это вечный и самый сложный вопрос - поиск и выбор нормального исполнителя работ. ) Потому что выбрав криворукого м....., понимаешь это часто уже видя результаты )))) Ремонтник.ру и пр. не нравятся тем, что там физлица преобладают. Мне спокойнее с юрлицом договор подписать.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2018, 19:26
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22485
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(gregserov @ 17.5.2018, 20:22)  Видел много фото бытовых установок, обычно с ними круглые глушители ставят 60 или 90 см ))
А то, что пластинчатый не круглый, получается определит форму всех воздуховодов, да? Ничуть. Никто не отменял переходов. Ставят, чтобы "не заморачиваться". И не привлекать нормальных монтажников вместо "да хрен ли тут сложного, щас сляпаем".
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2018, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Skaramush @ 17.5.2018, 19:26)  Ничуть. Никто не отменял переходов. Ставят, чтобы "не заморачиваться". И не привлекать нормальных монтажников вместо "да хрен ли тут сложного, щас сляпаем". А нормальный монтажник не по проекту ли делать будет? А если нет проекта, то откуда взяться нормальному монтажнику. Цитата(gregserov @ 17.5.2018, 19:22)  Да, это вечный и самый сложный вопрос - поиск и выбор нормального исполнителя работ. ) Потому что выбрав криворукого м....., понимаешь это часто уже видя результаты ))))
Ремонтник.ру и пр. не нравятся тем, что там физлица преобладают. Мне спокойнее с юрлицом договор подписать. Как повезет. За спокойствие придется заплатить сопоставимые с работой деньги. Мое мнение, что для квартиры нужно проект делать самому. Так как найти исполнителя который на живой квартире сможет сделать хорошо и учесть все высказанное и невысказанное, но подразумеваемое не возможно. Потому что в квартире и коттедже концентрация нюансов и взаимоувязок может быть больше чем в офисе, а цена работы меньше чем в офисе. Поэтому имея возможность выбора офис или квартира подавляющее большинство выберет офис.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2018, 11:25
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856

|
Цитата(Const82 @ 18.5.2018, 10:34)  Как повезет. За спокойствие придется заплатить сопоставимые с работой деньги.
Мое мнение, что для квартиры нужно проект делать самому. Так как найти исполнителя который на живой квартире сможет сделать хорошо и учесть все высказанное и невысказанное, но подразумеваемое не возможно. Потому что в квартире и коттедже концентрация нюансов и взаимоувязок может быть больше чем в офисе, а цена работы меньше чем в офисе. Поэтому имея возможность выбора офис или квартира подавляющее большинство выберет офис. Вот так сами делают люди проект вентиляции или отопления, а потом нанимают профи для переделки этого великолепия, и тратят время и деньги. В общем я с таким подходом не согласен. ) А уж выберет большинство проектировщиков офис или квартиру мне вообще все равно. Нужно не большинство, а один нормальный и знающий. ))
Сообщение отредактировал gregserov - 18.5.2018, 11:28
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2018, 15:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22485
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Const82 @ 18.5.2018, 11:34)  А нормальный монтажник не по проекту ли делать будет? А если нет проекта, то откуда взяться нормальному монтажнику. Не приходилось видеть переходы, которые сделаны "рукожопами"? Тогда, считаем, повезло. Проект для малых объектов не включает эскизы отдельных деталей и переходы, зачастую, ваяют так, что руки надо завязывать узлом вокруг того места, откуда они выросли. Как мне кажется, Вы кинулись спорить не прочитав о чём речь.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2018, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3443
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Const82 @ 18.5.2018, 11:34)  Мое мнение, что для квартиры нужно проект делать самому. Упаси Вас Господь. Ибо Цитата(gregserov @ 16.5.2018, 15:23)  я чайник в теме вентиляции )) Посмотрите кто и как отвечает в песочнице и на "горячей линии" по темам похожим на Вашу. Выберите кому закинуть задание. Кто-то да возьмется сделать проект удаленно. А нет, поверьте, даже при уличном шуме и пыли, форточка будет тише и комфортнее.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2018, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(gregserov @ 17.5.2018, 19:22)  Ремонтник.ру и пр. не нравятся тем, что там физлица преобладают. Мне спокойнее с юрлицом договор подписать. Поверьте, юрлицо от физлица ничем не отличается кроме цены, в юрлицах работают те же самые физлица, нанимаемые разово "прорабами" на объект. Кроме того под "физлицами" на этих порталах часто скрываются юрлица. Плюсы этих сервисов в том что в последнее время там формируется история исполнителей, отзвывы и т.п. А реальные монтажные компании со своим персоналом, проектировщиками и промбазой за ваш объект не возьмутся, мелковато.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2018, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3443
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(WAKO @ 21.5.2018, 20:49)  А реальные монтажные компании со своим персоналом, проектировщиками и промбазой за ваш объект не возьмутся, мелковато. Что такое "реальные компании"? В последние годы я принципиально работаю с квартирами и коттеджами (мне это, что ли, творчески интереснее). Моей конторе с офисом, складом и персоналом 14 лет. Я нереальный или не реальный?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2018, 11:41
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(vsklokoch @ 21.5.2018, 21:49)  Что такое "реальные компании"? В последние годы я принципиально работаю с квартирами и коттеджами (мне это, что ли, творчески интереснее). Моей конторе с офисом, складом и персоналом 14 лет. Я нереальный или не реальный? Вы нереально реальный)
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2018, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(vsklokoch @ 21.5.2018, 21:49)  Что такое "реальные компании"? В последние годы я принципиально работаю с квартирами и коттеджами (мне это, что ли, творчески интереснее). Моей конторе с офисом, складом и персоналом 14 лет. Я нереальный или не реальный? Извиняйте, некорректно сформулировал, коннечно же вы нереально реальны!
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2018, 13:10
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856

|
Цитата(vsklokoch @ 21.5.2018, 19:03)  Упаси Вас Господь. Ибо
Посмотрите кто и как отвечает в песочнице и на "горячей линии" по темам похожим на Вашу. Выберите кому закинуть задание. Кто-то да возьмется сделать проект удаленно. А нет, поверьте, даже при уличном шуме и пыли, форточка будет тише и комфортнее. Да не буду сам делать проект )) Но приготовлюсь к его оценке и буду понимать что для меня важно. Дистанционно проект - не нравится мне это, может повлиять на его качество. Надо вживую смотреть , замерять и т.д., тогда будет качественно. В принципе вижу немало компаний, которые готовы высылать сотрудника за небольшую плату для оценки на месте, и подготовки прректа. Как только понять качество тех кого они пришлют ))) Либо здесь выберу, но из Москвы . ) Цитата(WAKO @ 21.5.2018, 19:49)  Поверьте, юрлицо от физлица ничем не отличается кроме цены, в юрлицах работают те же самые физлица, нанимаемые разово "прорабами" на объект. Кроме того под "физлицами" на этих порталах часто скрываются юрлица. Плюсы этих сервисов в том что в последнее время там формируется история исполнителей, отзвывы и т.п. А реальные монтажные компании со своим персоналом, проектировщиками и промбазой за ваш объект не возьмутся, мелковато. Чего это не возьмутся. ) Открываю например список дилеров оборудования (например Бризарт или Колибри). У них в линейке есть установки с производительностью 500 к.м. и выше. Очевидно, что их клиентами на такие установки являются владельцы квартир или загородных домов. И это тоже определенный рынок, на котором можно зарабатывать.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2018, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(gregserov @ 22.5.2018, 13:10)  Чего это не возьмутся. )
Открываю например список дилеров оборудования (например Бризарт или Колибри). У них в линейке есть установки с производительностью 500 к.м. и выше. Очевидно, что их клиентами на такие установки являются владельцы квартир или загородных домов. И это тоже определенный рынок, на котором можно зарабатывать. Я вижу вы уже хорошо разбираетесь в тонкостях этого бизнеса, поэтому спорить не буду.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2018, 19:09
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.5.2018
Пользователь №: 341856

|
Цитата(WAKO @ 22.5.2018, 16:16)  Я вижу вы уже хорошо разбираетесь в тонкостях этого бизнеса, поэтому спорить не буду. Учитывая, что несколькими сообщениями выше Вам дали аналогичные моему комментарии, то вполне логично не спорить. )))
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2018, 23:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3443
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Коллеги, я ж наивный. Засмущали нафиг. Цитата(gregserov @ 22.5.2018, 14:10)  Открываю например список дилеров оборудования (например Бризарт или Колибри). Ай-ай. "Диллер" читать "продавец" или другими словами "втюхиватель". Легко нарваться на "ничего личного, чисто бизнес". Покупайте комфорт, а не железо. Что касается отказа от удаленки, то это Ваше право ограничивать собственный выбор. Профессионал, как правило, загружен работой и на мелкий объект может и не поехать. Зато новичок поедет с радостью... Улавливаете мою мысль... Искать маньяка - профессионала квартирного климата в столице российского бизнеса... Буду искренне рад за Вас в случае успеха. (Только не подумайте, что я напрашиваюсь). (Из москвичей можно смело обращаться, например к Vano, Но тут может сработать "принцип нереальности WAKO"  (см. сообщение #48)).
|
|
|
|
|
|
|
|
23.5.2018, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(vsklokoch @ 22.5.2018, 23:05)  Ай-ай. "Диллер" читать "продавец" или другими словами "втюхиватель". Легко нарваться на "ничего личного, чисто бизнес". Покупайте комфорт, а не железо. Легко нарваться на желание решить свои проблемы за счет заказчика в любом случае. Цитата(vsklokoch @ 22.5.2018, 23:05)  Профессионал, как правило, загружен работой и на мелкий объект может и не поехать. Зато новичок поедет с радостью... Улавливаете мою мысль... Искать маньяка - профессионала квартирного климата в столице российского бизнеса... Буду искренне рад за Вас в случае успеха. (Только не подумайте, что я напрашиваюсь). Я на это тоже пытался намекнуть. Цитата(vsklokoch @ 22.5.2018, 23:05)  (Из москвичей можно смело обращаться, например к Vano, Но тут может сработать "принцип нереальности WAKO"  (см. сообщение #48)). Скорее всего. Обычной проектной фирме брать квартиру не интересно в большинстве случаев. Проекта себестоимость выше того, что заказчик готов заплатить.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.5.2018, 15:31
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22485
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Отличие квартиры или коттеджа от офиса в том, что офис это работа. "Неизбежное зло", как можно бы сказать. А вот дом это дом. Там живут. И нюансов + "хотелок" и сложностей предостаточно.
|
|
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|