> Узел учета воды в колодце, Узел учета воды в колодце
vod30
сообщение 1.2.2007, 14:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Кто нибудь делал узел учета воды в колодце?

И можно ли счетчик вообще ставить в колодце
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.2.2007, 14:56
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Где это? Какой регион, город, деревня?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 1.2.2007, 15:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



это у Алисы х спросите, у них в крыму такое постоянно..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.2.2007, 16:33
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9647
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Гадость это несусветная в эксплуатации. Наш Водоканал тоже так шизел. Пока самим не надоело лазить по колодцам. В СНиПе сказано- при вводе в подвале.
Разве что для заводов со службой эксплуатации ставим в колодец.
Цитата(dudkas3 @ Feb 1 2007, 15:05 )
это у Алисы х спросите, у них в крыму такое постоянно..

В крыму хорошо - там субтропики... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fireman_*
сообщение 1.2.2007, 17:39
Сообщение #5





Guest Forum






Ставится электромагнитный водомер состоящий из двух частей: первичный и вторичный преобразователи расхода. Первичный может представлять собой врезной участок диамтром трубы, врезные или накладные датчики, а вторичный ставится в отапливаемое помещение, удовлетворяющее всем нормам, в радиусе 100 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 1.2.2007, 17:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



Цитата
В крыму хорошо - там субтропики...

не везде wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.2.2007, 18:19
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Ставится электромагнитный водомер

Насколько я знаю, такой водомер должен иметь сертификат на возможность использования его показаний для коммерческого учёта. Таких не много. Плюс, местный водоканал не должен иметь аллергии на такие счётчики. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 1.2.2007, 18:42
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Алиса-X @ Feb 1 2007, 17:43 )
Цитата
В крыму хорошо - там субтропики...

не везде wink.gif

И что характерно - далеко не везде... biggrin.gif Вернее, токо Ялта, Алупка немного соответствуют... А вот в Евпатории зимой можно фильмы ужасов снимать не тратясь на декорации... Как-то проезжали транзитом и в голове сами собой возникли строки: "2099 год. Челочвечество начало отходить от последствий ядерной зимы... Безумного Макса послали на ранее известный детский курорт найти пропавшего там сына Большого Босса. По прибытию Макс понял, что ничто не внушает надежды на успех..." Когда выехали из города, все присутствующие в машине одновременно выдохнули и произнесли одно ёмкое слово: "Пi$dец..." А проезжали в 13:00, через центр. Видели 1 (одного) человека, юркнувшего в подворотню...

А че уж говорить про степной Крым... ууууууууу.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 1.2.2007, 18:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



форос еще...

да, зимой тут жопа, я уже в мега-флуде писала, какое-то все неприспособленное напрочь...
очень емко вы так описали biggrin.gif

счетчики ставим в колодце повсеместно, обычные...
вопрос в чем я не очень поняла...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.2.2007, 19:09
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9647
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Гость_Fireman @ Feb 1 2007, 17:39 )
Ставится электромагнитный водомер состоящий из двух частей: первичный и вторичный преобразователи расхода. Первичный может представлять собой врезной участок диамтром трубы, врезные или накладные датчики, а вторичный ставится в отапливаемое помещение, удовлетворяющее всем нормам, в радиусе 100 м.

И 220 вольт ему в колодец! newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TimVic_*
сообщение 1.2.2007, 21:44
Сообщение #11





Guest Forum






А как же требование правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской федерации (п. 39 Узлы учета должны располагаться в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже + 5 C.)

Колодец сложно назвать помещением. Да и положительную температуру зимой там не обеспечишь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.2.2007, 21:53
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
А как же требование правил

Да так же, как всё остальное - заказчик хочет, проектировщик, выпрыгивая на ходу из штанов, бежит выполнять. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 2.2.2007, 0:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



товарисчи, ну Россия это еще не весь мир wink.gif
в Украине можно....
если первичный и вторичный, то тогда уж лучше один обычный в помещении... (если в колодце не требование водоканала)
у нас это водоканал пишет в ТУ и аргументирует утечками в сети...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.2.2007, 0:20
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Россия это еще не весь мир

А здравый смЫсил? Что
Цитата
в Украине можно...
, это понятно, но если посмотреть на энто дело непредвзято, то всё же требование правил совершенно не учитывает балансовую принадлежность сетей. В городе это ещё не так критично, там водоканалы норовят все сети к себе забрать, а в деревне? Посреди чистого поля (утрирую) ответвление от магистрали. ну, скажем, в полкилометра. Иде счётчик ставить? Если ветка имеет другую балансовую принадлежнось, нежели магистраль, то логично на ответвлении. Там что, будку отапливаемую для водомера строить и сторожа сажать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 2.2.2007, 0:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



Вас никакая муха не кусала? wink.gif я что-то ваши посты уже тоже по 5 раз перечитываю...
хотя раньше как-то с первого раза улавливала...
или это у меня критические дни? wink.gif

так вы типа ратуете за водомеры в колодцах? в этом здравый смысл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.2.2007, 0:43
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
раньше как-то с первого раза улавливала...

Ну, что тут поделать? Объясняю мысль на пальцах. Есть коммерческие счётчики. Электромагнитные или ещё какие, счас не вспомню. Ну, типа "Эхо - чегототам". Их можно и нужно ставить в колодцах в описываемых мною выше случаях. Или в каких других, при обосновании. Они специально для того и созданы, в том числе. А обычные водомеры и водомерные узлы - в соответствии с упомянутыми правилами. Вот biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 2.2.2007, 0:46
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



Цитата(andrey R @ Feb 2 2007, 00:43 )
Вот biggrin.gif

ясно biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 2.2.2007, 10:52
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Счетчик ставится для временной линии водоснабжения.
Что бы не ставить в бытовке на период строительста.
бытовку могут переносить с места на место а от колодца с счетчиком уже тяни куда хочешь,

Добавлено - 10:56
В альбоме счетчиков есть очень хороший пункт.
Разрешается ставить водомеры в колодцах при их утеплении, что бы температура была +2.
Так что если очень нужно, то МОНА всегда.
В лслбенности если хорошо читать нормативы, которые написаны мелким почерком, тоесть ПРИМЕЧАНИЯ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TimVic_*
сообщение 2.2.2007, 10:58
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Feb 2 2007, 00:20 )
Там что, будку отапливаемую для водомера строить и сторожа сажать?

Сторожем будет дедушка МОРОЗ! biggrin.gif

Он же (мороз тоесть) будет от мародеров дорогущий счетчик охранять, которые в зимнее время по деревням шастают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lira
сообщение 2.2.2007, 11:06
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5556



пришлось как-то делать счетчик в камере.
крышку конструкторы для камеры делали двойную утепленную и с замком... smile.gif)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 2.2.2007, 11:23
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Для рациональной критики прикрепляю Файл профиля.

Добавлено - 11:24
размер немного великоват 3, МБ.
Но неуменшал нет времени.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Profil.dwg ( 3,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1125
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 3.3.2007, 9:11
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



так коммерческий счетчик устанавливают на диаметр, или как? которые в колодце
а то если по расходу то как зажмет и ни на что не хватит
:wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.3.2007, 9:17
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Коммерческий счётчик устанавливают по СНиПу с учётом его паспортных данных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 3.3.2007, 9:34
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



СНиП есть такой КОМЕРЧЕСКИЙ СЧЕТЧИК newconfus.gif newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.3.2007, 9:43
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Спросите попонятнее, а то я с утра плохо понимаю biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 3.3.2007, 9:55
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



вы хоть только с утра
а я так просто не знаю как

в одном колодце и гидрант нужен и узл учета и желательно простенький, без автоматики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.3.2007, 10:16
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Простенький - это крыльчатка. На форуме Дудкас вешал типовые московские водомерные вставки. Были и ЦИВРовские (Питерские). А вот на счёт совместной установки этого в колодце да ещё и с гидрантом? Если местный водоканал разрешит - тогда флаг Вам в руки smile.gif В Москве это не пройдёт однозначно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мешалкин
сообщение 3.3.2007, 13:17
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355



Может после колодца есть КНС с насосами и счетчиками часов наработки насосов? Счетчик наработки и водомер почти одно и то же...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.3.2007, 14:34
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
есть КНС

Цитата
в одном колодце и гидрант нужен и узл учета

Мешалкин, какая КНС? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 3.3.2007, 14:52
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 3 2007, 14:34 )
Мешалкин, какая КНС? rolleyes.gif

С учетом моточасов.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kalkin
сообщение 3.3.2007, 17:42
Сообщение #31


2-е поколение инженеров-проектировщиков


Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.3.2007
Пользователь №: 6358



Цитата(itanja @ Mar 3 2007, 09:55 )
в одном колодце и гидрант нужен и узл учета и желательно простенький, без автоматики

главное не перепутать их местами tongue.gif

2 andrey R - он Мешалкин!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 3.3.2007, 22:57
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



такие откровения здесь
я просто в шоке spam.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.3.2007, 23:11
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну перебрал Мешалкин маленько, перепутал водопровод и канализацию biggrin.gif Бывает... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 3.3.2007, 23:14
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



суббота виновата
или пятница кто знает thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.3.2007, 23:16
Сообщение #35


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



biggrin.gif Думаю, Мешалкин промахнулся в процессе опохмеления biggrin.gif Видели, что он в беседке к восьмому марта наваял? biggrin.gif Вот думаю, поудалять сразу или подождать, пока народ жаловаться начнёт? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 3.3.2007, 23:26
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



ну да смешно
только вот свету не пролил ни кпельку
и чего дальше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.3.2007, 23:29
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
свету не пролил ни кпельку

Куды лить то? Сформулируйте smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 3.3.2007, 23:34
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



влить нужно в ....ой
ну хорошобы чтоб было все понятно
и никуда лазить не нужно было бы ...но это так только хотелки
можно удалить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.3.2007, 23:35
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Сформулируйте, что непонятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 3.3.2007, 23:46
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



ПОТРЕБИТЕЛЬ ОТ ИСТОЧНИКА МЕТРОВ 100 , ВРЕЗКА дУ=32
в существующем колодце необходимо установить узел учета
расход маленький 4 умывальника 2 унитаза
не зажмет ли водомер ду15?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.3.2007, 0:10
Сообщение #41


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Не зажмёт. Если водоканал согласен на установку в колодце, втыкайте туда после задвижки типовую водомерную вставку с 15 счётчиком.
Теоретически, нет разницы, где ставить счётчик - в колодце, или в здании. Всё равно он должен быть. Но потери напора нужно просчитать, хватит ли напора уличной сети. Если на пределе, может быть придётся брать не 32 трубу а побольше или ставить повысительный насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 4.3.2007, 5:36
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



Вы хотите сказать , что в здании тогда не надо ставить узел учета?
а вроде в СНиПе записано , что надо и как же ( выходить из такого??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.3.2007, 9:15
Сообщение #43


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я хочу сказать, что обычно узел учёта ставят в здании. Ставить его в колодце - это некий эксклюзив. Зачем, Вы так и не объяснили...
А вот как выходить из ситуации, если в сети слабый напор, а у Вас сто метров 32 трубы - это более интересный вопрос smile.gif
Нельзя без водомера то? Зачем он на пару раковин, да ещё в колодце?
Поставили бы на вводе, и дело с концом. А если напор сети не позволяет его поставить, проще договорится с водоканалом, чем подкачку городить.
Я так разумею.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 4.3.2007, 13:33
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



водоканал гарантирует напор 30м
и не моя это хотелка, его же
у меня тток головная боль от ихнейного задания mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.3.2007, 16:07
Сообщение #45


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
не моя это хотелка, его же

Где это такие чудаки водятся в водоканалах? biggrin.gif В Москве бы прибили за эту идею. Там же фильтр перед счётчиком, его чистить надо. Да и показания снимать с водомера. В колодец каждый раз лазить?
Чудны дела твои, Господи... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 4.3.2007, 18:15
Сообщение #46


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ Mar 4 2007, 16:07 )
Где это такие чудаки водятся...

Андрей, Вас разводят.... sad.gif
Еще раз повторюсь - поражаюсь Вашей выдержке!

Что-то надо делать с форумом(подтемой). Не претендую на исключительные выводы, но то что сечас творится.... huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.3.2007, 19:52
Сообщение #47


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, я не думаю, что девушке больше нечем заняться, чем глубоким субботним вечером разводить меня на форуме biggrin.gif biggrin.gif
Цитата
поражаюсь Вашей выдержке!
Я же старый и мудрый, чего зря кипятиться? biggrin.gif
Цитата
Что-то надо делать с форумом
Что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 5.3.2007, 2:25
Сообщение #48


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ Mar 4 2007, 19:52 )
Цитата
Что-то надо делать с форумом
Что?

см. проблема форума, стр.4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.3.2007, 10:04
Сообщение #49


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
см. проблема форума, стр.4

Ну, там отдельные форумчане трудоустраивают администрацию.... Конструктива я пока не вижу. Ни просчёта последствий реформ, ни желания что то сделать самому... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.3.2007, 11:20
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(andrey R @ Mar 4 2007, 16:07 )
Цитата
не моя это хотелка, его же

Где это такие чудаки водятся в водоканалах? biggrin.gif В Москве бы прибили за эту идею. Там же фильтр перед счётчиком, его чистить надо. Да и показания снимать с водомера. В колодец каждый раз лазить?
Чудны дела твои, Господи... wink.gif

Никому ваш кусок получается в 100 метров не нужен- он видно по "плохим" местам идет, потому они и хотят счетчик на границе балансового разграничения.Замерзнет у вас -ну и ладно, а наш счетчик цел.Расход то у вас мизерный, а грунты может по трассе непредсказуемо промокают локально и промерзают глубже.Что то они знают и страхуют себя.Не инженерная задача- хозяйственная похоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jandrij
сообщение 5.3.2007, 11:49
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 28.10.2006
Пользователь №: 4502



Мы в Риге один раз городили в колодце (по ряду причин).

Поставили "электромагнитный" Siemens - сертификаты латвийские и ЕС у них есть.

В колодце измерительную часть/врезку. А пульт электронный вынесли в здание в диспечерскую. И так как всеравно под пульт городили ящик на стену, то поставили туда трансформатор на 24V, и все это на 24V крутится.
Но правда мы еще от его выходов 4...20mA и реллейных - дозирующие насосы завязали и кучу другого оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 5.3.2007, 12:02
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



инж323, Вы правы
так все и есть
и завышать диаметр вроде ни к чему заказчик против
и фигня такая получается
рядом с колодцем школа искуств, ни на какую установку "чужую" не идет, а объект крутой если что по полной катушке достанется... mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.3.2007, 12:06
Сообщение #53


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
если что по полной катушке достанется.

Конечно достанется. Водомер должен быть в помещении, с температурой 5 градусов и т.п. Колодец - не есть помещение. Водоканал спихнул свою головную боль на заказчика, а заказчик будет иметь проектировщика, патамушта "клятва ГИПа" biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 5.3.2007, 12:25
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



значит буду писать условия установки этого узла учета
и кто его будет исполнять tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jandrij
сообщение 5.3.2007, 12:37
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 28.10.2006
Пользователь №: 4502



Цитата(itanja @ Mar 5 2007, 12:25 )
значит буду писать условия установки этого узла учета
и кто его будет исполнять tomato.gif

Вопрос не россиянина - а что будет считатся счетчиком?
Если взять и разнести электромагнитный - врезку отдельно в колодец, пульт электронный отдельно в помещение.

Ведь формально мерит не врезка, а именно пульт - во врезке только менется сопротивление, проводимость и т.д., а засекает то все это пульт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.3.2007, 12:44
Сообщение #56


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Вопрос не россиянина

Технически - Вы правы. Юридически в РФ - нет. Я бы запросил этот хитрый водоканал, какой счётчик они рекомендуют поставить. Этой бумажкой и прикрылся бы в последствии. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 5.3.2007, 13:05
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



пожалуй это правильная мысль
спасибо. Андрей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.3.2007, 13:25
Сообщение #58


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
спасибо. Андрей

Всегда пожалуйста biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 5.3.2007, 14:23
Сообщение #59


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ Mar 5 2007, 12:44 )
... Я бы запросил этот хитрый водоканал, какой счётчик они рекомендуют поставить. Этой бумажкой и прикрылся бы в последствии. smile.gif

... + тех.условия на установку этого счетчика.
Вот это была бы классная бумага! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.3.2007, 14:29
Сообщение #60


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
+ тех.условия на установку этого счетчика

Фиг дадут, хошь чего бы дали... идиотов то - нема smile.gif Хотя, они же его должны взять на баланс? Тогда, мож и получится развести ребят. Тока похитрее запрос сформулировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 5.3.2007, 14:47
Сообщение #61


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ Mar 5 2007, 14:29 )
... Тока похитрее запрос сформулировать.

...примерно так: учитывая ваши требования о размещении водомера в колодце, просим указать тип прибора и ТУ его установки.
Регистрируете запрос в ВК, или письмо с уведомлением, а сами проектируете вод.узел сразу зха стеной здания (в любом случае до разводки).
Получаете офиц. ответ с ТУ - у Вас бумага!
Не получаете - у Вас по нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bayd_*
сообщение 5.3.2007, 15:20
Сообщение #62





Guest Forum






Цитата из ТУ Черкассыводоканала, выделенная жирным шрифтом: "Счетчик установить в месте подключения к водопроводу предприятия N". А место пдключения - это и есть колодец. Вот и попробуй. Ставим в колодце сертифицированный в Укрвине словацкий турбинный счетчик "Cosmos 50/50" с Qmin=0,15 м3/ч, а в здании на вводе еще один - крыльчатку, и пусть как хотят )Водоканал) так и снимают показания в колодце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.3.2007, 15:41
Сообщение #63


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
снимают показания в колодце

А нафига тогда счётчик в здании? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kalkin
сообщение 5.3.2007, 15:57
Сообщение #64


2-е поколение инженеров-проектировщиков


Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.3.2007
Пользователь №: 6358



Цитата(andrey R @ Mar 5 2007, 15:41 )
Цитата
снимают показания в колодце

А нафига тогда счётчик в здании? biggrin.gif

Шоб не переплачивать. у нас так многие делают.
Наш доблесный водоканал такие объемы потребеления предъявляет... Для покрытия утечек.
Вот напротив меня продуктовый магазинчик, так когда принесли предписание суда заплатить за воду директора удар хватил.. По бумагам водоканала получилось, что этот магазин 50 кубов в сутки потребляет....blink.gif
Читаю эту тему. Так интересно smile.gif В Одессе поставить счетчик в колодце не проблема. Повсемесно ставят и пользуются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.3.2007, 15:59
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(andrey R @ Mar 5 2007, 15:41 )
Цитата
снимают показания в колодце

А нафига тогда счётчик в здании? biggrin.gif

А промежуточные "хитрые" врезки выявлять! biggrin.gif
И дайверам школа. biggrin.gif
А кстати ВК -просветите- я тоже сталкивался с такой фишкой- за ночь при 12 унитазах и никого в здании на счетчике показания на 50 кубов больше. Что за феня?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.3.2007, 16:04
Сообщение #66


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
дайверам школа.

Дайверы в 32 трубе? clap.gif
Блин, умеют наши люди всё через одно место сделать! biggrin.gif Поставить два счётчика и рогами стучать smile.gif


Добавлено - 16:05
Цитата
за ночь при 12 унитазах и никого в здании на счетчике показания на 50 кубов
Субабонент-барабашка biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.3.2007, 16:10
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не в трубе - в колодце. biggrin.gif
И субчик там исключено- может какие проскоки в колесиках на шкалах?Ведь барабашные показания действительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 5.3.2007, 16:20
Сообщение #68


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(bayd @ Mar 5 2007, 15:20 )
"Счетчик установить в месте подключения к водопроводу предприятия N".

...по промышлености ситуация несколько иная.
Все зависит от балансовой разграниченности утвержденная в договоре.
Более подробно в Пост. Правит. № 167 от 12,02,99

Сообщение отредактировал Vict - 5.3.2007, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.3.2007, 16:23
Сообщение #69


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
сколько фень можно напудрить?

А зачем это потребителю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.3.2007, 16:24
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Vict @ Mar 5 2007, 16:20 )
...знаете сколько фень можно напудрить?!
Но не "колите" меня - не имею права... А то мне sport_boxing.gif

А в личку если?

Добавлено - 16:25
Цитата(andrey R @ Mar 5 2007, 16:23 )
А зачем это потребителю?

Денюшки платить.А есть варианты? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 5.3.2007, 16:30
Сообщение #71


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ Mar 5 2007, 16:23 )
А зачем это потребителю?

а Вы поставьте себе, и через месяца три увидите зачем rolleyes.gif особенно на предприятии...

Сообщение отредактировал Vict - 5.3.2007, 17:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.3.2007, 16:32
Сообщение #72


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Денюшки платить

А потом половинить с водоканалом? Такую штуку, конечно, может главный инженер потребителя отмочить, но зачем? У него же куча других, неловленных способов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.3.2007, 16:39
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(andrey R @ Mar 5 2007, 16:32 )
Такую штуку, конечно, может главный инженер потребителя отмочить, но зачем? У него же куча других, неловленных способов.

Понял,что специально устроенная феня, но Г.Инженеру потребителя то это зачем, у него и так вариантов всяких без ВК и ОВ хватит, было бы с чего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.3.2007, 16:43
Сообщение #74


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
у него и так вариантов всяких без ВК и ОВ хватит

Вот и я про то. Зачем? Или он - плохой начальник и у него подчинённые крысятничают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 5.3.2007, 16:45
Сообщение #75


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ Mar 5 2007, 16:43 )
Вот и я про то. Зачем? Или он - плохой начальник и у него подчинённые крысятничают?

А подчиненым то зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.3.2007, 16:47
Сообщение #76


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
подчиненым то зачем?

Дабы урвать маленько у родной конторы wink.gif
Могут ещё лимит накручивать, дабы не срезали, хотя - весьма глупый способ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.3.2007, 16:51
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не феня эта от тех кто ставил счетчик, а вот что они с ним такое сделали, что он чуть ли не сам накрутил 50 кубов за ночь.На потребителя не стоит думать, при всей дурости возвратов не будет и быть не может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.3.2007, 18:42
Сообщение #78


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
возвратов не будет и быть не может

Хммм... пожалуй воздержусь от комментариев. wink.gif Зачем подрывать у людей веру в невозможность воровства? biggrin.gif
/удивлённо/ а зачем возвраты? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saveka
сообщение 6.3.2007, 21:17
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17



А я вот такие штуки закаповал ,у нас их на заводиках делают
страница 2 правда там текст на местном языке ,но по картинке все понятно
Водомерные колодцы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.3.2007, 21:25
Сообщение #80


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А фильтр где?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saveka
сообщение 6.3.2007, 21:46
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17



Цитата
А фильтр где?

если вы про это спрашиваете .то на картинке он под номером 12(там про него со звездочкой написано "отдельно заказать за доп.плату".
filtr
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.3.2007, 21:53
Сообщение #82


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
про это
Угу smile.gif
Цитата
со звездочкой написано "отдельно заказать за доп.плату"

Здорово! biggrin.gif А почему сразу нельзя? Копейки ведь стоит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.3.2007, 22:01
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(andrey R @ Mar 5 2007, 18:42 )
Цитата
возвратов не будет и быть не может

Хммм... пожалуй воздержусь от комментариев. wink.gif Зачем подрывать у людей веру в невозможность воровства? biggrin.gif
/удивлённо/ а зачем возвраты? rolleyes.gif

Акакие виды оплат при официальной форме договора?
А ежели неформальный договор, то и нет понятия возврат.
А формам , видам и способам воровства нет предела, как женской красоте и умению ей пользоваться. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.3.2007, 22:04
Сообщение #84


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41720
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
формам , видам и способам воровства нет предела, как женской красоте и умению ей пользоваться.

Аминь biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.3.2007, 12:29
Сообщение #85


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9647
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



А пломбу на крышечку фильтра перед водомером у Вас ставят? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 13.11.2007, 14:31
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Здрасти! у меня чуть другая ситуация в г. Москве.
Для магазина в области МВК просит сделать кольцевой водопровод 300 с привязкой к двум водоводам 1400. В точках присоединения также нужно установить счетчики. Но расход на пожар 25л/с, а хоз пит расход там кот наплакал. Если ставить счетчик малого калибра то пож расход не пройдет!
Надо ставить запасные емкости. И это при непосредственной близости водоводов?
Как избавиться от этих резервуаров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 13.11.2007, 14:39
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



отдельная тупиковая нитка на наружное пожаротушение только не больше 200 м )))) либо обводную линию в колодце с водосчетчиком которая будет включаться во время пожара только непонятно как ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarkTwen
сообщение 14.11.2007, 13:42
Сообщение #88





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.10.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 12072



комбинированные водосчетчики у zenner в каталоге видел например на большои и малый расходы как раз для такого случая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВКХ_*
сообщение 21.11.2007, 11:06
Сообщение #89





Guest Forum






1. Обводная линия с электрозадвижкой, которая срабатывает при нажатии кнопки или срабатывании пож.сигнализации.
2. Комбинированный счетчик воды, получится дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 21.11.2007, 11:32
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



К этой электрозадвижке кабели тянуть по 500м в каждую сторону. Да и электрозадвижка в мокрой камере как то не очень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВКХ_*
сообщение 21.11.2007, 11:59
Сообщение #91





Guest Forum






Это да, хотя и в комбинированных счетчиках мокроход только маленький водомер. Самая запарка, что камеры имеют свойство заполняться водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.11.2007, 12:43
Сообщение #92


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



О чем тут? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnnaSir
сообщение 21.11.2007, 13:12
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.8.2007
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955



Наш водоканал от комбинированных счетчиков отказался: говорят, при пожаре водомер начинает работать на больший калибр и после пожара к обратной схеме не возвращается. В итоге малые расходы воды утекают неучтенными.
У меня была подобная схема с подключением к кольцевому водопроводу: в колодце установила водомер на обводной и обычную опломбированную задвижку. Согласовала это решение с Водоканалом и с пожарниками (они отметили у себя место расположения этой задвижки).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 21.11.2007, 13:38
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



AnnaSir у Вас евросоюз, а у нас пожарники-"ленивые .........".
Кстати а для Московской области какой расход на наружное пожаротушение?
МВК пишет 100л/с. Но что то оч. много.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВКХ_*
сообщение 21.11.2007, 14:11
Сообщение #95





Guest Forum






AnnaSir...при пожаре водомер начинает работать на больший калибр и после пожара к обратной схеме не возвращается...
Господа, имеется ли четкое подтверждение этой информации, и источник с контактом(тел, мейл, адрес). Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.11.2007, 15:01
Сообщение #96


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(AnnaSir @ 21.11.2007, 12:12) [snapback]192564[/snapback]
Наш водоканал от комбинированных счетчиков отказался:
и правильно делает. МММ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 21.11.2007, 15:12
Сообщение #97





Guest Forum






Цитата(lexa00 @ 21.11.2007, 13:38) [snapback]192583[/snapback]
Кстати а для Московской области какой расход на наружное пожаротушение?
МВК пишет 100л/с. Но что то оч. много.

МО - по СНиП и ТСН ВиВ - 97 МО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВКХ_*
сообщение 21.11.2007, 15:42
Сообщение #98





Guest Forum






Цитата(Vict @ 21.11.2007, 15:01) [snapback]192648[/snapback]
и правильно делает. МММ.


Ответьте, почему, есть ли факты, ссылки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.11.2007, 16:03
Сообщение #99


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(ВКХ @ 21.11.2007, 14:42) [snapback]192677[/snapback]
Ответьте, почему, есть ли факты, ссылки?

факты и ссылок чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВКХ_*
сообщение 21.11.2007, 16:34
Сообщение #100





Guest Forum






Цитата(Vict @ 21.11.2007, 16:03) [snapback]192694[/snapback]
факты и ссылок чего?


Цитата(AnnaSir @ 21.11.2007, 12:12)
Наш водоканал от комбинированных счетчиков отказался:
Цитата(Vict @ 21.11.2007, 15:01)
и правильно делает. МММ.
Цитата(ВКХ @ 21.11.2007, 14:42)
Ответьте, почему, есть ли факты, ссылки?

Почему Вы считаете, что отказ от комбинированных счетчиков есть правильное решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 18:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных