ДКВР+экономайзер+дымоход |
|
|
|
30.5.2018, 10:04
|
ПНР
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447

|
Доброго дня всем. Задача следующая - необходимо провести реконструкцию котлов ДКВР, включающую в себя установку горелки импортного производства (одной вместо двух штатных - здесь проблем нет), а также соорудить индивидуальные дымоходы ( уйти от большой трубы с ее проблемами и убрать дымососы) Вот здесь и проблема. Котлы 2,5 и 4,0, оборудованы античными чугунными экономайзерами, преодолеть сопротивление которых самотягой трубы представляется сложным моментом. Поэтому прошу помощи сообщества в решении этой проблемы. Слышал о существовании каких-то экономайзеров с принудительной циркуляцией, с маленьким сопротивлением по ух.газам, но не более, чем слышал звон.
|
|
|
|
|
30.5.2018, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453

|
Цитата(Styx @ 30.5.2018, 14:04)  Доброго дня всем. Задача следующая - необходимо провести реконструкцию котлов ДКВР, включающую в себя установку горелки импортного производства (одной вместо двух штатных - здесь проблем нет), а также соорудить индивидуальные дымоходы ( уйти от большой трубы с ее проблемами и убрать дымососы) Вот здесь и проблема. Котлы 2,5 и 4,0, оборудованы античными чугунными экономайзерами, преодолеть сопротивление которых самотягой трубы представляется сложным моментом. Поэтому прошу помощи сообщества в решении этой проблемы. Слышал о существовании каких-то экономайзеров с принудительной циркуляцией, с маленьким сопротивлением по ух.газам, но не более, чем слышал звон. А Вы вообще как себе вообще представляете экономайзер подбирать и реконструкцию проводить?! Надеятесь что Вам скажут, что "вот Этот подойдет к Вашему котлу" и все? Или как положено поверочные тепловые, аэродинамические расчеты на весь тракт делать будете?
|
|
|
|
|
30.5.2018, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044

|
Цитата(Nasdac @ 30.5.2018, 10:44)  А Вы вообще как себе вообще представляете экономайзер подбирать и реконструкцию проводить?! Вам Сюда_. Пообщайтесь с представителями завода... Задайте "правильные" вопросы что бы получить нужные ответы. А из боле чем 20 летнего опыта наладки котлов скажу так: котлы ДКВР хорошо работают при "уравновешенной тяге" в диапазоне 17-30 Ра. Отклонения в меньшую и большую сторону нарушают процесс сжигания газа, снижая КПД котлоагрегата, и при снижении разрежения в топке, часто вызывает перегрев фронтальных листов к которым крепятся горелки что приводит к деформации и возможному разрушению последних. Одна дымовая труба может не обеспечить стабильную тягу во всем диапазоне нагрузок.
|
|
|
|
|
30.5.2018, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453

|
Цитата(Rocket1972 @ 30.5.2018, 15:12)  Вам Сюда_. Пообщайтесь с представителями завода... Задайте "правильные" вопросы что бы получить нужные ответы. А из боле чем 20 летнего опыта наладки котлов скажу так: котлы ДКВР хорошо работают при "уравновешенной тяге" в диапазоне 17-30 Ра. Отклонения в меньшую и большую сторону нарушают процесс сжигания газа, снижая КПД котлоагрегата, и при снижении разрежения в топке, часто вызывает перегрев фронтальных листов к которым крепятся горелки что приводит к деформации и возможному разрушению последних. Одна дымовая труба может не обеспечить стабильную тягу во всем диапазоне нагрузок. Я и без Вас знаю и без БиКЗ последовательность "правильных" действий при реконструкциях котлов. А Вы раз уж имеете такое огромный опыт, то разжевали бы автору почему такие вещи происходят при динамике разряжения  , глядишь при выборе типа и характеристик горелки на котел поможет
|
|
|
|
|
30.5.2018, 11:49
|
ПНР
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447

|
Цитата(Nasdac @ 30.5.2018, 10:44)  А Вы вообще как себе вообще представляете экономайзер подбирать и реконструкцию проводить?! Надеятесь что Вам скажут, что "вот Этот подойдет к Вашему котлу" и все? Или как положено поверочные тепловые, аэродинамические расчеты на весь тракт делать будете? Как положено естественно. Но надо же знать, с чего начинать. А конструкцию - труба под естественную тягу и экономайзер - я не представляю. Всю жизнь настраивал горелки с дымососом и на большую трубу. Цитата(Rocket1972 @ 30.5.2018, 11:12)  Последний ответ - май 14 года. Попробую, спрос не бьет в нос.
|
|
|
|
|
30.5.2018, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453

|
Цитата(Styx @ 30.5.2018, 15:44)  Как положено естественно. Но надо же знать, с чего начинать. А конструкцию - труба под естественную тягу и экономайзер - я не представляю. Всю жизнь настраивал горелки с дымососом и на большую трубу. Я тоже не встречал таких экономайзеров. Сами всегда реконструкции на уравновешенной тяге делаем. Да и если бы я делал такой проект, то однозначно сделал бы стальной экономайзер на газ и дымосос поставил. А чем Вам дымосос то помешал в тракте?
Сообщение отредактировал Nasdac - 30.5.2018, 11:52
|
|
|
|
|
30.5.2018, 11:56
|
ПНР
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447

|
Нам - ничем. Просто он переразмеренный, и даже установка частотника делу несильно поможет. При этом их два - котлы 2,5 и 4,0 параллельно стоят. Заказчик просит проработать такую компоновку, вот и впрягся. Но чую, что дело закончится установкой нормального дымососа с частотником.
Сообщение отредактировал Styx - 30.5.2018, 11:57
|
|
|
|
|
30.5.2018, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044

|
Цитата(Nasdac @ 30.5.2018, 11:50)  Я тоже не встречал таких экономайзеров. Сами всегда реконструкции на уравновешенной тяге делаем. ... Да примеров масса. Но только не с ДКВр. конструкция газо-воздушного тракта и заложенное аэродинамическое сопротивление предполагает дымосос. масса буржуйских жаротрубников имеет на хвостах экономайзеры и пработаю на естественной тяге.Но конструктив котлов и энономайзеров иной. Ниже на фото Ferroli Vapoprex HVP жаротрубник с экономайзер на ест. тяге.
20171218_100624.jpg ( 2,38 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 13
|
|
|
|
|
30.5.2018, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453

|
Цитата(Rocket1972 @ 30.5.2018, 17:55)  Да примеров масса. Но только не с ДКВр. конструкция газо-воздушного тракта и заложенное аэродинамическое сопротивление предполагает дымосос. масса буржуйских жаротрубников имеет на хвостах экономайзеры и пработаю на естественной тяге.Но конструктив котлов и энономайзеров иной. Ниже на фото Ferroli Vapoprex HVP жаротрубник с экономайзер на ест. тяге.
20171218_100624.jpg ( 2,38 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 13Ну с такими то котлами - бочками ясно-понятно можно что то придумать. У них перепад давления вх/выход значительно меньше. Это конструкцией обусловлено. А водотрубные котлы с их конструкцией конвективной части, даже если везде взять коридорный пучок и в котле и в экономайзере, изначально сопротивление гораздо выше имеют...ну и плюс экономайзер если с нормальными скоростями по газам делать тоже прирост даст хороший и там уже на естественной тяге проблемы возникают..... Я сразу имел ввиду такого типа экономайзеры.....а про жаротрубники сразу вопрос отпадает. они тут не в тему
|
|
|
|
|
30.5.2018, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Styx @ 30.5.2018, 10:04)  оборудованы античными чугунными экономайзерами,  Весьма улыбнуло!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc