Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
6 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет выделения вредных летучих веществ, В соответствии с приказом Минстроя от 26.10.2017 № 1484/пр
dvortsov
сообщение 7.7.2018, 17:27
Сообщение #1


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Онлайн расчет выделения вредных летучих веществ (ВЛВ) в воздух помещений в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.10.2017 № 1484/пр "Об утверждении методики расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства" , требуемый по новой редакции 87 постановления (обсуждалось тут). Расчет сделан для одного объекта (здание целиком или одно помещение - как правильно - мнения разошлись - см. ссылку выше). В программе используется общая для всех пользователей библиотека материалов и химических веществ. Так же можно просматривать чужие расчеты. В общем - помогаем друг другу!

Главная страница программы

Блок-схема по работе с программой

Пример результатов расчета

Вопросы и предложения - пишите в этой теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_kholopov
сообщение 10.7.2018, 11:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 12.7.2018, 15:37
Сообщение #3


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Пожалуйста! =)

Обновил расчет: добавил кратность воздухообмена, указал единицы измерения. Теперь есть явное указание, что величина эмиссии считается с площади поверхности материала как принято в ГОСТ Р ИСО 16000-9-2009 и ГОСТ 30255-2014. Теперь расчет более логичен и в принципе соответствует первоначальному проекту приказа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 10.8.2018, 7:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Спасибо за проделанную работу. Оформил расчет с помощью вашего сайта. Если еще и расчеты сами правильные, то вообще класс. Сам первый раз с толкнулся с расчетом. Думаю постепенно заставим архитекторов выдавать нормальное задание для расчета и экспертные заключения на материалы. А остальное уже дело техники добавить все что нужно в базу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 11.8.2018, 13:27
Сообщение #5


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Благодарю за добрые слова! Насчет правильности расчетов - вопрос философский: с точки зрения тепломассобмена это полная ерунда, но зато в соответствии с приказом Минстроя. А задание от архитекторов - это просто ведомость отделки помещений. С санзаключениями пока напряжно, но, надеюсь, общими усилиями как-то пополним базу материалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miheev_P
сообщение 28.8.2018, 8:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17709



И все же на мой взгляд считать эмиссию в целом по всему зданию несколько неверно. Ведь (весьма условно) может быть небольшая комната с токсичным линолеумом на стенах, полу и потолке - в которой будет значительное превышение ВВ, а в остальном здании нейтральные материалы. Я считаю по каждому помещению, хоть это и значительно муторней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 29.8.2018, 15:12
Сообщение #7


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Да, действительно, считать для каждого помещения более правильно. Но гораздо более трудоёмко. Если и правда верить в эту методику - надо по помещениям. Если просто показать в проекте соответствие нормам - можно и по зданию целиком. На мой взгляд методика в том виде, в котором она сейчас даст результаты весьма далёкие от реальности - тут все вызывает вопросы: и правдивость сертификатов, и температурные коэффициенты, и игнорирование воздухопроницаемости конструкций и реальный воздухообмен и воздухораспределение. Так что на мой взгляд вопрос все же больше формальный, так что я ограничиваюсь минимумом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miheev_P
сообщение 30.8.2018, 5:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17709



По сути, все больше погружаясь в эту тему я понимаю что нужно учитывать:
1. Выделения от строительных, отделочных, мебели, дверей, окон, оборудования (нагретый пластик компьютеров, принтеров, чайника и т.п.), пластиковых трубопроводов (отопление, канализация и др)
2. Учет взаимопроникания. Т.е. кирпичная стена-штукатурка-краска будет выделять вредности процентах от общего количества порядка 5%-20%-100%
Вы хорошую работу начали - собирать на одном ресурсе сертификаты на строительные и отделочные материалы, как справочное пособие для поиска конкретных выделений - просто отлично!
Я в голове сложил алгоритм как это все можно легко собрать в программу, жаль только я программировать не умею smile.gif Буду эксель мучить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miheev_P
сообщение 30.8.2018, 5:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17709



По сути, все больше погружаясь в эту тему я понимаю что нужно учитывать:
1. Выделения от строительных, отделочных, мебели, дверей, окон, оборудования (нагретый пластик компьютеров, принтеров, чайника и т.п.), пластиковых трубопроводов (отопление, канализация и др)
2. Учет взаимопроникания. Т.е. кирпичная стена-штукатурка-краска будет выделять вредности процентах от общего количества порядка 5%-20%-100%
Вы хорошую работу начали - собирать на одном ресурсе сертификаты на строительные и отделочные материалы, как справочное пособие для поиска конкретных выделений - просто отлично!
Я в голове сложил алгоритм как это все можно легко собрать в программу, жаль только я программировать не умею smile.gif Буду эксель мучить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miheev_P
сообщение 23.10.2018, 4:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17709



Вчера посчитал по Вашей программе - значительно проще чем у меня экселина, очень удобно и грамотно сделано, от всей души спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 23.10.2018, 23:19
Сообщение #11


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Пожалуйста! И спасибо всем тем кто пользуется и добавляет в базу информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chiper
сообщение 12.11.2018, 11:38
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26938



Спасибище Вам огромное за такую работу!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 13.11.2018, 6:40
Сообщение #13


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Пожалуйста!

Обратите внимание что ГН 2.1.6.1338-03 заменен на ГН 2.1.6.3492-17. Постараюсь обновить записку к расчету на выходных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TeploMax
сообщение 13.11.2018, 10:50
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19779



Спасибо большое за проделанную работу!!! После небольших усилий получилось сделать расчет.
Хотелось бы высказать пожелание по доработке, при добавлении материала выделяющего ВЛВ и нажатия кнопки СОХРАНИТЬ, сделать кнопку ВОЗВРАТ К ОБЪЕКТУ.
Также, если это возможно, то сортировать материалы по алфавиту, для более удобного поиска. И можно еще сделать возможность сохранения расчета в форматы doc и pdf.
Ну это только пожелания, а так все сделано очень даже достойно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 16.11.2018, 3:38
Сообщение #15


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Спасибо за отзывы и предложения! Попробую добавить эти функции, но не уверен, что смогу в ближайшие дни - завал, конец года. Может только на новогодних праздниках руки дойдут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ckuld
сообщение 4.12.2018, 15:46
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139922



Огромное спасибо за проделанную Вами работу!
Сейчас выполняю расчет по Вашей программе и по модифицированной таблице выложенной "иван_01" в другой ветке форума. К сожалению, из программы "пропадают" некоторые вещества, которые при ручном расчете получаются больше 0,001. По тому и стала проверять и сравнивать. Подскажите пожалуйста, как именно в расчете вы учитываете кратность воздухообмена? Итоговую цифру по формуле "Q1*P1+Q2*P2+Q3*P3" делите еще на кратность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 5.12.2018, 11:26
Сообщение #17


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Добрый день!

Под таблицей с результатами расчета дан полный протокол, где все действия расписаны пошагово. Например: "Формальдегид - эмиссия на единицу площади составляет 0,004 мг/м2·ч, при площади материала 1200 м2 и с учетом температурного коэффициента Tэ=0,993 общее количество выделяющихся веществ составит 0,004 * 1200 * 0,993 = 4,766 мг. С учетом общего объема объекта в 7500 м3 и кратности воздухообмена 2 объема в час концентрация химического вещества 'Формальдегид' составит 4,766 / (2 * 7500) = 0,000 мг/м3." Воздухообмен, как видите, учтен в последнем действии (количество вещества делим на объем помещения помноженный на воздухообмен). Если все-таки считаете, что где-то ошибка, прикладывайте файлы и давайте ссылку, сравним, разберемся.

Сообщение отредактировал dvortsov - 5.12.2018, 11:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ckuld
сообщение 6.12.2018, 13:32
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139922



Я, честно говоря, пока считаю, что ответственных за легализацию этого безобразия надо сжечь на костре. Расчет по методике кривой, но считать надо по ней bang.gif Ваш мне кажется более логичным. Пока не могу решить - следовать методике или здравому смыслу.
Есть еще фитбек от коллеги - его расчет смотреть не стали, посмотрели только сертификаты приложенные к расчету. Тесты, на основании которых были выданы гигиенические заключения, не соответствую ГОСТу, указанному в методике. Все материалы должны быть протестированы по ГОСТ Р ИСО 16000-9-2009.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youngman
сообщение 11.12.2018, 8:50
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174620



Добрый день!
А можно добавить в таблицу с вредными веществами возможность выбора значения ПДК в зависимости от назначения помещений, либо по ГН 2.2.5.3532-18, либо по ГН 2.1.6.3492-2017? То есть для каждого вещества должно быть указано два значения (в рабочей зоне/в атмосферном воздухе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 12.12.2018, 15:13
Сообщение #20


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Ну если уж пошла такая пьянка, то кроме ГН на атмосферный воздух и рабочую зону есть еще и другие нормативы (ПДК в ГОСТах и паспортах на материалы), я уж не говорю о том, что сами ГН периодически обновляются. Но вообще мысль здравая, только тут структуру расчета менять придется; может на новогодних праздниках займусь, сейчас под конец года нет возможности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tverdohleb
сообщение 12.12.2018, 21:04
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.9.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11414



Огромное Вам спасибо за проделанный труд. Ваша программа очень помогла smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forest
сообщение 16.1.2019, 19:39
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 11.2.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46389



Спасибо dvortsov за титаническую на мой взгляд работу. Я только начинаю вникать в эту тему и пишу в другой ветке и про размерности, и про формулы, а тут уже многое реализовано.

Взял первое попавшееся на глаза гигиеническое заключение на гипрок, а там мг/м3. Причём написано хитро - сначала м2/м3, а потом мг/м3 уже эмиссия. Не могу найти это заключение.
Отсюда просьба-предложение:
Создать каталог материалов и гигиенических заключений, + добавить в поиск возможность быстро найти заключение на конкретный материал.
Вопрос:
1. Если эмиссия имеет размерность мг/м2•ч, то когда мы её умножаем на Tэ и на площадь в м2, остаётся мг/ч. Далее полученное количество ВВ в час (можно назвать это скоростью выделения ВВ) мы делим на расход воздуха м3/ч, равный объёму помещения м3, умноженному на кратность воздухообмена с размерностью 1/ч. Часы сокращаются, остаётся концентрация мг/м3.
Можно внести небольшую поправку в размерности в расчёте.
Всё правильно, только в заключениях размерность эмиссии дана в мг/м3. Нельзя ведь просто 0,01 мг/м3 принять для расчётов как 0,01 мг/м2*ч. мг/м3/

Какие показатели даются в заключениях в мг/м3, как понять эти данные?
Сама эмиссия это ведь действительно расход ВВ, то есть количество вещества в единицу времени.

Сообщение отредактировал forest - 16.1.2019, 19:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 17.1.2019, 2:51
Сообщение #23


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Всегда пожалуйста!

Что касается "каталога материалов и заключений" - а что, собственно, вы там хотите увидеть? Сами заключения стандартной формы не имеют, так что систематизировать их сложно, а если просто перечень материалов нужен - так он есть на страничке ввода данных по материалам, форма поиска там тож имеется, фильтруйте как удобно (если нужен "Гипрок" можно написать "%Гипрок" в строке "Наименование").

Что касается методики от минстроя, она конечно корявая, о том что хотели сказать авторы можно только догадываться, многие формулы с ошибками, да и вообще, чего только термический коэф-т стоит (там должно быть соотношение эмиссий при разных температурах, а написали соотношение температур). Но как-то решать вопрос надо, поэтому в моем расчете я использовал кое-какие догадки на основании более логичной методики (см. пост №3).

Что касается размерности - тут тоже не все так просто. Эмиссия в результатах расчета дается как концентрация ВВ в испытательной камере по результатам испытаний, и то, какая площадь объекта в испытательной камере зависит от методики, например для корпусной мебели по ГОСТ 30255-2014 п.3.2 насыщенность принята 1 м2/м3, а вот для напольных покрытий и стеновых панелей 0,4 м2/м3, т.е. в идеале площадь панелей надо еще на 2.5 умножить. Но на мебель хоть методика есть, а как испытывают стройматериалы - тот еще вопрос, я вообще их методик испытаний не видел ни одной. Так что пока условно принимаем концентрацию в сертификатах равной интенсивности выделения с 1 м2.

Сообщение отредактировал dvortsov - 17.1.2019, 2:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGEI_RK
сообщение 11.2.2019, 10:34
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194931



Добрый день!
А можно пояснить как пользоваться программой здесь? Просто искать похожее?
В руководстве указано про авторизованных пользователей...вроде авторизовался, а данных ввести не могу...нет в верхнем правом углу "Добавить", как сказано...ну и так далее..

Сообщение отредактировал SERGEI_RK - 11.2.2019, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 11.2.2019, 10:45
Сообщение #25


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Давал жеж инструкцию. Можете выбирать, то, что сделали до вас, можете создать свои материалы и химические вещества. Если все равно не понятно, можно конечно и ролик запилить...

Цитата(SERGEI_RK @ 11.2.2019, 18:34) *
Добрый день!
А можно пояснить как пользоваться программой здесь? Просто искать похожее?
В руководстве указано про авторизованных пользователей...вроде авторизовался, а данных ввести не могу...нет в верхнем правом углу "Добавить", как сказано...ну и так далее..


Сделайте скриншот, пожалуйста, разберемся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGEI_RK
сообщение 11.2.2019, 11:21
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194931



Спасибо, что так быстро отозвались.
Попробую приложить скриншот
Простите, но почему-то не вижу, где "Добавить" сверху

Сообщение отредактировал SERGEI_RK - 11.2.2019, 11:22
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.jpg ( 212,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 11.2.2019, 11:27
Сообщение #27


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Вы не залогинились, когда залогинитесь появится приветствие и будет кнопка добавить. Попробуйте зайти (кнопка "войти на сайт").
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGEI_RK
сообщение 11.2.2019, 11:32
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194931



Спасибо за терпение!
Разобрался...будем пробовать! Еще раз Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 11.2.2019, 11:33
Сообщение #29


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGEI_RK
сообщение 11.2.2019, 13:27
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194931



Работку вы конечно сделали огромную! Спасибо большущее!
Небольшое уточнение...когда указывем листы ГКЛ, то показатель какой брать? В м2?
У меня сразу при этом выдало, что концентрация выше нормы...
Кстати, с цементно-песчаной стяжкой тоже самое...
Надо принимать по площади?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 12.2.2019, 3:38
Сообщение #31


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Да, показатель принимается по площади. Что касается превышения - надо смотреть расчет. Причины могут быть разные...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGEI_RK
сообщение 12.2.2019, 9:34
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194931



Похоже, что показатель в программе забит по сертификату, где указано в мг/м3, а не мг/м2
Например, в том же ГКЛ.

Сообщение отредактировал SERGEI_RK - 12.2.2019, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 12.2.2019, 10:14
Сообщение #33


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(SERGEI_RK @ 12.2.2019, 17:34) *
Похоже, что показатель в программе забит по сертификату, где указано в мг/м3, а не мг/м2
Например, в том же ГКЛ.


Уже разъяснял ранее - см. пост 23.
Цитата
Эмиссия в результатах расчета дается как концентрация ВВ в испытательной камере по результатам испытаний, и то, какая площадь объекта в испытательной камере зависит от методики

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGEI_RK
сообщение 12.2.2019, 10:36
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194931



Спасибо!
Но, все-таки непонятно. Делал пробный расчет помещения Холла и когда были заданы гипсокартонные листы, то сразу получил превышение по расчету. А если это еще увеличить в 2,5 раза...то вообще труба.
А сама программа учитывает объем помещения? Кратность, то есть все, что указывается вначале?

Сообщение отредактировал SERGEI_RK - 12.2.2019, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 12.2.2019, 11:29
Сообщение #35


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(SERGEI_RK @ 12.2.2019, 18:36) *
А сама программа учитывает объем помещения? Кратность, то есть все, что указывается вначале?

Да, см. сообщение №17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGEI_RK
сообщение 12.2.2019, 11:58
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194931



Посмотрите, пожалуйста, расчет помещения Холла...просто не верится, что там будет превышение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 12.2.2019, 12:11
Сообщение #37


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



А что собственно вас смущает? При площади около 80 м2 ГВЛ и объеме около 100 м3 помещения получится чуть меньше чем паспортная интенсивность выделения. Вся математика у вас дана:
Цитата
Аммиак - эмиссия на единицу площади составляет 0,040 мг/м2·ч, при площади материала 81.4 м2 и с учетом температурного коэффициента Tэ=0,993 общее количество выделяющихся веществ составит 0,040 * 81.4 * 0,993 = 3,233 мг. С учетом общего объема объекта в 105 м3 и кратности воздухообмена 1 объема в час концентрация химического вещества 'Аммиак' составит 3,233 / (1 * 105) = 0,031 мг/м3.

Разумеется в реальной жизни никаких проблем не будет, просто "выдаватели" сертификата не делали замеров реальной интенсивности выделений (скорее всего вообще не проводили испытания), а просто тупо написали что "не превысит допустимого 0,04 мг/м3". Реальное выделение намного меньше, просто испытания надо проводить.

З.Ы. Кстати - читайте внимательно сертификат - там есть ответ на ваш предыдущий вопрос - "при насыщении 1м2/м3" как раз означает, что можно смело принимать интенсивность выделения в квадратах, как и есть в расчете.

Сообщение отредактировал dvortsov - 12.2.2019, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGEI_RK
сообщение 12.2.2019, 12:18
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194931



Ситуация просто дурацкая получается. Эксперт просит обосновать этим расчетом принятую кратность воздухообмена. В итоге мы получаем, что надо увеличивать кратность воздухобмена...Со всеми вытекающими отсюда последствиями для системы вентиляции. А если все это условности, то тогда ради чего все это sad.gif
Мы тогда придем к чему?
Будем принимать кратность воздухообмена для всех помещений согласно этому расчету?

Сообщение отредактировал SERGEI_RK - 12.2.2019, 12:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 12.2.2019, 12:34
Сообщение #39


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Если у Вас проблемы с экспертом конкретно по этому расчету - надо найти нормальный сертификат на ГВЛ, где будет реальная интенсивность выделения ВВ, тогда и одной кратности хватит. А по большому счету - да, это все чистая формальность. Это уже неоднократно говорилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGEI_RK
сообщение 12.2.2019, 12:46
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194931



Попробую поискать. В любом случае, большое спасибо, за Ваш титанический труд и за разъяснения!
Кстати, в программе сделано так, что любые превышения ПДК особо подчеркиваются. Если я правильно понимаю, методика, утвержденная Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 26.10.2017 № 1484/пр требует выполнить только одно условие, а именно совокупность всех выделений. Заметил, что в некоторых случаях, это условие будет выполнено, но указание о превышении зачем-то фигурирует в тексте. Это действительно нужно подчеркнуть?

Сообщение отредактировал SERGEI_RK - 12.2.2019, 12:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 13.2.2019, 1:57
Сообщение #41


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(SERGEI_RK @ 12.2.2019, 20:46) *
... методика, утвержденная Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 26.10.2017 № 1484/пр требует выполнить только одно условие, а именно совокупность всех выделений

Читаем внимательно:
Прикрепленный файл  GetImage.png ( 67,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 456
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGEI_RK
сообщение 13.2.2019, 10:35
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194931



Да, не внимательно прочел...Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGEI_RK
сообщение 14.2.2019, 11:52
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194931



Добрый день!
Возник вопрос...
По логике листы ГКЛ это отделочный материал, но по сути расчета, его следует рассматривать не совсем так. Поверх листов ГКЛ идет обязательная отделка - штукатурка, покраска. Заметил, что здесь есть разночтения в программе. Кто-то причисляет ГКЛ к отделочным материалам, а кто-то к Строительным. По сути вопроса и те, и другие могут быть правы. Интересно, а правильно, то как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGEI_RK
сообщение 14.2.2019, 12:13
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194931



Например, Перегородки КНАУФ С112...итп, это вся конструкция включающая и листы ГКЛ...
И в таком случае, листы ГКЛ правильно бы учитывать в Строительных, НО!!!
Для строительных материалов есть требование: ПДК при КК=10%, а для Отделочных материалов ПДК при КК=60%.
Получается если ГКЛ учесть в Стройматериалах, а не в Отделке, то получим кучу всяких сложностей в расчете.
Поэтому, ГКЛ лучше всего учитывать как Отделку. Но это мое чисто субъективное мнение...учитывая, что сам расчет пустая формальность...

Сообщение отредактировал SERGEI_RK - 14.2.2019, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 15.2.2019, 2:04
Сообщение #45


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Да ктож его знает. Мы можем только гадать. Если я правильно понял логику разработчиков - строительные материалы - это то, что нельзя поменять в процессе эксплуатации, а отделку типа можно. В этом случае, опять же, можно только предположить, что классификация стройматериал/отделка зависит от того, что сдает Заказчик - если он сдает черновые квартиры без перегородок - тогда ГВЛ - это отделка. Это обычно в жилье. Если сдает с перегородками - это стройматериал. Это более частый вариант в коммерческой недвижимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGEI_RK
сообщение 15.2.2019, 10:46
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194931



Тоже думаю, что Строительные материалы - это то, что нельзя поменять в процессе эксплуатации, поэтому такой показатель очень заниженный. А отделка, типо можно, поэтому такие послабления. А тут кто, как хочет пусть, так и думает. Но, как я уже писал, если ГКЛ учесть в строительных, то расчет покажет, что нужно значительно кратность воздухообмена увеличивать, так как будет невозможно первое условие выполнить...КНАУФ ребята молодцы, все что хочешь и просишь высылают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGEI_RK
сообщение 15.2.2019, 15:20
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194931



Константин, а можно законченный свой расчет откорректировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGEI_RK
сообщение 15.2.2019, 22:54
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194931



Да еще проблема с выводом результатов расчета...похоже у вас стоит ограничение на максимальное количество веществ, поэтому некоторые столбцы просто вылетают из таблицы...и не прописываются в выводах...
Вроде ранее писали об этом...получается проблема пока так и не решена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 18.2.2019, 1:53
Сообщение #49


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(SERGEI_RK @ 15.2.2019, 23:20) *
Константин, а можно законченный свой расчет откорректировать?

Да.

Цитата(SERGEI_RK @ 16.2.2019, 6:54) *
Да еще проблема с выводом результатов расчета...похоже у вас стоит ограничение на максимальное количество веществ, поэтому некоторые столбцы просто вылетают из таблицы...и не прописываются в выводах...
Вроде ранее писали об этом...получается проблема пока так и не решена.

Скиньте перечень веществ, которые вы вводили и ссылку на расчет, где это происходит, я посмотрю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGEI_RK
сообщение 18.2.2019, 10:31
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194931



Я уже поменял расчет...
Когда профнастил учитывал, в результатах расчета замечал вначале присутствие Винилхлорида выше нормы, а потом вдруг его отсутствие...
Сейчас решил вообще отказаться от выложенных материалов, и сертификатов на профнастил, так как точно не хочется ничего менять из-за каких-то выделений от профнастила. Делал запрос в МеталлПрофиль, а еще в Сталепромышленную компанию они выслали СЭЗ, и там нет списка летучих веществ. Поэтому решил создать свой материал по профлисту, без указания выделений. Не думаю, что эксперт будет придираться.
Кстати, нашел СЭЗ на воздуховоды из оцинкованной стали, добавил в Перечень smile.gif. К сожалению, не все вещества есть в списке. Нет например, Железа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 19.2.2019, 8:10
Сообщение #51


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(SERGEI_RK @ 18.2.2019, 18:31) *
К сожалению, не все вещества есть в списке. Нет например, Железа.

Изначально в списке вообще ничего не было. Каждый пользователь имеет возможность добавить свои химвещества. Хотя, конечно, в необходимости добавления железа я лично сомневаюсь. Не слышал чтоб его причисляли к вредным летучим веществам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_kholopov
сообщение 23.3.2019, 10:09
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Добрый день!
Товарищи поделитесь пожалуйста расчетом и как Вы выдавали в экспертизу данный расчет.
Еще ни разу не заходили в экспертизу и чтобы не было замечаний грубых хотелось бы привязаться уже к пройденному проверку расчету.
Спасибо!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_kholopov
сообщение 26.3.2019, 10:32
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Неужели никто не проходил экспертизу. Или поделиться не хочет?)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasapuna
сообщение 15.5.2019, 7:32
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56589



Добрый день! Подскажите как вводятся данные по мебели? Там тоже нужно указать площадь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 16.5.2019, 1:29
Сообщение #55


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Nasapuna @ 15.5.2019, 15:32) *
Добрый день! Подскажите как вводятся данные по мебели? Там тоже нужно указать площадь?


Добрый! Да, там тоже указывается площадь поверхности мебели. Вам придется ее рассчитать. Кроме того, не стоит забывать про методику испытаний - для отдельных видов мебели площадь возможно потребуется корректировать (см. пояснение в п.23).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miheev_P
сообщение 20.5.2019, 12:43
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17709



Цитата(k_kholopov @ 26.3.2019, 14:32) *
Неужели никто не проходил экспертизу. Или поделиться не хочет?)))

Вполне хорошо проходится, и негосударственную и государственную
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kukunin
сообщение 2.10.2019, 12:56
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.10.2019
Пользователь №: 366453



Также присоединяюсь к благодарностям в Ваш адрес, Константин. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 3.10.2019, 9:44
Сообщение #58


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



За спасибо - всегда пожалуйста! Обращаю внимание, что Минстрой дал кое-какие разъяснения по поводу сертификатов (обсуждалось тут). Так же вижу, что надо бы все-таки делать группировку по объектам, да и по пользователям наверное, но времени пока заняться нет. Придется потерпеть до нового года, по планам на праздниках будет немного посвободнее.... =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhenekk
сообщение 3.10.2019, 11:56
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.4.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2670



Цитата(dvortsov @ 3.10.2019, 9:44) *
За спасибо - всегда пожалуйста! Обращаю внимание, что Минстрой дал кое-какие разъяснения по поводу сертификатов (обсуждалось тут). Так же вижу, что надо бы все-таки делать группировку по объектам, да и по пользователям наверное, но времени пока заняться нет. Придется потерпеть до нового года, по планам на праздниках будет немного посвободнее.... =)

Только хотел написать про возможность работы в своём профиле, а Вы уже опередили. Будем ждать!
И огромное спасибо за Ваш труд!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 14.11.2019, 13:42
Сообщение #60


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Костя, спасибо за программу! Одно только пожелание, можно ли на сайте поменять шрифт на обычный, ариал, тахома и т.п. Гостовский нормально читается только на чертежах. С монитора читается тяжеловато. Конечно, это все ерунда и вкусовщина, но если есть возможность поменять - то было бы хорошо. Заранее спасибо. У вас и так контент уникальнейший.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 15.11.2019, 2:29
Сообщение #61


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Пожалуйста! Добавлю хотелку по шрифтам в список исправлений, займусь на НГ. Еще говорили цвета фона не устраивают - тож надо будет настраиваемый сделать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saiberia
сообщение 13.12.2019, 9:16
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.7.2016
Пользователь №: 300815



Почему то нет доступа к онлайн расчету эмиссии летучих веществ...Нет возможности посмотреть библиотеку расчетов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 13.12.2019, 9:32
Сообщение #63


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Добрый день!

Да, что-то глюкануло на сервере, работаю над этим вопросом. В течение дня оживим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 13.12.2019, 13:46
Сообщение #64


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Работа сервера восстановлена. Прошу прощения за неудобство. Спасибо за понимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sidorovandr2
сообщение 16.1.2020, 6:00
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.12.2019
Пользователь №: 370820



Вот такие замечания госэкспертизы:

13. при выполнении расчетов вредных выделений в помещения не учтены вредные вещества однонаправленного действия, что не соответствует п. 3.2 Методике расчета;
14. при выполнении расчетов вредных выделений в помещения не представлен расчет отношений концентраций по каждому вредному веществу к их ПДК с учетом коэффициентов квотирования, что не соответствует п. 3.3 Методике расчета.

Ума не приложу - что отвечать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 16.1.2020, 8:49
Сообщение #66


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Добрый день!

По первому пункту эксперт прав - суммация в моем расчете не реализована. Хотя опять же методика противоречит СанПиНу - в ГН 2.1.6.1338-03 при суммации веществ ПДК устанавливается равным 0,8-2,5 индивидуальных ПДК, а в методике - равным единице. Как бы там ни было, чтобы смоделировать совместное действие Вы можете просто создать общее вещество и применить его в расчете - ну например "Группа веществ однонаправленного действия. Аммиак и сероводород" и присвоить им наиболее жесткий ПДК 0.008 (NH3 0,04 H2S 0,008).

Хотя конечно если правильно считать, то надо считать индивидуальные отношения и суммировать, типа пусть концентрации NH3=0,02 H2S=0,001, тогда 0,02/0,04+0,001/0,008=0,5+0,125=0,625 < 1. Ну а если совсем правильно - то с учетом коэффициента квотирования, например для отделки при КК=0.6 => 0,02/(0,04*0.6)+0,001/(0,008*0.6)=0,83+0,21=1,04 > 1 sad.gif В принципе можно по сонаправленным веществам в итоговый расчет вручную строчки добавлять.

По второму уже интереснее - вообще эта идиотская формулировка которая не бьется с формулой уже обсуждалась в соответствующей теме. Проверка выполнения требований п. 3.3 приведена в итоговом разделе расчета "4. Общий объем эмиссии химических веществ по всем группам материалов". Но если эксперту надо дробями расписать, вопрос больше оформительский... Попробую на выходных, но дело это не быстрое... Пока попробуйте отписаться, что проверка требований п. 3.3 приведена в разделе 4, просто не в форме отношений (дробей), а путем сравнения с общим ПДК.

P.S. Для наглядности про суммации - кусок СаНПиНа
Прикрепленный файл  Summacia.jpg ( 206,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215


Сообщение отредактировал dvortsov - 16.1.2020, 8:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 16.1.2020, 9:32
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(sidorovandr2 @ 16.1.2020, 10:00) *
Вот такие замечания госэкспертизы:

13. при выполнении расчетов вредных выделений в помещения не учтены вредные вещества однонаправленного действия, что не соответствует п. 3.2 Методике расчета;
14. при выполнении расчетов вредных выделений в помещения не представлен расчет отношений концентраций по каждому вредному веществу к их ПДК с учетом коэффициентов квотирования, что не соответствует п. 3.3 Методике расчета.

Ума не приложу - что отвечать?

А город у вас какой? И замечания от какого эксперта, ОВшник? Спрашиваю из интереса. Просто после всех обсуждений пришли к выводу, что все это нафиг никому не нужно, что кто-то пролоббировали данный пункт, чтобы срубить денег с производителей материалов. И вот интересно, это кто из экспертов такой дотошный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fox-cub91
сообщение 4.3.2020, 11:35
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.10.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 165716



Константин, спасибо за Ваш сайт.
У Вас собирается хорошая база сертификатов, можно ли сделать доступ к этой базе не создавая расчет, чтобы не плодить пустые и незаконченные расчеты, когда нужен только сертификат?
Было бы здорово иметь возможность добавить имеющийся сертификат в базу, не создавая расчета в целом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 5.3.2020, 11:36
Сообщение #69


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(fox-cub91 @ 4.3.2020, 19:35) *
Константин, спасибо за Ваш сайт.
У Вас собирается хорошая база сертификатов, можно ли сделать доступ к этой базе не создавая расчет, чтобы не плодить пустые и незаконченные расчеты, когда нужен только сертификат?
Было бы здорово иметь возможность добавить имеющийся сертификат в базу, не создавая расчета в целом.


Когда нужен только сертификат можно просто открыть общий список: http://инженер.орг.рф/app/1/step2.php. Ну а насчет добавить не создавая расчета - это в копилку хотелок. Чувствую скоро придется вообще все целиком перекраивать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fox-cub91
сообщение 5.3.2020, 12:02
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.10.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 165716



Цитата(dvortsov @ 5.3.2020, 11:36) *
Когда нужен только сертификат можно просто открыть общий список: http://инженер.орг.рф/app/1/step2.php. Ну а насчет добавить не создавая расчета - это в копилку хотелок. Чувствую скоро придется вообще все целиком перекраивать...


Спасибо.
Возможно, желание добавить сертификат в базу без расчета было только у меня, и не стоит трудозатрат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
red-max
сообщение 18.6.2020, 10:59
Сообщение #71





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 27.4.2010
Пользователь №: 54351



Добрый день! Подскажите, пожалуйста, программа перестала открываться совсем или еще заработает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 29.6.2020, 5:56
Сообщение #72


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Добрый день! Не заметил сообщения, но лучше поздно, чем никогда =) . Были проблемы с сервером, все уладили. Работаем дальше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Industrialist
сообщение 12.8.2020, 15:42
Сообщение #73





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.10.2013
Пользователь №: 209847



Подскажите пожалуйста, где искать исходные данные для расчета: справочные значения выделения вредных веществ в зависимости от материалов? Гигиенические сертификаты есть не у всех материалов

Сообщение отредактировал Industrialist - 12.8.2020, 15:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 13.8.2020, 11:12
Сообщение #74


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Добрый день!

Вопрос этот задавали все и с самого начала. Почитайте обсуждение - ссылки есть в первом сообщении данной темы. В соответствии с методикой п.2.2. расчет ведется "на основе данных изготовителей строительных материалов, отделочных материалов и мебели о видах и массовой концентрации вредных веществ, выделяемых из материала". А это и есть гигиенические сертификаты. Специально запрашивали по этому поводу разъяснение у Минстроя (см. ответ тут).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Industrialist
сообщение 13.8.2020, 11:41
Сообщение #75





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.10.2013
Пользователь №: 209847



Цитата(dvortsov @ 13.8.2020, 11:12) *
Добрый день!

Вопрос этот задавали все и с самого начала. Почитайте обсуждение - ссылки есть в первом сообщении данной темы. В соответствии с методикой п.2.2. расчет ведется "на основе данных изготовителей строительных материалов, отделочных материалов и мебели о видах и массовой концентрации вредных веществ, выделяемых из материала". А это и есть гигиенические сертификаты. Специально запрашивали по этому поводу разъяснение у Минстроя (см. ответ тут).


Здравствуйте, Константин. Гигиенические сертификаты выдаются конкретным производителям строительных материалов. Как быть, если в проекте нет информации о производителе, можно ли брать исходные данные для расчета из существующих сертификатов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 13.8.2020, 11:44
Сообщение #76


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Ну мы же с Вами авторы проекта - укажите в проекте материалы конкретного производителя, у которого сертификаты есть. Насколько я знаю в расчете люди применяют конкретные материалы с сертификатами, а увязку с другими разделами особо не проверяют. Но если попадется какой въедливый эксперт - да пожалуйста, пусть смежники поправят так, чтобы у всех было одинаково. Я обычно в таких случаях делаю примечание, что допускается замена на аналогичные материалы, чтобы строители потом не ныли.

Сообщение отредактировал dvortsov - 13.8.2020, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naila1979
сообщение 10.11.2020, 17:26
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 754



Здравствуйте! Задала еще этот же вопрос вот в этой теме: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1528858
Вопрос:
Пришло замечание про отсутствие этого расчета (4.11.2020г). Объект "реконструкция КНС". Переводим ее в автоматический режим, персонал отсутствует, рабочие места тоже. Только при аварийных ситуациях будут приезжать на КНС, ремонты.
Неужели для такого объекта нужен этот расчет?
Пытаюсь отписаться.
Может где-то есть указание какое-нибудь, за которое можно зацепиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 11.11.2020, 1:22
Сообщение #78


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Добрый день! Лучше сообщения не дублируйте - админ ругаться будет, да и не понятно куда отвечать. По вашему вопросу в той теме продолжим. Здесь больше технические моменты по программе обсуждаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 27.5.2021, 15:25
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Добрый день.
Мучаясь с расчетом и пытаясь найти правду, нашел ПРОЕКТ этой самой методики. Тут есть кое что интересное, что не попало в методику.
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/do...6602499/#review
а именно:
1. материалы учитываются только до пароизоляционного слоя.
2. учитывается коэффициент диффузии для каждого слоя.

Это в корне меняет подход.
получается, что нужно считать, скажем, стену со всеми материалами и коэффициентами, а только потом умножать на площадь. При этом количество вредных веществ будет меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KPV
сообщение 16.8.2021, 8:49
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.8.2010
Пользователь №: 68814



Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
У кого есть возможность, покажите пожалуйста законченный, оформленный документ "Расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды..."
Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 21.8.2021, 13:14
Сообщение #81


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Ну например так Прикрепленный файл  Primer.pdf ( 4,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 400
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KPV
сообщение 23.8.2021, 11:24
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.8.2010
Пользователь №: 68814



Очень благодарен!
Спасибо огромное!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valandr
сообщение 29.10.2021, 8:35
Сообщение #83





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.8.2021
Пользователь №: 394903



Ой, страница не работает, делала расчет, и вдруг : страница не найдена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 29.10.2021, 8:48
Сообщение #84


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Да, был какой-то сбой. Пока разбирался в чем дело, все опять заработало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valandr
сообщение 1.11.2021, 9:45
Сообщение #85





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.8.2021
Пользователь №: 394903



Да, работает! огромное спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurik55545
сообщение 12.11.2021, 13:48
Сообщение #86





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.11.2021
Пользователь №: 398257



дата сертификатов просроченная. Соответственно применять информацию по материалам в расчете нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 15.11.2021, 12:50
Сообщение #87


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Друзья мои! Я уже не раз говорил - программа на сайте - просто редактор. Как эксель. Вы же не ожидаете от экселя, что он за вас вашу работу выполнит? Какие материалы вы туда загрузите - зависит только от вас. Другие пользователи загрузили какие-то сертификаты, у которых срок действия закончился. Их устраивало. Они экспертизу прошли. Соответственно вы, как проектировщик, должны найти действующие сертификаты и загрузить их для использования в своем расчете. Посмотрите все сертификаты которые есть, может что-то еще действует, используйте их. Если нет - связывайтесь с поставщиком, просите сертификаты или протоколы испытаний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей347
сообщение 23.11.2021, 8:13
Сообщение #88





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.11.2021
Пользователь №: 398646



Объект поликлиника, есть много помещений с разными кратностями, как быть если считается все в один объект, не нашел объединения помещений, и кстати по кратностям нужно брать приток или вытяжку?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_kholopov
сообщение 23.11.2021, 8:49
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Цитата(Алексей347 @ 23.11.2021, 8:13) *
Объект поликлиника, есть много помещений с разными кратностями, как быть если считается все в один объект, не нашел объединения помещений, и кстати по кратностям нужно брать приток или вытяжку?


Эксперты обычно меня просят рассчитать самое большое нагруженное помещение (ГГЭ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей347
сообщение 23.11.2021, 9:02
Сообщение #90





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.11.2021
Пользователь №: 398646



Цитата(k_kholopov @ 23.11.2021, 14:49) *
Эксперты обычно меня просят рассчитать самое большое нагруженное помещение (ГГЭ)

у меня замечания уже есть и там просят всё
""Не представлен расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды
помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (п.19д «Положение…№87»).""
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 23.11.2021, 12:51
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Так как все сошлись на мнении, что весь этот расчет это просто попытка подоить производителей за счет сертификации их продукции, то я со спокойной душой делал два раза "залипуху". Просил подготовить архитекторов плюс минус список материалов разных,с площадью примерной. И потом все это делал как для здания в целом, брал суммарный объем здания, суммарный воздухообмен из таблицы воздухообменов. Грузил всякие похожие сертификаты, которые мог сам найти в инете, либо находил подобное на сайте автора.

Прокатывало два раза, на третий раз эксперт затребовал расчета суммирования веществ однонаправленного действия. Открыл методику, погуглил немного какие из веществ считаются однонапрвленными, и сделал суммирование уже сам ручками, и также вставил в отчет генерируемый сайтом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 23.11.2021, 13:15
Сообщение #92


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Алексей347 @ 23.11.2021, 17:02) *
у меня замечания уже есть и там просят всё "Не представлен расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (п.19д «Положение…№87»)."


Ну я бы все таки попробовал посчитать один общий объем с суммой площадей и устредненными материалами, как предлагает Kasper. Если не прокатит, тогда уже каждое индивидуально считать. Помещений то сколько? Десятки или сотни?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
L.o.c.k.e.
сообщение 23.11.2021, 13:33
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 13.5.2011
Пользователь №: 107638



Цитата(dvortsov @ 23.11.2021, 13:15) *
Ну я бы все таки попробовал посчитать один общий объем с суммой площадей и устредненными материалами, как предлагает Kasper. Если не прокатит, тогда уже каждое индивидуально считать. Помещений то сколько? Десятки или сотни?

у меня на объекте было порядка 450-550 помещений, тоже требовали вначале расчет по всем усредненный по зданию не устроил.
Договорились на том что выбрали несколько разных типов (например медкабинеты, офисы, раздевалки, пищевую технологию) и в каждом типе взяли по одному самому нагруженному и посчитали его. Хотя в нормах все же прописывается расчет именно для каждого помещения.
Но в таком случае данное приложение будет в десять-пятнадцать раз больше самого объема проекта, что конечно идиотизм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей347
сообщение 24.11.2021, 3:23
Сообщение #94





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.11.2021
Пользователь №: 398646



Есть вопрос если есть по группам допустим отделка превышение, но итоговая без превышений, это допустимо ? или нет?
мой расчет "кабинеты 21,22,23,24, аппаратная"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей347
сообщение 24.11.2021, 4:23
Сообщение #95





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.11.2021
Пользователь №: 398646



Цитата(dvortsov @ 23.11.2021, 19:15) *
Ну я бы все таки попробовал посчитать один общий объем с суммой площадей и устредненными материалами, как предлагает Kasper. Если не прокатит, тогда уже каждое индивидуально считать. Помещений то сколько? Десятки или сотни?


в этом объекте помещений 50шт., правда у меня следующий зашел к этому же эксперту, а там 300 помещений вопрос явно будет такой же.

с материалами можно более менее усреднить, а кратности разные, если брать все сразу неизвестно какую кратность принимать

И еще ранее задавал вопросы, если все же кратности брать то брать приток или вытяжку? или может большее из них?

И еще одни если превышение есть по отдельным параметрам а общее без превышений это нормально?

Извините задаю всё Вам как автору и более сведущему в этих вопросах

Цитата(L.o.c.k.e. @ 23.11.2021, 19:33) *
и в каждом типе взяли по одному самому нагруженному и посчитали его. Хотя в нормах все же прописывается расчет именно для каждого помещения.
Но в таком случае данное приложение будет в десять-пятнадцать раз больше самого объема проекта, что конечно идиотизм.


интересно как вы поняли какое самое нагруженное не считая, не знаю какой у вас объект конечно

а группировать помещения с одинаковой кратностью, однотипные, понятно что там количество мебели немного разное, по каждому помещению это долгая песня даже с учетом замечательной программы от Константина
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 28.11.2021, 11:12
Сообщение #96


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Алексей347 @ 24.11.2021, 12:23) *
в этом объекте помещений 50шт., правда у меня следующий зашел к этому же эксперту, а там 300 помещений вопрос явно будет такой же.

300 помещений чтобы рассчитать индивидуально это очень большой объем работ. К тому же эксперт явно не станет их все проверять, ему будет лениво. Я бы попробовал с ним договорится по расчету наихудших помещений, или один общий.

Цитата(Алексей347 @ 24.11.2021, 12:23) *
интересно как вы поняли какое самое нагруженное не считая, не знаю какой у вас объект конечно

Цитата(Алексей347 @ 24.11.2021, 12:23) *
с материалами можно более менее усреднить, а кратности разные, если брать все сразу неизвестно какую кратность принимать

Можно выбрать помещения с наименьшей кратностью и наибольшим количеством мебели и/или площадью поверхности (низкие потолки, ломаные очертания, внутренние перегородки, ниши и тд). Для помещения с большей кратностью результат будет заведомо лучше. Если же мы говорим по зданию в целом, то я просто суммирую все материалы и все площади, хотя в этом случае действительно в каком-то отдельном помещении ситуация может быть хуже.

Цитата(Алексей347 @ 24.11.2021, 12:23) *
И еще ранее задавал вопросы, если все же кратности брать то брать приток или вытяжку? или может большее из них?

Приток и вытяжка - это одно, а кратность - это другое. Вы же воздушный баланс считали? Если у вас несбалансированный приток, значит будет переток из/в соседние помещения или ин/эксфильтрация. Сведите баланс по помещению, обычно это будет просто наибольшая величина (приток или вытяжка).

Цитата(Алексей347 @ 24.11.2021, 12:23) *
И еще одни если превышение есть по отдельным параметрам а общее без превышений это нормально?

Судя по формулировке п.3.3 методики если общего превышения нет, то превышение по группе допускается.

Сообщение отредактировал dvortsov - 28.11.2021, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necukoT
сообщение 18.1.2022, 23:39
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658



Подскажите, а что можно написать в качестве общих выводах по проделанным расчетам, пример какой-нибудь. У меня эксперт спрашивает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolacheva-o
сообщение 30.3.2022, 6:25
Сообщение #98





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.10.2018
Пользователь №: 349495



Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с проблемой открывания расчетов на сайте? Не могу зайти чтобы скопировать свой расчет для предоставления в экспертизу. Подскажте что нужно сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 30.3.2022, 12:20
Сообщение #99


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 998
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Добрый! После профилактических работ сервер сам не завелся, сейчас все восстановили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольга Карпина
сообщение 7.4.2022, 9:05
Сообщение #100





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.3.2022
Пользователь №: 402675



Цитата(dvortsov @ 30.3.2022, 12:20) *
Добрый! После профилактических работ сервер сам не завелся, сейчас все восстановили.

Добрый день! Опять не работает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 23:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных