> Отвод стоков от гальванического производства, Отвод стоков от гальванического производства
Инженер по ВК
сообщение 1.8.2018, 8:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



Добрый день! Первый раз выполняю отвод производственных стоков от гальванического производства.
С каким уклоном ведут стоки от оборудования,меня интересуют трапные воды,промывные и отработанные растворы. Принимают так же как для бытовой канализации 0,02-0,03 или можно делать меньший уклон?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 1.8.2018, 9:03
Сообщение #2


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Инженер по ВК @ 1.8.2018, 8:31) *
Принимают так же как для бытовой канализации 0,02-0,03 или можно делать меньший уклон?


есть мнение, что все уклоны (в тч для хоз. быта) не принимают, а рассчитывают. wink.gif
Промка тут не исключение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.8.2018, 13:01
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Инженер по ВК @ 1.8.2018, 8:31) *
Добрый день! Первый раз выполняю отвод производственных стоков от гальванического производства.
С каким уклоном ведут стоки от оборудования,меня интересуют трапные воды,промывные и отработанные растворы. Принимают так же как для бытовой канализации 0,02-0,03 или можно делать меньший уклон?
Спасибо.

Меньший - нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 1.8.2018, 14:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Serg Ivanov @ 1.8.2018, 13:01) *
Меньший - нельзя.

почему? на сколько понимаю по СП 30 п.8.4.2 "...В системах производственной канализации скорость движения и наполнение трубопроводов определяются необходимостью транспортирования производственных сточных вод." расчет ведется в зависимости от характеристик воды? вода же там должна быть без особых осадков? может плотность и/или вязкость иная.
если свойства не сильно отличаются от обычной воды, то почему нельзя применить требования к левнестокам с уклоном 0,005? при условии конечно адекватного наполнения или применить аналог вакуумных ливнестоков с единичным h/d.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 1.8.2018, 16:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Добрый день
Прежде , чем начать проектирование, надо знать условия объекта.
Как правило, гальванические участки служат для обеспечения начального уровня обработки деталей.
Это, приведение в товарный вид исходного металлопроката, или обработка заготовок после термообработки, нанесение покрытий и пр.
Теперь вопрос : Вы видели в натуре металлопрокат? с пятнами от ржавчины, грязи , окалины...
Все это пойдет по трубам на участок нейтрализации после отработки и истощения раствора. Надо добавить , что в стоках может быть - веревки, рукавицы, и прочая "окружающая" среда с котятами.
Так что , до "воды" надо еще добраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер по ВК
сообщение 2.8.2018, 8:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 7.11.2013
Пользователь №: 212093



А в наружных сетях как быть тоже придерживаться норм бытовой канализации? Трубы идут в лотках от цеха до первой камеры 110 мм с уклоном 0,02,
далее увеличиваю диаметр на 160 и принимаю уклон 0,008 до точки сброса. Можно так делать? Или нужно диаметром 110 вести до точки сброса с улоном 0,02?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 2.8.2018, 8:20
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Наружные сети, внезапно, по нормам наружки, СП 32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных