> Система для Мониторинг температуры и влажности в помещении
Legayt
сообщение 9.8.2018, 13:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.1.2015
Пользователь №: 256851



Коллеги, добрый день.
Подскажите возможное решение задачи:
Необходимо в ряде помещений обеспечить мониторинг параметров воздуха (температура и влажность) всего около 30 аналоговых входов, и выводить показания на панель оператора
Самое простое это использовать Плк (склоняемся к Mitsubishi или Siemens), кучу модулей расширения и датчики с активным выходом, что не очень экономично.
Какие ещё возможны решения данной задачи, заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 9.8.2018, 14:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 644
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Сколхозить маленькое устройство на модуле ESP8266 и ардуиновских датчиках, например Wemos D1 mini + шилд SHT30. Они по WiFi будут все скидывать в местное облако, откуда панель (например Сегнетиковский Trim) будет забирать и отображать.К устройствам понадобится только +5В подвести. Можно разместить его прямо на блоке питания и прямо втыкать в розетку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 9.8.2018, 17:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Legayt @ 9.8.2018, 13:57) *
мониторинг параметров воздуха (температура и влажность)
выводить показания на панель оператора

Зачем ПЛК если надо только измерять (датчик) и отображать (сохранять) панель HMI
Цитата(Legayt @ 9.8.2018, 13:57) *
Самое простое это использовать Плк


Самое простое использовать
1. датчики+ модули ввода вывода
2. Датчики с преобразователем в цифру (к примеру в ModBus)

в гугле наберите датчик температуры и влажности Modbus
и выбирайте по свои задачи
к примеру вот очень хорошая фирма ss-regeltechnik
http://sensormatica.ru/catalogue/datchiki-...s-regeltechnik/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 9.8.2018, 17:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



у Болида есть дешевые датчики. Сам, правда. не пробовал, ибо они вроде как по своему протоколу работают. Также есть системы на таблетках dallas DS1923-F5.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.8.2018, 17:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 9.8.2018, 20:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Legayt @ 9.8.2018, 13:57) *
Самое простое


Цитата(starmos @ 9.8.2018, 14:42) *
Сколхозить маленькое устройство

не самое простое, но самое дешевое
это если свое время не цените :-)
или для себя, для души :-)

Цитата(kosmos440o @ 9.8.2018, 17:33) *
у Болида есть дешевые датчики.

У многих есть...
все от региона зависит...
+не указанны технические требования к датчикам
(комнатный или промышленный,
диапазон температур, точность измерения и т.д)
ss-regeltechnik надежные, да и исполнение разное есть
дорогте правда заразы :-)

Цитата(kosmos440o @ 9.8.2018, 17:33) *
Также есть системы на таблетках dallas DS1923-F5.

это автономный регистратор...
причем если температурные работают долго, то
для влажности срок службы очень маленький..
больно много жрут при измерениях... (раз в 10 больше чем температурные)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 9.8.2018, 20:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(yozik @ 9.8.2018, 21:11) *
это автономный регистратор...
причем если температурные работают долго, то
для влажности срок службы очень маленький..
больно много жрут при измерениях... (раз в 10 больше чем температурные)

Нас как-то просили смонтировать такую систему. Проект заказчик делал сам, я смотрел, чтоб засад не было. Поэтому детали не помню, но пацаны тянули сетку с выводом на ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 9.8.2018, 21:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(kosmos440o @ 9.8.2018, 20:52) *
Нас как-то просили смонтировать такую систему. Проект заказчик делал сам, я смотрел, чтоб засад не было. Поэтому детали не помню, но пацаны тянули сетку с выводом на ПК.

сам интересовался когда то таким вопросом

так я не отрицаю того что они в сеть 1-wire соеденяются....
но инструкции читать надо.....
http://www.elin.ru/files/pdf/iBDL/DS1923_RU.pdf

стр 12 цепи обеспечивающиеся паразитным питанием......ПЗУ и управление ПЗУ
цепи измерения питаются от внутреннего источника питания
стр9 графики максимальной продолжительности работы...
при измерении влажности раз в минуту работать будет около года....

А потом....
В сети видиться будет, а вот измерять что либо перестанет...

ПС чисто температурные кстати намного дольше работают

ПС2 есть несколько температурных и температура влажность
очень удобно для наладки ими пользоваться, или неисправности находить
так температурным уже лет 10 и еще работают
а влажностные сдохли года через три
(при том что использую я их гдето дней 15 в году)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 9.8.2018, 21:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(Legayt @ 9.8.2018, 13:57) *
Коллеги, добрый день.
Подскажите возможное решение задачи:
Необходимо в ряде помещений обеспечить мониторинг параметров воздуха (температура и влажность) всего около 30 аналоговых входов, и выводить показания на панель оператора
Самое простое это использовать Плк (склоняемся к Mitsubishi или Siemens), кучу модулей расширения и датчики с активным выходом, что не очень экономично.
Какие ещё возможны решения данной задачи, заранее спасибо

Самое простое использовать готовые решения - к примеру "Система логгеров данных testo Saveris" от компании ООО «Тэсто Рус».....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 10.8.2018, 3:28
Сообщение #9


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(yozik @ 9.8.2018, 21:26) *
Зачем ПЛК если надо только измерять (датчик) и отображать (сохранять) панель HMI
...
в гугле наберите датчик температуры и влажности Modbus
и выбирайте по свои задачи
...

Да, самое хорошее решение - датчики на шине и Панель или ПЛК+панель.
Панель или плк можно выбрать с веб- или как-его-там-сейчас-сервером, чтобы с телефона или планшета или ПК можно было смотреть.
Пример датчиков
https://relsib.com/product/izmeriteli-vlazh...mrs-i-ivit-mrsr
Или любые аналоговые датчики плюс модули типа таких
https://relsib.com/product/preobrazovatel-a...nalov-pas-01-rs
можно по эзернету собирать
https://relsib.com/product/preobrazovatel-a...gnalov-pas-01-e

А если беспроводные, то надо какой-нибудь EnOcean применять чтобы даже "всего лишь+5В" не надо было тянуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roboman
сообщение 10.8.2018, 3:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328



Тут поможет оборудование ICP DAS или MOXA.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 10.8.2018, 5:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Если помещение жилое/обитаемое, можно панель с Modbus RTU и встроенными датчиками.
TM172DCLWTH
+ будет локальное отображение параметров в каждом помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 10.8.2018, 9:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Если не пугает внешний вид, то у realLab есть датчики с Modbus
https://www.reallab.ru/catalog/sensors/nl-3dpas/

Правда ценник подрос сильновато, раньше 3,5 рубля стоили
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 10.8.2018, 22:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



DHT-22 очень экономичнома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных