	 |  Приток воздуха через вытяжные каналы |  |  |  
	
		|  | 
				  5.9.2018, 12:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 22.7.2016
 Пользователь №: 301725
 
 
 
  
 | 
				Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли использовать внутридомовые вытяжные каналы естественной вентиляции для притока воздуха в помещения при помощи вентилятора? Может быть, есть нормативные документы, в которых сказано, что это категорически запрещено? Или, напротив, есть положительный опыт? Здание - старый фонд, нежилое. Поиск по просторам результатов не дал. Заранее благодарен    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.9.2018, 12:51 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Добрый день. Скажите пожалуйста, можно ли использовать ректум вместо трахеи для дыхания при помощи вентилятора?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.9.2018, 13:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Bazhukhin @ 5.9.2018, 12:45)  Подскажите, пожалуйста, возможно ли использовать внутридомовые вытяжные каналы естественной вентиляции для притока воздуха в помещения при помощи вентилятора?Может быть, есть нормативные документы, в которых сказано, что это категорически запрещено? Или, напротив, есть положительный опыт?
 Здание - старый фонд, нежилое.
 А Вы этому зданию кто? Если владелец/арендатор и намечается реконструкция здания, то обращайтесь в проектную контору. Если Вы и есть проектировщик реконструкции ОВ, то все Ваши решения по использованию существующих вентканалов должны отвечать требованиям СП 60 к воздуховодам.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.9.2018, 13:12 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				... и местам воздухозабора, и расстояниям до точек выброса воздуха, и т.д. 
 Я спросил сразу.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.9.2018, 13:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Skaramush @ 5.9.2018, 13:12)  ... и местам воздухозабора, и расстояниям до точек выброса воздуха, и т.д. Это уже вполне реализуемо прокладкой воздуховодов по кровле. Как понимаю, вопрос в том, чтобы не делать новых вертикальных проходок, а воспользоваться существующими каналами.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.9.2018, 13:25 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				В старом жилом фонде даже не хочу предполагать что "живёт" в каналах, учитывая пористость и гигроскопичность. А футеровка или монтаж воздуховодов внутри сведёт на нет все мечты про экономию.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.9.2018, 13:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Skaramush @ 5.9.2018, 13:25)  В старом жилом фонде даже не хочу предполагать что "живёт" в каналах, учитывая пористость и гигроскопичность. А футеровка или монтаж воздуховодов внутри сведёт на нет все мечты про экономию.
 По 1-му посту ТС здание нежилое, но это не важно - в любом случае исполнение каналов окажется непригодным для приточных воздуховодов. Много лет назад (по рассказу знакомых монтажников) в здании-памятнике архитектуры в сущ. вентканалы загоняли стальные трубы. Эти трубы и использовали в качестве воздуховодов. Говорили - работа была Адова, вспоминали с ужасом.     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.9.2018, 13:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 14
 Регистрация: 10.1.2018
 Пользователь №: 334737
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Skaramush @ 5.9.2018, 12:51)  Добрый день. Скажите пожалуйста, можно ли использовать ректум вместо трахеи для дыхания при помощи вентилятора? Просто сделал мой день        |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.9.2018, 14:55 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ИОВ @ 5.9.2018, 14:34)  По 1-му посту ТС здание нежилое, но это не важно - в любом случае исполнение каналов окажется непригодным для приточных воздуховодов. Много лет назад (по рассказу знакомых монтажников) в здании-памятнике архитектуры в сущ. вентканалы загоняли стальные трубы. Эти трубы и использовали в качестве воздуховодов. Говорили - работа была Адова, вспоминали с ужасом.   Есть вариант полимерным рукавом. Сложность невысока. Но стоимость не пять копеек.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.9.2018, 15:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 22.7.2016
 Пользователь №: 301725
 
 
 
  
 | 
				Всем спасибо!К слову, очень интересный подход - сначала язвить, а потом предлагать дельные советы. Кнут и пряник какой-то прям)
 Мне просто принесли проект, в котором предполагается подобная схема, я лично такое увидел впервые, посему решил спросить мнения знающих людей.
 Ответы, в принципе, найдены.
 Вот здесь еще немного информации о том, что каналы после специфического ремонта можно использовать в качестве приточных:
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.9.2018, 15:50 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Где увидели "дельные советы"? Решение как затратное (чрезмерно), так и по эффективности более чем сомнительное. Хотите выкинуть деньги? Вперёд, на мины. Только через энное время не появляйтесь с вопросами типа "мне вот так сделали, а теперь проблем выше крыши, что делать?".
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2018, 14:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Bazhukhin @ 5.9.2018, 15:35)  Вот здесь еще немного информации о том, что каналы после специфического ремонта можно использовать в качестве приточных: Метод достаточно затратный. По заключению "можно использовать в качестве приточных " есть замечание. Можно  и целесообразно  - несколько разные понятия.  При указанном методе футеровки практически невозможно судить о герметичности канала после проведения работ. Приточный канал находится под избыточным давлением, При неизбежном наличии трещин, сквозных дырочек в футеровке часть обработанного приточного воздуха уйдёт через эти неплотности и не поступит в обслуживаемое помещение. Эта часть может оказаться очень существенной. Полагаю, что даже реновированные вентканалы следует использовать только для вытяжки. Не знаю, что у Вас за помещения, но в общем  случае можно принять поэтажные приточные системы, тогда вертикальные разводки для них вообще не понадобятся.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2018, 16:29 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				И сразу по furanflex, это и есть полимерный рукав. Да, гарантия плотности, гарантия на материал 25 лет. Но - цена и назначение. Это способы для ДЫМОХОДА. Можно таким способом сделать из канала воздуховод. По цене - примерно как из нержавейки. И такая "мелочь" - полимер в качестве дымохода это выгорание всех выделений без последствий. В качестве воздуховода - будете получать для дыхания всю выделяемую химию. А там в составе 16 компонентов изначально.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2018, 18:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Bazhukhin @ 5.9.2018, 15:35)  Всем спасибо!К слову, очень интересный подход - сначала язвить, а потом предлагать дельные советы. Кнут и пряник какой-то прям)
 Мне просто принесли проект, в котором предполагается подобная схема, я лично такое увидел впервые, посему решил спросить мнения знающих людей.
 Ответы, в принципе, найдены.
 Вот здесь еще немного информации о том, что каналы после специфического ремонта можно использовать в качестве приточных:
 Это больше похоже на откровенную рекламу. У человека всего два сообщения на форуме и во втором идет ссылка на монтажную контору с довольно странными решениями.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.9.2018, 20:32 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				А мы проверим...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 