Спаренные краны, Смысл спаренных кранов |
|
|
|
14.11.2018, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238391

|
В общественном здании расчетное число струй 3х5л/с, соответственно допускается установка спаренных кранов. При этом в общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК). Получается смысла вообще нет спаренные краны ставить? в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного пожарного стояка. Получается смысл спаренного крана есть только если жилое здание с коридором менее 10 метров?
Сообщение отредактировал atner07 - 14.11.2018, 10:47
|
|
|
|
|
14.11.2018, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата Получается смысла вообще нет спаренные краны ставить? Абсолютно никакого.
|
|
|
|
|
15.11.2018, 14:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(atner07 @ 14.11.2018, 10:46)  В общественном здании расчетное число струй 3х5л/с, соответственно допускается установка спаренных кранов. При этом в общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК). Получается смысла вообще нет спаренные краны ставить? в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного пожарного стояка. Получается смысл спаренного крана есть только если жилое здание с коридором менее 10 метров? Смысл в том, что не надо множить стояки. Т. е. орошать точку Вы можете двумя струями, но третий пожарный кран на этаже всё равно должен быть для обеспечения общего расчётного расхода. И только при числе струй четыре и более для получения общего требуемого расхода воды допускается использовать пожарные краны на соседних этажах.
|
|
|
|
|
16.11.2018, 8:37
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Serg Ivanov @ 15.11.2018, 16:33)  но третий пожарный кран на этаже всё равно должен быть А откуда информация? По Мешману не так.
|
|
|
|
|
16.11.2018, 9:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Михаил I @ 16.11.2018, 8:37)  А откуда информация? По Мешману не так. А как? Как Вы собираетесь обеспечить расход 3х5 л/с к примеру? Цитата 6.12. При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее: в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех, а в жилых зданиях — не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны; в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного пожарного стояка; в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов).
Примечания: 1. Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций. 2. Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не более двух. 3. При числе струй четыре и болев для получения общего требуемого расхода воды допускается использовать пожарные краны на соседних этажах.
|
|
|
|
|
16.11.2018, 10:33
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Мы по СНиП пожаротушение не проектируем уже очень много лет. А в СП10 этого пункта нет.
Если нормативный расход Q > 3 ∙ 5 > 15 л/с (3 струи по не менее 5 л/с каждая), то к расчету принимают два смежных наиболее удаленных от насосной станции пожарных стояка с работой высокорасположенных пожарных кранов: двух пожарных кранов на одном стояке (один на верхнем этаже, другой на этаже ниже) и одного верхнего пожарного крана на другом, т. е. пожарный стояк рассчитывают на пропуск не менее 10 л/с.
Цитата из книги, на которую ссылается ВНИИПО.
|
|
|
|
|
20.11.2018, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
6.12 СНиП=4.1.12 СП
|
|
|
|
|
21.11.2018, 9:39
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Михаил I @ 16.11.2018, 12:33)  Мы по СНиП пожаротушение не проектируем уже очень много лет. А в СП10 этого пункта нет. Если нормативный расход Q > 3 ∙ 5 > 15 л/с (3 струи по не менее 5 л/с каждая), то к расчету принимают два смежных наиболее удаленных от насосной станции пожарных стояка с работой высокорасположенных пожарных кранов: двух пожарных кранов на одном стояке (один на верхнем этаже, другой на этаже ниже) и одного верхнего пожарного крана на другом, т. е. пожарный стояк рассчитывают на пропуск не менее 10 л/с. Цитата из книги, на которую ссылается ВНИИПО. Цитата(Elenk_@ @ 20.11.2018, 14:17)  6.12 СНиП=4.1.12 СП Дак об этом и речь. Нет в СП фразы больше, что только при количестве струй от 4 допускается использовать ПК на другом этаже
|
|
|
|
|
21.11.2018, 9:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Ferdipendoz @ 21.11.2018, 10:39)  Дак об этом и речь. Нет в СП фразы больше, что только при количестве струй от 4 допускается использовать ПК на другом этаже Что, и при двух струях можно стало?
|
|
|
|
|
21.11.2018, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Как по мне, то я понимаю удаление пункта, как ужесточение норм, т.е. обязательное наличие всех кранов на этаже, будь то 2, 3, 4, 5 и т.д.
|
|
|
|
|
21.11.2018, 13:37
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
А я понимаю, что при количестве струй 2 и более каждую точку надо от двух кранов орошать, а про необходимость наличия всех кранов на этаже не сказано. Мешман в книге "Внутренний противопожарный водопровод" пишет про ПК на других этажах, Михаил I выше цитату приводил Цитата(Serg Ivanov @ 21.11.2018, 11:44)  Что, и при двух струях можно стало? При двух-то зачем? при двух струях мы по п.4.1.12 обязаны каждую точку от двух кранов орошать, так что нам ПК с других этажей не нужны ))
|
|
|
|
|
21.11.2018, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата т.е. обязательное наличие всех кранов на этаже, будь то 2, 3, 4, 5 и т.д. Особенно, когда это какая-нибудь офисная башня 20х20 м. Восемь струй, и все на этаже!
|
|
|
|
|
21.11.2018, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Sindarkon @ 21.11.2018, 14:12)  Особенно, когда это какая-нибудь офисная башня 20х20 м. Восемь струй, и все на этаже! Лет 15-17 назад поучаствовал в таком проекте(несколько верхних этажей высотного здания, 2 лестницы). Чтобы этого не городить, и иметь реальную возможность пользоваться ПК на соседних этажах, согласовали в Нормативном отделе ГУПО Москвы применение рукавов увеличенной длины,то ли 25 то ли 30, для всего здания. Не уверен, что сейчас получилось бы согласовать.
|
|
|
|
|
22.11.2018, 7:39
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(BTS @ 21.11.2018, 16:22)  Начал коллекционировать письма из ВНИИПО Уже вижу третье письмо с одной и той же ошибкой. "Независимо от количества расчетных струй для тушения пожара ( от 1 струи до 8 струй), расстановка ПК должна.... двумя струями..."
|
|
|
|
|
22.11.2018, 7:50
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Михаил I @ 22.11.2018, 9:39)  Уже вижу третье письмо с одной и той же ошибкой.
"Независимо от количества расчетных струй для тушения пожара (от 1 струи до 8 струй), расстановка ПК должна....двумя струями..." Это, на самом деле, реальное мнение ВНИИПО. Был даже где-то отдельный к ним вопрос на эту тему. И ответ был: да, в настоящий момент СП 10 не требует при одной расчётной струе орошать каждую точку от двух ПК, но специалисты Института считают, что и в этом случае необходимо расставлять ПК, исходя из этого условия. Типа в следующую редакцию СП 10 будет внесено данное требование
|
|
|
|
|
23.11.2018, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Ferdipendoz @ 22.11.2018, 7:50)  Это, на самом деле, реальное мнение ВНИИПО. Был даже где-то отдельный к ним вопрос на эту тему. И ответ был: да, в настоящий момент СП 10 не требует при одной расчётной струе орошать каждую точку от двух ПК, но специалисты Института считают, что и в этом случае необходимо расставлять ПК, исходя из этого условия. Типа в следующую редакцию СП 10 будет внесено данное требование печаль, значит будут добавляться вторые ввода в маленьких зданиях, типа ДДУ и АБК.
|
|
|
|
|
23.11.2018, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Ferdipendoz @ 22.11.2018, 7:50)  Это, на самом деле, реальное мнение ВНИИПО. Был даже где-то отдельный к ним вопрос на эту тему. И ответ был: да, в настоящий момент СП 10 не требует при одной расчётной струе орошать каждую точку от двух ПК, но специалисты Института считают, что и в этом случае необходимо расставлять ПК, исходя из этого условия. Типа в следующую редакцию СП 10 будет внесено данное требование Цитата(jiexawcr @ 23.11.2018, 16:15)  печаль, значит будут добавляться вторые ввода в маленьких зданиях, типа ДДУ и АБК. Если при одной расчётной струе будет необходимо обеспечивать орошение каждой точки помещения от двух шкафов, находящихся на некотором расстоянии друг от друга, в этом есть некоторая логика. Если горячо вблизи одного ПК, можно воспользоваться вторым.В этом случае количество ПК в здании действительно может возрасти. Но если краны будут стоять рядом,например в лестничной клетке, смысла не будет.
|
|
|
|
|
26.11.2018, 11:12
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Как не крути, а смысла делать систему с одной струей нет, все с двумя.
|
|
|
|
|
27.11.2018, 7:58
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(jiexawcr @ 23.11.2018, 18:15)  печаль, значит будут добавляться вторые ввода в маленьких зданиях, типа ДДУ и АБК. А вторые ввода зачем? Если за 12 ПК не перевалит
|
|
|
|
|
27.11.2018, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Ferdipendoz @ 27.11.2018, 7:58)  А вторые ввода зачем? Если за 12 ПК не перевалит ну там, где было 6 -11 точек установки ПК был 1 ввод. если потребуется удваивать, то вводов станет уже 2 в этом случае, число ПК то перевалит за 12. плюс не меньше миллиона к бюджету объекта, который в таких габаритах не сильно то дорогой и этот миллион будет исчисляться целыми процентами. то, что 1 ПК при ремонте оставляет некую площадь без "защиты", это да, но я всегда думал, что число струй и говорит о требуемой надежности и бесперебойности. но все это фигня. потом эти две струи будут в одной точке, от одной тупиковой магистрали без какой либо арматуры. вопрос: какой в этом смысл? на что пошел миллион-другой? и как объяснить твердолобым, что из 2 кранов 1 струя должна быть? ведь 2 крана откроет же какой нибудь умник и спросит: что за писающие краны?
Сообщение отредактировал jiexawcr - 27.11.2018, 9:36
|
|
|
|
|
  |