1. По функциональной схеме: ГОСТ 24.302-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению схем ГОСТ 21.208-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов
2. По схеме пломбирования. Пломбируются приборы, непосредственно входящие в состав УУТЭ. На вашей схеме это расходомеры 2 шт., датчики давления 2 шт., датчики температуры 2 шт., тепловычислитель 1 шт. Делаете чертёж, на нём для каждого типа прибора - общий вид с местами пломбировки. Для датчиков температуры и давления условно показываете проволоку и пломбу. В РЭ на расходомеры и теплосчетчики обычно есть картинки со схемой пломбировки - можно прямо их и копировать.
|