> эл.привод Amz112 и эл.привод крана Qt530427, Принцип управления
Alexey_02
сообщение 19.12.2018, 22:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 2.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41692



Есть кран шаровой "QT530427" с эл.приводом на 24VAC.
Кран обычно открыт. Необходимо по каманде закрыть его.
Правильно ли я понимаю?
1) Обычно, когда открыт кран, напряжение 24AC(L) подается на BROWN (кабель), при этом есть фраза: "Электропривод автоматически выключается при достижении крайних положений «Открыто» и «Закрыто»." Т. е. напряжение с BROWN снимать необязательно, эл.привод может всегда находится под напряжением?
2) При необходимости закрыть его, перекидываем 24AC(L) на RED (кабель) и опять же, при достижении крайнего положения он сам выключится и напряжение с RED снимать необязательно?
3) Это должен быть перекидной контакт, чтобы одновременно не подать напряжение на BROWN и RED?

И есть еще двухпозиционный шаровой клапан с электроприводом AMZ 112 (управление 24VAC).
Необходимо его управление, как у крана шарового "QT530427" = Клапан обычно открыт. Необходимо по каманде закрыть его.
Правильно ли я понимаю?
4) Обычно, когда открыт клапан, подаем ноль на клемму "1" и 24AC(L) на клемму "2". При это напряжение не снимаем. и эл.привод клапана в полностью октрытом состоянии сам выключится?
5) При необходимости закрыть его, дополнительно к пункту 4) подаем 24AC(L) на клемму "3" и привод закрывается. Пока даржим на клем напряжение на клемме "3" клапан закрыт.
6) Как только сняли с клеммы "3" - 24AC(L). клапан начинает открываться:

Сообщение отредактировал Alexey_02 - 19.12.2018, 22:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AMZ112.pdf ( 570,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  QT5306_04_1.pdf ( 162,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  QT53042.pdf ( 342,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 20.12.2018, 10:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



По QT530427. Контакт управления должен быть перекидным. Обычно это означает, что управляющее напряжение снимать не обязательно. Но идиотские решения бывают, поэтому могут быть нюансы.


По AMZ112
Питание подаётся всегда на контакты 1 и 2. На третий контакт подаётся сигнал с потенциалом напряжения 2 контакта, если клапан нужно открыть. Если клапан нужно закрыть, напряжение с контакта 3 снимается. Смотри стр.106 инструкции AMZ112.

Положение открытия и закрытия привода могут меняться местами и зависят от настройки перемычек. Это не означает открытия или закрытия самого клапана. Нужно смотреть по месту, в какое положение устанавливается клапан при угле открытия привода 0' и 90' и настраивать перемычки - джамперы. Это работа автоматчика при выполнении пусконаладочных работ.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 20.12.2018, 10:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey_02
сообщение 20.12.2018, 10:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 2.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41692



kosmos440o, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 8:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных