> Acs 880. Настройка ПИД-регулятора.
sergei81
сообщение 31.1.2019, 20:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.2.2016
Пользователь №: 290599



Кто-нибудь сталкивался с настройкой ПИДа на 880ом? Задача поддерживать уровень жидкости в баке.

Сообщение отредактировал sergei81 - 31.1.2019, 20:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 1.2.2019, 8:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Уровень то собираетесь поддерживать по датчику давления или как?
Пост крайне скуден, а гадалок нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 1.2.2019, 9:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Цитата(sergei81 @ 31.1.2019, 20:51) *
Кто-нибудь сталкивался с настройкой ПИДа на 880ом? Задача поддерживать уровень жидкости в баке.

Отвечая на ваши вопросы, да сталкивались. Задача очень простая. И да, пост крайне скуден на информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei81
сообщение 1.2.2019, 13:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.2.2016
Пользователь №: 290599



Не судите строго мы с напарником только 800ку более или менее освоили. В общем уставка тех. процесса будет осуществляться по сигналу 4-20 мА. Обратная связь от датчика уровня тоже по 4-20 мА. Частично настроили, задание уровня и видим сигнал от датчика, но какой-то ещё пропустили параметр, потому что пч реагирует на задание, но «не знает», что делать с обратной связью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 1.2.2019, 13:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(sergei81 @ 1.2.2019, 13:48) *
Не судите строго мы с напарником только 800ку более или менее освоили. В общем уставка тех. процесса будет осуществляться по сигналу 4-20 мА. Обратная связь от датчика уровня тоже по 4-20 мА. Частично настроили, задание уровня и видим сигнал от датчика, но какой-то ещё пропустили параметр, потому что пч реагирует на задание, но «не знает», что делать с обратной связью.


Ну RUN (Пуск) такую кнопочку нажать попробуйте.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei81
сообщение 1.2.2019, 15:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.2.2016
Пользователь №: 290599



На счёт RUN спасибо, но хотелось бы конкретно нужные параметры запрограммировать. ПЧ крутит двигатель и реагирует на наши изменения сигнала уставки. Нам нужно держать уровень в баке на 50%.

Сообщение отредактировал sergei81 - 1.2.2019, 15:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 1.2.2019, 17:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Если нету желания читать руководство и ручками лопатить все параметры, выбираем макрос: 96.04 Macro select = PID-CTRL (там AI1 = задание, AI2 = обратная связь, работаем в EXT2).
И я так понимаю вам надо обратная зависимость (уровень растет => скорость уменьшаем) поэтому ставим 40.31 Set 1 deviation inversion = Inverted (Fbk - Ref).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei81
сообщение 1.2.2019, 19:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.2.2016
Пользователь №: 290599



У нас в точности так и запрограммировано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 2.2.2019, 0:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



А работаете в EXT2 или в EXT1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei81
сообщение 2.2.2019, 11:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.2.2016
Пользователь №: 290599



Работаем во внешний 2. Его активируем DI3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 4.2.2019, 9:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Очень и очень странно, уже не один раз проверял такого рода настройки (PID-CTRL) и на ACS880 и на ACS580 все работало замечательно. Выкладывайте параметры ПЧ (желательно снятых с работающего в данном режиме ПЧ), посмотрим что у вас там не так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei81
сообщение 4.2.2019, 11:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.2.2016
Пользователь №: 290599



ПИД процесс запустили. У нас в 40.12 стояли проценты, а в 12.19 и 12.20 от 0 до 100, соответственно и пытались регулировать факт. уставкой на дисплее. Поставили диапазон от 0 до 2900. Как нам тогда реально в процентах увидеть что мы задаём?

Сообщение отредактировал sergei81 - 4.2.2019, 11:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 4.2.2019, 13:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Если вы хотите задавать уровень в %, то и масштабируйте AI1 и AI2 под проценты от 0 до 100%.
12.15 AI1 unit selection = mA
12.17 AI1 min = 4 mA
12.18 AI1 max = 20 mA
12.19 AI1 scaled at AI1 min = 0
12.20 AI1 scaled at AI1 max = 100
Аналогично для AI2.

Проверьте, что у вас уставка задается через AI1:
40.16 Set 1 setpoint 1 source = AI1 scaled
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei81
сообщение 4.2.2019, 14:09
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.2.2016
Пользователь №: 290599



Как раз таки с такими настройками какие вы даёте у нас изначально ничего и не работало. Сейчас в правке нач. представления вывели на дисплей факт. значение AI1 и ТАМ поменяли шкалу от 0 до 100, ну и для корректного отображения ед. изм. прописали «pr”. Все манипуляции проделываем на стенде. Всем спасибо кто пытался помочь!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 4.2.2019, 14:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



А какой у вас диапазон по AI2, тоже от 0 до 2900?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei81
сообщение 4.2.2019, 14:57
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.2.2016
Пользователь №: 290599



В 12 группе да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 4.2.2019, 15:15
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Ну тогда все правильно. Или вы задаете диапазон 0-2900 для AI1-2 и масштабируете отображение через панель или просто задаете диапазон 0-100 для AI1-2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 12:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных