Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Будет-ли ПЧ Danfoss Vlt51 работать при данных настройках
apsaov
сообщение 2.2.2019, 16:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.2.2019
Из: москва
Пользователь №: 355251



Добрый день,в ближайшем времени предстоит столкнуться с настройкой 5 вышеуказанных ПЧ разной мощности для систем приточно-вытяжных установок.Опыт первый. 2 ПЧ управляют вытяжными установками и запуск должен происходить при замыкании 12-18 контактов и все!3 ПЧ управляются со шкафа автоматики 12-18 запуск,53-55 сигнал 0-10 вольт для управления оборотами. Изучая материалы форума и интернет нашел пример настройки. Прошу подсказать насколько корректно и правильно указана информация в приложенных файлах!заранее благодарен за помощь,строго не ругайте))PS.да я читал другие темы по этому вопросу на форуме и только больше запутался т.к сложилось впечатление что каждый инженер делает это по своему blink.gif blink.gif blink.gif



Прикрепленный файл  2.png ( 144,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25


Прикрепленный файл  1.png ( 138,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18


Сообщение отредактировал apsaov - 2.2.2019, 16:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.2.2019, 16:30
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



примеры из руководства работают "из коробки"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
apsaov
сообщение 2.2.2019, 17:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.2.2019
Из: москва
Пользователь №: 355251



LordN из коробки при замыкании 12 и 18 запуск не происходит при заводских настройка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.2.2019, 21:49
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



значит что-то не так делаете. ноут, usb-485 и мст10 в помощь.
смотрите на статус и смотрите на контрол..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных