Анемостаты, Не могу разобраться |
|
|
|
6.2.2007, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821

|
Всем доброго времени суток!!! Кто может посоветуйте,не могу разобраться. Посчитал сеть воздуховодов,теперь нужно только опредеоиться с анемостатами,но что то у меня не получается.Данных по максимальному расходу через них при определенном диаметре в каталогах нет.Да и диаметров всех нет,к примеру у меня идет воздуховод 80мм,а анемостаты начинаются с посадочного диаметра 100мм,либо идет воздуховод 110,а след.типоразмер анемостата-125 :wacko: как тут быть,посоветуйте. И если есть у кого,расходы при определенных диаметрах. Заранее спасибо!!!
|
|
|
|
|
7.2.2007, 9:19
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
пользуетесь не теми каталогами...
|
|
|
|
|
7.2.2007, 9:21
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
В "Арктике" "ПГС", точно есть характеристики анемостатов, только там в самом деле самый маленький Д100. а на воздуховод 110 можно ставить анемостаты Д100
|
|
|
|
|
7.2.2007, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821

|
Я смотрел каталоги "ВЕНТС" и кстати звонил по контактным телефонам там указанным,прада телефоны там чисто для торгашей,а на вопрос о расходе,я сидел на телефоне почти 15 минут пока девушка на том конце выдавила из себя,что мол вы проектировщики вы и должны нам сами сказать расход,я чуть на пол не сел после такого ответа  ,потом она где то что то поискала и сказала,что для 100го диаметра мах расход-25-30м3/ч!....это что получается,если у меня идет воздуховод сотка,при расходе 30м3/ч,скорость в нем будет 1м/с....и что,так и должно быть,что то я совсем ничего не пойму... а для 200го диаметра анемостата она заявила расход в 100м3/ч.... она права? Если можно дайте ссылку на нормальные каталоги,я натыкаюсь в инете только на размеры и цены.
|
|
|
|
|
7.2.2007, 12:01
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
http://www.decinternational.com/english/pdf/[3.04]%20Plastic%20Air%20valve%20DAB.pdf Устроит?
|
|
|
|
|
7.2.2007, 12:07
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Цитата(Skaramush @ Feb 7 2007, 12:01 ) http://www.decinternational.com/english/pdf/[3.04]%20Plastic%20Air%20valve%20DAB.pdf Устроит? ссылка битая ответ сервера: 403 Forbidden You do not have permission to access this document.
|
|
|
|
|
7.2.2007, 12:25
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Понял, не хочет полный адрес давать. Тогда так: www.decinternational.com - выбор языка - техническая информация и спецификации - dec air management system - пролистываете до нужного - внизу справа щелкаете по иконке pdf информация.
|
|
|
|
|
7.2.2007, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821

|
Уважаемый Skaramush,все бы хорошо было....но мы не владеем языками условного противника а что-нибудь "такое же только с русскими буквами" у Вас нет?
|
|
|
|
|
7.2.2007, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 7.2.2007
Из: Киев
Пользователь №: 5921

|
Во первых, не ставь диаметр 80!!!!!!, во вторых скорость в воздухораспедилителях до 2м/с не више, в третьих можно посчитать приблизетельний расход через воздухораспредлитель (посчитав площадь живого сечения воздухорозпредилителя как 0,2-0,7 от площади по диаметру присоединительного патрубка), ну и наконец есть адаптеры для присоединения где можно перейти от меньшего диаметра воздуховода до большего диаметра патрубка воздухораспредилителя (обычно поставляют те кто поставляет анемостаты)!!!
|
|
|
|
|
7.2.2007, 14:27
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Denver @ Feb 7 2007, 13:26 ) Уважаемый Skaramush,все бы хорошо было....но мы не владеем языками условного противника а что-нибудь "такое же только с русскими буквами" у Вас нет?  Увы, сайта у DEC на русском нет. А что, неужели в самих диаграммах не разобраться? Мне так параллельно - хоть итальянский, хоть испанский - куб он и в африке куб. Кстати, в самом деле - нафига вам 80-ка? Они же только туалетную кабинку нормально тянут.
|
|
|
|
|
7.2.2007, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821

|
80-ка?Так у меня там кабинетик меньше чем сан узел И мне нужно было сопротивление 80-ки,что бы увязать по раходу... Анемостаты я выбрал 150 и 200...с переходниками.... А на том сайте,я что то до таблиц не добрался Добавлено - 14:39 А что с 80 трубой не так? Объясните если не лень плиз..на будущее
|
|
|
|
|
7.2.2007, 14:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Да все так. И размер из стандартных, даже 63 местами использовали. Просто из за редкости использования не всегда на месте есть фасонина и сами плафоны. Ну а диаграмку ловите, снял скриншотом для вас специально. Там цифры не очень, но так в оригинале. Вы уж присмотритесь.
Прикрепленные файлы
80Dec1.jpg ( 41,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42
|
|
|
|
|
7.2.2007, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 7.2.2007
Из: Киев
Пользователь №: 5921

|
Я работаю в монтажной организации, и не не в восторге от применения 80 трубЫ и я не уверен что ты найдеш адаптер(у поставсчика может быть в каталоге но НЕ В НАЛИЧИИ), а увязать можно самим анемостатом, его можно "закрутить"!!!
|
|
|
|
|
7.2.2007, 14:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Э, але, вот этого не надо, а? На практике эта фигня имеет два положения регулирования - открыто-закрыто и "увязать" таким плафоном реально при скоростях в воздуховодах 3 - 4 м/с. Так как на такие скорости вряд ли кто считает (кроме тех, кому "фирменные линеечки" нравятся) черта с два ими сеть увяжешь. Выкладываю "пропавшее изображение".
Прикрепленные файлы
80DEC.jpg ( 101,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36
|
|
|
|
|
7.2.2007, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 7.2.2007
Из: Киев
Пользователь №: 5921

|
У него там маленький расход и скорость получется небольшая!!! поетому можно увязать. а 5м/с помоему нормированая скорость!! Тем более если нада увязать маленькое ответвление от большой магистрали
|
|
|
|
|
7.2.2007, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821

|
Ув. Skaramuh,большое спасибо за помощь,я посмотрел какие есть диаметру анемостатов,завтра установлю переводчик попробую поточней разобраться  потому как по диаграмке для 80-ки,я нечего не понял...ну не видно там,хоть убейте меня... Я так понимаю снизу проектный расход,начиная от 40 кубов,так?А слева цифры начиная от 20-это что такое,не просветите темного?  И шесть диагоналей я так понимаю,это шесть положений анемостата или я не прав?Уважаемый Skaramush Вы не могли бы привести пример как расчитать по этой диаграмке?....И еще один вопросик,местное сопротивление анемостаа,каким принимать? Заранее благодарен!
|
|
|
|
|
7.2.2007, 21:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Слева по вертикали потери давления. Диагонали - положение диска (степень открытия). Справа по вертикали потери давления в мм. вод. ст. Кривые - уровень звукового давления. Цифры прогнал через распознаватель, смотрите.
Прикрепленные файлы
Dec1.pdf ( 48,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 127
|
|
|
|
|
8.2.2007, 5:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821

|
Ув. Skaramush,огромное Вам спасибо,я очень признателен за Вашу помощь!!!!
|
|
|
|
Гость_Гостьег_*
|
12.2.2007, 15:36
|
Guest Forum

|
скачайте программу фирмы Systemair. Systemair SP 2.0 там большая база вентиляторов, диффузоров и прочего оборудования с удобной системой подбора. программа имеет базу начерченных вентиляторов, шумоглушителей и т.д. в автокаде
|
|
|
|
|
13.2.2007, 4:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821

|
То Гостьег,не подскажите ссылку на вторую версию?....по поиску нашел только 1.1
|
|
|
|
|
13.2.2007, 8:11
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Denver ну, если не жалко 170М трафмка, то можно легко с офсайта
|
|
|
|
|
13.2.2007, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821

|
170 жалко но чего не сделаешь ради себя любимого
|
|
|
|
|
15.2.2007, 0:05
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Програмку скачал но там какая то трабла с рускими шрифтами. У меня одни квадратики. Инглиш нормально
|
|
|
|
|
15.2.2007, 5:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821

|
А у меня все нормально.По этой же ссылке скачивал
|
|
|
|
|
15.2.2007, 8:45
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(MMM @ Feb 15 2007, 00:05 ) Програмку скачал но там какая то трабла с рускими шрифтами. У меня одни квадратики. Инглиш нормально аналогичная беда при выводе на печать или в пдф в версии 1.1 такого не было, потому если что печатать надо - я из старой версии
|
|
|
|
|
15.2.2007, 11:07
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Цитата(MMM @ Feb 15 2007, 00:05 ) Програмку скачал но там какая то трабла с рускими шрифтами. У меня одни квадратики. Инглиш нормально не у вас одного эта трабла! когда у меня стояли две системы 98 и ХР, то шрифты были прямыми, а когда я поставил на ХР - появились квадратики... Надо коллективное письмо писать разработчикам, чтоб они шрифт (тахома - кажись называется) под винду новую поставили или искать самим этот шрифт дод ХР
|
|
|
|
|
15.2.2007, 11:42
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Цитата чтоб они шрифт (тахома - кажись называется) под винду новую поставили опомнились однако, ХР это вчерашний день уже
|
|
|
|
|
15.2.2007, 11:52
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
 лучше разработчику в программе сделать свободный выбор системных шрифтов (где нибуть в настройках)
|
|
|
|
Гость_Malchik_*
|
15.2.2007, 11:56
|
Guest Forum

|
Дайте ссылку хоть на какую-то версию, я вообще никакой не могу найти...
|
|
|
|
Гость_ученый_*
|
15.2.2007, 12:12
|
Guest Forum

|
Доброго... не знаешь ,что такое анемостаты. так и не ставь то что знаешь... А если ничего не знаешь. То ставь воздуховоды конической формы.... с щелевидными ....
|
|
|
|
|
15.2.2007, 12:39
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Цитата Дайте ссылку хоть на какую-то версию, я вообще никакой не могу найти... Мальчик читаем тему внимательно - ссылка несколькими постами выше
|
|
|
|
Гость_Malchik_*
|
15.2.2007, 13:29
|
Guest Forum

|
Цитата(MMM @ Feb 15 2007, 12:39 ) Мальчик читаем тему внимательно - ссылка несколькими постами выше Примите мои пардоны, не заметил... Программа уже скачана... глюков в ней конечно хватает!
|
|
|
|
|
15.2.2007, 13:35
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(Malchik @ Feb 15 2007, 13:29 ) Программа уже скачана... глюков в ней конечно хватает! кроме глюка с шрифтами больше ничего нет, работаю в ней не первый год
|
|
|
|