Цитата(niko1988 @ 14.3.2019, 17:21) 

Потеря мощности меня не волнует . Ситуация следующая двигатель для вентиляции  был подключен звездой, сгорела 1 обмотка сервисный центр корф в рекламации отказал по причине не правильного подключения, в инструкции к ПЧ не нашёл ни слова против  подключения звездой, позвонил официальному дилеру в сервисную службу там ни чего внятного не узнал, дословно "чтобы напряжение было 380 нужно подключать к сети 380".
Читать надо не только инструкцию к ПЧ, но и к движку..
А там прямо говорится для 3х220 (50гц) - включать треугольником!
А для 3х380 (50гц) - включать звездой!
И дилер вам правду сказал: взять 3х380 можно 
только от сети 380.
Сгорело у вас потому-шта, при звезде,  момент упал пропорционально квадрату отношения напряжения 380 к поданному напряжению 220, при частоте 50. 
Скольжение двигателя, при постояной нагрузке, увеличивается с уменьшением напряжения. Движок стал колом, перегрелся, ибо гвоздем стал и благополучно почил в бозе..