	 |  Помогите опознать сгоревшую деталь в Сименс Лого |  |  |  
	
		|  | 
				  14.3.2019, 20:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 1
 Регистрация: 14.3.2019
 Пользователь №: 357394
 
 
 
  
 | 
				Добрый день! Помогите, пожалуйста, опознать сгоревшую деталь в PLC  Siemens LOGO! 230RCo 6EDD1 052-2FB00-0BA3. Его хорошо бы поменять на новый с Ethernet, о для этого надо программу из него достать, а он не запускается.  LOGO_.jpg  ( 3,36 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 152 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.3.2019, 9:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2139
 Регистрация: 1.8.2014
 Пользователь №: 240922
 
 
 
  
 | 
				Похоже на диод Шотки в схеме источника питания. А вот эта деталька рядом с циферкой 36 похоже дроссель... з.ы. не специалист, но очень на это похоже...
 
 Сообщение отредактировал manjey73 - 15.3.2019, 9:05
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.3.2019, 10:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1081
 Регистрация: 12.12.2007
 Пользователь №: 13744
 
 
 
  
 | 
				У тебя микросхема то же пыхнула. Лучше найди нормального специалиста, он тебе модуль поднимет.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.3.2019, 18:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 92
 Регистрация: 13.11.2012
 Пользователь №: 170186
 
 
 
  
 | 
				Даташит на обратноход https://docviewer.yandex.ru/view/81074498/?...e=1&lang=en  и уже от него, заменой диода, да Шотки, скорее всего SM58хх был, не суть важно аналогов куча, но это следствие а не причина. Ну раз нужен только настройки срисовать, то можно 24В подать с ЛБП, еще там  стабилизатор для питания 40-й логики где то спрятался, может на второй плате, жив ли он.
				Сообщение отредактировал olegators68 - 16.3.2019, 18:40 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.3.2019, 18:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3872
 Регистрация: 16.2.2012
 Пользователь №: 140571
 
 
 
  
 | 
				Там не обратноход, там Step Down. Даже трансформатора нет, без гальванической развязки от сети. Так что поаккуратнее, когда в розетку включите.Если до понедельника терпит, то гляну, что там стоит.
 А слить прогу можно, подав 24 вольта на электролитический конденсатор. Тот, который 47х50. Только полярность не перепутать.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.3.2019, 18:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 92
 Регистрация: 13.11.2012
 Пользователь №: 170186
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Kotlovoy @ 16.3.2019, 18:47)  Там не обратноход, там Step Down. Даже трансформатора нет, без гальванической развязки от сети. Во чудят "корифеи" промышленной электроники  , еще на китайцев ругаются, этот хлам за 60 баксов б/у на ебее.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.3.2019, 21:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3872
 Регистрация: 16.2.2012
 Пользователь №: 140571
 
 
 
  
 | 
				Дома завалялся Сименс, но другая модель. Блок питания на другой микросхеме, UC2844. На вашу сгоревшую деталь похожи резисторы. Скорее всего, это резистор, ограничивающий ток заряда конденсатора фильтра при включении, обычно низкоомный, единицы-десятки ом. Он, как правило, сгорает при КЗ в цепях питания, играет роль своего рода предохранителя. Надо рыть глубже.   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.3.2019, 19:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 271
 Регистрация: 7.8.2015
 Из: Москва
 Пользователь №: 275014
 
 
 
  
 | 
				Есть там трансформатор. Посмотрите даташит на TOP232. Возможно это большая черная коробочка с буквой К. В даташите даже рекомендуемая схема разводки естьhttps://ru.mouser.com/ProductDetail/Power-I...YaJLLRTbHjTvw== |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.3.2019, 20:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3872
 Регистрация: 16.2.2012
 Пользователь №: 140571
 
 
 
  
 | 
				Цитата(stscat @ 17.3.2019, 19:22)  Есть там трансформатор. Посмотрите даташит на TOP232. Возможно это большая черная коробочка с буквой К. В даташите даже рекомендуемая схема разводки естьhttps://ru.mouser.com/ProductDetail/Power-I...YaJLLRTbHjTvw==А в моём Сименсе аж две коробочки с буквой К. И незачем мне даташит смотреть. Если все TOPы, которые я перепаял, сложить в одну линию...©.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.3.2019, 21:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3872
 Регистрация: 16.2.2012
 Пользователь №: 140571
 
 
 
  
 | 
				Нашёл фото со сгоревшим элементом.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.3.2019, 21:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3872
 Регистрация: 16.2.2012
 Пользователь №: 140571
 
 
 
  
 | 
				Судя по цветовой маркировке, это резистор 270 Ом.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.3.2019, 23:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3714
 Регистрация: 6.9.2007
 Пользователь №: 11117
 
 
 
  
 | 
				Цитата(den.mgn @ 16.3.2019, 10:16)  У тебя микросхема то же пыхнула. Лучше найди нормального специалиста, он тебе модуль поднимет. Да и диод нада менять.. BYG20G |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.3.2019, 5:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3074
 Регистрация: 30.9.2010
 Из: Иркутск
 Пользователь №: 74376
 
 
 
  
 | 
				Цитата(stscat @ 17.3.2019, 19:22)  Есть там трансформатор. Посмотрите даташит на TOP232. Возможно это большая черная коробочка с буквой К. В даташите даже рекомендуемая схема разводки естьhttps://ru.mouser.com/ProductDetail/Power-I...YaJLLRTbHjTvw==Трансформатора там нет, К - это сокращённо кондёр. Описание питания тут:https://habr.com/ru/post/208022/ |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.3.2019, 6:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 92
 Регистрация: 13.11.2012
 Пользователь №: 170186
 
 
 
  
 | 
				Ионистор там, если издох, то здравствуйте, прошивке край, тидоры. Не мы заказываем это дерьмо, само приходит с * от логистики.
				
				
					 
						Причина редактирования: *!!!
					 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |