Объединение двух напорных трубопроводов с разнм давлением, как на практике работают объединенные водопроводы с разным давлением |
|
|
|
18.3.2019, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554

|
Добрый день!
Имеется КНС на 150 м3/ч, давление 45 метров. При выносе из зоны застройки безнапорной сети К1 появилась необходимость в еще одной КНС (№2). Расход 20 м3/ч. Вот поступило предложение от новой кнс 2 врезаться в существующую напорную линию существующей КНС. Примем условно что в точке врезки в сущ трубопровод, давление в существующем трубопроводе 30 м. Как определить Давление в КНС2 чтобы это все работало? по идее взять чуть больше, чтоб в этом месте не передавило новую КНС2...скажем 32 м чтоб было в новой сети в точке врезки в существующую...
И как это работает на практике? чтото мне это все вообще не нравится...
Сообщение отредактировал hochu_vse_znat' - 18.3.2019, 12:07
|
|
|
|
|
18.3.2019, 12:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
В поиск, есть несколько полноценных аналогичных тем.
|
|
|
|
|
18.3.2019, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2637
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Кстати, появилась тут идея: подключаться с разрывом, так сказать, струи, для чего сооружать, простите, "говнонапорную башню".
|
|
|
|
|
18.3.2019, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554

|
Цитата(Dmitry_vk @ 18.3.2019, 12:27)  В поиск, есть несколько полноценных аналогичных тем. Да чтото не найду... попадалась одна, там обсуждалось 5 кнсок но в итоге не разобрался... вывод был такой, что лучше не городить такое
|
|
|
|
|
18.3.2019, 14:55
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3616
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Тем таких действительно было несколько. И вывод везде примерно такой был Цитата(hochu_vse_znat' @ 18.3.2019, 16:17)  что лучше не городить такое Вполне себе хороший вывод, я и сейчас так считаю
|
|
|
|
|
18.3.2019, 17:14
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(hochu_vse_znat' @ 18.3.2019, 14:17)  Да чтото не найду... попадалась одна, там обсуждалось 5 кнсок но в итоге не разобрался... вывод был такой, что лучше не городить такое Если интересно, стоит разобраться. Вывод очевиден.
|
|
|
|
|
19.3.2019, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554

|
Цитата(Dmitry_vk @ 18.3.2019, 17:14)  Если интересно, стоит разобраться. Вывод очевиден. скиньте плиз нормальную тему почитать где всетаки добрались до сути... или вывод очевиден, что лучше не городить?)))))
|
|
|
|
|
19.3.2019, 9:37
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 973
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(hochu_vse_znat' @ 19.3.2019, 9:22)  скиньте плиз нормальную тему почитать где всетаки добрались до сути... первая же ссылка в яндексе "Параллельная работа центробежных насосов с разными характеристиками на значительном расстоянии" с простым примером: http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=2964а суть в том, что в реальных условиях приведенная характеристика будет отлична от расчетной, а обеспечивать надо отвод стоков, а не подачу в конечную точку: придется либо как-то регулировать, либо менять приемные резервуары. ИМХО: уж проще сделать как сказано было выше "разрыв струи": две КНСки льют в приемный резервуар третьей, а 3я уже общий расход гонит дальше.
|
|
|
|
|
19.3.2019, 10:14
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(hochu_vse_znat' @ 18.3.2019, 14:17)  Да чтото не найду... попадалась одна, там обсуждалось 5 кнсок но в итоге не разобрался... Цитата(hochu_vse_znat' @ 19.3.2019, 9:22)  скиньте плиз нормальную тему почитать где всетаки добрались до сути... А чем тема про 5 кнсок не устраивает? Если один инженер не разобрался, то сразу тема переходит в ряд ненормальных? Однако) Возьмите любой учебник по канализации с хранилища, тема не уникальна, но разбираться все равно придется.
|
|
|
|
|
19.3.2019, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554

|
Цитата(Dmitry_vk @ 19.3.2019, 10:14)  А чем тема про 5 кнсок не устраивает? Если один инженер не разобрался, то сразу тема переходит в ряд ненормальных? Однако) Возьмите любой учебник по канализации с хранилища, тема не уникальна, но разбираться все равно придется. Да там нет конкретики толком. Одни предположения что будет. Я тоже думаю что при эксплуатации закончится все равно тем, что как не считай, а при эксплуатации фактически будет все по-другому
|
|
|
|
|
19.3.2019, 12:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
И зачем вообще все эти расчеты придумали)
|
|
|
|
|
20.3.2019, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554

|
Цитата(Dmitry_vk @ 19.3.2019, 12:03)  И зачем вообще все эти расчеты придумали)  не говори)))))))))))
|
|
|
|
|
  |