hochu_vse_znat'
сообщение 18.3.2019, 12:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Добрый день!

Имеется КНС на 150 м3/ч, давление 45 метров. При выносе из зоны застройки безнапорной сети К1 появилась необходимость в еще одной КНС (№2). Расход 20 м3/ч. Вот поступило предложение от новой кнс 2 врезаться в существующую напорную линию существующей КНС. Примем условно что в точке врезки в сущ трубопровод, давление в существующем трубопроводе 30 м. Как определить Давление в КНС2 чтобы это все работало? по идее взять чуть больше, чтоб в этом месте не передавило новую КНС2...скажем 32 м чтоб было в новой сети в точке врезки в существующую...

И как это работает на практике? чтото мне это все вообще не нравится...

Сообщение отредактировал hochu_vse_znat' - 18.3.2019, 12:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.3.2019, 12:27
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



В поиск, есть несколько полноценных аналогичных тем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 18.3.2019, 12:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2637
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Кстати, появилась тут идея: подключаться с разрывом, так сказать, струи, для чего сооружать, простите, "говнонапорную башню".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 18.3.2019, 14:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(Dmitry_vk @ 18.3.2019, 12:27) *
В поиск, есть несколько полноценных аналогичных тем.

Да чтото не найду... попадалась одна, там обсуждалось 5 кнсок но в итоге не разобрался... вывод был такой, что лучше не городить такое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 18.3.2019, 14:55
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3616
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Тем таких действительно было несколько. И вывод везде примерно такой был
Цитата(hochu_vse_znat' @ 18.3.2019, 16:17) *
что лучше не городить такое

Вполне себе хороший вывод, я и сейчас так считаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.3.2019, 17:14
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(hochu_vse_znat' @ 18.3.2019, 14:17) *
Да чтото не найду... попадалась одна, там обсуждалось 5 кнсок но в итоге не разобрался... вывод был такой, что лучше не городить такое

Если интересно, стоит разобраться.
Вывод очевиден.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 19.3.2019, 9:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(Dmitry_vk @ 18.3.2019, 17:14) *
Если интересно, стоит разобраться.
Вывод очевиден.

скиньте плиз нормальную тему почитать где всетаки добрались до сути...

или вывод очевиден, что лучше не городить?)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 19.3.2019, 9:37
Сообщение #8


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 973
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(hochu_vse_znat' @ 19.3.2019, 9:22) *
скиньте плиз нормальную тему почитать где всетаки добрались до сути...


первая же ссылка в яндексе "Параллельная работа центробежных насосов с разными характеристиками на значительном расстоянии"
с простым примером: http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=2964

а суть в том, что в реальных условиях приведенная характеристика будет отлична от расчетной, а обеспечивать надо отвод стоков, а не подачу в конечную точку: придется либо как-то регулировать, либо менять приемные резервуары.
ИМХО: уж проще сделать как сказано было выше "разрыв струи": две КНСки льют в приемный резервуар третьей, а 3я уже общий расход гонит дальше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 19.3.2019, 10:14
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(hochu_vse_znat' @ 18.3.2019, 14:17) *
Да чтото не найду... попадалась одна, там обсуждалось 5 кнсок но в итоге не разобрался...

Цитата(hochu_vse_znat' @ 19.3.2019, 9:22) *
скиньте плиз нормальную тему почитать где всетаки добрались до сути...

А чем тема про 5 кнсок не устраивает?
Если один инженер не разобрался, то сразу тема переходит в ряд ненормальных? Однако)
Возьмите любой учебник по канализации с хранилища, тема не уникальна, но разбираться все равно придется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 19.3.2019, 11:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(Dmitry_vk @ 19.3.2019, 10:14) *
А чем тема про 5 кнсок не устраивает?
Если один инженер не разобрался, то сразу тема переходит в ряд ненормальных? Однако)
Возьмите любой учебник по канализации с хранилища, тема не уникальна, но разбираться все равно придется.

Да там нет конкретики толком. Одни предположения что будет. Я тоже думаю что при эксплуатации закончится все равно тем, что как не считай, а при эксплуатации фактически будет все по-другому
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 19.3.2019, 12:03
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



И зачем вообще все эти расчеты придумали)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 20.3.2019, 8:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(Dmitry_vk @ 19.3.2019, 12:03) *
И зачем вообще все эти расчеты придумали)

biggrin.gif не говори)))))))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 21:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных