сообщение 25.3.2019, 7:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Собственно идея в названии темы. Попал в руки неисправный (по отзывам пользователей) контроллер вентиляции ТРМ133. Ну как неисправный - индикатор светится, кнопки нажимаются, но что-то им не нравилось - я по их желанию заменил его на Pixel, а контроллер "отжал" себе, т.к. он у них все одно шел на выброс. Но проблема в том, что мне он тоже не нужен, но просто жалко быдо подумать что его могут выкинуть. Но внешне он очень похож на ПЛК63 того же ОВЕН. И что-то мне подсказывает, что они отличаются только прошивкой ядра? И подумалось мне - а не пробовал ли кто-нибудь перепрошить подобный специализированный контроллер на обычный ПЛК? Обычный то ПЛК, да задаром я поди пристрою куда. Мне подумалось и я даже решил попробовать, но уперся в некую "переходную плату", которая применяется при перепрошивке, для подключения кабеля КС1. Что за плата, может есть схема где / у кого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 25.3.2019, 7:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



А чо там за проц? Сфотайте плату, позырим. Пока похоже на JTAG.

Хотя тут пишут, что 232-й.
http://plc-blog.com.ua/obzor-oven-plk110-60

И JTAG присутствует.

Правда, это 110-й.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 25.3.2019, 7:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 25.3.2019, 8:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Микроконтроллер
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20190325_083021.jpg ( 7,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 25.3.2019, 13:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Не пробовали уточнить у техподдержки, возможно ли его прошить самостоятельно ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 25.3.2019, 13:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Цитата(manjey73 @ 25.3.2019, 15:19) *
Не пробовали уточнить у техподдержки, возможно ли его прошить самостоятельно ?


На форуме ОВЕН была аналогичная тема, как я тут выяснил - там конечно сказали что это невозможно. Но я хотел бы сам попробовать и убедиться. Сейчас мне нужна схема этой "переходной платы", про которую везде написано, но что она есть? Идет в комплекте при продаже, но конечно потеряна давно, даже если и передавалась заказчику исполнителями проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 25.3.2019, 14:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(starmos @ 25.3.2019, 13:51) *
На форуме ОВЕН была аналогичная тема, как я тут выяснил - там конечно сказали что это невозможно. Но я хотел бы сам попробовать и убедиться. Сейчас мне нужна схема этой "переходной платы", про которую везде написано, но что она есть? Идет в комплекте при продаже, но конечно потеряна давно, даже если и передавалась заказчику исполнителями проекта.


Разумеется - невозможно, так как для этого надо через житаг активировать загрузчик чипа, а он расположен в постоянной памяти, а фузы, для возможности инициализации, - пережжены, так делают все изготовители серийного оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 25.3.2019, 15:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Цитата(По самые по... @ 25.3.2019, 16:08) *
Разумеется - невозможно, так как для этого надо через житаг активировать загрузчик чипа, а он расположен в постоянной памяти, а фузы, для возможности инициализации, - пережжены, так делают все изготовители серийного оборудования.


В АРМ ядре разве есть "фузы"? Ну и потом - все контроллеры позволяют обновлять прошивку - это написано в документации ОВЕНа. Естественно они должны беспроблеммно обновлять прошивку своего семейства - ТРМ133 или ПЛК63. Я же хочу попробовать "перекрестную" прошивку. При этом микросхема микроконтроллера там видимо та же самая и загрузчик этой микросхемы соответственно одинаковый. Смена прошивки= фактически смена бинарного образа = отличается от заливки пользовательской программы тем, что в последнем случае контроллер уже "осознает" себя как ТРМ133 или ПЛК63, а в первом случае - нет. Собственно его наверняка можно прошить под какую-нибудь программу типа "Здравствуй мир" из под среды разработки микроконтроллера, но это не будет ПЛК, если не повторить всю разработку программного обеспечения. В принципе можно и повторить, я подобное делал, но это было давно, сейчас такой энергии и любознательности у меня уже нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 25.3.2019, 15:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



наверняка есть область памяти, которая не затрагивается перепрошивкой версии. Так вот там и может сидеть собака невозможности изменить один прибор в другой.
з.ы. вам бы уже Овен давно ответил зя или низя, вместо того, что вы тут воду льете...

Учитывая цену за 133-й меньше чем за ПЛК63 думаю проблема будет в загрузчике, разница цены это отстегивание за лицензию CodeSys.

Сообщение отредактировал manjey73 - 25.3.2019, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 25.3.2019, 15:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(starmos @ 25.3.2019, 8:17) *
Микроконтроллер

Тут читайте. Это первые ARM, я, к сожалению, с ними не работал, хотя дома года три книжка про них валялась...
http://www.uschema.com/forum/viewtopic.php?p=5182
Для попробовать с помощью SAM-BA нужен простой UART - переходник, или подключиться к USB.
Как тут, только без MAX232:
http://www.uschema.com/project/arm/AT91SAM7S256_HOWTO.html

И да, надо чтобы у ТРМ133 и ПЛК63 проц совпадал, и все подключения проца. Внешнее сходство контроллеров не катит))).

Сообщение отредактировал kosmos440o - 25.3.2019, 15:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 26.3.2019, 6:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Люди я все знаю про микроконтроллеры, вот просто. Потому что сам разрабатывал и паял и отлаживал платы на большинстве семейств и не один год и на ARM7 в том числе, только что не на этой вот микросхеме именно - у меня была другая. И в ОВЕН уже на форуме написали - невозможно так перепрошить. Но у меня есть контроллер, или я его пробую, или выкидываю, причем есть и вариант пробую, а потом выкидываю, если неудачно. Поэтому я и обратился - может кто менял прошивку в ТРМ133 или ПЛК63 нормальным образом, без фокусов, но при этом должна была применяться ПЕРЕХОДНАЯ ПЛАТА, про которую написано в документации ОВЕНа, но схемы которой я найти НЕ МОГУ. Она наверняка шла в комплекте, но подрядчик собрал и повесил шкаф несколько лет назад и даже если он передал заказчику эту плату, то все потеряно давно, даже схем на шкаф уже нет (к счастью и не надо). Поэтому, если у кого есть схема этой платы, что это за плата, может как-то без неё можно подключиться - отзовитесь. А я просто попробую да и все, чего гадать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 26.3.2019, 11:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Смысл на _овне менять прошивку? Продается куча контроллерных изделий для детского творчества. На ТРМ133 толковую прошивку до сих пор не могут сделать. Овно, оно овном остается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 26.3.2019, 14:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Плата там, про которую так долго говорят большевики - самый заурядный переходник RS232 - JTAG, и ничего более, ничего специального. У меня такой несколько лет валялся, пока не отдал юным пионерам вместе с контроллером, только на микросхеме от Cygnal.
П.С. Кстати, конечному пользователю такие штуки никто не поставляет, во избежание соблазна все испортить умелыми ручками.

Сообщение отредактировал Alexander_I - 26.3.2019, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274