> Высота незадымляемой зоны при высокостеллажном хранении
Skripun
сообщение 5.4.2019, 10:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896



Добрый день, коллеги.

Подскажите, пожалуйста, какую высоту незадымляемой зоны вы принимаете в складах с высокостеллажным хранением (пром. товары)? По аналогии с многоярусным хранением автомобилей - выше корпуса верхнего автомобиля - т.е. выше уровня самого высокого стеллажа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 5.4.2019, 11:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Так у вас люди не поднимаются то на стеллажи, от туда товар техникой забирается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skripun
сообщение 5.4.2019, 17:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896



Дело не в людях.

Я ориентировался на логику пособия к СП 7.13130. Там сказано про многоярусное хранение автомобилей, но думаю, логика та же и при многоярусном хранении товаров:

"В помещениях двух- или трехъярусного хранения автомобилей с подъемно-поворотными устройствами парковки мощность тепловыделения очага пожара, соответственно, удваивается или утраивается от указанного значения (по условию возможного возгорания автомобилей, установленных во всех ярусах одного из парковочных устройств). При этом расчетная толщина дымового слоя должна быть ограничена уровнем расположения верхней оконечности корпусов автомобилей, установленных в верхнем ярусе парковочных устройств (для предотвращения катастрофического развития пожара, обусловленного возможностью возгорания большей части или всех автомобилей верхнего яруса на различных парковочных устройствах под тепловым воздействием нагретых продуктов горения в "омывающем" дымовом слое)."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 5.4.2019, 17:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



http://www.krovlirussia.ru/rubriki/texnolo...uzhdeniem-tyagi
Цитата
Теперь рассмотрим случай со складским комплексом. Складские комплексы, как правило, подразумевают стеллажное хранение продукции. В таком случае высоту незадымляемой зоны необходимо задавать не по высоте человека (2,5 м от уровня основания помещения), а по высоте расположения горючей нагрузки на верхних паллетах стеллажа (рис. 4). При возгорании в одной из паллет, если мы зададим низкое значение для незадымляемой зоны, получится так, что соседние паллеты окажутся в зоне высоких температур, и тем самым возникает риск неконтролируемого распространения очага пожара по зданию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sweetnighter
сообщение 11.12.2025, 20:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 26.9.2022
Пользователь №: 409249



Картинку не заметил. Ленту использовать не получится. Даже для компенсации, поскольку очаг возгорания может возникнуть на всех ярусах стеллажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение Вчера, 9:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12814
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Sweetnighter @ 11.12.2025, 20:58) *
... Ленту использовать не получится. Даже для компенсации, поскольку очаг возгорания может возникнуть на всех ярусах стеллажа.

Это ж почему? У Вас:
Цитата(Sweetnighter @ 11.12.2025, 20:31) *
... верх стеллажа выше ленты.

Т.е. низ дымового слоя будет выше окон - можно использовать эти окна для компенс. притока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sweetnighter
сообщение Вчера, 16:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 26.9.2022
Пользователь №: 409249



Цитата(ИОВ @ 12.12.2025, 9:54) *
Т.е. низ дымового слоя будет выше окон - можно использовать эти окна для компенс. притока
Это я поторопился. Вы абсолютно правы, толщина дымового слоя постоянна. Ленту для компенсации применить возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 23:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных