> Консультация по СП 30.3.13330.2012, Помогите, пожалуйста, разобраться!
Alina Modul
сообщение 7.5.2019, 17:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.5.2019
Пользователь №: 359912



Добрый день, коллеги! Помогите, пожалуйста с некоторыми вопросами по нашему СП 30.13330.2012. Недавно вышла из декрета и заметила что в СП отсутствуют пункты, которые были прописаны в СНиП 2.04.01-85*, а именно:
-8.10. В душевых с числом душевых сеток более трех распределительный трубопровод следует, как правило, предусматривать закольцованным.
-10.4. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное закрывание и открывание потока воды. Задвижки (затворы) необходимо устанавливать на трубах диаметром 50 мм и более 2. Допускается при обосновании применять вентили диаметром 50 и 65 м

Может в каких других нормах эти пункты. Или уже им нет смысла следовать?
Проектирую ВК согласно своим старым аналогам. Но если будут вопросы, то в СП этих пунктов больше нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zabira
сообщение 8.5.2019, 8:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 22.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206468



Цитата(Alina Modul @ 7.5.2019, 17:01) *
Добрый день, коллеги! Помогите, пожалуйста с некоторыми вопросами по нашему СП 30.13330.2012.

Пока вы были в декрете, СП успел обновиться. Смотрите СП30.13330.2016. Много интересного и порой неожиданного появилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 8.5.2019, 8:45
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Alina Modul @ 7.5.2019, 17:01) *
Добрый день, коллеги! Помогите, пожалуйста с некоторыми вопросами по нашему СП 30.13330.2012. Недавно вышла из декрета и заметила что в СП отсутствуют пункты, которые были прописаны в СНиП 2.04.01-85*, а именно:
-8.10. В душевых с числом душевых сеток более трех распределительный трубопровод следует, как правило, предусматривать закольцованным.
-10.4. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное закрывание и открывание потока воды. Задвижки (затворы) необходимо устанавливать на трубах диаметром 50 мм и более 2. Допускается при обосновании применять вентили диаметром 50 и 65 м

Может в каких других нормах эти пункты. Или уже им нет смысла следовать?
Проектирую ВК согласно своим старым аналогам. Но если будут вопросы, то в СП этих пунктов больше нет.

Теперь эти моменты - на усмотрение проектной организации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alina Modul
сообщение 8.5.2019, 8:53
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.5.2019
Пользователь №: 359912



Цитата(Водяной @ 8.5.2019, 8:45) *
Теперь эти моменты - на усмотрение проектной организации.

Спасибо! А на счет задвижек как быть? Получается можно устанавливать шаровые краны больших диаметров при обвязке водомерного узла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 8.5.2019, 8:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Alina Modul @ 8.5.2019, 8:53) *
Спасибо! А на счет задвижек как быть? Получается можно устанавливать шаровые краны больших диаметров при обвязке водомерного узла?

Водоканал Вам установит dry.gif
Шаровые краны пломбировать плохо, по опыту водоканал в любом городе задвижки любит и с обрезиненным клином rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 8.5.2019, 8:58
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Alina Modul @ 8.5.2019, 8:53) *
Спасибо! А на счет задвижек как быть? Получается можно устанавливать шаровые краны больших диаметров при обвязке водомерного узла?

как ставили задвижки и затворы, так и ставятся.
по времени закрытия шаровый кран равен затвору. закрывается так же резко.


Цитата(Fisher155 @ 8.5.2019, 8:56) *
Водоканал Вам установит dry.gif
Шаровые краны пломбировать плохо, по опыту водоканал в любом городе задвижки любит и с обрезиненным клином rolleyes.gif

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 8.5.2019, 9:29
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



У нас затворы дисковые вполне хорошо проходят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 8.5.2019, 9:36
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Ferdipendoz @ 8.5.2019, 9:29) *
У нас затворы дисковые вполне хорошо проходят

п.7.1.4 СП30 ...должна обеспечивать плавное открывание...
Но все ставят. Не знаю почему. Ладно в труднодоступных местах.
Я видел, как на водоводах 1000 мм на охлаждение градирен трубы стальные вдоль раскрывались. Затворы открывали и гидроудар ловили бешеный...А тысячный быстро не откроешь прям уж так.
Как говорится, плошло, но осадочек остался)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных