сообщение 27.6.2019, 23:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.1.2019
Пользователь №: 354848



подскажите, а как считать индексированные параметры, типа 15-30 (лог ошибок)? когда читаешь с панели управления, то просто идешь стрелками по списку, а как это сделать удаленно?
как понимаю, есть некий регистр индекса, записываешь туда нужный индекс, потом читаешь соответствующий параметр.
в овеновском описании регистров, на которое часто ссылаются, приводится номер регистра, 8, вроде как индексного, но при записи туда чего-нибудь, ЧП уходит в аут

Сообщение отредактировал uzzzer - 27.6.2019, 23:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.6.2019, 5:22
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



см.описания служебных регистров. такие регистры как 3-10 14-90 15-30 имеют разные индексы чтение запись идет по основному адресу , но перед этим надо записать или прочитать адрес регистра индекса
https://yadi.sk/i/QBzlwydeqKzqog
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uzzzer
сообщение 28.6.2019, 14:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.1.2019
Пользователь №: 354848



LordN, очень извиняюсь, прочитал все слова, но не понял предложения )))
описание служебных регистров (то, что на картинке, у меня есть, и регистр 8 именно из него вынул)

"чтение запись идет по основному адресу" - в регистр параметра просто надо записать номер индекса? и прочитать потом новое значение?
где находятся регистры индекса? есть где почитать?

Сообщение отредактировал uzzzer - 28.6.2019, 15:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.6.2019, 10:11
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



да, действовать надо как-то так.
для записи уставки в 3-10.0 делаю следующее:

читаем регистр индекса по адр. 8 (по дефолту там лежит нуль)
пишем в регистр 3099 уставку
читаем и проверяем записанное

соответственно, если надо записать в 3-10.1
то пишем в регистр 8 единицу
проеверяем
пишем в регистр 3099 уставку.
проверяем

чтобы убедить что все идет правильно подключаем мст10 и смотрим что записано в группу 3-10.*

https://yadi.sk/d/5STSqxo5YK5qXQ
тут собирал шпаргалки по 101й серии, для 51й они примерно такие же. все есть в открытом доступе на сайтах данфоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных