> Усилитель сигнала
Lost_Soul
сообщение 16.10.2019, 13:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 18.3.2013
Пользователь №: 185567



Здравствуйте. Я не разу не электронщик.
Проблема такая: Имеется расходомер с импульсным выходом, амплитуда импульса составляет 5 В, макс частота 1000 Гц. Необходимо считывать контроллером, импульсный вход которого срабатывает при импульсе минимум 12 В.
Есть ли способ увеличить импульсный сигнал с 5 до 12 В?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 16.10.2019, 14:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Не вопрос smile.gif
Что бы самому ничего не память
Искать в гугле
"Твердотельные реле" или "оптореле" например
Можно вот это RSR30-D05-D1-04-025
Или RSR40-D05-D1-02-040-1-P
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 16.10.2019, 14:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



ПС прошу прощенья, они вам не подойдут,
(Те что для примера привёл)
У них время отключения 600мкс
Надо искать более быстрые, а то эти как то на грани.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 16.10.2019, 14:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



делать на транзистроных ключах наверное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 16.10.2019, 15:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(manjey73 @ 16.10.2019, 14:30) *
делать на транзистроных ключах наверное.

А эта фраза не смущает ?
Цитата(Lost_Soul @ 16.10.2019, 13:38) *
Я не разу не электронщик.

Так то понятно что на транзисторах можно.

Еще как вариант поискать модули TTL-RS232 там как раз с 5В в 12В преобразование
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 16.10.2019, 15:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Должны быть готовые, надо пошукать у китайцев
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 16.10.2019, 15:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



https://ru.aliexpress.com/item/32879970752....b8-dd49bd17b654

такое двух канальное не подойдет ?

Может что-то типа такого еще подойдет ?
https://ru.aliexpress.com/item/32889473704....3c846e4&s=p

Сообщение отредактировал manjey73 - 16.10.2019, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 16.10.2019, 16:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(manjey73 @ 16.10.2019, 15:34) *
Может что-то типа такого еще подойдет ?
https://ru.aliexpress.com/item/32889473704....3c846e4&s=p

Это точно нет у нее 100Гц это даже меньше чем я предлагал (там 400Гц)
Первое хз?? на чем оно собрано и с какой скоростью переключаться будет?

Есть еще вариант модули на основе ULN2003 там можно и больше чем 12В поднять.
И частота (время вкл/откл) у нее меньше 1мкс
и есть готовые платки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 16.10.2019, 16:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Учитывая, что в расходомере скорее всего на выходе тоже оптрон, а вообще надо доку по нему смотреть, может там можно к нему и 12В приложить....

Думаю оптронная развязка в принципе подойдет...

Максимальная пропускаемая частота 80 кГц не знаю, правда ли...

Сообщение отредактировал manjey73 - 16.10.2019, 16:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 16.10.2019, 17:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(manjey73 @ 16.10.2019, 15:34) *
https://ru.aliexpress.com/item/32879970752....b8-dd49bd17b654


Думаю оптронная развязка в принципе подойдет...

Максимальная пропускаемая частота 80 кГц не знаю, правда ли...

Ага я тоже досмотрел по датащиту на оптрон.
Вот только там засада в другом...
если на него 5В напрямую подать он и сгореть может.
Там токоограничивающий резистор в схеме стоит.
Вопрос насколько он посчитан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 16.10.2019, 17:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



yozik, там платы надо внимательно смотреть. Китайцы делают для различных вариантов. с 3,3 на 24, с 5 на 12 и так далее. Разница в них да, в номиналах сопротивлений, а разводка та же.

Специально для подключений реле например к Arduino или в случае как у автора на входы ПЛК завести.

Сообщение отредактировал manjey73 - 16.10.2019, 17:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 16.10.2019, 17:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



https://catethysis.ru/logic-level-converters-1/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lost_Soul
сообщение 18.10.2019, 8:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 18.3.2013
Пользователь №: 185567



Вот доки на расходомер.
Вот такое реле подойдёт? https://www.chipdip.ru/product/prab37s

Сообщение отредактировал Lost_Soul - 18.10.2019, 8:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  US800_manual.pdf ( 7,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 18.10.2019, 10:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Lost_Soul @ 18.10.2019, 8:49) *
Вот такое реле подойдёт? https://www.chipdip.ru/product/prab37s

Нет.
1. Это еще хуже чем я в первом варианте предлагал (у меня там 0,6мс максимум)
Смотрите характеристики время включения 1,5мс это в лучшем случае (еслы выключается мгновенно) 600Гц
на самом деле до 300Гц
2. Это кто писал?
Цитата(Lost_Soul @ 18.10.2019, 8:49) *
Я не разу не электронщик.

Для понимания вопроса
Посмотрите на вот это
Цитата(manjey73 @ 16.10.2019, 15:34) *

Что бы Вы знали это более быстродействующий аналог того что выбрали Вы.
Посмоторите внимательно на платку. Видете там еще детальки?
Вы готовы рассчитать и собрать сами аналогичное устройство?
А ведь именно это Вы и собираетесь делать dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 18.10.2019, 11:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Вот ссылка для самостоятельного изготовления.
Цитата(kosmos440o @ 16.10.2019, 17:50) *

для использования Вашего устройства надо собрать вот такую схему

где 4N35 это Ваш ключик (оптрон)
А резистор 330 Вам нужно будет рассчитать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 19.10.2019, 9:52
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(yozik @ 18.10.2019, 12:49) *
Вот ссылка для самостоятельного изготовления.

для использования Вашего устройства надо собрать вот такую схему

где 4N35 это Ваш ключик (оптрон)
А резистор 330 Вам нужно будет рассчитать

Причём это китайский, то есть сильно упрощённый и формализованный вариант, не учитывающий помехи, наводки, скачки питания и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 19.10.2019, 10:22
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Поэтому не лучше ли тупо использовать RS-485, как вариант без погрешностей при передаче данных ? На худой конец 4-20 мА как вариант, не требующий внешнего обвеса? Счётчики это вам не тут, в любое время можно будет оспорить результаты хотя бы раз юристом.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 19.10.2019, 10:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 19.10.2019, 11:49
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(yozik @ 18.10.2019, 11:49) *
Вот ссылка для самостоятельного изготовления.

для использования Вашего устройства надо собрать вот такую схему

где 4N35 это Ваш ключик (оптрон)
А резистор 330 Вам нужно будет рассчитать


Когда сапог начнет тачать пирожник..
Вы хоть картинки глупые не приводите на этом форуме! Vcc5 и GND - кызя! База транзистора оптрона должна через сопртивление на GND соединяться. Величина сопротивления определяется в зависимости от коэф. передачи оптрона и частоты переключения..

Для правильного решения вопроса, необходимо знать схемотехнику входного каскада контроллера, чего ТС не знает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 20.10.2019, 10:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Плата для подключения к ПЛК уровней ТТL на 8 каналов.
Обеспечивает гальваническую изоляцию цепей с уровнями TTL и цепей дискретных входов ПЛК

https://owen.ru/product/plati_i_emulyatori_signalov
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 21.10.2019, 11:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(По самые по... @ 19.10.2019, 11:49) *
Вы хоть картинки глупые не приводите на этом форуме! Vcc5 и GND - кызя!


2. Смысл картинки, не пособие по сборке, а пояснение ТС (не электронщику) почему нельзя применить найденное им устройство. Он не электронщик, и не будет собирать что-то.
Цитата(По самые по... @ 19.10.2019, 11:49) *
База транзистора оптрона должна через сопртивление на GND соединяться. Величина сопротивления определяется в зависимости от коэф. передачи оптрона и частоты переключения..

1. Это картинка от ссылки которую приве Космо, а не я rolleyes.gif
Я ее вообще не искал, и не задавался целью нарисовать правильную схему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lost_Soul
сообщение 21.10.2019, 14:24
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 18.3.2013
Пользователь №: 185567



т.к. не получается найти простого решения: купил - поставил.
Будем снимать данные по 4-20мА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 21.10.2019, 17:51
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Здравствуйте, господа и товарищи.
"Мы два часа в кине сидели и ничего не поняли..."(Из песни).
Объясните мне, непонятливому, только терпеливо и по-доброму, как можно решать задачу, выданную с неполными условиями?
В условии дано: 1.Расходомер с известными, в-общем, параметрами,
2. Неизвестный контроллер,
3. Неизвестно для чего и почему.
Предположение 1. Контроллер будет осуществлять дистанционный съем показаний. Вопрос: А зачем это нужно? Производитель расходомера все предусмотрел и расписал в РЭ. Остается скачать у него программу, купить преобразователь интерфейса, подключить к компьютеру и включить. Все. "Электронщик " не нужен.
Предположение 2. Топикстартер неизвестно почему для этой цели хочет применить какой-то контроллер. Но тут нужны программист и КИП-спецы для монтажа и наладки. То есть, таки появляется "электронщик", который по-любому сообразит как и чем связать приборы. И, как упоминали ранее, транзисторный ключ - это самое простое решение. Тем более, что импульсный выход расходомера типа "открытый коллектор".
Предположение 3. Дикое. Расходомер является датчиком расхода в системе автоматического регулирования. А контроллер является регулятором расхода. Так тут "дядя Вася" с газовым ключом номер 4 не нужен, а опять-таки появляется "электронщик" и не один.
Но тут хочу вставить свои 5 копеек. Импульсным выходом пользоваться для регулирования мгновенного расхода нельзя!
Иначе долго будете искать причины и виновников неудач.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 22.10.2019, 0:36
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Vandr @ 21.10.2019, 17:51) *
Импульсным выходом пользоваться для регулирования

Счетчики продукции и энкодеры смотрят на Вас с недоумением dry.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 22.10.2019, 1:11
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Вообще-то, мне нравится, когда сосед на грабли наступает...
Но дело в том, что тот импульсный выход совсем не является классическим ПНЧ.
Там задается вес импульса, а контроллер отсчитывает интервалы времени между импульсами. Потом вес, допустим, в кубах, он делит на это время и так узнает расход в метрах куб. в час, или литрах в сек, неважно сейчас. И вот если расход динамично изменяется, то показания дисплеев расходомера и контроллера почти никогда не совпадают в точности, а вот прошедший объем интегрируется точно. Проверено многократно на подобных по архитектуре теплосчетчиках, только в счетчиках еще температуры и прочая лабуда.
Если бы был классический преобразователь "напряжение-частота", то да, а так что есть, то есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 22.10.2019, 10:03
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Vandr @ 22.10.2019, 1:11) *
Вообще-то, мне нравится, когда сосед на грабли наступает...

И только .... наступает на грабли регулярно.
Цитата(Vandr @ 22.10.2019, 1:11) *
Но дело в том, что тот импульсный выход совсем не является классическим ПНЧ.
Там задается вес импульса, а контроллер отсчитывает интервалы времени между импульсами.

Вариант подсчета импульсов за заданое время Вы не расматриваете?
Зачем нужны высокоскоростные входа (DI) на контроллерах тоже не знаете?
И что дискретность может быть очень маленькой?
А не, всего этого Вы не встречали....
Vandr машина есть?
Ну или видели как машина на АЗС заправляется?
Сходите посмотрите...
И подумайте почему перед окончанием заправки скорость насоса на колонке снижается.
И что это как не регулирование расхода smile.gif

ПС и потом ТС нигде не писал что ему нужно что-то там регулировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 22.10.2019, 10:40
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Зачем мечтать о скоростных контроллерах, если на выход выдаются импульсы с частотой до 1000 Гц. И каждый импульс означает очередную порцию объема жидкости. Я просто рассказал о тех граблях, на которые попадал. А изобретать нам ничего не давали, применялось все выпускающееся. Да, видимо, зря сюда всунулся, извиняйте уж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 22.10.2019, 11:39
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Vandr @ 22.10.2019, 10:40) *
. Да, видимо, зря сюда всунулся, извиняйте уж.

Вы меня тоже извините, это я немного решил Вас "потролить" есть у меня такая слабость.

Делал я для стенда измеритель расхода на медленном контроллере для АВОК который.
При обеих методах (подсчет импульсов за время или подсчет времени между импульсами)
видно было что даже если расход стабильный показания контроллера слегка "гуляют"
и регулировать таким способом расход тот еще г....
Но это был стенд для студентов и особая точность там была не нужна.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 23.10.2019, 9:08
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Выход 4-20 работает почти в "реальном времени", а импульсный выход посылает имульс после прохождения через измерительный участок фиксированного объема жидкости, называемого "вес импульса" и удобен для счета прошедшего объема. Пускай мне еще раз "вставят", но не представляю, как в таком случае извлечь данные о мгновенном расходе в реальном времени, что нужно для автоматики.
И вдогонку. А по какой причине нельзя связать указанное оборудование по RS485?

Сообщение отредактировал Vandr - 23.10.2019, 9:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lost_Soul
сообщение 23.10.2019, 11:24
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 18.3.2013
Пользователь №: 185567



Цитата(Vandr @ 23.10.2019, 11:08) *
Выход 4-20 работает почти в "реальном времени", а импульсный выход посылает имульс после прохождения через измерительный участок фиксированного объема жидкости, называемого "вес импульса" и удобен для счета прошедшего объема. Пускай мне еще раз "вставят", но не представляю, как в таком случае извлечь данные о мгновенном расходе в реальном времени, что нужно для автоматики.
И вдогонку. А по какой причине нельзя связать указанное оборудование по RS485?

Может я не прав но RS485 более подвержена помехам, нежели 4-20. А оборудования производящего помехи, находящегося в непосредственной близости, большое количество.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 23.10.2019, 12:06
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Vandr @ 23.10.2019, 9:08) *
как в таком случае извлечь данные о мгновенном расходе в реальном времени, что нужно для автоматики.

Это же просто фигура речи. Ничто не происходит за ноль времени. Для задачи автоматического регулирования, например, расхода воды достаточно, чтобы датчик обновлял показания за время, меньшее чем время реагирования исполнительного механизма. Например, если это насос с частотником, то он тоже не может мгновенно разогнать столб воды в трубе длиной сотня метров. ПИД регулятор настраивается в соответствии с существующими транспортными задержками системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 14:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных