> крышные приточно-вытяжные установки, плюсы и минус
VasiliAK
сообщение 17.10.2019, 8:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Добрый день, планируется постройка супермаркета. 150*150 примерный размер. И заказчику очень нравятся крышные приточно вытяжные машины. Они во многих торговых сетях стоят wall mart, IKea, Leroy Merlin и.т.д.
какие есть плюсы и минусы этого решения? почему они так популярны?
из минусов вижу
1) вместо 1 машины нужно 5-6 примерно
2) усиление кровли
3) сложный сервис в -20 и ниже
4) более дорогое оборудование
5) теплообменник вода/этиенгликоль
6) менее равномерное распределение воздуха особенно по вытяжной части

из плюсов
1) экономия на воздуховодах и на их монтаже
2) экономия электроэнергии за счет отсутствия потерь в воздуховодах.
3) возможность сдать использовать помещение вент камеры

может кто сталкивался с ними более подробно чтобы подсказать в еще плюсы и минусы

Сообщение отредактировал VasiliAK - 17.10.2019, 8:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.10.2019, 8:45
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



По минусам, чтобы их оценивать, узнать бы тип и характеристику агрегатов. Ну, которые собираемся обсуждать. А то у меня на комплексе 89 таких агрегатов (каких пока не скажу, сначала - какие планируется ставить) и с частью минусов не согласен. А с шестым пунктом в "минусах" вообще непонятно. Как и с третьим "плюсом".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 17.10.2019, 9:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



типа и характеристики нет. Пока идет допроектное обсуждение о том каким путем идти.
стандартным венткамера и сеть воздуховодов
или крышные установки
3 плюс, венткамера выйдет около 100 м2. Которые могут каждый месяц приносить прибыль если их сдать в аренду.
6 минус, с воздуховодами воздух можно равномерно забирать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.10.2019, 9:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(VasiliAK @ 17.10.2019, 9:17) *
с воздуховодами воздух можно равномерно забирать.

Важно равномерно/правильно раздавать, а вытяжка равномерная вообще практически никогда не нужна. Вы картинки с эпюрами всасывания посмотрите - и будет разговор ни о чём тогда с местоположением вытяжки, главное, не направлять приточную струю сразу в вытяжное отверстие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.10.2019, 10:02
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



У меня стоят установки с газовыми калориферами. То есть одной проблемы (риск замерзания теплоносителя) нет. Да, с сервисом есть сложности. Но шестой год всё в работе, ничего сильно критичного.
Что касается воздуховодов, воздухораспределения... У Вас некоторое непонимание, как мне видится. Если перемещаемые объёмы для обеспечения объекта не меняются и для разных типов агрегатов остаются одинаковыми, о каком выигрыше или проигрыше (экономия на монтаже) можно говорить? Производительность одной установки? Да, у меня самые крупные по воздуху это порядка 38 000 м3/час. Ну, была бы одна "сотка" вместо трёх таких. Выигрыш где? На магистральном участке? А сечение этого магистрального? А вес и габариты деталей для монтажа? Вот то-то и оно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 17.10.2019, 10:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Одна "сотка" дешевле трех по 33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.10.2019, 11:06
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если это крышная "сотка", то размерчик будет серьёзный и вес. Если в венткамеру, то тоже надо смотреть не голые цены, а все сопутствующие прелести. Так-то да, укрупнённый блок дешевле. В отрыве от остальных затрат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 17.10.2019, 13:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



ок а всеже в чем их смысл?
мультисплит в к примеру не дешевле 2 сплитов, но позволяет иметь 1 наружний блок вместо 2-5 блоков от сплитов.

плюсы только в том, что венткамеру можно не строить? и сэкономить на воздуховодах?
а какой разумный диаметр покрытия площади таких решений на 1 отверстие в кровле?

Сообщение отредактировал VasiliAK - 17.10.2019, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.10.2019, 13:47
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Можно не строить венткамеру. Есть возможность локального регулирования параметров (зона покрытия). Шумное оборудование вынесено за здание.
Не без минусов, конечно. Что касается покрытия - прикиньте по кубатуре - у меня, к примеру, производительность установок от 16 до 38 тыс. м3/час (от типоразмера).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.10.2019, 13:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Одна венткамера на каждом этаже выкинутая переплюнет все минусы, если на территории венткамеры сделать арендные площади. А при неприятности с одной приточкой другие создадут немного другие перетоки на этажах, да и несколько арендаторов не сильно будут выступать по сравнению с большой толпой(у которой общая приточка встала и большая площадь не вентилируется и перетечь не от куда воздуху свежему).
Ну а замерзнуть... так и в венткамере могут заморозить. Канители больше таки, да, но.. эксплутирующая служба не для того что б праздно сидеть на рабместах и в домино играть.
И котельную на крышу, если централизованного тепла мало или дорого подключаться и всю территорию использовать по максимуму занимая кровлю инженеркой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 17.10.2019, 14:47
Сообщение #11


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(VasiliAK @ 17.10.2019, 8:31) *
Добрый день, планируется постройка супермаркета. 150*150 примерный размер. И заказчику очень нравятся крышные приточно вытяжные машины. Они во многих торговых сетях стоят wall mart, IKea, Leroy Merlin и.т.д.
какие есть плюсы и минусы этого решения? почему они так популярны?
из минусов вижу
1) вместо 1 машины нужно 5-6 примерно
2) усиление кровли
3) сложный сервис в -20 и ниже
4) более дорогое оборудование
5) теплообменник вода/этиенгликоль
6) менее равномерное распределение воздуха особенно по вытяжной части

из плюсов
1) экономия на воздуховодах и на их монтаже
2) экономия электроэнергии за счет отсутствия потерь в воздуховодах.
3) возможность сдать использовать помещение вент камеры

может кто сталкивался с ними более подробно чтобы подсказать в еще плюсы и минусы


Проектировала объект с приточно-вытяжными на кровле. Гликоль. Хранение, слив/закачка, подпитка, согласовать с ИТП чем это им грозит. Греть гликоль будут там. Утилизация отработанного гликоля. В канализацию не сольёшь. Узлы регулирования для калориферов где будете размещать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.10.2019, 15:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Сбор и подпитку гликолем удобно совмещать с гликолевым контуром ХЦ, если машину в подвал, а испарители\конденсаторы сухие на кровлю.
И не торопиться заполнять им системы. При окончании отделочных работ обязательно найдутся умельцы и замесят цемент или какой клей плиточный на гликоле, поясняя что тут кран был близко и мы взяли воды что б не бегать. И гликоля нет теперь много и стяжка или штукатурка никогда не схватятся и будут похожи на какой то пластилин(вобщем сбивать и заново делать)

Сообщение отредактировал инж323 - 17.10.2019, 15:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 17.10.2019, 15:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(EJIEHA @ 17.10.2019, 15:47) *
Проектировала объект с приточно-вытяжными на кровле. Гликоль. Хранение, слив/закачка, подпитка, согласовать с ИТП чем это им грозит. Греть гликоль будут там. Утилизация отработанного гликоля. В канализацию не сольёшь. Узлы регулирования для калориферов где будете размещать.

Есть варианты с размещением калорифера под кровлей:
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 375,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 17.10.2019, 16:04
Сообщение #14


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(keaton @ 17.10.2019, 15:53) *
Есть варианты с размещением калорифера под кровлей:
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 375,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33


Замысловато smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 18.10.2019, 8:27
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(VasiliAK @ 17.10.2019, 8:31) *
Добрый день, планируется постройка супермаркета. 150*150 примерный размер. И заказчику очень нравятся крышные приточно вытяжные машины. Они во многих торговых сетях стоят wall mart, IKea, Leroy Merlin и.т.д.


1. Больше плюс чем минус. (см. п.п.4)
2. На кровле все равно что-то будет. Никуда не денетесь. За-то площади эффективно используются.
3. Единственная проблема - размещение ШУ . Иногда их ставят на кровле. Монтировать автоматику в минус и по осени не комильфо.
4. За-то "резервирование" хорошее.
5. Тоже не вижу особых проблем. У многих так. Я Карусельку давеча налаживал/собирал. Там всё на гликоле вкл. контур отопления. Проект типовой от Х5. Венткамеры были ( но компактные), и часть П -чек за подшивным потолком - для служебных помещений.
6. ответили уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.10.2019, 8:31
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Автоматика да, если обогрев её не продуман, в нашу зиму может и не выжить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.10.2019, 9:11
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(EJIEHA @ 17.10.2019, 14:47) *
Проектировала объект с приточно-вытяжными на кровле. Гликоль. Хранение, слив/закачка, подпитка, согласовать с ИТП чем это им грозит. Греть гликоль будут там. Утилизация отработанного гликоля. В канализацию не сольёшь. Узлы регулирования для калориферов где будете размещать.

Все перечисленные вопросы/сложности решаемы не очень затратно.
Вы ведь из Москвы? Так на большинстве ТЦ в Москве как раз на кровле ПУ и ПВУ.
Выше совершенно справедливо указали:
Цитата(инж323 @ 17.10.2019, 13:58) *
Одна венткамера на каждом этаже выкинутая переплюнет все минусы, если на территории венткамеры сделать арендные площади.


Цитата(VasiliAK @ 17.10.2019, 8:31) *
из минусов вижу

4) более дорогое оборудование

Это капзатраты, они окупятся довольно скоро.
Несколько установок для помещения большой площади вообще всегда лучше, чем 1 большая - более гибкое регулирование внутренних параметров по зонам, бОльшая надёжность, меньший вес (нагрузка на каркас), меньший шум от вентиляторов и насосов и т.п.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 19.10.2019, 20:22
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Спасибо всем за мнения, будем считать экономику
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 21.10.2019, 14:44
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Цитата(VasiliAK @ 17.10.2019, 8:31) *
Добрый день, планируется постройка супермаркета. 150*150 примерный размер. И заказчику очень нравятся крышные приточно вытяжные машины. Они во многих торговых сетях стоят wall mart, IKea, Leroy Merlin и.т.д.
какие есть плюсы и минусы этого решения? почему они так популярны?
из минусов вижу

Ну если вы говорили не просто о установках наружного исполнения а о бесканальной вентиляции (пример VBW olimp, HOwal):
1-верно, он ведь и есть воздухораспределитель
2-не обойтись, но гораздо сложнее это стыки, герметизация. На практике налаживал пару объектов и периодические течи через кровлю было в порядке вещей.
3-метеорологические условия общие для всего оборудования наружного исполнения
4-так и есть
5-а вот это зависит от исполнения, как правило ТО внутри здания
6- согласен
От меня:
7-под оборудованием ничего не должно быть- бывают протекания и нужен доступ для сервиса (в таких местах подьемник всегда находится)
8-дорогой сервис. Агрегаты оснащаются зачастую эксклюзивными элементами(автоматика, вентиляторы) что очень ограничивает выбор зака в выборе сервиса.
9- агрегаты сугубо импорт, купив наше, даже канальное- дашь работу своим людям.

По плюсам - все что вы написали и для продавца - более узкий рынок и ниже конкуренция- выше маржа.
Без расчета, мне кажется, что это дороже уже по первоначальным вложениям, не говоря о эксплуатации. Вы сможете рассчитать только имея все данные учитывая "персональные" цены и результат будет применим только для Вас лично. Цена на агрегаты для нас разная)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 22.10.2019, 14:02
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата
Шумное оборудование вынесено за здание.

Тут надо еще смотреть расположение здания. У нас некоторые крупные торговые центры окружены высотными домами, жильцы могут быть недовольны шумом у них под окнами.
Когда проходишь около некоторых ТЦ, бывает слышно и оборудование, и шум воздуха на наружных решетках.

В общем, надо учитывать район строительства (есть рядом высотки или нет) и уровень шума самого оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostia
сообщение 22.10.2019, 15:01
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 17.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40931



Цитата(frosteR @ 21.10.2019, 14:44) *
Ну если вы говорили не просто о установках наружного исполнения а о бесканальной вентиляции (пример VBW olimp, HOwal):
1-верно, он ведь и есть воздухораспределитель
2-не обойтись, но гораздо сложнее это стыки, герметизация. На практике налаживал пару объектов и периодические течи через кровлю было в порядке вещей.
3-метеорологические условия общие для всего оборудования наружного исполнения
4-так и есть
5-а вот это зависит от исполнения, как правило ТО внутри здания
6- согласен
От меня:
7-под оборудованием ничего не должно быть- бывают протекания и нужен доступ для сервиса (в таких местах подьемник всегда находится)
8-дорогой сервис. Агрегаты оснащаются зачастую эксклюзивными элементами(автоматика, вентиляторы) что очень ограничивает выбор зака в выборе сервиса.
9- агрегаты сугубо импорт, купив наше, даже канальное- дашь работу своим людям.

По плюсам - все что вы написали и для продавца - более узкий рынок и ниже конкуренция- выше маржа.
Без расчета, мне кажется, что это дороже уже по первоначальным вложениям, не говоря о эксплуатации. Вы сможете рассчитать только имея все данные учитывая "персональные" цены и результат будет применим только для Вас лично. Цена на агрегаты для нас разная)))

По ценам все зависит от объекта, делали когда-то ТЭО для склада. получалось что стоимость бесканальных систем была ниже чем стоимость воздуховода с монтажом, так как расходы большие (воздушное отопление) а работы на высоте 15+ метров + сопла - не дешевое удовольствие. Получилось что даже без стоимости центральников решение на бесканалке выгоднее + эффективность + площади венткамер высвободилась
Но каждый объект это отдельная история и нужно все перепроверять и учитывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.10.2019, 15:18
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Зольников Михаил @ 22.10.2019, 14:02) *
Тут надо еще смотреть расположение здания. У нас некоторые крупные торговые центры окружены высотными домами, жильцы могут быть недовольны шумом у них под окнами.
Когда проходишь около некоторых ТЦ, бывает слышно и оборудование, и шум воздуха на наружных решетках.

В общем, надо учитывать район строительства (есть рядом высотки или нет) и уровень шума самого оборудования.

Есть такое. Хотя у нас это как правило при реконструкции старых советцких универсамов\универмагов только, нынешние как правило достаточно отдалены от жилья. Есть и возможность установки экранов, отклоняющих и гасящих звуки вентоборудования.
Но и аспект есть- всё оборудование , каждое , тихое вроде как и весьма не шумное, а как на кровле соберутся толпой, как начнуть "жужжать", то реально шум от него множится не хило. И звук идет конусом вверх как бы, но.. но и на горизонте и в той же отметке высотной бывает весьма существенным.

а в пристроенных магазах к ждомам, там вообще. Категорически против чего то на кровлю ставить.

Сообщение отредактировал инж323 - 22.10.2019, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.10.2019, 15:27
Сообщение #23


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну, шум осевых вентиляторов (часто они существенный источник, обдув конденсаторного блока) не сильно сложно снижается и снижается прилично.

Суммирование - да. Штука серьёзная и, кроме того, коварная. Сложение шумов с пиковым значением может оказаться аккурат в зоне жилого дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 23.10.2019, 16:23
Сообщение #24


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 9:11) *
Все перечисленные вопросы/сложности решаемы не очень затратно.
Вы ведь из Москвы? Так на большинстве ТЦ в Москве как раз на кровле ПУ и ПВУ.
Выше совершенно справедливо указали:


Речь не идёт о сложностях. Про эти моменты продавцы наружных установок стыдливо умалчивают когда соловьём разливаются перед Заком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных