Baltvoda
сообщение 2.11.2019, 10:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.11.2019
Пользователь №: 368046



Дорого всем времени!
Будьте добры, помогите решить задачу.
Производительность насоса 10,5 м3/ч,при напоре 15 м водного столба, схема работы: 1 рабочий + 1 резервный.
Какая должна быть санитарная зона КНС ?
С уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yessenbek1
сообщение 3.11.2019, 15:59
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.7.2012
Из: Алматы
Пользователь №: 157658



У Вас производительность настолько маленькая и на него не нужно никаких санитарных зон! Считайте что это тот же колодец!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.11.2019, 16:47
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(yessenbek1 @ 3.11.2019, 15:59) *
У Вас производительность настолько маленькая и на него не нужно никаких санитарных зон! Считайте что это тот же колодец!!!

Очень интересно, где в нормах написано, что "маленькая КНС" - это колодец, а не КНС? smile.gif
И где указан критерий маленькости? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.11.2019, 17:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



как критерий - одной ложки "продукта" хватает на бочку меда. Ну и для КНС с её 10 кубами в час хватит на половину Алмааты, что б подчеркнуть бренность бытия и что не одними фиалками жизнь пахнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Baltvoda
сообщение 3.11.2019, 19:34
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.11.2019
Пользователь №: 368046



Проблема в следующем. В рабочей документации, изготовленной проектной организацией, производительность КНС 190 м3/сутки. Получается с СЗЗ всё - ок! Но нашлись "доброжелатели" подали иск, в котором указали, что насос производительностью 10,5 м3/ч х на 24ч = 254 м3/сутки, и суд принял к рассмотрению.

Сообщение отредактировал Baltvoda - 3.11.2019, 19:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.11.2019, 20:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Baltvoda @ 3.11.2019, 19:34) *
Проблема в следующем. В рабочей документации, изготовленной проектной организацией, производительность КНС 190 м3/сутки. Получается с СЗЗ всё - ок! Но нашлись "доброжелатели" подали иск, в котором указали, что насос производительностью 10,5 м3/ч х на 24ч = 254 м3/сутки, и суд принял к рассмотрению.

а даже на скорый взгляд для Суда, то суточный расход по воде для этого же объекта(к примеру жилдом) совсем не на умножением на 24 считается, и суточный выливается примерно за 10-11 часовых с учетом неравномерности потребления, потому умножение тут является неправомочным и размер СЗЗ определен неправильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 4.11.2019, 13:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Baltvoda @ 3.11.2019, 20:34) *
Проблема в следующем. В рабочей документации, изготовленной проектной организацией, производительность КНС 190 м3/сутки. Получается с СЗЗ всё - ок! Но нашлись "доброжелатели" подали иск, в котором указали, что насос производительностью 10,5 м3/ч х на 24ч = 254 м3/сутки, и суд принял к рассмотрению.

В проектной документации (если объект в РФ) есть раздел ООС, в котором и указываются сведения о ССЗ КНС. Если не "нравится" нормативный размер ССЗ, законодательство и в этом поможет - заказывайте проект сокращения ССЗ, согласовывайте в Роспотребнадзоре и предъявляйте суду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.11.2019, 10:43
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Baltvoda @ 2.11.2019, 10:39) *
Дорого всем времени!
Будьте добры, помогите решить задачу.
Производительность насоса 10,5 м3/ч,при напоре 15 м водного столба, схема работы: 1 рабочий + 1 резервный.
Какая должна быть санитарная зона КНС ?
С уважением

Начните не с конца, а с начала! От каких потребителей качает КНС? Запросите у эксплуатации или администрации количество жителей (если хоз-быт жилья) и посчитайте суточный приток. И далее нормативкой обоснуйте методику подбора насосов. Это весомое доказательство в суде.
Даже, если будет спорная ситуация и всё придёт к независимой экспертизе, она подтвердит правильность решения. Но это постом. Начните с начала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Baltvoda
сообщение 5.11.2019, 19:56
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.11.2019
Пользователь №: 368046



Спасибо всем ответившим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8