hont88
сообщение 26.11.2019, 10:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Доброго дня! В общих чертах: повысительный насос управляется с ПЧ по датчику 4-20 мА. Имеется схема байпаса- в обход ПЧ и ограничением-датчиком давления (прессостат). Схема байпаса как бы является схемой "пожарного насоса". В принципе всё устраивает (пока установят пож. насосы), но заказчик решил, что в "пожарном режиме" насос должен управляться с ПЧ при ограничении давления примерно-4.5 атм и плавным поддержанием расхода, т.е. без рывков на систему (трубы "однакосовсемхудые"). В нормальном режиме насос держит установленное давление примерно 3 атм. Управляющий сигнал на 60 клемме, 6-23: Мах. сигнал-11.4. Как вариант "пожарный режим" на клемму 19 с ограничением % в 30-10 (1), с опытным подбором на мах. расход. Но чел просит плавно через ПЧ. Вопрос- как лучше настроить в параметрах "пожарную частоту"-4.500 при минимальной коммутации в щите? Заранее благодарен!!! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 26.11.2019, 12:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Setup1 - нормальный режим. Setup2 - пожарный режим. Переход на Setup2 переключателем на один из цифровых входов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 26.11.2019, 14:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



0-10 (9), 5-11(23), т.е. при замкнутой клемме 19 будет работать второй набор? Как тогда его параметрировать, перемычкой и потом забивать параметры? Просто ни когда не задумывался, что подобное пригодится! unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 26.11.2019, 15:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



0-11 читаем инструкцию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 26.11.2019, 16:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Цитата(По самые по... @ 26.11.2019, 16:58) *
0-11 читаем инструкцию!

Спасибо будем разбираться на "живом" приводе (где б его найти!!!)!!! rolleyes.gif Одно смущает-переключение "сетапов", типа через останов, на подхват, на выбеге? Или в данном случае неважно?!!! mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 27.11.2019, 16:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Попробовал на ПЧ (случайно сдох контроллер на вентиляторе) пока на частоте в сетап. В общих чертах фигня какая то получается! 0-10 (9), 0-11(2)- настроил примитивно 2й сетап-через 0-51 и изменил частоту. Вышло-0-10(9), 0-11(9), 0-12(20), 5-11(23). Запускаю 12-18, сатап1-э/д выходит на частоту в 4-14. Подаю на 19ю клемму-на табло нули и сетап2, НО ПЧ в "run". Изменил 3-02 с нулей и на сетап2 пошла частота. Вывод -получается пожарный режим должен быть сетап1, т.к. частота в сетап2 не может быть больше 3-02. По сигналу датчика такая же фигня выйдет? Или я тупанул и полез в сторону? Что, кто посоветует?!!! Всё как то наспех, благо привод "освободился", и то большие расхождения теории с практикой!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 29.11.2019, 15:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Короче- спокойно "забил" сетап 1, подкорректировал сетап 2 и всё как бы получилось-0-10(9), 0-11(9), 0-12(20), 3-02(0), 4-12(0), 4-14(50). Разница сетапов в 3-03 (35)-(50). Думаю, что в настройках по давлению проблем не будет. Переход по частоте без провалов-плавный, так, что кака бЭ получилось! Единственное- попробовал запаролить, ни хрена не вышло, получается панель с паролем надо убирать в карман?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 29.11.2019, 18:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(hont88 @ 29.11.2019, 15:19) *
Короче-... попробовал запаролить, ни хрена не вышло, получается панель с паролем надо убирать в карман?


Не надо гадить людям и они к вам будут ближе..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 29.11.2019, 21:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Цитата(По самые по... @ 29.11.2019, 19:00) *
Не надо гадить людям и они к вам будут ближе..

Причём здесь гадить!!! rolleyes.gif Просто проверил опцию пароля!!! Хотя в некоторых случаях это необходимость, ручки шаловливые никто не отменял, -после гарантии "хоть потоп"!!! blink.gif Было дело-встречал платы на которых наждачкой маркировка на микросхемах стёрта-вот это гадость!!! Когда 32 контроллера зараз принимают без паролей и бэккапов, а "концы" творцов сия интеллектуального творчества не найти-вот тоже гадость!!! Когда в "тепловом" заканчивается гарантия, а прошивки "слетают" и подрядчики пытаются "бабла срубить" за ПО и пароли, а на улице зима-это уже не гадость-это уже преступление!!! И ещё у "суперруководителей" нет понятия унификация, т.е. полный разброд в оборудовании-разные фирмы, разные ПЧ, разное ПО и контроллеры разные (разными подрядчиками "сляпано"!) и принято было "подозрительно быстро", и ежели всё энто запоролено то считай крындец обслуге!!! Сам лично наблюдал в одной конторе-все ПЧ (группами) разных производителей, их там штук 40, правда без паролей слава богу! Товарищ, который их обслуживает слово "Omron" прочитать не может по причине своей ветхости (старости), дык они кажный раз кого то со стороны нанимают на наладку (когда деньги есть!), а ежели всё было бы запаролено? В трубу вылетели бы, если "сверху" за пароли доплачивали бы? mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 30.11.2019, 4:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



А что, на FC51 появился пожарный сертификат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 30.11.2019, 10:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Цитата(kosmos440o @ 30.11.2019, 5:03) *
А что, на FC51 появился пожарный сертификат?

О чём речь? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 30.11.2019, 15:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(kosmos440o @ 30.11.2019, 4:03) *
А что, на FC51 появился пожарный сертификат?


Только если захочется добровольно..
А так:
ПЕРЕЧЕНЬ продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации

Из этого перечня исключены:
Цитата
4371 Приборы и аппаратура для систем автоматическогопожаротушения и пожарной сигнализации Исключен. - Постановление Правительства РФ от 04.03.2013 N 182
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 30.11.2019, 16:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Самое последнее по обязательной сертификации

Цитата
3420 Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. - Исключен
3424 Аппараты для распределения электрической энергии (кроме выключателей автоматических). - Исключен
3426 Контакторы электромагнитные. - Исключен
3427 Пускатели электромагнитные. - Исключен
3428 Аппараты электрические для управления электротехническими установками (кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты). - Исключен
3430 Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В. - Исключен
3434 Комплектные устройства для распределения электрической энергии общего применения. - Исключен


Кооче, хромая лошадь 2 заготовлена..

Сообщение отредактировал По самые по... - 30.11.2019, 16:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 30.11.2019, 17:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Получается-пожарная станция в сборе должна сертифицироваться, а ежели по комплектующим- можно добровольно-принудительно? mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 30.11.2019, 22:13
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Все устройства ППУ должны быть сертифицированы по ГОСТ 53325-201х. Это описано в 123-ФЗ. Тема уже неоднократно обсуждалась и пережёвывалась. Если кто-то пользуется лазейками в законодательстве - это их дело. Сертифицированные частотники FC101.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 30.11.2019, 22:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 30.11.2019, 22:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Вот ссылка на статью, там другой список
https://fireman.club/statyi-polzovateley/se...y-bezopasnosti/

https://fireman.club/wp-content/uploads/201...ovlenie-241.rar

Так что правой рукой разрешаем, левой запрещаем.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 30.11.2019, 22:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 1.12.2019, 10:11
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Цитата(kosmos440o @ 30.11.2019, 23:13) *
Все устройства ППУ должны быть сертифицированы по ГОСТ 53325-201х. Это описано в 123-ФЗ. Тема уже неоднократно обсуждалась и пережёвывалась. Если кто-то пользуется лазейками в законодательстве - это их дело. Сертифицированные частотники FC101.

В общих чертах-тема про нюансы настройки! rolleyes.gif Что касаемо ППУ, дык это на совести товарищей ответственных! Но опять же реалии нашей Россеи- денег нет, а надо!!! Потому на насосы "подпора" вешают функцию пожарного, и ни каким боком не задумываясь из каких комплектующих всё это собрано! Плюсом и пожарная магистраль входит в состав ХВС! Одна беда- трубы "на издохе"!!! huh.gif Проверки со стороны контролирующих органов заключаются в измерении давления на выходе пожарного рукава- давление в норме-всё хорошо, а как и каким образом это достигнуто никого не волнует! А почему выбор заказчика пал на FC51 не знаю, видно цена\качество устраивает laugh.gif ! Хотя я согласен по- тихоньку можно приводить систему в порядок, а не "затыкать дыры"! blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 1.12.2019, 10:11
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(kosmos440o @ 30.11.2019, 22:50) *
Вот ссылка на статью, там другой список
... ...


Чтобы не засорять топик пустопорожными ссылками, приведите конкретную позицию в списках, где есть требования к обязательной сертификации на преобразователи частоты.

Например: 3431 Комплектные устройства управления электроприводами на напряжение до 1000 В (одиночные изделия) Исключен. - Постановление Правительства РФ от 04.03.2013 N 182
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 4.12.2019, 20:01
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(По самые по... @ 30.11.2019, 15:26) *

Ваша ссылка на перечень продукции, для которой требуется просто обязательная сертификация. Это да, сейчас много чего можно не сертифицировать. Для противопожарных систем требуется дополнительная сертификация по 123-ФЗ. Во вложении пожарный сертификат, посмотрите код ТН ВЭД (853710), который можете самостоятельно найти тут, "Об утверждении Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности" п. 1.8:
http://docs.cntd.ru/document/1200003428
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1._____________________________________FC101__FC102__Vacon100___DK.__25.B.04526.pdf ( 3,82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 5.12.2019, 20:17
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(kosmos440o @ 4.12.2019, 20:01) *
Ваша ссылка на перечень продукции, для которой требуется просто обязательная сертификация. Это да, сейчас много чего можно не сертифицировать. Для противопожарных систем требуется дополнительная сертификация по 123-ФЗ. Во вложении пожарный сертификат, посмотрите код ТН ВЭД (853710), который можете самостоятельно найти тут, "Об утверждении Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности" п. 1.8:
http://docs.cntd.ru/document/1200003428


Смотрю сертификат и вижу, что ПЧ шли на сертификацию как компоненты приборов пожарных управления , а если точнее, как:

Цитата
ПУЛЬТЫ, ПАНЕЛИ, КОНСОЛИ, СТОЛЫ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ ПРОЧИЕ, ОБОРУДОВАННЫЕ ДВУМЯ ИЛИ БОЛЕЕ УСТРОЙСТВАМИ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8535 ИЛИ 8536, ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ ПРИБОРЫ ИЛИ УСТРОЙСТВА ГРУППЫ 90 И ЦИФРОВЫЕ АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ, КРОМЕ КОММУТАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8517, НА НАПРЯЖЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 1000 В, ПРОЧИЕ


Смотрим 123ФЗ и читаем Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, которые подпадают под ТН ВЭД 853710.
Видим, что обозначенные ПЧ никаким боком не пригодны для систем автоматического пожаротушения в качестве законченных устройств.
А вот как компоненты приборов пожарных управления могут, но для этого должны быть сертифицированы сами пожарные приборы управления, а не комплектующие компоненты. Надурили данфосы пожарников!


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных