> Объединение 3-х вытяжных систем в одну свечу., 17-этажное здание, на 1-ом этаже отделение банка.
Den78
сообщение 11.2.2007, 15:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.1.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5770



Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста возможноли объединить в одну свечу 3 вытяжные системы.
17-этажное здание , на 1-ом этаже будет располагаться отделение банка, ни каких ВЕ каналов в помещении банка нет, т.е. только будут свечи вдоль фасада. По проекту П1В1(операционный зал, офисы, кассы~2000м3\ч), В2(кассы~200м3\ч), В3(сейф,депозитарий ~200м3\ч), В4 (санузел 55м3\ч), вопрос, возможно ли объединить в одну свечу помещения систем В1,В2,В3 (в свечу В1 произойдет врезание В2 и В3) и следовательно вдоль фасада пойдут две свечи В1(В2,В3) и В4, или на каждую систему собственная свеча? Если да, то требуется установка КЛОПов?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 11.2.2007, 15:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Установка "Клопов" не требуется в случае отсутствия прохождения воздуховодами межэтажного перекрытия (в случае, если канал имеет пожароустойчивость более 60 мин. и не имеет ответвлений). Объединить вполне возможно, но будут некоторые противоречия с нормативными документами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Den78
сообщение 11.2.2007, 15:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.1.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5770



Цитата(Igor Barishpolets @ Feb 11 2007, 15:21 )
Установка "Клопов" не требуется в случае отсутствия прохождения воздуховодами межэтажного перекрытия (в случае, если канал имеет пожароустойчивость более 60 мин. и не имеет ответвлений). Объединить вполне возможно, но будут некоторые противоречия с нормативными документами.

Прохождение воздуховодами межэтажных перекрытий не осуществляется, все системы расположены в межпотолочном пространстве.
А какие противоречия?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Sistembl_banka.dwg ( 333,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.2.2007, 16:32
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



На каждой системе свой вентилятор? Нет, тогда не объединяйте. Параллельная работа трех РАЗНЫХ вентиляторов на одну ветку... Как собираетесь сие увязать? Рискуете получить приток в помещения касс и сейфа. В лучшем случае пульсацию и нестабильную работу всех трех систем.
Честно говоря, удивлен ответом "объединить можно". Может разве что при суммарном вытяжном наверху. Но все равно не советую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Den78
сообщение 11.2.2007, 16:46
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.1.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5770



Цитата(Skaramush @ Feb 11 2007, 16:32 )
На каждой системе свой вентилятор? Нет, тогда не объединяйте. Параллельная работа трех РАЗНЫХ вентиляторов на одну ветку... Как собираетесь сие увязать? Рискуете получить приток в помещения касс и сейфа. В лучшем случае пульсацию и нестабильную работу всех трех систем.
Честно говоря, удивлен ответом "объединить можно". Может разве что при суммарном вытяжном наверху. Но все равно не советую.

Спасибо, я тоже к такому варианту склоняюсь, но тянуть каждую систему на 45-50м вверх, уж очень неохото, было бы здание 3-5 этажное без проблем каждую отдельно бросил. С другой стороны по Ра возможно подобрать вентиляторы и поставить обратные клапана, но как работать будет, вот здесь вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 11.2.2007, 16:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Забыл отметить, что сборник должен быть под разряжением!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Den78
сообщение 11.2.2007, 17:06
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.1.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5770



Объединять можно, но в "узле" соединения систем должен быть "короб" с функцией камеры статического давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.2.2007, 18:55
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вот на тему сборника под рарежением очень существенно. Т.е. суммарный вентилятор. А камера не спасет. Есть, конечно, еще вариант - считать диаметр сборника метра на 3 в секунду и вторую и третью врезки делать по типу эжектора. Может сработать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 12:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных