> Выпуск ливнево-производственной канализации в водоем
alexandrpjatkov
сообщение 12.12.2019, 13:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Имеется проект выпуска ливнево-производственной канализации (после очистки)
Я правильно понимаю, что диаметр выпуска (выпуск самотечнвй ) должен рассчитываться на работу полным сечением трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 12.12.2019, 14:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Когда труба работает полным сечением это напорный режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 12.12.2019, 14:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Young @ 12.12.2019, 16:25) *
Когда труба работает полным сечением это напорный режим.

Абсолютно нет...ливневка уличная может работать полным сечением, но там самотек.


Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 12.12.2019, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 12.12.2019, 14:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(alexandrpjatkov @ 12.12.2019, 13:46) *
Имеется проект выпуска ливнево-производственной канализации (после очистки)

Разделение стока есть или чистится 100%?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 12.12.2019, 15:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(miter @ 12.12.2019, 16:51) *
Разделение стока есть или чистится 100%?

Чистится все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 12.12.2019, 15:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(alexandrpjatkov @ 12.12.2019, 14:35) *
Абсолютно нет...ливневка уличная может работать полным сечением, но там самотек.

Когда она работает полным сечением это и есть работа в напорном режиме.
https://students-library.com/library/read/8...y-dozdevoj-seti

Сообщение отредактировал Young - 12.12.2019, 15:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 13.12.2019, 7:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Young @ 12.12.2019, 17:44) *
Когда она работает полным сечением это и есть работа в напорном режиме.
https://students-library.com/library/read/8...y-dozdevoj-seti

Может еще скажете сколько атмосфер в ливневке достигается? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 13.12.2019, 8:44
Сообщение #8


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Сам посчитай ) При заполненной сети прикинь разность отметок начала и конца плюс столб воды в верхнем колодце )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 13.12.2019, 8:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(alexandrpjatkov @ 12.12.2019, 15:09) *
Чистится все

Тогда не надо на полное заполнение. Обычный самотек. Это уже не ливневая сеть

Сообщение отредактировал miter - 13.12.2019, 9:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 13.12.2019, 9:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(alexandrpjatkov @ 13.12.2019, 7:14) *
Может еще скажете сколько атмосфер в ливневке достигается? rolleyes.gif

Цитата(Ferdipendoz @ 13.12.2019, 8:44) *
Сам посчитай ) При заполненной сети прикинь разность отметок начала и конца плюс столб воды в верхнем колодце )

Не, Александр считает только в случае самой крайней нужды )) Лучше новую тему создать на авоке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 13.12.2019, 10:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Young @ 13.12.2019, 11:05) *
Не, Александр считает только в случае самой крайней нужды )) Лучше новую тему создать на авоке.

Т.е. по вашему если при засоре обычной хоз-быт канализации в колодце образуется некий столб воды, то система из самотечной становится напорной? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.12.2019, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 13.12.2019, 10:16
Сообщение #12


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(alexandrpjatkov @ 13.12.2019, 12:04) *
Т.е. по вашему если при заслон обычной хоз-быт канализации в колодце образуется некий столб воды, то система из самотечной становится напорной? rolleyes.gif

А по-твоему, она продолжает спокойненько течь с расчётным наполнением, несмотря на "заслон" и некий столб воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 13.12.2019, 10:16
Сообщение #13


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(alexandrpjatkov @ 13.12.2019, 10:04) *
Т.е. по вашему если при заслон обычной хоз-быт канализации в колодце образуется некий столб воды, то система из самотечной становится напорной? rolleyes.gif

Саня, я думала что есть предел твоей фантазии. Но, нет. Ты снова меня удивил. Ты, Саня, удивительный человек.
Тебе пишут про ливневую канализацию, а ты фекальной под нос тычешь. Несерьезно. Как с тобой на серьезные темы говорить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 13.12.2019, 10:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Александр, я вам ссылку выше привел, вы ее читали?

Сообщение отредактировал Young - 13.12.2019, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 13.12.2019, 11:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(alexandrpjatkov @ 13.12.2019, 10:04) *
Т.е. по вашему если при засоре обычной хоз-быт канализации в колодце образуется некий столб воды, то система из самотечной становится напорной? rolleyes.gif

то есть по вашему аварийный режим, заложенный проектом на несколько раз в год, это нормально?
и по вашему "столб воды" не создает напор?

ну чисто теоретически. что такое самотечный режим? течение жидкости в данном сечении под силами тяжести в данном конкретном сечении с учетом того, что этого сечения и после него будут точно такие же сечения, с теми же самыми характеристиками. допустим может быть ситуация, когда в сечении есть только "своя" сила тяжести и h/d=1. такое может быть по таблицам лукиных в ж/б трубе ду100 с уклоном 0,02 и расходом 6,84л/с.
и получается, что если вы запроектировали систему "самотечной", с такой трубой и уклоном 0,02, то никогда расход через нее не будет превышать 6,84 л/с при полном заполнении? или вруны эти лукины? без калькуляторов не так все насчитали? народ требует таблицы пяткова!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 13.12.2019, 11:20
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Young @ 13.12.2019, 12:16) *
Александр, я вам ссылку выше привел, вы ее читали?

Читал, а что будете делать если расхода элементарно не хватит чтобы заполнить трубу? Или заполнить её сток не полностью а процентов на 90-тогда, что напорный участок превращается в самотечнвй? Только вот жаль, что при этом он ни свой уклон и ни чего другого не поменяет (уклон для напорного участка вообще то может сильно отличаться от уклона для самотечного)
Делать то все равно нужно по нормам для самотечной сети

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.12.2019, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 13.12.2019, 11:27
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(alexandrpjatkov @ 13.12.2019, 11:20) *
Читал, а что будете делать если расхода элементарно не хватит чтобы заполнить трубу? Или заполнить её сток не полностью а процентов на 90-тогда, что напорный участок превращается в самотечнвй? Только вот жаль, что при этом он ни свой уклон и ни чего другого не поменяет (уклон для напорного участка вообще то может сильно отличаться от уклона для самотечного)
Делать то все равно нужно по нормам для самотечной сети

Ничего не буду делать. Если расхода не хватает чтобы заполнить трубу - труба работает в самотечном режиме. Но как это влияет на то, что при полном сечении сеть работает в напорном режиме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 13.12.2019, 11:49
Сообщение #18


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(alexandrpjatkov @ 13.12.2019, 12:20) *
Читал...
Делать то все равно нужно по нормам для самотечной сети

Саня, почитай ещё интересную тему с подтоплением ливневой канализации.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=127541
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 13.12.2019, 12:44
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Young @ 13.12.2019, 13:27) *
Ничего не буду делать. Если расхода не хватает чтобы заполнить трубу - труба работает в самотечном режиме. Но как это влияет на то, что при полном сечении сеть работает в напорном режиме?

Чтобы она могла работать в самотечного режиме, нужно чтобы она была проложена не с уклоном в одну прамилле (как это сделано в проекте который у меня перед глазами ). Пытаюсь разобраться с чужим проектом и обосновать до понедельника (селектор с заказчиком ) переделки части проекта.
Выпуск длиной более сотни метров проложен с уклоном в одну прамилле (одну тысячную). В профиле написано две прамилле, но по факту при пересчете я получил менее 1,3 прамилле.

Рита, за ссылку спасибо, смотрю тему.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.12.2019, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 13.12.2019, 12:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Ох уж эти чужие недоработанные проекты, сколько уже вы их исправлили? На моей памяти уже несколько десятков. Погубят они вас, Александр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 13.12.2019, 12:53
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Young @ 13.12.2019, 14:46) *
Ох уж эти чужие недоработанные проекты, сколько уже вы их исправлили? На моей памяти уже несколько десятков. Погубят они вас, Александр.

Так и за мной наверняка кто то правит. Тем более, человек, последний занимавшийся этим проектом (а их несколько было)не ВКшник по специальности (теплосети ). Но вопрос не в этом, а как обосновать необходимость переделки косяка. Зак вообще болезненно реагирует на этот участок. Не хочет под водой более сотни метров тянуть, а заглубляться с увеличением уклона тем более не захочет. Ему бы на рельеф желалось бы. А что мы проблемы из-за этого можем получить на экспертизе так его это не волнует


Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.12.2019, 13:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 13.12.2019, 14:00
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Уклон вторичен - важна скорость самоочищения (и также важна скорость, не разрушающая конструкций сети). Если при тысячной она достигается, то уклон выбран верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 13.12.2019, 15:49
Сообщение #23


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(nagger @ 13.12.2019, 15:00) *
Уклон вторичен - важна скорость самоочищения (и также важна скорость, не разрушающая конструкций сети). Если при тысячной она достигается, то уклон выбран верно.

Кстати, да.
Для примера: у меня площадка - великое плато, ровный стол.
Чтобы не зарываться ливневкой, уклоны по расчету приняты основном 0,003. Скорости и наполнение тоже учитываются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 16.12.2019, 8:40
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Чтобы ответить на вопрос нужно понимать всю схему, какой тип очистных сооружений используется. Если в системе допускается подпор то выгоднее сделать выпуск полным сечением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.12.2019, 14:24
Сообщение #25


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 13.12.2019, 11:04) *
Т.е. по вашему если при засоре обычной хоз-быт канализации в колодце образуется некий столб воды, то система из самотечной становится напорной? rolleyes.gif

Ещё как становится. Особенно чувствуется если унитаз в подвале без затвора.. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 16.12.2019, 17:12
Сообщение #26


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Serg Ivanov @ 16.12.2019, 14:24) *
Ещё как становится. Особенно чувствуется если унитаз в подвале без затвора.. clap.gif

Ну, что Вы Саню то пугаете! Как не хорошо. Унитаз в подвале - откуда? Быть такого не может, чтоб через унитаз в подвале канажка выливалась laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 17.12.2019, 8:23
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(nagger @ 13.12.2019, 14:00) *
Если при тысячной она достигается, то уклон выбран верно.

А построить такой уклон реально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 17.12.2019, 9:29
Сообщение #28


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(miter @ 17.12.2019, 8:23) *
А построить такой уклон реально?

Уточните вопрос, пожалуйста.
Подобный уклон и даже меньше прописан нормативкой, правда в СП31, но не суть. Он существует! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 17.12.2019, 9:34
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(ViC @ 17.12.2019, 9:29) *
Он существует! rolleyes.gif

Я знаю, что существует на бумаге smile.gif Но один строитель сказал мне, что уклон меньше 0,005 они не поймают никак.
Вот интересно мнение: это тот строитель не поймает или в принципе.
Сам я слабо представляю укладку, например, ЖБ трубы DN1200 длиной 6м с перепадом концов в 6 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 17.12.2019, 11:03
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Жесткое основание в помощь. Потом, конечно, осядет что-то, но концы с концами свести можно, думаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 17.12.2019, 11:12
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(nagger @ 17.12.2019, 11:03) *
Жесткое основание в помощь.

А жесткое основание можно сделать с перепадом 1 мм на метр в реальных условиях?
И можно ли обосновать в проекте?

Цитата(nagger @ 17.12.2019, 11:03) *
Потом, конечно, осядет что-то, но концы с концами свести можно, думаю.

Концы с концами - да. А в середине...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.12.2019, 14:26
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(nagger @ 13.12.2019, 16:00) *
Уклон вторичен - важна скорость самоочищения (и также важна скорость, не разрушающая конструкций сети). Если при тысячной она достигается, то уклон выбран верно.

Короче не обеспечивается у меня скорость самоочищения. Надо уклон менять. Зак. или сам повесится или меня повесить. Не хочет он 150 метров по дну тянуть, а тут ему еще и грунтовых работ добавится. Проект разрабатывался для условии что в водоем будут плавучий кран загонять а для зака это проблематично.
Зак склоняет всех чтобы на рельеф стоки выпустить, но как я знаю что на рельеф -это с экологами проблемы. Только вспомнить не могу конкретный норматив, запрещающий выпускников на рельеф. Не подскажет кто нибудь? Просто логика-не прокатит, заку надо конкретные выдержки из норм. Я помню что не так давно уже где то задавал подробный вопрос, но не могу найти ни тему, ни соответственно ответ на этот вопрос.


Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.12.2019, 14:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 17.12.2019, 14:54
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(alexandrpjatkov @ 17.12.2019, 14:26) *
Короче не обеспечивается у меня скорость самоочищения. Надо уклон менять. Зак. или сам повесится или меня повесить. Не хочет он 150 метров по дну тянуть, а тут ему еще и грунтовых работ добавится. Проект разрабатывался для условии что в водоем будут плавучий кран загонять а для зака это проблематично.

...какое дно? какой кран? какой водоем?...
...какой заяц, какая блоха ааааааааааа... (с) Ээх (Ух ты, говорящая рыба)


Александр о чем вы вообще? если задаете вопрос, то задавайте вопрос полностью.


По теме уклонов: ну будет одна труба с уклоном чуть больше, другая без. все равно заполнение не 1, на каких то участках просто подзаилится какая то часть, в другом будет "чистая". в "среднестатистическом" нужно что бы был уклон.
просто и с поперечными сломами от подвижек грунта бетонные трубы работают и достаточно долго, если на границе УГВ и не подмывается грунт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 17.12.2019, 15:03
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(alexandrpjatkov @ 17.12.2019, 14:26) *
Короче не обеспечивается у меня скорость самоочищения

А от чего самоочищение, если сброс в водоем после очистных? Там вода чище, чем в кране у вас biggrin.gif
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.12.2019, 14:26) *
150 метров по дну тянуть.... Проект разрабатывался для условии что в водоем будут плавучий кран загонять

В море что ли сброс?
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.12.2019, 14:26) *
норматив, запрещающий выпускников на рельеф. Не подскажет кто нибудь?

Нет такого. Но и разрешающего нет. Поэтому разрешение дают только на сброс в водный объект. Хотя ходят легенды... rolleyes.gif

Сообщение отредактировал miter - 17.12.2019, 15:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.12.2019, 17:56
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Самоочищающая скорость после очистных это интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.12.2019, 18:10
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(miter @ 17.12.2019, 17:03) *
А от чего самоочищение, если сброс в водоем после очистных? Там вода чище, чем в кране у вас biggrin.gif

Если так, то почему же иы тогда стоки в водопровод то не направляем? (сарказм)
Обращаю внимание, что там не просто ливневка, а ливнево-производственная. В стоках нефтепродукты присутствуют в концентрации несколько тысяч (точную цифру не помню) милиграмм на литр и взвешенных веществ немало. (до очистки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 17.12.2019, 22:34
Сообщение #37


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(alexandrpjatkov @ 17.12.2019, 18:10) *
Если так, то почему же иы тогда стоки в водопровод то не направляем? (сарказм)
Обращаю внимание, что там не просто ливневка, а ливнево-производственная. В стоках нефтепродукты присутствуют в концентрации несколько тысяч (точную цифру не помню) милиграмм на литр и взвешенных веществ немало. (до очистки)


Да пофигу, сколько было "ДО ОЧИСТКИ". Ты же трубу "ПОСЛЕ ОЧИСТКИ" тянешь.
Цитата(alexandrpjatkov @ 12.12.2019, 13:46) *
Имеется проект выпуска ливнево-производственной канализации (после очистки)
Я правильно понимаю, что диаметр выпуска (выпуск самотечнвй ) должен рассчитываться на работу полным сечением трубы?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 18.12.2019, 8:10
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(alexandrpjatkov @ 17.12.2019, 18:10) *
Если так, то почему же иы тогда стоки в водопровод то не направляем? (сарказм)

Сарказм тут прям зря
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 18.12.2019, 9:40
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 2642
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(alexandrpjatkov @ 17.12.2019, 14:26) *
Короче не обеспечивается у меня скорость самоочищения. Надо уклон менять

Цитата(miter @ 17.12.2019, 15:03) *
А от чего самоочищение, если сброс в водоем после очистных?

Если стоки после КОС, то можно их считать осветленными и/или биологически очищенными и см п. 5.4.2 СП 32: не самоочищения, но минимальная скорость должна быть обеспечена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 18.12.2019, 9:51
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(nagger @ 18.12.2019, 9:40) *
Если стоки после КОС, то можно их считать осветленными и/или биологически очищенными и см п. 5.4.2 СП 32: не самоочищения, но минимальная скорость должна быть обеспечена.

Так самоочищение или минимальная скорость?
У вас просто осветленные и/или биологически очищенные или еще и должным образом доочищенные и обеззараженные?
Говорите уже расход, диаметр и материал трубы laugh.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.12.2019, 10:55
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(ViC @ 18.12.2019, 0:34) *

Да пофигу, сколько было "ДО ОЧИСТКИ". Ты же трубу "ПОСЛЕ ОЧИСТКИ" тянешь.

Но ведь воде этой по своему составу далеко до норм на питьевую воду (даже после очистки ). Да и потом, производитель конечно "зуб дает и мамой клянется " что его очистные чистят до рыбхоза, но чистят ли они на самом деле до рыбхоза?

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.12.2019, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 18.12.2019, 10:59
Сообщение #42


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(alexandrpjatkov @ 18.12.2019, 11:55) *
Но ведь воде этой по своему составу далеко до норм на питьевую воду (даже после очистки ). Да и потом, производитель конечно "зуб дает и мамой клянется " что его очистные чистят до рыбхоза, но чистят ли они на самом деле до рыбхоза?

Что ты опять всё в одну кучу лепишь. При чем тут "рыбхоз" и "вода питьевая" ? Это разные понятия.
У тебя сток после очистки до показателей "рыбхоза", вот его и отводи. Точка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 18.12.2019, 11:06
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(alexandrpjatkov @ 18.12.2019, 10:55) *
Но ведь воде этой по своему составу далеко до норм на питьевую воду (даже после очистки ).

Вы не поверите biggrin.gif

Цитата(alexandrpjatkov @ 18.12.2019, 10:55) *
чистят ли они на самом деле до рыбхоза?

Не чистят smile.gif Но это вас как-то касается? Вам надо обеспечить отвод расхода воды с заданными параметрами

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 18.12.2019, 11:25
Сообщение #44


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(miter @ 18.12.2019, 12:06) *
Вам надо обеспечить отвод расхода воды с заданными параметрами

Прям отжирню ключевую мысль. Может так Саня внемлет гласу народа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.12.2019, 15:02
Сообщение #45


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44850
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Уже не актуально - плавкран не загнать же.
На рельеф - все поменялось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 18.12.2019, 16:23
Сообщение #46


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(ViC @ 18.12.2019, 11:25) *
Прям отжирню ключевую мысль. Может так Саня внемлет гласу народа.


Прикрепленный файл  bespolezno.jpg ( 16,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 19.12.2019, 6:41
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(ViC @ 18.12.2019, 13:25) *
Прям отжирню ключевую мысль. Может так Саня внемлет гласу народа.

А кто сказал что без отжирнения я не внял? Спасибо конечно...


Цитата(Vano @ 18.12.2019, 17:02) *
Уже не актуально - плавкран не загнать же.
На рельеф - все поменялось.

Иван, ты похоже пост мой не дочитал. Там зак склоняет к "на рельеф " а я наоборот не хочу этого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 19.12.2019, 7:10
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(miter @ 17.12.2019, 17:03) *
А от чего самоочищение, если сброс в водоем после очистных? Там вода чище, чем в кране у вас biggrin.gif

В море что ли сброс?

Нет такого. Но и разрешающего нет. Поэтому разрешение дают только на сброс в водный объект. Хотя ходят легенды... rolleyes.gif

Жаль что на зака эти слова не подействуют. Он мне уже не раз заявлял-вы покажите мне где конкретно этот запрет написан. А если не написано конкретно, значит разрешено... Понимаю конечно что это не так и буду конечно стоять на своем, но просто зак очень бодливый. Он меня согласованиями материалов неподходящих по климатическим параметрам (он хочет неподходящие поставить ) звбодал уже (то непосредственно на меня, то через гипа то через главного инженера, сегодня похоже будет еще один заход но не знаю еще через кого) а тут еще добавится..


Цитата(nagger @ 18.12.2019, 11:40) *
Если стоки после КОС, то можно их считать осветленными и/или биологически очищенными и см п. 5.4.2 СП 32: не самоочищения, но минимальная скорость должна быть обеспечена.

Так эту скорость я как раз и не могу обеспечить при том уклоне что в проекте. Значит заглубляться и уклон увеличивать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 19.12.2019, 8:41
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Блин, и смех и грех. Сходил на селектор с заказчиком. Заказчик требует обосновать значения расхода скорости и уклона взятые из таблицы лукиных. Непосредственно выкопировка из этой таблицы ему не указ. ГИП и нач. отдела на его стороне. И обосновать это нужно сегодня. Так-растак. Как быть ума не приложу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.12.2019, 9:21
Сообщение #50


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Вот - давно надо было селектор провести. Сразу стали ясны вопросы, определились задачи.
Расход-то у тебя должен быть расчётный, в смысле требуемый расход. Уже из необходимости пропуска этого заданного расхода и считай уклон со скоростью.
Может быть и подпор пригодится. Только тоже надо учитывать, что если выпуск где-то на дне, то над ним тоже будет подпор, который будет препятствовать движению
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 19.12.2019, 11:06
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 19.12.2019, 11:21) *
Вот - давно надо было селектор провести. Сразу стали ясны вопросы, определились задачи.
Расход-то у тебя должен быть расчётный, в смысле требуемый расход. Уже из необходимости пропуска этого заданного расхода и считай уклон со скоростью.
Может быть и подпор пригодится. Только тоже надо учитывать, что если выпуск где-то на дне, то над ним тоже будет подпор, который будет препятствовать движению

Осталось только посчитать как этот подпор будет замедлять стоки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.12.2019, 14:04
Сообщение #52


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А выпуск в реку? Зачем 150 м по дну?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 19.12.2019, 14:49
Сообщение #53


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Ferdipendoz @ 19.12.2019, 14:04) *
А выпуск в реку? Зачем 150 м по дну?

Так на том берегу выпуск rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 19.12.2019, 15:09
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 19.12.2019, 16:04) *
А выпуск в реку? Зачем 150 м по дну?

Иначе выпуск будет во льду. Там дно пологое и лед толщиной 2 метра. Если делать длину меньше-либо в лед упрусь, либо ниже отметки дна буду.
Х

Цитата(ViC @ 19.12.2019, 16:49) *
Так на том берегу выпуск rolleyes.gif

Бери дальше -в Америку отпровлять стоки будем. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 19.12.2019, 15:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 19.12.2019, 15:37
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



У меня, как обычно, простой вопрос))
Что написано в ТУ на сброс очищенных вод после КОС? Почему Заказчик настаивает на сбросе на рельеф, если это не прописано в ТУ или в Техническом задании? И какова позиция ГИПа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 19.12.2019, 15:46
Сообщение #56


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(alexandrpjatkov @ 19.12.2019, 15:09) *
Бери дальше -в Америку отпровлять стоки будем. rolleyes.gif


До Австралии может оказаться ближе wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 19.12.2019, 16:03
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Барабан @ 19.12.2019, 17:37) *
У меня, как обычно, простой вопрос))
Что написано в ТУ на сброс очищенных вод после КОС? Почему Заказчик настаивает на сбросе на рельеф, если это не прописано в ТУ или в Техническом задании? И какова позиция ГИПа?

В ТУ-в водоем. Зак. хочет менять ТУ. Позиция ГИПа-получите разрешение на рельеф, сделаем на рельеф. Зак хочет на рельеф , потому что не хочет тянуть 150 м под водой. Плавкран ему гемморойно доставлять на объект.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 19.12.2019, 16:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 19.12.2019, 16:10
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Позиция ГИПа логична.
Насколько, я понимаю, в этом случае более жесткие требования к очистке стоков будут. И согласование с разделом ООС и экспертизой потяжелее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 20.12.2019, 10:32
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Барабан @ 19.12.2019, 18:10) *
Позиция ГИПа логична.
Насколько, я понимаю, в этом случае более жесткие требования к очистке стоков будут. И согласование с разделом ООС и экспертизой потяжелее.

Решили на следующей неделе с экологами консультироваться. А от 150 метров под водой никак не уйти-- ближе к берегу -все до дна промерзает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 23.12.2019, 8:40
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(alexandrpjatkov @ 19.12.2019, 7:10) *
Он мне уже не раз заявлял-вы покажите мне где конкретно этот запрет написан.

Почему вам? Вы, НВК, согласовываете сброс? Какая вам вообще разница куда сброс? Зак дает точку, вы ведете к ней трубу. Хоть на дно океана, хоть в космос.
Цитата(alexandrpjatkov @ 19.12.2019, 7:10) *
Так эту скорость я как раз и не могу обеспечить

Покажите уже ваши расходы, диаметры и уклоны dry.gif
Цитата(alexandrpjatkov @ 19.12.2019, 15:09) *
Иначе выпуск будет во льду. Там дно пологое и лед толщиной 2 метра. Если делать длину меньше-либо в лед упрусь, либо ниже отметки дна буду.

А что за поверхностный сток при 2 м льда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 23.12.2019, 9:18
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Вопрос возник - есть же еще выпуски канализации в этот водоём в этом регионе. Тоже тащат 150 м по дну?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 23.12.2019, 9:32
Сообщение #62


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(miter @ 23.12.2019, 8:40) *
Покажите уже ваши расходы, диаметры и уклоны dry.gif

Это тайна! покрытая мраком и Саниным мракобесием laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 23.12.2019, 14:30
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Барабан @ 23.12.2019, 11:18) *
Вопрос возник - есть же еще выпуски канализации в этот водоём в этом регионе. Тоже тащат 150 м по дну?

Может и тащат. Это озеро. Выпуск необходим глубинный, чтобы максимальную турбулентность потоков водоема обеспечить. (в СП есть пункт что надо выпуски распологать в местах где максимальная турбулентность течения). Да и толщина льда (2 метра ) не даст ближе выпуск сделать. Ближе все до дна промерзать может.
А расход, к слову, 20 л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 23.12.2019, 14:48
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(alexandrpjatkov @ 23.12.2019, 14:30) *
Это озеро. ... где максимальная турбулентность течения

хм...

Цитата(alexandrpjatkov @ 23.12.2019, 14:30) *
А расход, к слову, 20 л/с

Ииии какую же трубу и с каким уклоном вы приняли? smile.gif

Сообщение отредактировал miter - 23.12.2019, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 23.12.2019, 16:00
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(miter @ 23.12.2019, 16:48) *
хм...


Ииии какую же трубу и с каким уклоном вы приняли? smile.gif

273-ю стальную с уклоном в три тысячных

Цитата(miter @ 23.12.2019, 16:48) *
хм...

А некуда там больше сливаться, кроме как в это озеро
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 24.12.2019, 18:17
Сообщение #66


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44850
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(alexandrpjatkov @ 23.12.2019, 14:30) *
Может и тащат. Это озеро. Выпуск необходим глубинный, чтобы максимальную турбулентность потоков водоема обеспечить. (в СП есть пункт что надо выпуски распологать в местах где максимальная турбулентность течения). Да и толщина льда (2 метра ) не даст ближе выпуск сделать. Ближе все до дна промерзать может.
А расход, к слову, 20 л/с

а что реально проводили изыскания по озеру?
глубину промеряли и течение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.12.2019, 19:16
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Vano @ 24.12.2019, 20:17) *
а что реально проводили изыскания по озеру?
глубину промеряли и течение?

Да. И глубина озера, и толщина льда, и рельеф дна...А что касается течения-так это я в литературе в свое время читал, что в озерах наиболее интенсивные течения на глубине. Да и сегодня посоветовался с грамотными людьми, они мне про это же сказали (я после этого и вспомнил, что это я и сам читал)

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.12.2019, 19:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 24.12.2019, 20:37
Сообщение #68


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44850
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Вот про именно интенсивность течения в озере - это сомнительно.
Это ж озеро.

Ветровые течения,вызываемые длительными ветрами одного направления; они являются причиной сгонно-нагонных явлений.

Компенсационные течения, возникающие в нижних слоях воды при переносе поверхности озера вследствие сгонно-нагонных явлений или неравномерного распределения атмосферного давления по акватории. Течение направленно от участка с повышенным уровнем в сторону пониженного.

Стоковые течения возникают под влиянием впадающих в озеро рек. Особенно они заметны на озерах, характеризуемых большим коэффициентом проточности.

Плотностные течения образуются в результате неравномерного распределения по акватории плотности воды, зависящей от температуры воды и минерализации. Направление течений от мест с меньшей плотностью к местам с большей плотностью.

Ветровые и компенсационные течения обычно наименее устойчивы. Плотностные течения, связанные с температурой воды, часто имеют сезонный характер. Наиболее устойчивы стоковые течения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 24.12.2019, 20:41
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Куда сбрасывть то? ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 25.12.2019, 8:20
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(alexandrpjatkov @ 23.12.2019, 16:00) *
273-ю стальную с уклоном в три тысячных

Я сильно подозреваю, что со скоростью проблем нет smile.gif

Цитата(alexandrpjatkov @ 24.12.2019, 19:16) *
в озерах наиболее интенсивные течения на глубине

Мне кажется, это сильно зависит от конкретного озера.
Тем более выпуск у вас максимум метра на 3 уходит под воду, а это не то чтобы прям "на глубине"

И вы так и не ответили: сколько поверхностного стока будет зимой, когда лед 2 метра толщиной?

Сообщение отредактировал miter - 25.12.2019, 8:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 25.12.2019, 10:16
Сообщение #71


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(miter @ 25.12.2019, 8:20) *
И вы так и не ответили: сколько поверхностного стока будет зимой, когда лед 2 метра толщиной?


Саня собирается топить сосули и сливать их в подлёдное озеро) Круговорот льда в природе.

Но, кроме шуток, ситуация поверхностных стоков и льда актуальна весной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 25.12.2019, 10:42
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Ashihara @ 25.12.2019, 10:16) *
ситуация поверхностных стоков и льда актуальна весной.

Вот поэтому и вопрос. Это явно территория промпредприятия. Возможно, снег вывозится в полном составе и талого стока не будет. Или не в полном и сток будет, но мало. Или лед уже не 2 метра, а сток будет его еще растапливать. Или там не только талый сток, а с промкой, и его температура +30. Или...

Сообщение отредактировал miter - 25.12.2019, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 25.12.2019, 14:43
Сообщение #73


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(miter @ 25.12.2019, 9:20) *
Я сильно подозреваю, что со скоростью проблем нет smile.gif

Прикрепленный файл  __.JPG ( 118,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35

Моя любимая дьявольская цЫферь cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 23:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных