	 |  Отвод стоков из подвала , Необходимость устройства сифонов |  |  |  
	
		|  | 
				  13.12.2019, 10:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 46
 Регистрация: 15.2.2011
 Пользователь №: 94452
 
 
 
  
 | 
				Добрый день, извините, если повтюрюсь, возник спор с коллегой)) в подвале здания имеется помещение ИТП, отвод дренажных стоков в приямок и далее насосом отдельным выпуском в сеть бытовой канализации. Также имеется паркинг, отвод стоков после тушения пожара из приямка также насосом отдельным выпуском в наружные сети дожджевой канализации. Подскажите, пожалуйста, в данной ситуации где вы предусматриваете устройство сифонов?Спасибо
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.12.2019, 11:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3047
 Регистрация: 2.1.2009
 Из: Львов Украина
 Пользователь №: 27322
 
 
 
  
 | 
				что вы себе представляете под словом "сифон"?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.12.2019, 11:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 46
 Регистрация: 15.2.2011
 Пользователь №: 94452
 
 
 
  
 | 
				Вот и мы спорим, нужно ли предусматривать мероприятия для предотвращения попадания запаха из наружных сетей при отводе стоков дренажным насосом
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.12.2019, 11:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2641
 Регистрация: 11.3.2013
 Из: РФ
 Пользователь №: 184682
 
 
 
  
 | 
				Почему "дренажный" сток в бытовую подключен?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.12.2019, 12:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 46
 Регистрация: 15.2.2011
 Пользователь №: 94452
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nagger @ 13.12.2019, 11:45)  Почему "дренажный" сток в бытовую подключен? А куда отводить? если у вас трап в ИТП, вы стокине в бытовую канализацию отводите?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.12.2019, 12:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3047
 Регистрация: 2.1.2009
 Из: Львов Украина
 Пользователь №: 27322
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Fyfcnfcbz @ 13.12.2019, 12:33)  Вот и мы спорим, нужно ли предусматривать мероприятия для предотвращения попадания запаха из наружных сетей при отводе стоков дренажным насосом а как туда должны запахи попасть?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.12.2019, 12:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 46
 Регистрация: 15.2.2011
 Пользователь №: 94452
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dima_UA @ 13.12.2019, 12:11)  а как туда должны запахи попасть? ну, предположительно, через насос
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.12.2019, 12:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3987
 Регистрация: 20.5.2007
 Из: Мск
 Пользователь №: 8532
 
 
 
  
 | 
				Перед насосом обратный клапан
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.12.2019, 12:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2641
 Регистрация: 11.3.2013
 Из: РФ
 Пользователь №: 184682
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Fyfcnfcbz @ 13.12.2019, 12:08)  А куда отводить? если у вас трап в ИТП, вы стокине в бытовую канализацию отводите? В водосток, видел, отводят случайные и проливные воды. Почему в бытовую?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.12.2019, 12:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 46
 Регистрация: 15.2.2011
 Пользователь №: 94452
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Young @ 13.12.2019, 12:19)  Перед насосом обратный клапан Все, пора в отпуск... спасибо))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.12.2019, 12:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3047
 Регистрация: 2.1.2009
 Из: Львов Украина
 Пользователь №: 27322
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Young @ 13.12.2019, 13:19)  Перед насосом обратный клапан Цитата(Fyfcnfcbz @ 13.12.2019, 13:41)  Все, пора в отпуск... спасибо)) а перед обратным клапаном еще и столб воды Цитата(nagger @ 13.12.2019, 13:39)  В водосток, видел, отводят случайные и проливные воды. Почему в бытовую? если в дождевую далеко тянуть, то почему бы не в бытовую?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.12.2019, 13:54 |  
		| 
 Филипп
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3633
 Регистрация: 28.8.2007
 Из: Уфа
 Пользователь №: 10918
 
 
 
  
 | 
				У нас водоканал не принимает стоки с приямков ИТП и прочих в бытовую
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.12.2019, 14:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3987
 Регистрация: 20.5.2007
 Из: Мск
 Пользователь №: 8532
 
 
 
  
 | 
				А с кондиционеров? И там и там условно чистый сток. При этом дренаж от кондеев повсеместно льют в К1 а дренаж от приямков тащат в К2.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.12.2019, 15:50 |  
		| 
 Филипп
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3633
 Регистрация: 28.8.2007
 Из: Уфа
 Пользователь №: 10918
 
 
 
  
 | 
				С кондёров принимает, не было пока проблем
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.12.2019, 15:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3987
 Регистрация: 20.5.2007
 Из: Мск
 Пользователь №: 8532
 
 
 
  
 | 
				Я к тому что сток одинаковый, а отводим в разные системы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.12.2019, 10:53 |  
		| 
 Копатель
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5202
 Регистрация: 10.8.2006
 Из: Тула
 Пользователь №: 3646
 
 
 
  
 | 
				Сброс в канализацию прописан в СП Тепловые пункты.СП 41-101-95
 6.5 Опорожнение трубопроводов и оборудования тепловых пунктов и систем потребления теплоты должно осуществляться самотеком в канализацию с разрывом струи через воронку, раковину или водосборный приямок. При невозможности обеспечить опорожнение систем самотеком должен предусматриваться ручной насос или насос с электроприводом.
 
 Опорожнение конденсатных баков предусматривается по напорным конденсатопроводам, в водосборный приямок допускается предусматривать слив конденсата, оставшегося в баке ниже уровня всасывающих патрубков насосов.
 
 6.6 В полу теплового пункта следует предусматривать трап, если отметки системы канализации, водостока или попутного дренажа тепловых сетей позволяют осуществлять самотечный отвод случайных вод в эти системы, или водосборный приямок при невозможности самотечного отвода случайных вод.
 
 6.7 Для откачки воды из водосборного приямка в систему канализации, водостока или попутного дренажа должен предусматриваться один дренажный насос (без резерва). В подземных тепловых пунктах должны предусматриваться два дренажных насоса с электроприводами, один из которых - резервный. Насос, предназначенный для откачки воды из водосборного приямка, не допускается использовать для промывки систем потребления теплоты.
 
 И идёт это с лохматых годов, так же как и раньше не делали К3 канализацию столовой в детсадах и школах, трапы венткамер подключали к бытовой канализации (вообщем-то и сейчас так делают). Нормы меняются в сторону усложнения систем. В больших городах водоканалы не согласовывают сбросы чистой воды (или условно чистой) в бытовую канализацию. В малых городах и мелких поселениях  всё согласовывают.
 У меня случай был, пришлось доказывать, что опорожнение бассейна нельзя делать в систему бытовой канализации небольшого поселка. В ТУ эксплуатирующая открыто прописала - сброс воды от опорожнения ванны бассейна осуществить в поселковую бытовую канализацию.
 
 СП 282.1325800.2016
 9.9 Для приема стоков от предохранительных клапанов и сливов от теплогенераторов и опорожнения системы отопления следует предусматривать устройства для слива в систему канализации.
 
 9.11 Сливной патрубок предохранительного клапана теплогенератора должен быть подключен к канализации.
 
 СП 373.1325800.2018
 15.4 Для слива стоков в помещении АИТ устраивают трап или приямок со сбросом в общую канализационную сеть основного здания. Приямки и трапы должны обеспечить прием и сброс аварийного и ремонтного опорожнения объемов воды в контуре циркуляции воды в течении 2 ч.
 
 Для встроенных и пристроенных АИТ возможно устройство приемного устройства вне помещения АИТ.[u]
 
 Сообщение отредактировал Водяной - 15.12.2019, 10:54
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 