Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> СПТ 943 + расходомер Danfoss ультразвуковой, плавают показания
sa_
сообщение 27.2.2020, 10:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331837



Колеблются мгновенные значения расхода: Q1 35 м3/ч следущее показание 29 м3/ч потом опять 35 и так далее. Потом вроде разница уменьшается до 2 м3/ч. Но начинается то же самое на обратке Q2. И так по кругу. В герцах тоже колебания такие же.
Подкинул резервный прибор СПТ со своим питанием, колебания всё равно остаются, тоесть дело наверное в расходомере или в согласовании с теплосчетчиком.
В чем может быть проблема ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.2.2020, 11:01
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50501
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(sa_ @ 27.2.2020, 10:45) *
Колеблются мгновенные значения расхода: Q1 35 м3/ч следущее показание 29 м3/ч потом опять 35 и так далее. Потом вроде разница уменьшается до 2 м3/ч. Но начинается то же самое на обратке Q2. И так по кругу. В герцах тоже колебания такие же.
Подкинул резервный прибор СПТ со своим питанием, колебания всё равно остаются, тоесть дело наверное в расходомере или в согласовании с теплосчетчиком.
В чем может быть проблема ?

Можно датчики ультразвуковые попробовать почистить, они же съёмные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vandr
сообщение 27.2.2020, 11:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974



Есть итоги, но нет исходных данных. Важно знать насколько правильно смонтированы расходомеры, то есть, выдержаны ли прямые участки, какова вероятность частичного завоздушивания измерительного сечения. Какой Ду расходомеров и макс. расход? Наиболее часто в подобных случаях причинами были наличие воздуха, а также неправильно подобранные расходомеры, имеющие слишком большой макс. расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg