с таким железом практически невозможно справиться без использования коагулянтов.
на входе нужна емкость для исходной воды, объем - не менее 40 минут выдержки при среднечасовом расходе.
например расход 1 м3, емкость - 700-800 л, а лучше равна часовому расходу
отбор воды на фильтрование - с уровня 20-30 см от дна.
железо бывает по разному.
при низком рН обычно всплывает вверх , и держится "шапкой" на поверхности
при рН более 7,8 у меня железо болталось в толще воды крупными хлопьями, медленно оседало.
фильтрование в две ступени:
- гидроантрацит
- потом алюмосиликат
либо - алюмосиликат
потом - уголь активированный
тут сразу не угадаешь, нужны испытания.
кроме коагулянта - обязательно использовали окислитель, обычно гипохлорит натрия.
там, где жесткость присутствует (2-3 Ж), кроме хлора работал и озон.
на Северной воде (без жесткости) озон пока не испытывал, но говорят, что тоже работает.
Сообщение отредактировал nick2 - 11.3.2020, 8:50