> Гуминовые кислоты при обезжелезивании, Определение концентрации гуминовых кислот
КиД
сообщение 5.3.2020, 12:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 16.10.2007
Из: Беларусская ССР
Пользователь №: 12060



Проектируем несколько станций обезжелезивания в регионе (Полесье, РБ) с гуминовыми кислотами в подземных водах. Столкнулся с проблемой, что лаборатории не делают анализ на гуминовые кислоты. Есть анализы на общее железо (3,5мг/л), но не могу определить количество железа в минеральной форме и связанного в органические комплексы.
Вопрос: Как определить количество гуминовых кислот (или количество железа связанного с гуминовыми кислотами)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 5.3.2020, 19:45
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(КиД @ 5.3.2020, 14:14) *
Есть анализы на общее железо (3,5мг/л), но не могу определить количество железа в минеральной форме и связанного в органические комплексы.
Вопрос: Как определить количество гуминовых кислот (или количество железа связанного с гуминовыми кислотами)?

о количестве связанного железа
у нас на Севере та же проблема , железо в органокомплексах, проходит через осадочник-уголь-катионит.
без коагулянта - очистки нет.

пробу воды - окислить аэрацией.
можно дать отстаиваться, но лучше через 30-40 минут профильтровать через фильтровальную бумагу (синяя лента).
в фильтрате - замерить железо.
у меня на практике обычно остается 0,8-1,2 мг/л.
"проклятый северный миллиграмм" я его называю.
Чистой воды Вам!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 7.3.2020, 8:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



А откуда вы узнали, что там вообще есть гуминовые кислоты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 7.3.2020, 16:34
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Urchi_Purchi @ 7.3.2020, 10:38) *
А откуда вы узнали, что там вообще есть гуминовые кислоты?

я обычно не заморачиваюсь умными терминами при разговоре, я понимаю, что болотное железо после окисления связывается в органо и кремнийорганические комплексы. Которые очень трудно потом удаляются из воды.

КиД, дайте анализ на перманганатную окисляемость и кремний.

Сообщение отредактировал nick2 - 7.3.2020, 16:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 7.3.2020, 20:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Цитата(КиД @ 5.3.2020, 14:14) *
Проектируем несколько станций обезжелезивания в регионе (Полесье, РБ) с гуминовыми кислотами в подземных водах.

Да я вот про это. Там же лабораторные данные какие-то есть, а значит и методика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КиД
сообщение 10.3.2020, 18:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 16.10.2007
Из: Беларусская ССР
Пользователь №: 12060



Перманганатная окисляемость 2,6 мгО2/л. Не высокая, поэтому не заподозрил подвоха и поставил обычную станцию обезжелезивания (аэрация и фильтрование через зернистую загрузку (алюмосиликат). Поставили 6 станций обезжелезивания в шести соседних деревнях. Три из них оказались на водоносном горизонте 50-60м - в фильтрате остается "проклятый северный миллиграм". В трех других станциях на чуть более глубокий горизонт - остаточное железо 0,1мг/л. Все станции одинаковые. Анализ на кремневку не делался.
На счет методики. Станции в регионе работают через одну (не только наши). Рекомендаций по технологии нет. Теперь станции ставим, только после пилотных испытаний. В процессе пилотных испытаний и хочется сразу делать анализ на органо и кремнийорганические комплексы

Сообщение отредактировал КиД - 10.3.2020, 18:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 11.3.2020, 8:49
Сообщение #7


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



с таким железом практически невозможно справиться без использования коагулянтов.
на входе нужна емкость для исходной воды, объем - не менее 40 минут выдержки при среднечасовом расходе.
например расход 1 м3, емкость - 700-800 л, а лучше равна часовому расходу
отбор воды на фильтрование - с уровня 20-30 см от дна.
железо бывает по разному.
при низком рН обычно всплывает вверх , и держится "шапкой" на поверхности
при рН более 7,8 у меня железо болталось в толще воды крупными хлопьями, медленно оседало.

фильтрование в две ступени:
- гидроантрацит
- потом алюмосиликат

либо - алюмосиликат
потом - уголь активированный

тут сразу не угадаешь, нужны испытания.
кроме коагулянта - обязательно использовали окислитель, обычно гипохлорит натрия.
там, где жесткость присутствует (2-3 Ж), кроме хлора работал и озон.
на Северной воде (без жесткости) озон пока не испытывал, но говорят, что тоже работает.

Сообщение отредактировал nick2 - 11.3.2020, 8:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20180506_114005.jpg ( 4,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 13.3.2020, 11:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Вы случайно экспресс-тестами на железо, марганец, кремний, аммоний, нитраты, рН, овп, ЕС не интересуетесь??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 13.3.2020, 18:58
Сообщение #9


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Urchi_Purchi @ 13.3.2020, 13:28) *
Вы случайно экспресс-тестами на железо, марганец, кремний, аммоний, нитраты, рН, овп, ЕС не интересуетесь??

кто из присутствующих?
мы пользуем экспресс тесты от MicroQuant и МЭТ-тесты
и прибор походный NOVA 60A Spectroqvant
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 14.3.2020, 20:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Не за дорого во временное пользование $$
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных