Alexander06
сообщение 12.2.2007, 23:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858



Помогите пожайлуста. Вентиляционщиком ни когда не был, а появилась необходимость расчитать и, главное, правильно расчертить вентиляцию. В подвале школы (S=90 м2; h=2,8 м2) будет стоять пять электродвигателей по 110 кВт каждый. Над ними надо будет устроить обдув (т.е. приточная вентиляция). И, где-то, вытяжную. Примерно расчитать думаю смогу (6-7 кратный обмен воздуха). А вот грамотно начертить так, чтобы любой проектный институт одобрил и подобрать нужные размеры каналов - сомневаюсь. Может кто поможет. Буду очень благодарен.
Спасибо!

Сообщение отредактировал e.o.l. - 13.2.2007, 8:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sound_*
сообщение 13.2.2007, 1:14
Сообщение #2





Guest Forum






Для начала выложите здесь план помещения и с комментарием (какие смежные помещения, их назначение, какие существуют вентшахты, в каких местах можно пройти перекрытия воздуховодом, опишите здание и прилегающую территорию, и пр.).
Нужна вся информация о здании и обслуживаемом помещении, которой Вы владеете.
Надо знать, что за механизмы или установки приводят в действие указанные двигатели.
Кроме того нужен коэффициент одновремённости работающий двигателей, Ваш бюджет на всю эту затею, и на какое вентоборудование Вы рассчитываете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander06
сообщение 14.2.2007, 23:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858



План выложить не могу, т.к. моя сеть не позволит залить без проблем больше 1 Мб. Помещение - подвал школы 1959 года постройки (здание 3 этажа). Теплопункт будет располагаться в помещении S=90м2 (15,65х5,8х2,85), рядом существует несколько комнат, но они пустуют и являются складом разного хлама. Само здание сложено из кирпича. Основание каменное. Существует пристройка, в которой расположена столовая (одноэтажное здание). Каналов воздуховодов известных нет.
Установки - гидротермоочистители ГТО ТЕК-5 по 110 кВт каждая установка "Текмаш". Собственно они и являются теплогенерирующим оборудованием, но без принудительного охлаждения двигатель будет выбивать по перегреву. Работать одновременно будут пять установок (кроме весны и осени).
Бюджет всего проекта порядка 200 тыс. долл. США, а на вентиляцию рассчитываем потратить 6-7тыс. долл., но это ориентировочно, т.к. довольно смутно представляем сколько она будет стоить.
Какое оборудование хочу - не знаю. Главное охладить двигатели, а остальное меня не касается.
Спасибо за внимание!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sound_*
сообщение 15.2.2007, 2:21
Сообщение #4





Guest Forum






Сложный случай. thumbdown.gif
Что-то Ваше описание мне напоминает ценное указание: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, но что бы завтра былО. mad.gif
Единственное что пока можно сказать однозначно: нахр..на Вы их в подвал затащили?
------------
Планов нет, денег - можно сказать, также нет, каналов нет, возможностей нет...
Впрочем, под предполагаемый воздухообмен существующих каналов школы всё равно не хватит.
С теплопоступлениями пока полная неясность. Но можно предположить, что потребуется расход наружного воздуха в тёплый период года не меньше 50'000 м3/ч. Правда, я не понял, будут ли работать двигатели в тёплый период года (?).
Не исключено, что величина воздухообмена будет ближе к 170'000 м3/ч.
По-любому, потребуется делать систему с регулируемым расходом по температуре удаляемого воздуха.
Пока можно сформулировать несколько основных вопросов (для себя и для Заказчика):

1). Как организовать приток, как транспортировать в подвал наружный воздух?

2). Как организовать вытяжку, куда осуществлять выброс?

3). Какую схему выбрать: приточно-вытяжную механическую, приток с вытеснением, принудительная вытяжка с естественным притоком?

4). Уточнённая величина теплопоступлений?

5). Где возможно разместить вентоборудование?

6). Допустимая температура окружающей среды для двигателей?

7). Допустимый уровень звукового давления в помещениях и на территории?

8). Размещение воздуховодов? Возможности по прокладке?

9). Реальный бюджет на разработку проекта, поставку оборудования и монтаж будет порядка 60-80 тыс. $, т.е. на порядок больше заявленной суммы. Откуда взять деньги?

10). Исполнители, подрядчики?

------------------

Вообщем, пока прорисовывается явно неразрешимая проблема... ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander06
сообщение 15.2.2007, 10:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858



Спасибо за ответы. Но уже решил отдать это на сторону. Пусть специалист решит эту проблему.
Но отвечу на Ваш вопрос - почему я засунул их в подвал. Экономия места и денег. Это ведь теплопункт (можно сказать котельная, но без котлов, а с ГТО ТЕК), а для него лучшее место это подвал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 12:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных