> Учет ГВС в МКД при открытой системе теплоснабжения.
yyurokk
сообщение 13.3.2020, 19:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.1.2012
Пользователь №: 135032



Всем привет! Есть дом хрущевка пятиэтажка, в подвале установлен прибор учета ВКТ-9, разводка по подвалу с лежака и на отопление и на ГВС. УК выставляет счета за отопление по нормативу ссылаясь на то, что если будут по прибору считать, то будет дороже т.к. открытая система ГВС, и за ГВС выставляют счета по квартирным счетчикам, но в квитанциях разбивают на объем и Гкал.
Предлагают провести лежаки, и отдельно запитать стояки для ГВС поставить туда ПРЭМ. А нельзя ли расходомер врезать в подачу и обратку, и подключить к ВКТ и на разнице объема видеть расход ? Какие еще варианты учета ГВС возможны без прокладки труб и переврезки стояков? Выгодно ли УК , поставщику платить по нормативу, а деньги брать и за объем и за Гкал теплоносителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 14.3.2020, 8:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(yyurokk @ 14.3.2020, 0:41) *
1. в подвале установлен прибор учета ВКТ-9,
2.разводка по подвалу с лежака и на отопление и на ГВС.
3.УК выставляет счета за отопление по нормативу ссылаясь на то, что если будут по прибору считать, то будет дороже
4.т.к. открытая система ГВС, и за ГВС выставляют счета по квартирным счетчикам, но в квитанциях разбивают на объем и Гкал.
5.Предлагают провести лежаки, и отдельно запитать стояки для ГВС поставить туда ПРЭМ. А нельзя ли расходомер врезать в подачу и обратку, и подключить к ВКТ и на разнице объема видеть расход ?
6.Какие еще варианты учета ГВС возможны без прокладки труб и переврезки стояков?
7.Выгодно ли УК , поставщику платить по нормативу, а деньги брать и за объем и за Гкал теплоносителя?

1.Расходомеры ВКТ-9 установлены и на подаче, и на обратке?
2.Летом отопление тоже работает? unsure.gif
3.УК вас обманывает. Попросите у них расчеты за год помесячно с указанием фактического потребления по Протоколам т/счетчика и фактической оплатой.
4.Разбивка, это правильно. Вода отдельно, тепло отдельно у каждого свой тариф.
5.Если сейчас ГВС запитано от разводки отопления, то конечно надо делать отдельную систему.
6. И делать её лучше "закрытую", с установкой теплообменников.
7. См. п.3., поставщику скорее всего УК платит по показаниям ВКТ-9.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.3.2020, 9:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а за ГВС по дебалансу по ПРЭМам? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 14.3.2020, 14:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



"установлен прибор учета ВКТ" если на вводе уже есть учет, в чем проблема? он и объем считает, или путаница с объемом и массой? тепло гвс и отопления можно ведь расчетно разделить..
всеравно в сумме не может больше по счетчику, ну не досчитают по гвс тепла, оно в отопление перейдет..

Цитата
Выгодно ли УК , поставщику платить по нормативу, а деньги брать и за объем и за Гкал теплоносителя?
разве такое существует?? smile.gif в нашем городе УК не берет деньги за тепло и воду, и нормативы считает не УК, напрямую платят поставщику. были другие подозрения очень давно, когда если наоборот жильцы по норме, а УК по факту.. уже обман жильцов. а у вас вероятно наоборот. по вопросу 99% невыгодно и неправильно, ИМХО

Сообщение отредактировал Altelega - 14.3.2020, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yyurokk
сообщение 15.3.2020, 12:15
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.1.2012
Пользователь №: 135032



Цитата(awlan @ 14.3.2020, 11:51) *
1.Расходомеры ВКТ-9 установлены и на подаче, и на обратке?
2.Летом отопление тоже работает? unsure.gif
3.УК вас обманывает. Попросите у них расчеты за год помесячно с указанием фактического потребления по Протоколам т/счетчика и фактической оплатой.
4.Разбивка, это правильно. Вода отдельно, тепло отдельно у каждого свой тариф.
5.Если сейчас ГВС запитано от разводки отопления, то конечно надо делать отдельную систему.
6. И делать её лучше "закрытую", с установкой теплообменников.
7. См. п.3., поставщику скорее всего УК платит по показаниям ВКТ-9.

1. Сходил в подвал посмотрел. И на подаче и на обратке установлены расходомеры и термопреобразователи.
2. Летом просто отключают стояки на отопление, оставляя открытыми стояки на ГВС.
3.Попрошу.
4. С этим согласен абсолютно!
5. Если установлены расходомеры и термопреобразователи на подаче и обратке, настроить прибор можно без прокладки труб ???
6. Теплообменник вещь хорошая, но жильцы не подпишутся, дорого будет.
7. УК может платить за Гкал по ВКТ, а за объем слитой на ГВС, как, по нему же?

"установлен прибор учета ВКТ" если на вводе уже есть учет, в чем проблема? он и объем считает, или путаница с объемом и массой?"
Я так понял он и объем на подаче считает и на обратке, на разнице получим объем потребленной на ГВС, теплоту на ГВС можно и рассчитать. я слышал, что по температурным графикам ВКТ-9 сам может высчитать Гкал на объем слитой воды ГВС , так ли это ?

Сообщение отредактировал yyurokk - 15.3.2020, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 15.3.2020, 12:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Прочитайте инструкцию на прибор, сейчас все есть в открытом доступе...
По схемам расчетов у ВКТ точно не знаю. Есть вычислители, где можно задать пару схем от одной общей или разных систем. У вас считает общую энергию отопление+гвс. Чтобы тепло посчитать, прибор должен знать массы (и объем) и температуры, также по правилам прибор должен регистрировать эти показания в архив суточные и часовые. Всё же логично, разве не так?

ЗЫ по закону сохранения массы и энергии, то что осталось разнице подачи и обратки есть потребленное - осталось в здании

Сообщение отредактировал Altelega - 15.3.2020, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.3.2020, 17:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Altelega @ 15.3.2020, 12:47) *
Прочитайте инструкцию на прибор, сейчас все есть в открытом доступе...
По схемам расчетов у ВКТ точно не знаю. Есть вычислители, где можно задать пару схем от одной общей или разных систем. У вас считает общую энергию отопление+гвс. Чтобы тепло посчитать, прибор должен знать массы (и объем) и температуры, также по правилам прибор должен регистрировать эти показания в архив суточные и часовые. Всё же логично, разве не так?

ЗЫ по закону сохранения массы и энергии, то что осталось разнице подачи и обратки есть потребленное - осталось в здании

см сообщение 3 тут. и сравниваем с тем что должно быть для учета расхода ГВС.. а вовсе не невязки по прэмам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 15.3.2020, 18:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
см сообщение 3 тут. и сравниваем с тем что должно быть для учета расхода ГВС.. а вовсе не невязки по прэмам.
я не понял о чем речь? открытая схема - непосредственный водоразбор, есть расходчики на подаче и обратке, что слито на нужды или дренаж - все одно ГВС.

В чем взаимосвязь неправильной внутренней разводки (хотя тоже непонятно из описания автора) и узлом учета? Требования к разводке, так зачем еще два вспомогательных прэма? лично мне видится навязывание услуг. ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.3.2020, 18:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33436
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Altelega @ 15.3.2020, 18:23) *
я не понял о чем речь? открытая схема - непосредственный водоразбор, есть расходчики на подаче и обратке, что слито на нужды или дренаж - все одно ГВС.

В чем взаимосвязь неправильной внутренней разводки (хотя тоже непонятно из описания автора) и узлом учета? Требования к разводке, так зачем еще два вспомогательных прэма? лично мне видится навязывание услуг. ИМХО

найдете в правилах учета ресурса такой вариант учета для ГВС? и прикиньте- отчего в независимом подключении отопления делают свой счетчик на подпитку и не берут учет подпитки как дельту меж показаниями по прэмам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leon_n_t
сообщение 15.3.2020, 19:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 13.2.2020
Пользователь №: 372987



Цитата(yyurokk @ 13.3.2020, 21:41) *
Всем привет! Есть дом хрущевка пятиэтажка, в подвале установлен прибор учета ВКТ-9, разводка по подвалу с лежака и на отопление и на ГВС. УК выставляет счета за отопление по нормативу ссылаясь на то, что если будут по прибору считать, то будет дороже т.к. открытая система ГВС, и за ГВС выставляют счета по квартирным счетчикам, но в квитанциях разбивают на объем и Гкал.
Предлагают провести лежаки, и отдельно запитать стояки для ГВС поставить туда ПРЭМ. А нельзя ли расходомер врезать в подачу и обратку, и подключить к ВКТ и на разнице объема видеть расход ? Какие еще варианты учета ГВС возможны без прокладки труб и переврезки стояков? Выгодно ли УК , поставщику платить по нормативу, а деньги брать и за объем и за Гкал теплоносителя?


Если гвс работает со стояков системы ЦО то одназначно надо проводить отдельно нитку ГВС.
В случае с учетом ГВС если же всетаки у вас раздельно сделано УК не хочет платить разницу за жильцов.
Поясню. По квартирным счетчикам передано 300 кубов, а по общедомовому слито 1000.
УК не может начислить жильцам оставщиеся 700 кубов и платит из своего кармана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 16.3.2020, 6:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(yyurokk @ 15.3.2020, 17:15) *
1. Сходил в подвал посмотрел. И на подаче и на обратке установлены расходомеры и термопреобразователи.
2. Летом просто отключают стояки на отопление, оставляя открытыми стояки на ГВС.
3.Попрошу.
4. С этим согласен абсолютно!
5. Если установлены расходомеры и термопреобразователи на подаче и обратке, настроить прибор можно без прокладки труб ???
6. Теплообменник вещь хорошая, но жильцы не подпишутся, дорого будет.
7. УК может платить за Гкал по ВКТ, а за объем слитой на ГВС, как, по нему же?

"установлен прибор учета ВКТ" если на вводе уже есть учет, в чем проблема? он и объем считает, или путаница с объемом и массой?"
Я так понял он и объем на подаче считает и на обратке, на разнице получим объем потребленной на ГВС, теплоту на ГВС можно и рассчитать. я слышал, что по температурным графикам ВКТ-9 сам может высчитать Гкал на объем слитой воды ГВС , так ли это ?

1. Разница показаний расхода подачи и обратки это потребление горячей воды. Но сюда входит ГВС квартир, ГВС ОДН, нормативные и сверхнормативные утечки. За сверхнормативные платит УК(тут уже сказали), а за все остальное платят жильцы. Суммы оплаты и потребления должны совпадать rolleyes.gif .
2. Так делать нельзя-это нарушение Норм. Температурный режим отопления 95-70С, а максимальная т-ра ГВС 75С, поэтому надо делать свою сеть ГВС, со своей регулировкой т-ры.
5. См.п.1.
6. Первым этапом хотя бы трубы проложите.
7. См.п.1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joe
сообщение 16.3.2020, 7:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963



Система внутридомовой разводки в указанном случае не соответствует современным требованиям.
Там температурный график какой? Какая температура ГВС летом и зимой? А какая температура воды в радиаторах в -2, например?
Целесообразно сначала разделить контура отопления и гвс, и поставить теплообменники. А потом уже организовать коммерческий учет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 10:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных