ПИД - общий или раздельный?, Два способа управления клапанами тепло/х |
|
|
|
29.6.2005, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Здравствуйте, господа! Вопрос к специалистам, работающим с программируемыми контроллерами. Возможны два способа управления приводами клапанов обогрева/охлаждения: 1. один ПИД-регулятор с диапазоном регулировки от -100 до +100%. На выходе стоят модули, отсекающие ненужные для привода значения, например, отрицательные для теплого клапана. ( Этим вариантом мы сейчас и пользуемся) 2. два ПИД-регулятора с диапазонами -100..0 и 0..100%. Сигнал с датчика и уставки запаралеллены. Выходы каждого из регуляторов подаются на свои привода. Кто пользуется вторым вариантом или двумя, какие у него есть преимущества? С уважением Взводатор. Рис. 1:  Рис. 2:
|
|
|
|
|
29.6.2005, 20:41
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
один ПИД будет корректно работать только если хар-ки систем при нагреве и охлаждении тождественно равны или пренебрежимо мало отличаются. в любом другом случае (а их подавляющее большинство) нужно два.
|
|
|
|
Гость_Pavel_*
|
30.6.2005, 6:53
|
Guest Forum

|
Лучше два ПИД-регулятора. Я бы еще зону нечувствительности организовал 1-2 гр, а также добился бы того, чтобы два привода одновременно не работали.
|
|
|
|
|
30.6.2005, 7:15
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
я так думаю, что нужна не столько зона нечувствительности, сколько гистерезис по входу на переключение ПИДов, причем с временными ограничениями... и если организовывать программно ПИД, то вполне достаточно просто подменять коэффициенты. т.е. ПИД какбы один, а по команде от гистерезиса происходит подмена коэффициентов и переключается выход.
|
|
|
|
|
30.6.2005, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 29.3.2005
Пользователь №: 600

|
Лучше два разных, и зачем делать границы -100;0, достаточно поставить отрицательный коэффициент пропорциоональности. По сути переключение входов-выходов при наличии одного ПИД уменьшит объем занимаемой памяти но для TAC это не критично. Да и наглядность падает. И два контура работающих одновременно, действительно зачем?
|
|
|
|
|
30.6.2005, 8:22
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Мой ответ - только 2 регулятора. Параметры ПИДов во втором варианте надо разделить и организовать запрет работы одного регулятора, если другой >0%. А еще можно сделать переключение Зима-лето. Или по наружной температуре или вручную. И соответственно переключать регуляторы. В общем вариантов много, главное - что 2 регулятора все-таки лучше.
|
|
|
|
|
30.6.2005, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Спасибо за отзывы. При правильном выборе теплообменников параметры ПИД для нагрева и охлаждения достаточно близки. У меня был только один случай, когда пришлось разделить настройки. Зона нечувствительности 1-2гр - это очень много. 0..-100 очень наглядно отражает режим охлаждения. Кроме названия параметра не дает ошибиться и значение. Переключение Зима-Лето хорошо именно для зимы и лета, а вот осенью/весной возникают проблемы. Даже сравнение наружной температуры с текущей уставкой комнатной или приточной температуры не всегда дает корректный критерий кому работать - нагревателю или охладителю. Если запрещать совместную работу, то кто будет определять, какой из регуляторов неправ? Скомбинировать варианты и поставить третий?  Варианты: если теплый(холодный) ПИД в течении 5 минут держит на выходе 0%, то 1. Разрешается работа холодного(теплого) ПИД с 0. 2. разрешается прохождение сигнала с выхода работающего до того холодного(теплого) ПИД. Немного разгружусь, промоделирую. Кстати, как часто у Вас возникает необходимость в ручном задании открытия клапана и как приточка после перевода в автоматический режим на это реагирует? Предусмотратривается какая-либо процедура, или она сама выкарабкивается, как может? У меня рассогласование задания приводу и его положения больше чем на 2% рассматривается как авария с выдачей сообщения, а при переводе в автомат выход ПИД приводится в соответствие с фактическим положением привода. До ограничений по памяти в Xenta-301 я однажды дошел, когда в один контроллер загрузил программу на две приточки. Но диагностическое сообщение, которое при этом выдавалось, совершенно не касалось памяти. Пришлось бороться буквально за каждый байт. С уважением Взводатор.
|
|
|
|
|
30.6.2005, 16:57
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата Если запрещать совместную работу, то кто будет определять, какой из регуляторов неправ? Скомбинировать варианты и поставить третий? Кто первый встал, того и тапки!!!! Другой регулятор будет ждать пока работающий не поймет, что он не прав и не вернет тапки. Цитата Кстати, как часто у Вас возникает необходимость в ручном задании открытия клапана и как приточка после перевода в автоматический режим на это реагирует? Предусмотратривается какая-либо процедура, или она сама выкарабкивается, как может? У меня рассогласование задания приводу и его положения больше чем на 2% рассматривается как авария с выдачей сообщения, а при переводе в автомат выход ПИД приводится в соответствие с фактическим положением привода. Сама бедолага выкарабкивается :wacko:
|
|
|
|
|
1.7.2005, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
По-крайней мере в моделях работает даже без задержки переключения. Значения ПИД-ов в этой точке близки, поэтому никаких изломов не наблюдается. Запрет прохождения сигнала при работающем ПИД-е отброшен как очевидно неподходящий. Рис 3:  С уважением Взводатор.
|
|
|
|
|
4.7.2005, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Делаю разные ПИДы на нагрев и охлаждение. На нагрев на самом деле 3 ПИДа, максимальное значение на аналоговый выход. Контроллеры Xenta.
|
|
|
|
|
4.7.2005, 20:25
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(ttt @ Jul 4 2005, 18:14 ) Делаю разные ПИДы на нагрев и охлаждение. На нагрев на самом деле 3 ПИДа, максимальное значение на аналоговый выход. Контроллеры Xenta. два - понимаю (+обратка?), три - это вместе с каскадным (комнатная темп-ра)? почему тогда макс на выход? почему не просто сумма? из-за нормировки по интегралу?
|
|
|
|
|
5.7.2005, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
to LordN перечитал свой пост, немного уточню, а то и вправду не понять Вы правы, два ПИДа одновременно во время работы - по воздуху и по обратке Третий по воде во время останова. Если режим не соответствует назначению ПИДа, то он блокируется (равен 0), поэтому просто максимум на выходе. Ну и прибамбасы при угрозе заморозки, к ПИДам отношение не имеющие . С уважением ttt
|
|
|
|
|
5.7.2005, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
А почему два ПИД-а на обратку?
В режиме останова у меня ПИД работает как пороговый: при падении обратки клапан открывается, вбрасывается порция горячей воды, он закрывается и эта вода крутится в контуре, пока не остынет. Добиться качественного регулирования не удается, потому что нет теплосъема и клапан работает на начальном участке характеристики с большой нелинейностью. А сильно грубить регулятор, чтобы он небыстро открывал вентиль не хочется, дабы не рисковать лишний раз. Этот способ меня полностью устраивает.
С уважением Взводатор.
|
|
|
|
|
5.7.2005, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Почему 2 ПИДа на обратке? 6 лет так делаем, держим воду 35 С. Нигде проблем нет. А защита - это защита и ПИД здесь ни при чем. С уважением
|
|
|
|
|
5.7.2005, 15:56
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
2 ttt, Взводатор По поводу ПИДа на обратку в режиме работы. ИМХО - он лишний. В режиме стоянки - да, необходимо держать обратку. И на самом деле не важно как ПИДом или гистерезисом (открыл, нагрел, закрыл), так как расходы в стоянке мизерные. А в режиме работы ПИД на обратке только мешает выполнять регулирование воздуха. Я тоже долгое время ставил два ПИДа в режиме работы. Сейчас решил от него отказаться. И все нормально работает. Главное при пуске завысить уставку температуры притока градусов этак на 10-15, и плавно подогнать ее к номиналу, чтобы клапан к рабочей точке выходил сверху. И все, дальше система нормально работает, только за угрозой замораживания следит.
|
|
|
|
|
5.7.2005, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
to AlexSch Клапан и так сверху идет из-за прогрева, а второй ПИД не дает проваливаться воде после прогрева. Впрочем, у каждого свои приемы и пристрастия. Главное работает, заморачиваться (в смысле исследовать) нет времени.
|
|
|
|
|
5.7.2005, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Мне в ПИДе по обратной воде нравится то, что они плавно друг у друга управление перехватывают. При пороговом регулировании после отключения защиты возникает переходной процесс.
С уважением Взводатор.
|
|
|
|
|
6.7.2005, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Хотел выложить картинку с тремя ПИДами на нагрев, не соображу как. Смысл следующий - регулирование по Т пом. с ограничением по Тмакс и Тмин в притоке. Подсмотрено в далеком 96г. у буржуев. Иногда использую.
|
|
|
|
|
6.7.2005, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Я делаю PrintScreen, вставляю в PaintBrush, подрезаю до нужных размеров и сохраняю в gif. Затем закачиваю на свою страничку у домашнего провайдера и даю на файл ссылку [ img ] адрес_файла [ /img ] ( внутри [] не должно быть пробелов. Это я сделал, чтобы скрипт пропустил форму.)
Если есть проблемы с размещением, присылайте мне, я выложу у себя. Если файлы в формате TAC или Visio, можно присылать просто так, если другие - то уже готовые картинки gif, jpg.
С уважением Взводатор.
|
|
|
|
|
6.7.2005, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
to Взводатор Не получается отправить Вам файл. Если не трудно пошлите мне сообщение. С уважением
|
|
|
|
|
6.7.2005, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
адрес vzvodator собака mail.ru, leonid собака hcm-en.com.ua
Проблема, как выяснилось, была в аниспаммерской защите. Я думал, что адрес будет отображаться в поле ввода, а на форуме используется самостоятельный почтовый клиент. Уже все исправлено.
Еще проблемы. На предпросмотре поплыла кодировка, а потом выяснилось, что можно отправить второе письмо только через 15 минут.
С уважением Взводатор.
|
|
|
|
|
6.7.2005, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
 Попробуем с картинкой Смысл следующий - регулирование по Т пом. с ограничением по Тмакс и Тмин в притоке. Подсмотрено в далеком 96г. у буржуев. Иногда использую. Здесь только идея, немного не в тему, нет холодного клапана и поддержания Тводы.
|
|
|
|
|
6.7.2005, 19:46
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(AlexSch @ Jul 5 2005, 19:56 ) ................Главное при пуске завысить уставку температуры притока градусов этак на 10-15, и плавно подогнать ее к номиналу, чтобы клапан к рабочей точке выходил сверху. И все, дальше система нормально работает, только за угрозой замораживания следит. задачку решал несколько иную, но смысл почти тот же... при старте, в том случае, когда "прямая" ошибка (П-) дает наибольший вклад в выход и он становится = 0, слегка модифицирую ПИД: Д - без изменений, И - почти без изменений (увеличиваю Ти в два-четыре раза) П - выключаю полностью, обнуляю. Вместо него использую интеграл по Д- с небольшой коррекцией (К.у), т.е. как бы смещаю потенциал через кондер большой емкости. Остается продумать процедуру старта и способ/условия выхода из неё. Получилось довольно красиво, переходной процесс сильно отличается от стандартного ПИДа в лучшую сторону.
|
|
|
|
|
7.7.2005, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
ttt, по-моему эту задачу проще решить каскадным включением ПИД-ов. Сейчас занят другим делом, но попозже выложу и рисунок.
У меня старт по такой процедуре: Подача на выход ПИДа приточного воздуха предустановленного уровня Если температура обратки достигнет заданного значения, включается вентилятор. Через 5 минут, когда снимутся тепловые запасы ПИД отпускается в регулирование. Уровень предпрогрева выбирается близким к типовому положению клапана + 10-20%.
С уважением Взводатор.
|
|
|
|
|
7.7.2005, 16:13
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
К Взводатор Цитата У меня старт по такой процедуре: Подача на выход ПИДа приточного воздуха предустановленного уровня Если температура обратки достигнет заданного значения, включается вентилятор. Через 5 минут, когда снимутся тепловые запасы ПИД отпускается в регулирование. Уровень предпрогрева выбирается близким к типовому положению клапана + 10-20% Все здОрово. Так тоже пробовали  . В таком алгоритме очень много зависит от соотношения Температура нар. воздуха - Темп. подающей воды. Если это соотношение примерно постоянно, тогда все нормально, но при некоторых условиях все равно происходит перегрев и, когда вы отпускаете ПИД, он валится в 0% со всеми вытекающими... К LordN Цитата задачку решал несколько иную, но смысл почти тот же... при старте, в том случае, когда "прямая" ошибка (П-) дает наибольший вклад в выход и он становится = 0, слегка модифицирую ПИД:
Д - без изменений, И - почти без изменений (увеличиваю Ти в два-четыре раза) П - выключаю полностью, обнуляю. Вместо него использую интеграл по Д- с небольшой коррекцией (К.у), т.е. как бы смещаю потенциал через кондер большой емкости. Как всегда нестандартное решение. Только, вот не знаю как его в моих контроллерах использовать. Стандартные функции здесь не подойдут
|
|
|
|
|
7.7.2005, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Цитата(AlexSch @ Jul 7 2005, 17:13 ) К Взводатор Цитата ... при некоторых условиях все равно происходит перегрев и, когда вы отпускаете ПИД, он валится в 0% со всеми вытекающими... Если предусматривать и это, то можно либо ввести ограничение по минимуму еще на 5-10минут после предпрогрева, либо присвоить в конце предпрогрева уставке текущее значение притока и разрешить ей дрейфовать к заданному с ограниченной скоростью. Можно еще включить ограничение, если ПИД подошел к нижнему порогу с высокой скоростью. Если ПИД правильно настроен и система имеет переходной процесс без перерегулирования, то этого не происходит. Для приточки скорость выхода на режим в общем-то не важный критерий, поэтому я так ее и настраиваю. Есть задумка вычислять уровень предпрогрева в зависимости от наружного воздуха и температуры подачи. С уважением Взводатор.
|
|
|
|
|
8.7.2005, 10:49
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(AlexSch @ Jul 7 2005, 20:13 ) Только, вот не знаю как его в моих контроллерах использовать. Стандартные функции здесь не подойдут  угу, здесь надо иметь возможность задания алгоритма на уровне языка, а не на уровне набора стандартных блоков (хотя, опять же, смотря какой набор..).
|
|
|
|
|
11.7.2005, 8:51
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
прицепил картинку. два пуска системы. первый - по описанному алгоритму, второй - стандартный.
Прикрепленные файлы
pid.GIF ( 38,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64
|
|
|
|
|
11.7.2005, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Я что-то не понимаю. Два графика в разных системах координат или одна система в двух графиках? Разница между текущей температурой и уставкой в нулевой момент - 25°С ?
С уважением Взводатор.
|
|
|
|
|
11.7.2005, 12:30
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Взводатор @ Jul 11 2005, 14:47 ) Я что-то не понимаю. Два графика в разных системах координат или одна система в двух графиках? Разница между текущей температурой и уставкой в нулевой момент - 25°С ?
С уважением Взводатор. графики: верхний - вход, ошибка (разность = Ттекущая - Туставка), ордината - температура, *С. нижний - выход, ордината - напряжение, В. графики синхронны, не нормированы по ординате, в реальных координатах. абсцисса - время, минуты. чтоб было понятней - это работа в реале регулятора температуры конденсации.
|
|
|
|