> Чем подключиться в параллель к PT100?
kosmos440o
сообщение 27.4.2020, 0:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Есть прибор без диспетчеризации. к нему подключены датчики PT100. Надо диспетчеризировать, пока думаю обойтись малой кровью. Но стандартные входа 0-10, 0-5 вольт имеют слишком низкое разрешение. В лучшем случае надо будет отловить диапазон 100-160 мВ для 0-200 градусов цельсия. Встречалось ли кому оборудование для подобных задач? Паять могу, но наверно статус объекта не позволит, даже если вдруг захочу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 27.4.2020, 8:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2135
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



НПТ преобразователь в 4-20 мА поставить, и можно на два прибора раскидывать,.. упс, а у вас нет таких входов...

непонятно на чем у вас стандартные входы 0-10 и непонятно каким образом вы Pt100 на 0-10В собрались подключить...

Сообщение отредактировал manjey73 - 27.4.2020, 8:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 27.4.2020, 9:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Заменить термопреобразователи на сдвоенные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 27.4.2020, 14:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Kotlovoy @ 27.4.2020, 9:01) *
Заменить термопреобразователи на сдвоенные.

Тогда купить еще термопреобразователей и оставить для диспетчеризации свои, для регулирования свои.
(это если есть место куда их ставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 27.4.2020, 16:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



О какой "ловле диапазона 100 - 160мВ" пишет автор? Причем здесь это? Нияк не второпаю... unsure.gif
Вероятнее всего, он никогда не слышал о нормирующих преобразователях? Не?

Сообщение отредактировал Alexander_I - 27.4.2020, 16:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 27.4.2020, 18:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



выбросить прибор и поставить преобразователь(ли) Pt100 в модбас рту по RS485
коих кучка на любой вкус и цвет и кошелёк
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 28.4.2020, 16:54
Сообщение #7





Guest Forum






А что мешает подключиться гальванически развязанным температурным модулем? Например, GT-3708 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 29.4.2020, 2:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(wild @ 28.4.2020, 16:54) *
А что мешает подключиться гальванически развязанным температурным модулем? Например, GT-3708 ?

Там уже стоит прибор. На каждом узле измерения PT100 подаётся напряжение или ток, т.е он является активным. Соединение 2-х узлов измерения будет вносить искажения в оба узла. Надо добавить пассивный узел измерения с большим внутренним коэффициентом усиления в определённом диапазоне.

Цитата(vovganmgk @ 27.4.2020, 18:28) *
выбросить прибор и поставить преобразователь(ли) Pt100 в модбас рту по RS485
коих кучка на любой вкус и цвет и кошелёк

Там стои прибор со своим алгоритмом работы, который копировать нет никакого желания.

В общем, убить двух-трёх зайцев одним выстрелом не получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 29.4.2020, 9:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(kosmos440o @ 29.4.2020, 2:01) *
Там уже стоит прибор. На каждом узле измерения PT100 подаётся напряжение или ток, т.е он является активным.

Если у прибора более чем один аналоговый вход, они, как правило, мультиплексированы, т.е.с нескольких входов подаются на один АЦП. И напряжение, или ток, соответственно, подаются поочерёдно на все входы. Т.е. на датчике имеют место быть импульсы.

Цитата(kosmos440o @ 29.4.2020, 2:01) *
В общем, убить двух-трёх зайцев одним выстрелом не получается.

Почему отбрасываете мысль поменять термопреобразователи на двойные? Дорого?
Мы при диспетчеризации старых объектов, например, чтобы не плодить сущности, выбрасываем сто лет не поверявшиеся и зачастую неисправные манометры и вкручиваем вместо них манометры с токовым выходом. Выходит гораздо дешевле, чем менять манометры, ставить тройники и датчики давления. Обычно ещё и трёхходовые краны менять приходится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 29.4.2020, 9:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2135
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Вы бы хоть озвучили, какой есть прибор без диспетчеризации.
А то может действительно заменить датчик и поставить с двумя измерительными элементами будет дешевле, чем городить какой-то огород.

Сообщение отредактировал manjey73 - 29.4.2020, 9:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 30.4.2020, 5:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Прибор называется МТ200. И шкафы с ним стоят в отдельных помещениях от оборудования (оборудование 6 кВ).
http://transformator.me/catalog/sistemy-ok...-mt-200-l-diel/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 30.4.2020, 10:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2135
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



kosmos440o в зависимости от количества требуемых измерений с вашей стороны 1 датчик или все 4 датчика может дешевле заменить прибор с поддержкой Modbus RTU или Ethernet RTU (если правильно понимаю, в этом случае просто Ethernet - UART преобразователь внутри)..

Если вас только 4-й датчик интересует - окружающей среды, повесьте рядом свой или замените датчик на 2-ной.

Вот правда, овчинка выделки не стоит городить разветвители, они тоже денег стоят однако.

А в случае планомерной замены приборов с протоколом, снятые уходят в ЗИП. Этот вариант самый разумный.

Вечно люди хотят придумать проблемы, чтобы потом их гордо побеждать....

Сообщение отредактировал manjey73 - 30.4.2020, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 17:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных