starmos
сообщение 12.5.2020, 8:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 663
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Этих контроллеров выпущено уже туча, наверное каждый сталкивался. Как у них с отказами? Есть какие-нибудь закономерности?
Я тут просто очередному Pixel поменял конденсатор по питанию, который 1000мкф 50В, экраны темнеют. Их на объекте может 10-15, из одной партии, отработали уже лет по 5. Претензий нет, а закономерности есть. И подумалось, а как у ближайшего конкурента с этим - у ОВЕНА репутация по надежности не очень, но ПР200 дешевле и мне пока дохлые не попадались, но я и видел их численно меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 12.5.2020, 9:07
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(starmos @ 12.5.2020, 9:44) *
Этих контроллеров выпущено уже туча, наверное каждый сталкивался. Как у них с отказами?


Запросите у производителя расчет MTBF
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 12.5.2020, 15:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2162
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



По ПР200 не скажу, а по другим проблемы в схемотехнике БП то же есть и у Овен. Вообще это нормально думаю, все хотят экономить и какая комплектуха попадет неизвестно. Производитель на отказах тоже учится, меняет комплектацию и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 12.5.2020, 15:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3717
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(starmos @ 12.5.2020, 8:44) *
Этих контроллеров выпущено уже туча, наверное каждый сталкивался. Как у них с отказами? Есть какие-нибудь закономерности?
Я тут просто очередному Pixel поменял конденсатор по питанию, который 1000мкф 50В, экраны темнеют. Их на объекте может 10-15, из одной партии, отработали уже лет по 5. Претензий нет, а закономерности есть. И подумалось, а как у ближайшего конкурента с этим - у ОВЕНА репутация по надежности не очень, но ПР200 дешевле и мне пока дохлые не попадались, но я и видел их численно меньше.


Нормальный контроллер..
Из непоняток:
- удручающее отсутствие связи по УСБ с компьютера под ХР. Приезжаешь на объект с лаптопом на ХР и хоть волком вой. Питание лаптопа от сети отключаешь, отключаешь питание частотников, и О чудо! Связь появляется!
- до сих пор нет внятного порядка калибровки аналоговых выходов по напряжению
- нет аккумулятора, для правильного сохранения всех данных при сбоях питания. Всё построено на заложенной емкости кондера. Кондер подсохнет и привет..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg