> Объединенная схема В1+В2
KondratDen
сообщение 13.5.2020, 10:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Имеется следующая схема водопровода: Один ввод в здание , Узел учета с обводной линией на которой электрозадвижка. После водомерного узла сеть разделяется на В1 и В2. Ответвление на В2 ( трубопровод идет к НС а далее к 2 ПК). Эксперт требует объединенную систему на основании застоя воды в противопожарном водопроводе. Могу ли я просто соединить тупиковый трубопровод ПК с магистралью системы В1? будет ли являться возможным такое решение?

Сообщение отредактировал KondratDen - 13.5.2020, 10:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3.pdf ( 65,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Прикрепленный файл  1.pdf ( 32,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  2.pdf ( 11,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 22.5.2020, 12:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(KondratDen @ 13.5.2020, 10:08) *
Имеется следующая схема водопровода: Один ввод в здание , Узел учета с обводной линией на которой электрозадвижка. После водомерного узла сеть разделяется на В1 и В2. Ответвление на В2 ( трубопровод идет к НС а далее к 2 ПК). Эксперт требует объединенную систему на основании застоя воды в противопожарном водопроводе. Могу ли я просто соединить тупиковый трубопровод ПК с магистралью системы В1? будет ли являться возможным такое решение?

сп 30 п.5.4.1 "...для обеспечения сменности воды в здании следует предусматривать кольцевание пожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры..."
соединение должно быть по верхам стояков, а у вас с стояки тупиковые, там и будет застой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.5.2020, 12:01
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



У Вас насосная В2 для чего? Для того, чтобы создать большее давление в сети В2, чем в В1.
Поэтому нельзя объединять. Не объединяют системы с разным давлением.
Разное давление систем и есть обоснование раздельности сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.5.2020, 14:42
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водяной @ 25.5.2020, 12:01) *
У Вас насосная В2 для чего? Для того, чтобы создать большее давление в сети В2, чем в В1.
Поэтому нельзя объединять. Не объединяют системы с разным давлением.
Разное давление систем и есть обоснование раздельности сетей.

Давление при пожаре может быть выше чем в нормальном режиме. Более того при частотном регулировании можно и насосы объединять. Зачем удорожать систему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.5.2020, 0:00
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Serg Ivanov @ 25.5.2020, 14:42) *
Давление при пожаре может быть выше чем в нормальном режиме. Более того при частотном регулировании можно и насосы объединять. Зачем удорожать систему?

Я написал вообщем, понятное дело, что варианты возможны разные (оно может, а может и не может). Какие вводные, такой и ответ. Я исходил из фактической схемы, если есть отдельная В2, значит есть большая разница в давлении. Иначе смысла выделять в отдельную сеть пожар никакого.
Что там дороже - это считается для конкретных вариантов, с конкретными вводными (одна насосная на всё но больше или только на пожар и трубы В2 плюсом).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.5.2020, 10:47
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водяной @ 26.5.2020, 0:00) *
Я написал вообщем, понятное дело, что варианты возможны разные (оно может, а может и не может). Какие вводные, такой и ответ. Я исходил из фактической схемы, если есть отдельная В2, значит есть большая разница в давлении. Иначе смысла выделять в отдельную сеть пожар никакого.
Что там дороже - это считается для конкретных вариантов, с конкретными вводными (одна насосная на всё но больше или только на пожар и трубы В2 плюсом).

Ну, всё верно. Но если объединяют - то наверное был какой-то резон..
Я например в многоэтажках предпочитаю объединённую систему с общими насосами. По крайней мере насосы и трубы будут точно в рабочем состоянии всегда. Иначе В2 просто разворовать могут. И бронзовые ПК, и трубы и насосы. rolleyes.gif Се ля ви.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кляо1
сообщение 27.5.2020, 14:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798



Цитата(Serg Ivanov @ 26.5.2020, 12:47) *
Ну, всё верно. Но если объединяют - то наверное был какой-то резон..
Я например в многоэтажках предпочитаю объединённую систему с общими насосами. По крайней мере насосы и трубы будут точно в рабочем состоянии всегда. Иначе В2 просто разворовать могут. И бронзовые ПК, и трубы и насосы. rolleyes.gif Се ля ви.


Я то же за объединенную систему, но п.5.3.1.6 СП 30.13330.2016 " ...При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода" никто не отменял, а жаль
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.5.2020, 17:37
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Кляо1 @ 27.5.2020, 14:50) *
Я то же за объединенную систему, но п.5.3.1.6 СП 30.13330.2016 " ...При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода" никто не отменял, а жаль

Ну да. Раньше было 0,6 МПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KondratDen
сообщение 29.5.2020, 9:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Давление на сети В1 хватает, а вот на В2 не достаточно, поэтому насосы и стоят отдельно на В2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.5.2020, 11:33
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(KondratDen @ 29.5.2020, 9:24) *
Давление на сети В1 хватает, а вот на В2 не достаточно, поэтому насосы и стоят отдельно на В2

А почему они не могут стоять на байпасе В1? Кучу труб сэкономите отказавшись от отдельной В2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KondratDen
сообщение 29.5.2020, 16:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



немного не понятно как это реализуется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2020, 15:00
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(KondratDen @ 29.5.2020, 16:15) *
немного не понятно как это реализуется

Например как на рис.5
Или так:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  вводы.jpg ( 633,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл  3_Узел_ввода_ВК_Алба_Юлия113__5__Model.pdf ( 469,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  вводы.jpg ( 87,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл  пнс.jpg ( 52,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных