Имеется следующая схема водопровода: Один ввод в здание , Узел учета с обводной линией на которой электрозадвижка. После водомерного узла сеть разделяется на В1 и В2. Ответвление на В2 ( трубопровод идет к НС а далее к 2 ПК). Эксперт требует объединенную систему на основании застоя воды в противопожарном водопроводе. Могу ли я просто соединить тупиковый трубопровод ПК с магистралью системы В1? будет ли являться возможным такое решение?
Сообщение отредактировал KondratDen - 13.5.2020, 10:09
Прикрепленные файлы
3.pdf ( 65,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 55
1.pdf ( 32,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 43
2.pdf ( 11,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40
|
|
|
|
|
22.5.2020, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(KondratDen @ 13.5.2020, 10:08)  Имеется следующая схема водопровода: Один ввод в здание , Узел учета с обводной линией на которой электрозадвижка. После водомерного узла сеть разделяется на В1 и В2. Ответвление на В2 ( трубопровод идет к НС а далее к 2 ПК). Эксперт требует объединенную систему на основании застоя воды в противопожарном водопроводе. Могу ли я просто соединить тупиковый трубопровод ПК с магистралью системы В1? будет ли являться возможным такое решение? сп 30 п.5.4.1 "...для обеспечения сменности воды в здании следует предусматривать кольцевание пожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры..." соединение должно быть по верхам стояков, а у вас с стояки тупиковые, там и будет застой.
|
|
|
|
|
25.5.2020, 12:01
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
У Вас насосная В2 для чего? Для того, чтобы создать большее давление в сети В2, чем в В1. Поэтому нельзя объединять. Не объединяют системы с разным давлением. Разное давление систем и есть обоснование раздельности сетей.
|
|
|
|
|
25.5.2020, 14:42
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 25.5.2020, 12:01)  У Вас насосная В2 для чего? Для того, чтобы создать большее давление в сети В2, чем в В1. Поэтому нельзя объединять. Не объединяют системы с разным давлением. Разное давление систем и есть обоснование раздельности сетей. Давление при пожаре может быть выше чем в нормальном режиме. Более того при частотном регулировании можно и насосы объединять. Зачем удорожать систему?
|
|
|
|
|
26.5.2020, 0:00
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.5.2020, 14:42)  Давление при пожаре может быть выше чем в нормальном режиме. Более того при частотном регулировании можно и насосы объединять. Зачем удорожать систему? Я написал вообщем, понятное дело, что варианты возможны разные (оно может, а может и не может). Какие вводные, такой и ответ. Я исходил из фактической схемы, если есть отдельная В2, значит есть большая разница в давлении. Иначе смысла выделять в отдельную сеть пожар никакого. Что там дороже - это считается для конкретных вариантов, с конкретными вводными (одна насосная на всё но больше или только на пожар и трубы В2 плюсом).
|
|
|
|
|
26.5.2020, 10:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 26.5.2020, 0:00)  Я написал вообщем, понятное дело, что варианты возможны разные (оно может, а может и не может). Какие вводные, такой и ответ. Я исходил из фактической схемы, если есть отдельная В2, значит есть большая разница в давлении. Иначе смысла выделять в отдельную сеть пожар никакого. Что там дороже - это считается для конкретных вариантов, с конкретными вводными (одна насосная на всё но больше или только на пожар и трубы В2 плюсом). Ну, всё верно. Но если объединяют - то наверное был какой-то резон.. Я например в многоэтажках предпочитаю объединённую систему с общими насосами. По крайней мере насосы и трубы будут точно в рабочем состоянии всегда. Иначе В2 просто разворовать могут. И бронзовые ПК, и трубы и насосы.  Се ля ви.
|
|
|
|
|
27.5.2020, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798

|
Цитата(Serg Ivanov @ 26.5.2020, 12:47)  Ну, всё верно. Но если объединяют - то наверное был какой-то резон.. Я например в многоэтажках предпочитаю объединённую систему с общими насосами. По крайней мере насосы и трубы будут точно в рабочем состоянии всегда. Иначе В2 просто разворовать могут. И бронзовые ПК, и трубы и насосы.  Се ля ви. Я то же за объединенную систему, но п.5.3.1.6 СП 30.13330.2016 " ...При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода" никто не отменял, а жаль
|
|
|
|
|
27.5.2020, 17:37
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Кляо1 @ 27.5.2020, 14:50)  Я то же за объединенную систему, но п.5.3.1.6 СП 30.13330.2016 " ...При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода" никто не отменял, а жаль Ну да. Раньше было 0,6 МПа.
|
|
|
|
|
29.5.2020, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821

|
Давление на сети В1 хватает, а вот на В2 не достаточно, поэтому насосы и стоят отдельно на В2
|
|
|
|
|
29.5.2020, 11:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(KondratDen @ 29.5.2020, 9:24)  Давление на сети В1 хватает, а вот на В2 не достаточно, поэтому насосы и стоят отдельно на В2 А почему они не могут стоять на байпасе В1? Кучу труб сэкономите отказавшись от отдельной В2.
|
|
|
|
|
29.5.2020, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821

|
немного не понятно как это реализуется
|
|
|
|
|
30.5.2020, 15:00
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(KondratDen @ 29.5.2020, 16:15)  немного не понятно как это реализуется Например как на рис.5 Или так:
|
|
|
|
|
  |