	 |  Регулятор температуры  канального нагревателя , Выбор термостата для регулирования температуры с функцией включения ве |  |  |  
	
		|  | 
				  16.5.2020, 13:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 28
 Регистрация: 5.4.2016
 Из: Москва
 Пользователь №: 294346
 
 
 
  
 | 
				Всем здравствуйте, нужна Ваша помощь! Есть задача сделать управление температурой маленькой приточной установкой с электрическим нагревателем мощностью 3квт 220в и однофазным двухскоростным вентилятором.Контроллеры типа pixel,  овен,carel не очень хочется рассматривать, нужно как можно просто и бюджетно ну и что то красивое в виде  пульта на стену с жк дисплеем.Пока в голову пришла мысль использовать пульт управления от тепловой завесы, там есть выходы на 3х скоростной вентилятор и клапан!
 Что если вместо клапана использовать контактор?
 Поделитесь мыслями, кто как реализовал бы это? Спасибо
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Runner B_* | 
				  16.5.2020, 13:35 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Лучше на симисторе сделать.
 
 Сообщение отредактировал Runner B - 16.5.2020, 13:48
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.5.2020, 14:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 28
 Регистрация: 5.4.2016
 Из: Москва
 Пользователь №: 294346
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Runner B @ 16.5.2020, 13:35)  Лучше на симисторе сделать. А есть ли пульты с жк дисплеем и симистором?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.5.2020, 14:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 28
 Регистрация: 5.4.2016
 Из: Москва
 Пользователь №: 294346
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Runner B @ 16.5.2020, 13:35)  Лучше на симисторе сделать. Вы имеете ввиду вместо контактора поставить симистор?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Runner B_* | 
				  16.5.2020, 16:02 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Симистор или твердотельное реле.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.5.2020, 16:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 28
 Регистрация: 5.4.2016
 Из: Москва
 Пользователь №: 294346
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Runner B @ 16.5.2020, 16:02)  Симистор или твердотельное реле. Понятно, какой посоветовали бы симистор?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Runner B_* | 
				  16.5.2020, 16:28 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Одного симистора мало, надо схемку делать или твердотельное реле.Не забудьте принять меры на случай пробоя симистора или ттр.
 ..........
 Вообще идея с пультом от завесы так себе.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.5.2020, 16:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 28
 Регистрация: 5.4.2016
 Из: Москва
 Пользователь №: 294346
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Runner B @ 16.5.2020, 16:28)  Одного симистора мало, надо схемку делать или твердотельное реле.Не забудьте принять меры на случай пробоя симистора или ттр.
 ..........
 Вообще идея с пультом от завесы так себе.
  Может у Вас есть какие то есть идеи? Поделитесь? Прошерстил интернет, есть там много регуляторов типа Pulser-M , Regin Pulsar, но у них нет клем для подключения вентилятора, и на панели только ручка регулировки температуры, http://www.ventart.ru/catalog/reguljatory-...eratury-airone/  есть регулятор мрт 220https://ventiks.ru/userfiles/clauses/large/...mrt22010-16.jpg  но он ужасно страшно выглядит( Производитель shuft в недорогих приточках использует пульт arc 121 http://www.shuft.ru/catalog/3/301/3019/4083/ |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Runner B_* | 
				  16.5.2020, 17:00 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Работоспособно, но с большими колебаниями температуры  это пульт от фанкойла с выходом 0... 10В и твердотельное реле.Датчик пульта вывести отдельным проводом.
 ...........
 Относительно недорого и красиво, это надо самому делать, взяв модбас пульт, например у Ситирона.
 
 Сообщение отредактировал Runner B - 16.5.2020, 17:05
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.5.2020, 17:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 28
 Регистрация: 5.4.2016
 Из: Москва
 Пользователь №: 294346
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Runner B @ 16.5.2020, 17:00)  Работоспособно, но с большими колебаниями температуры  это пульт от фанкойла с выходом 0... 10В и твердотельное реле.Датчик пульта вывести отдельным проводом.
 ...........
 Относительно недорого и красиво, это надо самому делать, взяв модбас пульт, например у Ситирона.
 Понятно, спасибо за ответ, очень странно что очень мало готовых решений
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Runner B_* | 
				  16.5.2020, 17:24 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Какие то решения есть, вопрос в стоимости. Ограничение по цене не назвали.А также кому собираетесь делать, себе или на продажу.
 
 Сообщение отредактировал Runner B - 16.5.2020, 17:25
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.5.2020, 17:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 28
 Регистрация: 5.4.2016
 Из: Москва
 Пользователь №: 294346
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Runner B @ 16.5.2020, 17:24)  Какие то решения есть, вопрос в стоимости. Ограничение по цене не назвали. В пределах 10-12 т.р где то, делать для заказчика, посмотрел, есть готовые решения у ситирона, 13000р
				Сообщение отредактировал yurec_nk - 16.5.2020, 17:37 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Runner B_* | 
				  16.5.2020, 18:08 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				У Ситирона не 100% готовое, но в принципе вариант..............
 Если самостоятельно сконструировать на продажу,
 могут поинтересоваться сертификатом.
 
 Сообщение отредактировал Runner B - 16.5.2020, 18:09
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.5.2020, 18:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 28
 Регистрация: 5.4.2016
 Из: Москва
 Пользователь №: 294346
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Runner B @ 16.5.2020, 18:08)  У Ситирона не 100% готовое, но в принципе вариант..............
 Если самостоятельно сконструировать на продажу,
 могут поинтересоваться сертификатом.
 Да, не готовое, остается только собрать все в шкаф, не думаю что понадобится сертификат, буду предлагать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Runner B_* | 
				  16.5.2020, 19:37 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Не забудьте про защиту от пробоя твердотельного реле.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.5.2020, 20:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 28
 Регистрация: 5.4.2016
 Из: Москва
 Пользователь №: 294346
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Runner B @ 16.5.2020, 19:37)  Не забудьте про защиту от пробоя твердотельного реле. как лучшее ее реализовать, с помощью автомата или предохранителя?
				Сообщение отредактировал yurec_nk - 16.5.2020, 20:16 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Runner B_* | 
				  16.5.2020, 20:43 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Зависит от марки  электрокалорифера.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.5.2020, 20:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 204
 Регистрация: 30.1.2018
 Из: Синеокая
 Пользователь №: 335974
 
 
 
  
 | 
				Простите, а чем не устраивает пульт RCF-230 от REGIN? Он ведь как раз под это заточен.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.5.2020, 21:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 28
 Регистрация: 5.4.2016
 Из: Москва
 Пользователь №: 294346
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Vandr @ 16.5.2020, 20:54)  Простите, а чем не устраивает пульт RCF-230 от REGIN? Он ведь как раз под это заточен. А к нему еще что нужно для управления нагревателем?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.5.2020, 21:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 204
 Регистрация: 30.1.2018
 Из: Синеокая
 Пользователь №: 335974
 
 
 
  
 | 
				В инструкции кратенько написано. Надо еще твердотельное реле и защитные автоматы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.5.2020, 21:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 28
 Регистрация: 5.4.2016
 Из: Москва
 Пользователь №: 294346
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Vandr @ 16.5.2020, 21:17)  В инструкции кратенько написано. Надо еще твердотельное реле и защитные автоматы. Или Pulser-X/D  Pulser-X/D  Общие сведения  Симисторный силовой модуль электрических нагревателей с управлением от внешнего  сигнала 0–10 В  Работа с нагрузкой напряжением 230 В, 1 ф. или 400 В, 2 ф.  Максимальная мощность нагрузки 3,6 кВт (при напряжении 230 В) или 6,4 кВт  (при напряжении 400 В)  Ток нагрузки максимальный – 16 А , минимальный – 1 А Или TTC25 Симисторный регулятор температуры, макс. нагрузка 17 кВт (400 В, 3 фазы), функция ограничения мин./макс. температуры,  0–10 В, монтаж на DIN-рейке TTC25X Симисторный регулятор мощности с управлением от внешнего сигнала 0–10 В, макс. нагр
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.5.2020, 21:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 204
 Регистрация: 30.1.2018
 Из: Синеокая
 Пользователь №: 335974
 
 
 
  
 | 
				Про другие не в курсе, в руках не держал и не видел.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Runner B_* | 
				  16.5.2020, 21:39 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Дело в том, что,  если симистор в пульсере пробьет или твердотельное реле, то тогда тэн перестанет выключаться, что может привести к пожару. Надо бы его чем то аварийно выключить, обычно ставят контактор в цепь питания элкалорифера и отключают его по перегреву термостата калорифера.
 Или ставят элкалорифер, которому не требуется  контактор для отключения.
 
 Сообщение отредактировал Runner B - 16.5.2020, 21:40
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.5.2020, 22:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 28
 Регистрация: 5.4.2016
 Из: Москва
 Пользователь №: 294346
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Runner B @ 16.5.2020, 21:39)  Дело в том, что,  если симистор в пульсере пробьет или твердотельное реле, то тогда тэн перестанет выключаться, что может привести к пожару. Надо бы его чем то аварийно выключить, обычно ставят контактор в цепь питания элкалорифера и отключают его по перегреву термостата калорифера.
 Или ставят элкалорифер, которому не требуется  контактор для отключения.
 Это понятно, я планировал использовать контактор в цепи нагревателя и подключать его от цепи питания вентилятора через термореле нагрревателя, там их два на 60град с автоматическим перезапуском и 120град с ручным, таким образом чтоб при срабатывании термореле контактор отключался и соттветсвеено при выкл вент он тоже не работал.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.5.2020, 2:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3074
 Регистрация: 30.9.2010
 Из: Иркутск
 Пользователь №: 74376
 
 
 
  
 | 
				Особенно прикольно будет, когда вентилятор не включится. Наэкономите...
				
 Сообщение отредактировал kosmos440o - 17.5.2020, 2:12
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.5.2020, 10:22 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата(kosmos440o @ 17.5.2020, 6:11)  Особенно прикольно будет, когда вентилятор не включится. Наэкономите... и когда теплуха отстрелит и придётся лезть в приточку ломая модный потолок     а про пожар я и не говорю уже но себе в бане я поставил датчик-реле 31-11 в канал за грелкой 1кВт. работает уже пару лет    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.5.2020, 10:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 28
 Регистрация: 5.4.2016
 Из: Москва
 Пользователь №: 294346
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LordN @ 17.5.2020, 10:22)  и когда теплуха отстрелит и придётся лезть в приточку ломая модный потолок     а про пожар я и не говорю уже но себе в бане я поставил датчик-реле 31-11 в канал за грелкой 1кВт. работает уже пару лет  Потолка там не будет, тех помещение. Я понимю что нужен контроль работы вентилятора дифф реле, но ценник в разы становится выше, заказчику об этом сказано, выбор за ним. 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.5.2020, 10:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3872
 Регистрация: 16.2.2012
 Пользователь №: 140571
 
 
 
  
 | 
				Видел в щите мощного тиристорного преобразователя остроумный контроль вентилятора. Обычный термостат, подогреваемый резистором, около 2 ватт мощностью, обдуваемый вентилятором. Встал вентилятор - термостат отщёлкнулся. А ещё видел под тепловой завесой пол, закапанный расплавленным пластиком. Приварились контакты пускателя ТЭНов. Так что этим грешат не только симисторы и твердотелки. Лучше бы термопредохранитель непосредственно в цепь ТЭНов включать, я думаю. Типа такого: https://www.chipdip.ru/product/zh103-152-15a
				Сообщение отредактировал Kotlovoy - 17.5.2020, 10:47 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Runner B_* | 
				  17.5.2020, 10:50 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				У приточки системаир 12 кВт на фильтре и на вентиляторе датчиков нет.Тэны аварийно отключает контактор с выдачей сигнала на контроллер.
 Контактор контроллером не управляется.
 ...........
 Есть калориферы в которых отключение тэна уже сделано в схеме.
 
 Сообщение отредактировал Runner B - 17.5.2020, 10:56
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.5.2020, 10:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 204
 Регистрация: 30.1.2018
 Из: Синеокая
 Пользователь №: 335974
 
 
 
  
 | 
				А термопредохранитель за полбакса пристроить слабО?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 