Добрый день, коллеги. Простите ОВшника за, возможно, глупые вопросы, но с логикой работы прецизионника знаком слабо... Теперь сам вопрос: Прецизионник на 55 кВт, с драйкулером и фрикулингом. 40% гликоля. Сопротивление по гликолю конденсатора 36,5 кПа, теплообменника драйкулера 80 кПа. Подобрали хороший, умный Виловский насос, подстраивающийся под две характеристики - 11,9 м3/ч и 86 кПа (для контура прямого испарения) и 13,3 м3/ч и 130 кПа (для контура фрикулига). Оказалось - дорого... Теперь надо подбирать насос попроще, без подстройки. Пытаюсь понять какой: 11,9/86 или 13,3/130? Как это будет работать в том или другом случае? Мои рассуждения и вопросы: 13,3/130 - по прикидочному расчету, исходя из того, что сопротивление пропорционально квадрату скорости, через теплообменник конденсатора будет проходить где-то 17,6 м3/ч гликоля (при необходимости 11,9 м3/ч). Как будет работать агрегат? Уйдет вниз по температуре выдуваемого воздуха или будет реже включать вентиляторы драйкулера, удерживая температуру выдува на заданном значении? 11,1/86 - по той же прикидке, по контуру фрикулинга будет проходить около 10 м3/ч (а д.б. 13,3 м3/ч). Понятно, что фрикулинга будет не хватать, особенно при граничной температуре переключения режимов. Значит, раньше подключится испарительный цикл (агрегат работает в трёх режимах - испарительный, чистый фрикулинг и смешаный). Вопрос: переключение режимов происходит только по заданной наружной температуре или ещё и по температуре выдува из агрегата? Или я излишне заморачиваюсь - всегда подбирается насос по бОльшим параметрам (т.е. 13,3/130) и автоматика все регулирует сама? Для справки - агрегат итальянский Новэйр. Помогите, кто чем может...  Аркадий
Сообщение отредактировал ArFey - 16.5.2020, 17:00
|
|
|
|
|
18.5.2020, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Ну что, практически 100 человек посмотрело и никто ничего подсказать не может? Кстати, название то агрегата я перепутал (просто тот же поставщик,наш партнер, занимается вентагрегатами Новэйр, а прецизионники конечно же Монтэйр  Аркадий
|
|
|
|
|
18.5.2020, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Привет! Не пробовал зарегистрироваться на сайте Montair? Там есть прграмма подбора, можно поиграть и найти ответы.... Я сейчас очень занят...если через пару дней, зарегюсь и посмотрю.
Сообщение отредактировал jota - 18.5.2020, 9:22
|
|
|
|
|
18.5.2020, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Начал писать и плюнул. Прец последний видел лет 5 назад. Фрикулинг в авторежиме такое...в переходные периоды замучает животинку. на драйкулере д.б. плавные венты, по обратке управляемые, в преце 3х ходовик на подмесе стоит. Насос на гликоль обыкновенный, по напору + 10-15% , если не уверены в качественных руках монтажников, то закинте +30%, проще зажать на подаче, чем валить на балбесов.
|
|
|
|
|
18.5.2020, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(RusBuka @ 18.5.2020, 15:50)  Начал писать и плюнул. Прец последний видел лет 5 назад. Фрикулинг в авторежиме такое...в переходные периоды замучает животинку. на драйкулере д.б. плавные венты, по обратке управляемые, в преце 3х ходовик на подмесе стоит. Насос на гликоль обыкновенный, по напору + 10-15% , если не уверены в качественных руках монтажников, то закинте +30%, проще зажать на подаче, чем валить на балбесов. Ну наконец-то кто-то откликнулся! Пусть и не прочитав (или не поняв вопрос  ). Вопрос то был в чем, если коротко: Как себя поведет агрегат, если расход гликоля будет процентов на 40 больше при охлаждении прямым испарением? Свалится вниз по температуре выдуваемого воздуха или будет держать эту температуру за счет более редкого включения вентиляторов драйкулера? Или еще короче (т.к. подозреваю, что у всех прецизионников приблизительно то же самое - отличаются параметры по расходу и сопротивлению контура охлаждения конденсатора в прямом испарении (меньше расход/потери) и контура фрикулинга (больше расход/потери)) какой расход гликоля принимается при установке простых насосов с 3 скоростями и ручным их переключением (т.е. по факту - односкоростными насосами, т.к. кто их будет переключать вручную в процессе?) Как-то так. Аркадий
|
|
|
|
|
18.5.2020, 19:15
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
расход - лишь бы меньше не было, остальное отработает автоматика термостатирования драйкулера, если она есть, конечно.. Цитата(RusBuka @ 18.5.2020, 19:50)  Начал писать и плюнул. Прец последний видел лет 5 назад. Фрикулинг в авторежиме такое...в переходные периоды замучает животинку. на драйкулере д.б. плавные венты, по обратке управляемые, в преце 3х ходовик на подмесе стоит. Насос на гликоль обыкновенный, по напору + 10-15% , если не уверены в качественных руках монтажников, то закинте +30%, проще зажать на подаче, чем валить на балбесов. согласен, за все время видел одну нормально работающую автоматику фрикула и на переходах и так. и ту сам делал
|
|
|
|
|
19.5.2020, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161

|
Цитата(ArFey @ 18.5.2020, 17:33)  Ну наконец-то кто-то откликнулся! Пусть и не прочитав (или не поняв вопрос  ). Вопрос то был в чем, если коротко: Как себя поведет агрегат, если расход гликоля будет процентов на 40 больше при охлаждении прямым испарением? Свалится вниз по температуре выдуваемого воздуха или будет держать эту температуру за счет более редкого включения вентиляторов драйкулера? Не свалится, результат такой работы - более редкое включение вентиляторов конденсатора.Никто не перестраивает, каждый агрегат даже одного производителя как правило полон неожиданностей и индийский инноваций ( не проверенного кода). Все зависит только от настойчивости наладчика.
|
|
|
|
|
19.5.2020, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Драйкулер по дефолту или ступени или плавный, он-офф я ниразу не видел. Плюсом всегда идет 3х ходовик на ТО холода, который регулирует подачу теплоносителя, правда в этом участвует ПИД и t в помещении.
|
|
|
|
|
19.5.2020, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Вот и замечательно! Всем спасибо! Успокоили и вразумили... Буду выбирать бОльшие параметры. Аркадий
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|