Bomba
сообщение 10.6.2020, 13:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Здравствуйте. Подскажите, кто сталкивался с установкой регулятора давления на небольшой перепад - вход 5 кПа - выход 3 кПа. Будет при таком небольшом перепаде работать например тот же Dungs FRS? Расход гприродного газа - 25 м3/ч. По кривым зависимости расхода от перепада давления - вроде проблем не должно быть, а как оно в реальности работает, интересно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 15.6.2020, 19:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(Bomba @ 10.6.2020, 13:59) *
Здравствуйте. Подскажите, кто сталкивался с установкой регулятора давления на небольшой перепад - вход 5 кПа - выход 3 кПа. Будет при таком небольшом перепаде работать например тот же Dungs FRS? Расход гприродного газа - 25 м3/ч. По кривым зависимости расхода от перепада давления - вроде проблем не должно быть, а как оно в реальности работает, интересно?

Никто не сталкивался? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 16.6.2020, 15:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Bomba @ 10.6.2020, 14:59) *
По кривым зависимости расхода от перепада давления - вроде проблем не должно быть, а как оно в реальности работает, интересно?

Тоже закладывал на низком давлении в проект (марку, правда, не помню), но объект не построен, поэтому нюансы эксплуатации неизвестны. Котлы (газоиспользующее оборудование) рядом в одном помещении или в разных помещениях (зданиях)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 17.6.2020, 14:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(timofeyprof @ 16.6.2020, 15:34) *
Тоже закладывал на низком давлении в проект (марку, правда, не помню), но объект не построен, поэтому нюансы эксплуатации неизвестны. Котлы (газоиспользующее оборудование) рядом в одном помещении или в разных помещениях (зданиях)?

Оборудование в разных зданиях, на котлы нужно не более 3 кПа, а на технологическую установку 5 кПа. Ставил как то так называемый регулятор "нулевого" давления, вроде работает, там тоже перепад был небольшой, но там он открывается от разряжения опять же.

Сообщение отредактировал Bomba - 17.6.2020, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Yur'evich
сообщение 17.6.2020, 16:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003



Регулярно ставим, только MADAS, проблем не возникало....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 14:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных