> Вентиляция европейского коттеджа, СРОЧНО! Нужна помощь!
ingener_seb
сообщение 3.8.2020, 16:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Добрый день! По Российским нормам, вентиляцию в сан.узлах и других помещениях разделяют. Может кто знает европейский документ по вентиляции,для малоэтажных индивидуальных зданий. Где прописано что можно соединить вентиляцию сан.узла с обмененной вентиляцией коттеджа?? Как это показано на картинке от производителя.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  unnamed.jpg ( 51,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.8.2020, 16:41
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В LBN Латвийском было, насколько помню, через ОК подключение. А зачем Вам такая ссылка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 3.8.2020, 16:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(Skaramush @ 3.8.2020, 18:41) *
В LBN Латвийском было, насколько помню, через ОК подключение. А зачем Вам такая ссылка?



Через ОК подключение, это как? Мне нужно для защиты вентиляционного решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 3.8.2020, 16:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



ОК - это обратный клапан. А картинка от производителя не рабочая - манагеры рисовали - она не балансируема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.8.2020, 17:00
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И подключение с/у должно быть последним по ходу (ближайшим к вентилятору). На картинке неудачный вариант.

Не балансируема? Почему так категорично? Расходов мы не видим. А вдруг?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 3.8.2020, 17:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(Skaramush @ 3.8.2020, 19:00) *
И подключение с/у должно быть последним по ходу (ближайшим к вентилятору). На картинке неудачный вариант.

Не балансируема? Почему так категорично? Расходов мы не видим. А вдруг?





Картинку Я для примера вам скинул, спасибо что изучили её. Здесь вопрос в другом, в Европе соединяют вентиляцию сан.узлов и жилых комнат? Можно так делать с технической точки зрения? И нужен документ на что сослаться.

Сообщение отредактировал ingener_seb - 3.8.2020, 17:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 3.8.2020, 17:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1539
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Про соединение кухонь (не вытяжек надплитных) и комнат слышал, но что бы санузлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.8.2020, 17:54
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Подключают последними по ходу. При постоянно работающем вентиляторе особых проблем не просматривается, хоть и лучше без такого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 3.8.2020, 18:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Хорошо спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.8.2020, 19:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если вентиляция с рекуператором, то надо смотреть на конструкцию рекуператора: роторный не годится для загрязнённого воздуха. Пластинчатый - в РФ бывает, что не выдерживается стандарт конструкции при котором переток возможен только из чистого в грязное. Поэтому я бы в санузлах ставил бы автономные вытяжки с таймером. Тем более, летом могут выключить вентиляцию и открывать окна и тогда санузлы зависнут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRVAIS
сообщение 14.8.2020, 13:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.4.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904



А почему бы не поставить сорбционный ротор и не использовать тепло от С/у для индивидуального строительства? Естественно по согласованию с заказчиком.
Swegon например вот что пишет про свой ротор: "размер сорбционного покрытия таков, что молекула воды захватывается им, но молекулы СО2 и запахов уже не проходят."
Прикрепленный файл  222.png ( 189,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.8.2020, 14:14
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(TRVAIS @ 14.8.2020, 13:21) *
А почему бы не поставить сорбционный ротор

Забыли написать, что перетоки через неплотности ротора до 5%, что запахи могут быть в конденсате и что бактерии и микробы в конденсате успешно отправляются обратно в помещение....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRVAIS
сообщение 14.8.2020, 14:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.4.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904



Цитата(jota @ 14.8.2020, 11:14) *
Забыли написать, что перетоки через неплотности ротора до 5%, что запахи могут быть в конденсате и что бактерии и микробы в конденсате успешно отправляются обратно в помещение....


Так-то оно так, однако не вижу ничего криминального для индивидуального строительства. (Опять же по согласованию с заказчиком). Вот совсем недавно запроектировал такое решение для одного коттеджа (с резервными ВЕ каналами для С/у c откр./закр. заслонкой с приводом) посмотрим по результатам эксплуатации через годик другой:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.8.2020, 16:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Для индивидуального - да. Но я бы рано радовался. Всё-таки летом часто отключают вентиляцию и открывают окна и санузлы без вентиляции. Придётся объяснять, что венткамера должна работать 365х24 не выключаясь, иначе по нужде в лес....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 15.8.2020, 12:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Skaramush @ 3.8.2020, 17:00) *
Не балансируема? Почему так категорично? Расходов мы не видим. А вдруг?

"Вдруг", конечно бывает (как снаряд в одну воронку). Но конкретно у этой конструкции сомнения вызывает не только возможность балансировки, но и монтажа: на вытяжке там под диффузор врезка в отвод (ну то есть теоретически такую деталь можно заказать. А смысл?)

Цитата(jota @ 3.8.2020, 19:16) *
Если вентиляция с рекуператором, то надо смотреть на конструкцию рекуператора: роторный не годится для загрязнённого воздуха. Пластинчатый - в РФ бывает, что не выдерживается стандарт конструкции при котором переток возможен только из чистого в грязное. Поэтому я бы в санузлах ставил бы автономные вытяжки с таймером. Тем более, летом могут выключить вентиляцию и открывать окна и тогда санузлы зависнут.

Не, ну есть же хваленый финский Valox. Он прям заточен под рекуперацию вытяжки с/у. (Там, правда, нужно докупать специальные ёршики на сборных палках, для чистки воздуховодов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igorkrutdk
сообщение 15.8.2020, 21:14
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.7.2018
Из: москва
Пользователь №: 345027



Это точно .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 16.8.2020, 7:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1539
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Что бы не создавать похожую тему спрошу тут.

Допустимо ли подключать к общеобменной вентиляции одноквартирного дома (с ПВУ с роторным рекуператором) общеобменную вытяжную вентиляцию из кухни, при этом в кухне устраивается МО над плитой с выбросом на улицу.

СП 55.13330.2016

п 9.6 Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, туалета, ванной комнаты, душевой, санузла и, при необходимости, из других помещений.

Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.

СанПиН 2.1.2.2645-10

4.7. Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем притока воздуха через форточки, фрамуги, либо через специальные отверстия в оконных створках и вентиляционные каналы. Вытяжные отверстия каналов должны предусматриваться на кухнях, в ванных комнатах, туалетах и сушильных шкафах.

Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую.

Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов с жилыми комнатами.

СП 60.13330.2016

7.4.6 Рециркуляция воздуха ограничивается:

а) пределами одной квартиры в многоквартирном доме или одноквартирного дома и номера в гостинице;

С точке зрения СП 55 не заперщено, с точки зрения СП 60 рециркуляция в пределах квартиры допускается, но СаНПиН запрещает соединение вытяжки кухонь и жилых квартир.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 16.8.2020, 12:36
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(cpt @ 16.8.2020, 7:50) *
СаНПиН запрещает соединение вытяжки кухонь и жилых квартир.

Хе-хе. Разделите кухню условно на собсно кухню и столовую. Общеобменка из столовой не будет противоречить СанПиНу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 16.8.2020, 16:03
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1539
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



да выделение в столовой, "зоны кухни" возможный вариант, но это не избавляет нас от вытяжки на кухне при добавление вентиляции столовой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 19.8.2020, 1:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Так вытяжка от плиты к рекуператору в любом случае не подключается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 17:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных