> Подключение двух датчиков 4-20мА
avsh11
сообщение 10.8.2020, 13:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 231818



Доброго дня всем!

Возникла задача подключить 2 датчика 4-20мА (трансформатор тока Seneca T201) к одному измерителю (приемнику). Цель - регистрировать факт включения различных потребителей (точность показаний особо не важна). Сам с токовой петлей никогда не сталкивался.
Уважаемые гуру, подскажите возможно ли это? Или придется ставить 2 приемника?

С уважением, Андрей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 10.8.2020, 15:26
Сообщение #2





Guest Forum






Подключив 2 активных токовых преобразователя к одному аналоговому входу Вы что-то получите, но будет ли это полноценной информацией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avsh11
сообщение 10.8.2020, 15:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 231818



Как интерпретировать полученную информацию - это уже второй вопрос. Главное как их подключить чтобы хоть какая-то информация появилась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.8.2020, 16:00
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(avsh11 @ 10.8.2020, 15:44) *
Как интерпретировать полученную информацию - это уже второй вопрос. Главное как их подключить чтобы хоть какая-то информация появилась.

Может быть, Вы хотите спросить, как проще всего "сложить" два сигнала "4-20 мА"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 10.8.2020, 16:22
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(avsh11 @ 10.8.2020, 16:44) *
Как интерпретировать полученную информацию - это уже второй вопрос. Главное как их подключить чтобы хоть какая-то информация появилась.


Подключить не сложно, см. схему
Прикрепленный файл  Два_ТТ_на_один_вход.jpg ( 87,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45


Но надо учесть, что когда суммарный ток от двух преобразователей ТТ будет превышать 20 мА контроллер или какой там у Вас вторичник будет выпадать в ошибку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 10.8.2020, 17:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Измерить Rвн и подключить параллельно такой же резистор. Что только делать с суммой токов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 10.8.2020, 18:11
Сообщение #7





Guest Forum






Стоимость 1 условного канала AI 4..20мА 16 бит в случае с картой GT-319F менее 2-х тысяч рублей. Мизерные затраты за полноценные измерительные каналы. Тоже не понимаю экономию на входах задуманную ТС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avsh11
сообщение 10.8.2020, 18:29
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 231818



Спасибо за схему. Теперь стало боле менее понятно.

По поводу стоимости каналов - в качестве регистратора используется KNX модуль. И цена там гораздо выше 2-тысяч за канал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 10.8.2020, 18:38
Сообщение #9





Guest Forum






У нас в работе KNX каплер. Доделают будет стоить ~30 т.р. Модуль 16 каналов AI еще + 25 т.р., в итоге на канал будет не дороже 4 т.р.
Пока есть BACnet/IP B-ASC. Коллеги из Томска под него отечественную BMS пилят smile.gif

Будет спрос на всякие там KNX, BACnet можно будет запилить Light версии сетевых адаптеров по цене ~10..12 т.р., дешевле никак там уже корпус, разъем и плату. Тогда и цену за канал для интеграторов подтянем к 2 т.р. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных