> Дренаж сетевых насосов, Слив воды из всасывающего и напорного трубопровода
anna_pro
сообщение 16.9.2020, 9:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369788



Добрый день!

Прошу помощи и подсказки в вопросе слива воды из всасывающего и напорного патрубков сетевого насоса, установленного в котельной.
В ДБН "Котельні", ДБН "Теплові мережі", ВБН "Инструкция по монтажу компресоров и насососов", ДСТУ 4132-2002 "Насоси відцентрові", инструкции по эксплуататции насосов NSCS Lowara такого требования не нашла.

Мастер котельной просит пердусмотреть такой слив. Здравый смысл подсказывает, что как бы он и нужен. Но в нашем случаем только на всасе. Нащ насос NSCS 100-200/450W25(G=243 м3//ч, Н=51,8м, N=45кВт) со всасывающим патрубком Ду 250 и напорным Ду200.
Если и нужен такой слив, то какого диаметра. Брать как ДБН "Телові мережі".дод. В- для Ду200-250 - штуцер Ду 100???







На старых сетевых насосах такой слив был Ду 25.

Коллеги такую схему нашли в архивах. Эта схема была в паспорте насоса типа "К"

Сообщение отредактировал anna_pro - 16.9.2020, 9:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ТМК.pdf ( 76,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_9908.JPG ( 3,88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  изображение_viber_2020_09_16_09_52_12.jpg ( 114,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
virrman
сообщение 16.9.2020, 11:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 25.8.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 119585



Можно здесь посмотреть
СН 527-80 Инструкция по проектированию стальных технологических трубопроводов

Приложение 3
Для воды и трубопровода Ду200/250 те же самые Ду25

Сообщение отредактировал virrman - 16.9.2020, 11:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna_pro
сообщение 16.9.2020, 11:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369788



Спасибо за ответ, только требования этой инструкции не распространяються на котельные. А у нас именно котельная. И хочется найти что-то в литературе или нормах именно про наш случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
virrman
сообщение 16.9.2020, 12:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 25.8.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 119585



Поэтому и зачеркнул слово можно rolleyes.gif

ДБН "Теплові мережі", додаток В примітка "Вимоги цього додатка не поширюються на теплові пункти".

Время опорожнения "внутрянки" котельной или теплового пункта в отличии от тепловых сетей не нормируется.

Поэтому никаких дренажей Ду 100 на трубе Ду20/250 у вас не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna_pro
сообщение 16.9.2020, 13:50
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369788



Спасибо! А вообще, нужен этот дренаж???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 16.9.2020, 21:50
Сообщение #6


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Вообще, дренаж нужен. В низших точках каждого отключаемого участка. Насос потребуется отключить, вскрыть, заменить - соответственно, отключенный участок перед выполнением работ надо сдренировать. Время, насколько помню, не нормировалось, поэтому в разумных пределах. Длина небольшая, от задвижки на всасе до задвижки на напоре. ду25 хватит вполне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna_pro
сообщение 6.10.2020, 9:51
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369788



Спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274