кухня в многоквартирном доие |
|
|
|
1.10.2020, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 381253

|
Добрый день кухня в многоквартирном доме выходит на лоджию которая застеклена. можно ли установить плиту и котел ?
|
|
|
|
|
4.10.2020, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 381253

|
Мой вопрос так глуп, что для всех, кроме меня, ответ очевиден или никто не знает ответа?
|
|
|
|
|
4.10.2020, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
глуп ваш вопрос лишь в смешении нескольких вопросв в один. А зачем котел, если у вас центральное отопление? Или тут подвопрос- как отключится от центрального отопления правильно? И еще один риторический- а зачем? Второй- а на кухне итак плита обязана быть- зачем про неё спрашиваете? И третий- была плита какая? Газовая. А остекление стеклопакетами как сделано- смогут вылететь при ЧП до начала повреждения наружних капитальных конструкций?
|
|
|
|
|
4.10.2020, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Цитата(vfrc301175 @ 1.10.2020, 16:24)  Добрый день кухня в многоквартирном доме выходит на лоджию которая застеклена. можно ли установить плиту и котел ? Некорректно поставлен вопрос. Поясните "как было", и что хотите сделать.
|
|
|
|
|
5.10.2020, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 381253

|
дом 9-ти этажный строящийся, заказчик хочет поквартирное отопление от котлов с отводом в коллективный дымоход плюс газовые плиты, но окна кухни (в соответствии с архитектурой) выходят на застекленную лоджию отсюда собственно и вопрос, так как прямого запрета нигде не увидел.
Сообщение отредактировал vfrc301175 - 5.10.2020, 20:19
|
|
|
|
|
6.10.2020, 0:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Проще и дешевле поставить крышную котельную. И (ИМХО) сделать электроплиты.
|
|
|
|
|
6.10.2020, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 381253

|
У нас в регионе газ везде а с мощностями по электрике беда, и у своего котла преимуществ гораздо больше чем минусов, потому индивидуалка.
|
|
|
|
|
6.10.2020, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12705
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vfrc301175 @ 5.10.2020, 20:18)  дом 9-ти этажный строящийся, заказчик хочет поквартирное отопление от котлов с отводом в коллективный дымоход плюс газовые плиты, но окна кухни (в соответствии с архитектурой) выходят на застекленную лоджию отсюда собственно и вопрос, так как прямого запрета нигде не увидел ???См. раздел 5 СП 402.1325800.2018
|
|
|
|
|
6.10.2020, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(vfrc301175 @ 6.10.2020, 10:31)  У нас в регионе газ везде а с мощностями по электрике беда, и у своего котла преимуществ гораздо больше чем минусов, потому индивидуалка.  удачи. Большой вам удачи. Без неё сложно будет. А жителям еще сложней, но потом.
|
|
|
|
|
6.10.2020, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 381253

|
Ну что ж такое, прочел раздел 5 СП 402.1325800.2018 но где написано про то куда выходят окна не нашел. ткните носом пож.
|
|
|
|
|
6.10.2020, 22:35
|
ВСЕГДА!
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561

|
Цитата(vfrc301175 @ 4.10.2020, 13:49)  Мой вопрос так глуп, что для всех, кроме меня, ответ очевиден или никто не знает ответа? ну расскажи, как ты обеспечишь приток воздуха в кухню "в режиме эксплуатации плиты" при наглухо застекленной лоджии. а потом поведай как это будет делать вновь испеченный собственник квартиры, которому конечно же никто не расскажет обо всех хитростях сбора капусты на стадии проект/стройка и о том, что ему надо каждый раз варя кофе в турке бегать на лоджию открывать окно.
|
|
|
|
|
6.10.2020, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 381253

|
5.16 Установку бытовых газовых плит в многоквартирных жилых домах высотой до 28 м следует предусматривать в помещениях кухонь с соблюдением требований 5.1 5.1 Установку бытовых газовых плит, отдельно стоящих или встроенных в кухонную мебель (далее - газовые плиты), в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь, кухонь-столовых, коридоров высотой не менее 2,2 м, имеющих вытяжной вентиляционный канал, окно с форточкой или другим устройством, предусмотренным в окне для проветривания. Для притока воздуха в кухню в нижней части двери следует предусмотреть зазор между полом и дверью для притока воздуха. Площадь зазора принимают по расчету, но не менее 0,02 м2 И где здесь про дядю с туркой и открытой форточкой где ни будь в Магадане в декабре
|
|
|
|
|
6.10.2020, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(maximys99 @ 6.10.2020, 21:35)  ну расскажи, как ты обеспечишь приток воздуха в кухню "в режиме эксплуатации плиты" при наглухо застекленной лоджии. А почему приток в кухню рассматривается исключительно с кухонного окна? А с жилых комнат переток воздуха не рассматривался? Ведь в этом и есть соль вентиляции квартиры - воздух из условно чистых помещений (жилые комнаты) должен перетекать в кухни и санузлы и удаляться через вытяжные каналы в этих помещениях. Или я что-то не так понимаю? Если мы имеем полный приток с улицы в кухню, не обрекаем ли мы этим на нулевую вентиляцию жилых комнат или хуже - переток "грязного" воздуха кухни в эти зоны? Цитата(vfrc301175 @ 5.10.2020, 19:18)  дом 9-ти этажный строящийся, заказчик хочет поквартирное отопление от котлов с отводом в коллективный дымоход плюс газовые плиты, но окна кухни (в соответствии с архитектурой) выходят на застекленную лоджию отсюда собственно и вопрос, так как прямого запрета нигде не увидел. Неужели во внешнем периметре лоджии нет места для приточки? Как вариант можно поставить воздушные встраиваемые клапана АirBox и проблема решена.
|
|
|
|
|
6.10.2020, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 381253

|
И про удачу, 20 лет живу в квартире с собственным котлом, потребляю газа до 1000 кубов в год, это аж на 5тыщ. при площади 72м2, и 3 человека, какая крышная котельная сравниться по тарифу и комфорту.
Можно вставить все что угодно но хочется что бы это не было моей придумкой а подтвердилось нормативом, а еще все больше хочется вставить( и далеко не палец в рот) человекам которые превратили актуализацию нормативов в бизнес.
|
|
|
|
|
6.10.2020, 23:35
|
ВСЕГДА!
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561

|
Цитата(GASPAR @ 6.10.2020, 22:55)  А почему приток в кухню рассматривается исключительно с кухонного окна? А с жилых комнат переток воздуха не рассматривался? Ведь в этом и есть соль вентиляции квартиры - воздух из условно чистых помещений (жилые комнаты) должен перетекать в кухни и санузлы и удаляться через вытяжные каналы в этих помещениях. Или я что-то не так понимаю? Это ежели по нормальному, но по сторонам посмотреть если, то стеклопакеты глухие сплошь, словно пуленепробиваемую защиту все хотят одеть. откуда воздуху в комнатах браться Цитата(GASPAR @ 6.10.2020, 22:55)  Если мы имеем полный приток с улицы в кухню, не обрекаем ли мы этим на нулевую вентиляцию жилых комнат или хуже - переток "грязного" воздуха кухни в эти зоны? Речь же не о постоянном трехкратном воздухообмене, а только лишь при включении плиты, Цитата(GASPAR @ 6.10.2020, 22:55)  Неужели во внешнем периметре лоджии нет места для приточки? Как вариант можно поставить воздушные встраиваемые клапана АirBox и проблема решена. Корреспонденту с места событий должно быть видней, мы же не видим полной картины. Между кухней и лоджией есть или нет двери? А то может Заказчик их тоже не захочет, сэкономить решит - потом жильцы все равно совместят кухни с лоджиями, 99%. Цитата(vfrc301175 @ 6.10.2020, 22:53)  ... в помещениях кухонь, .....окно с форточкой или другим устройством, предусмотренным в окне для проветривания вот сам и ответил. зачем топик создавал - окно с форточкой для притока с лоджии как-то не канает, а вот устройство проектируй. Цитата(vfrc301175 @ 6.10.2020, 22:53)  Для притока воздуха в кухню в нижней части двери следует предусмотреть зазор между полом и дверью для притока воздуха. Площадь зазора принимают по расчету, но не менее 0,02 м2 вот лично я бы не хотел иметь двери такие, чтоб под ней мышь пробегала. и тапок пролетал за ней ....
Сообщение отредактировал maximys99 - 6.10.2020, 23:37
|
|
|
|
|
7.10.2020, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 381253

|
ну т.е. опять кто-то должен прочесть между строк, в 402 про приток с улицы не сказано ни слова, устройство для проветривания, не для постоянного притока, задавая вопрос Я думал тема развернется в сторону легкосбрасываемых ограждающих конструкций.
|
|
|
|
|
7.10.2020, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12705
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vfrc301175 @ 7.10.2020, 8:09)  ну т.е. опять кто-то должен прочесть между строк, в 402 про приток с улицы не сказано ни слова, устройство для проветривания, не для постоянного притока, задавая вопрос Я думал тема развернется в сторону легкосбрасываемых ограждающих конструкций. Зачем читать между строк? Что мешает прочесть весь документ, по которому Вы собираетесь проектировать? Игра в " вопросы-ответы" без изучения норм? Вам оказали помощь и указали на нормативный документ. Начните с тщательного изучения СП 402, и не будет нелепых выводов. Кроме п.п. 5.16 и 5.1, которые Вы удосужились прочесть, прямое отношение к Вашему вопросу имеют п.п. 5.21 и 5.22. Может, и ещё какие-то - мне это сейчас не нужно, поэтому внимательно не читаю. А Вы просто обязаны прочесть, раз занялись проектированием этого объекта.
|
|
|
|
|
7.10.2020, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(vfrc301175 @ 1.10.2020, 16:24)  и котел ? Котлы они разные бывают.... 5.23 Подачу воздуха, необходимого для горения, для газового котла с закрытой камерой сгорания следует предусматривать отдельным воздуховодом снаружи здания. Цитата(vfrc301175 @ 7.10.2020, 8:09)  в 402 про приток .....не сказано ни слова, Вранье, плохо читали 5.9 Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час, а приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом.Цитата(vfrc301175 @ 7.10.2020, 8:09)  приток с улицы А у вас в квартирах предусмотренны генератрры воздуха? Производителя не подскажите? А то тут народ только с улицы воздух брать и может. Это ж сколько оборудования (воздуховодов, и т.д) секономить можно
|
|
|
|
|
7.10.2020, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(maximys99 @ 6.10.2020, 22:35)  Речь же не о постоянном трехкратном воздухообмене, а только лишь при включении плиты, Вообще-то плита сама по себе не работает. И если не запамятовал, по правилам пользования газом в быту (выдается такая бумаженция собственнику) перед включением газовой плиты через форточку следует проветрить помещение, после выключения тоже. Понятно в лютый минусец за окном это проветривание делать никто не будет, но и приточный клапан заткнут. Скажу честно, я свой приточный клапан в стене заткнул тряпками - уж больно сифонит холодом по ногам. Душно? Что пахучее на плите жарится? открыл окно и проветрил
|
|
|
|
|
7.10.2020, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(ИОВ @ 7.10.2020, 9:14)  Зачем читать между строк? Что мешает прочесть весь документ, по которому Вы собираетесь проектировать? Игра в " вопросы-ответы" без изучения норм? Вам оказали помощь и указали на нормативный документ. Начните с тщательного изучения СП 402, и не будет нелепых выводов. Кроме п.п. 5.16 и 5.1, которые Вы удосужились прочесть, прямое отношение к Вашему вопросу имеют п.п. 5.21 и 5.22. Может, и ещё какие-то - мне это сейчас не нужно, поэтому внимательно не читаю. А Вы просто обязаны прочесть, раз занялись проектированием этого объекта. Достаточно прочитать кто разработал в спешном порядке этот "норматив" (после всем известного взрыва в Магнитогорске) и всё станет ясно. Дорожный институт. Разработчиков нужно подвесить за всем известное место. Чего стоит фраза 5.10 "В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м на 1 м3 объема помещения .....А ничего, что современные двойные или тройные стеклопакеты хоть по площади стекла и удовлетворяют этому условию, но черта с два являются ЛСК? При взрыве не факт, что стекло в них вылетит первее, чем сложатся коробка здания. Да, и далее разработчики прописали ещё и про спец стеклопакеты, но перед этим снабдили пункт словом ИЛИ. В общем измельчали нормативщики. Есть перечень незабвенных обязательных нормативных документов - теперь в ПП 985 от 04.07.2020. В нём сидит и радуется СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные" , а именно раздел 9. Там табличка есть - 100 кубов извольте-с обеспечить в помещении с теплогенераторами + 100 кубов на плиту. Составил это требование - дегенерат. Посмотрел бы я на него в кухне объемом в 20-25 кубов, где за час требуется сменить 8-10 объемов воздуха. Похоже ГОСТ про микроклимат в жилищах - тут отдыхает.. И если ставятся котлы с закрытой камерой сгорания, зачем им приток воздуха?
Сообщение отредактировал GASPAR - 7.10.2020, 21:11
|
|
|
|
|
7.10.2020, 23:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 381253

|
Давайте по другому, вот картинка, что нарушено в части 402
Сообщение отредактировал vfrc301175 - 7.10.2020, 23:07
|
|
|
|
|
8.10.2020, 0:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12705
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vfrc301175 @ 7.10.2020, 23:07)  Давайте по другому, вот картинка, что нарушено в части 402 На планировке показаны окно/дверь/форточка на застеклённую лоджию, т.е. нарушен п. 5.1 СП 402: Цитата 5.1 Установку бытовых газовых плит, отдельно стоящих или встроенных в кухонную мебель (далее - газовые плиты), в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь, кухонь-столовых, коридоров высотой не менее 2,2 м, имеющих вытяжной вентиляционный канал, окно с форточкой или другим устройством, предусмотренным в окне для проветривания. поскольку проветривание не осуществляется, т.к. лоджия застеклена. Но мне уже понятно, что Вы собираетесь любым способом удовлетворить одновременные хотелки Заказчика по застеклённой лоджии и установке газоиспользующего оборудования. Поэтому Вы и не собираетесь понимать/воспринимать указания норм. Помощь Вам и не нужна - Вы не ищете варианты нормативного проектирования, а ищете смехотворные лазейки для обхода указаний норм. Моё дальнейшее участие бессмысленно. М.б. Вас остановят на экспертизе ПД, а м.б., если эксперт будет малограмотным, уже на сдаче готового дома. В любом случае Заказчик назначит виновным в своих финансовых потерях именно Вас - он нанимал проектировщиков именно для соблюдения всех норм.
|
|
|
|
|
8.10.2020, 0:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(vfrc301175 @ 7.10.2020, 22:07)  Давайте по другому, вот картинка, что нарушено в части 402 Я лично не вижу нарушений с точки зрения газовых нормативов. Хотя картинка не дает полного представления - взята угловая секция. Но на лоджии есть простенок от угла до окна где приточный клапан поставить не проблема. А в угловой кухни можно напрямую с улицы подать через стену где дымоход. Что касается остекления - то тут вопрос пограничный. Если рассматривать что (не дай то бог) взрывом выбьет стеклопакет или стекло в кухне - ну вынесет это всё в лоджию. И что? У меня возник иной вопрос - а что представляет собой дымоудададение (дымоход)? Как то странно дымоотвод от него проложен в конструкции здания... да ещё и газопровод на фасаде проходит сквозь дымоход. Танзитный газопровод я бы также не рекомендовал через лоджию пускать если есть возмжность крепануться к перекрытию между лоджиями. Цитата(ИОВ @ 7.10.2020, 23:15)  М.б. Вас остановят на экспертизе ПД, а м.б., если эксперт будет малограмотным, уже на сдаче готового дома. В любом случае Заказчик назначит виновным в своих финансовых потерях именно Вас - он нанимал проектировщиков именно для соблюдения всех норм. Зачем же так сурово? В чём нарушение у аскера? Организация приточно-вытяжного воздухообмена - сделать два приточных инфильтрационных клапана в лоджии и в стене? Не проблема. К тому же это не "газовики" решают, а ов-шники как подать и удалить воздух в своем разделе. . Скажу от себя, и экспертизу проходили с такими домами (где есть остекленная лоджия в кухне) , включая государственную и ГАСН принимает. И наши объекты и объекты коллег-конкурентов. Проблем нет. Квартиры с поквартирным отоплением раскупаются в разы быстрее - это факт. Люди устали от центрального отопления. Другое дело, что у нас в стране на стадии эксплуатации не решен вопрос с нормальным обслуживанием и контролем за газоиспользующим оборудованием, работой систем вытяжной вентиляции, систем контроля загазованности и т.п что приводит к печальным последствиям. Но это уже иная тема, для диссертации Для интереса в яндекс-панорамах пошустрил. НЕсложно найти дома с вводом газопровода через лоджию в кухню.
Сообщение отредактировал GASPAR - 8.10.2020, 0:43
|
|
|
|
|
8.10.2020, 0:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12705
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(GASPAR @ 8.10.2020, 0:25)  Зачем же так сурово? В чём нарушение у аскера? Организация приточно-вытяжного воздухообмена - сделать два приточных инфильтрационных клапана в лоджии и в стене? Не проблема. К тому же это не "газовики" решают, а ов-шники как подать и удалить воздух в своем разделе. . Скажу от себя, и экспертизу проходили с такими домами (где есть лоджия в кухне) , включая государственную и ГАСН принимает. И наши объекты и объекты кокурентов. Проблем нет. Квартиры с поквартирным отоплением раскупаются в разы быстрее - это факт. Люди устали от центрального отопления. Другое дело, что у нас на стадии эксплуатации не решен вопрос с нормальным обслуживанием и контролем за газоиспользующим оборудованием, работой систем вытяжной вентиляции, систем контроля загазованности и т.п что приводит к печальным последствиям. Но это уже иная тема, для диссертации При устройстве поквартирного отопления есть ещё очень неприятный момент - дом заселяется в течение нескольких лет, а междуэтажные перекрытия и межквартирные перегородки не являются теплозащитными конструкциями. Т.о. уже проживающие оказываются с нескольких сторон окружёнными неотапливаемыми квартирами - мощность котла на это не рассчитана, а на холодных стенах и перекрытиях выпадает конденсат и появляется плесень. Ещё электроснабжение МЖД по 2-ой категории - при отключении электроэнергии насосики на котлах встанут.А м.б. любая авария на электросетях, и потребители МЖД/по 2-ой категории не в приоритете. Да и веерные отключения на 4...8 часов вовсе не редкость. А про 2 приточных клапана (в кухне и в лоджии) пишете только Вы - где Вы увидели такое решение у ТС?
|
|
|
|
|
8.10.2020, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 381253

|
Раз мнение старожилов разделились то Я не совсем дурак. Смехотворные лазейки для обхода указаний норм мы все так или иначе ищем, так как измельчали нормативщики и прямых указаний нет ни на что. Где в 5.1 слово или фраза указывающая на наличие этого устройства в наружной конструкции здания, нет. Дымоход коллективный утепленный, забор воздуха через наружную стену.Газопровод прохладит по стенам первого этажа, лоджии там нет, просто доблестный горгаз настоял на его отображении на плане 2 этажа. кажущийся проход дымохода в стене, иллюзия из-за отсутствия фасадов.
|
|
|
|
|
8.10.2020, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(vfrc301175 @ 8.10.2020, 7:14)  просто доблестный горгаз настоял .. А какое они право имеют указывать проектной организации как и что чертить? Я человек инженерный - и по чертежу идентифицировал, что газопровод проложен по лоджии. Если он проложен ниже, на уровне 1 этажа, то и указываться должен на плане 1 этажа. А горгаз надо учить, его функции - согласовать соответствие точки подключения и проверить не выходите ли вы за лимиты расхода. ВСЁ. Сидит понимаете ли на согласовании коза с мнимой короной эксперта на голове и решает кому и как чертить? Для этого есть экспертиза, приемные органы и т.д. Тем более что ВДГО сейчас может обслуживать не только горгаз (ГРО). Я как то написал абстрактный запрос письмо в УФАС - имеет ли ГРО предъявлять требования к проекту, выходящие за рамки ПП1314. Ответили, что нет, а если вам известны такие случаи - незамедлительно обращайтесь в антимонопольную службу , которая инициирует проверку ГРО. А там минималка - 100 касарей штраф, если подтвердится, что ГРО занимается самодеятельностью. Цитата(ИОВ @ 7.10.2020, 23:51)  При устройстве поквартирного отопления есть ещё очень неприятный момент - дом заселяется в течение нескольких лет, а междуэтажные перекрытия и межквартирные перегородки не являются теплозащитными конструкциями. Т.о. уже проживающие оказываются с нескольких сторон окружёнными неотапливаемыми квартирами - мощность котла на это не рассчитана, а на холодных стенах и перекрытиях выпадает конденсат и появляется плесень. Ещё электроснабжение МЖД по 2-ой категории - при отключении электроэнергии насосики на котлах встанут.А м.б. любая авария на электросетях, и потребители МЖД/по 2-ой категории не в приоритете. Да и веерные отключения на 4...8 часов вовсе не редкость.
А про 2 приточных клапана (в кухне и в лоджии) пишете только Вы - где Вы увидели такое решение у ТС? Ну то что годами - не соглашусь. Во вторых - умный застройщик не отключает котлы в непроданных квартирах. Они работают на обогрев. Что касается кондесата и плесети - в современных домах, (ну может кроме арктического пояса) материалы ограждающих конструкций + утеплитель практически исключают такое. Сколько домов видел, ни разу не встречалась плесень в непроданных квартирах. А о откючению электроэнергии - ну и крышная котельная может встать, разве нет?
Сообщение отредактировал GASPAR - 8.10.2020, 9:51
|
|
|
|
|
8.10.2020, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12705
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(GASPAR @ 8.10.2020, 9:46)  Ну то что годами - не соглашусь. Во вторых - умный застройщик не отключает котлы в непроданных квартирах. Они работают на обогрев. Что касается кондесата и плесети - в современных домах, (ну может кроме арктического пояса) материалы ограждающих конструкций + утеплитель практически исключают такое. Сколько домов видел, ни разу не встречалась плесень в непроданных квартирах. А о откючению электроэнергии - ну и крышная котельная может встать, разве нет? Можете не соглашаться, но я 11 лет живу в новом микрорайоне, который продолжает строиться, и вижу это своими глазами. Вы не поняли - речь не о непроданных вообще квартирах, а о проданных, но незаселённых. И не устанавливает котлы застройщик - это делают владельцы квартир по своему вкусу и кошельку. О каких материалах Вы пишете? Если с нескольких сторон Вашей квартиры находятся неотапливаемые квартиры, то в этих неотапливаемых температура будет чуть выше наружной только за счёт отопления Вашей квартиры. Межквартирные перегородки и межэтажные перекрытия по нормам не утепляют - вот на этих внутренних конструкциях и выпадает конденсат, появляется плесень. У крышной котельной МЖД электроснабжение чаще всего по 1-ой категории.Вы спрашивали: Цитата(GASPAR @ 8.10.2020, 0:25)  Зачем же так сурово? ТС дал ответ сам: Цитата(vfrc301175 @ 8.10.2020, 8:14)  Где в 5.1 слово или фраза указывающая на наличие этого устройства в наружной конструкции здания, нет. Даже для проектировщика газоснабжения безграмотно, а если он ОВ-шник, то вообще тьма в сознании.
Сообщение отредактировал ИОВ - 8.10.2020, 10:43
|
|
|
|
|
8.10.2020, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 381253

|
"Даже для проектировщика газоснабжения безграмотно, а если он ОВ-шник, то вообще тьма в сознании" т.е. Вы считаете что авторский коллектив ЗАО "ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ" (Г.В.Ковылина, В.И.Воробьев) гении, да так и есть, они написали говно, получили деньги и им в случае "чего" ничего не будет, а мы тупые потому как читаем их хрень додумываем каждый по своему и петляем как зайцы. "GASPAR" выложите пожалуйста ответ ФАС если это возможно. а еще бы взглянуть на порядок приемки в эксплуатацию сетей газопотребления.
|
|
|
|
|
8.10.2020, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(ИОВ @ 8.10.2020, 9:43)  [color="#A0522D"] И не устанавливает котлы застройщик - это делают владельцы квартир по своему вкусу и кошельку. Все дома что сдаются - котлы ставит застройщик. Без этого объект ГРО не принимает (должен быть договор на сервисное обслуживание, пусконаладка и т.п) , и не выдается справка о выполнении техусловий и не заключается договор на поставку газа. Что касается отопления квартир, то и при центральном теплоснабжении или теплоснабжении от крышной котельной, никто не мешает закрыть терморегулятор радиатора отопления в уловной квартире и уехать. Цитата(vfrc301175 @ 8.10.2020, 10:10)  "Даже для проектировщика газоснабжения безграмотно, а если он ОВ-шник, то вообще тьма в сознании" т.е. Вы считаете что авторский коллектив ЗАО "ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ" (Г.В.Ковылина, В.И.Воробьев) гении, да так и есть, они написали говно, получили деньги и им в случае "чего" ничего не будет, а мы тупые потому как читаем их хрень додумываем каждый по своему и петляем как зайцы. "GASPAR" выложите пожалуйста ответ ФАС если это возможно. а еще бы взглянуть на порядок приемки в эксплуатацию сетей газопотребления. Тендер по нормативу отработали и рады. Письмо поищу, найду - скину.
Сообщение отредактировал GASPAR - 8.10.2020, 13:53
|
|
|
|
|
8.10.2020, 16:00
|
ВСЕГДА!
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561

|
Цитата(GASPAR @ 8.10.2020, 9:46)  Во вторых - умный застройщик не отключает котлы в непроданных квартирах. Цитата(GASPAR @ 8.10.2020, 13:52)  Все дома что сдаются - котлы ставит застройщик. Без этого объект ГРО не принимает (должен быть договор на сервисное обслуживание, пусконаладка и т.п) , и не выдается справка о выполнении техусловий и не заключается договор на поставку газа. gaspar он их и не включает. для их включения как раз и нужны договоры на поставку и обслуживание, а застройщик все это на себя брать не будет. по теме - про ЛСОК. остекление лоджии создает дополнительную преграду для окна кухни, по хорошему надо учитывать, что при объемном расширении в кухне стеклопакет лоджии будет тоже "держать удар". был у нас случай:взрыв в 5-этажке - нанимали науку для проведения расчетов и моделирования взрыва чтобы отбиться от иска, и это тоже играло существенную роль. про приточку - да, формально есть подрез двери для притока воздуха в объем кухни из коридора, но откуда в коридоре возьмется такой объем? вы представили этот воздушный поток, там "шапку затягивать" должно? еще раз выскажусь и соглашусь с другими, что 402 - это бред.... зачем изначально за него цепляться? есть же СП 60 с разделом поквартирки
|
|
|
|